@dos1973 Kannst du mir mal bitte deinen Fenstersensor zeigen?
Bin mir unsicher, ob 0 als Wert für geschlossen richtig ist.Meine senden true und false
-
@simatec
Kann ich später nachreichen, aber da bin ich mir fast 100% sicher da ich den Fenstergriff habe und der alle Stati darstellt.0= geschlossen
1 und 2
kipp und offen, weiss jetzt nicht auswendig -
@dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@rtwl schau mal hier ...
shuttercontrol.0.control.autoAll
vielleicht bin ich dumm, das mag ich gar nicht ausschließen.
aber der autoAll Button bewirkt keine Änderung weg vom Manu_Mode.
hab dann leider erfolglos die Funktion des autoAll Buttons in der Anleitung gesucht.könntest du mir eventuell nochmals auf die Sprünge helfen?
vielen Dank, Peter -
@rtwl autoAll prüft das Level des Rollladens und setzt daraufhin den richtigen State.
Befindet sich dein Rollladen also nach manuellen Fahren wieder oben, setzt autoAll von manu_mode auf up.
Oder halt je nach Position halt den State.
Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode. -
@simatec
alles klar, danke für die Erklärung! Jetzt verstehe ich es und werde am Wochenende mal beobachten. Danke -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@rtwl autoAll prüft das Level des Rollladens und setzt daraufhin den richtigen State.
Befindet sich dein Rollladen also nach manuellen Fahren wieder oben, setzt autoAll von manu_mode auf up.
Oder halt je nach Position halt den State.
Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.OK, gut zu wissen, das sind ja wichtige Details.
D.h. wenn z.B. meine Frau meint den Rolladen auf ~50% zu fahren, bevor der automatische Sonnenschutz auf 30% zuschlägt, kann ich den Rolladen nicht mehr mit dem AutoAll Button in der Auto-Mode bringen, außer ich fahre den vorher in eine automatische Position (also den Sun-Protect Öffnungswert oder ganz auf). -
Ein Test gerade widerspricht sich mit dem was du @simatec schreibst.
Könntest du hier bitte nochmal darauf eingehen?Laut deiner Aussage (bzw meiner interpretation davon),
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.
bleiben die Rollläden im Manu_mode, wenn diese nicht in der "auto-position" stehen, sobald man den Button "autoAll" betätigt.
Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, also NACH der "spät-schließen" Zeit, wenn ein Rollladen im Manu_Mode auf einer nicht-auto-position steht, dass nach betätigen des "autoAll" Buttons diese aber alle auf 100% (offen) fahren, obwohl jetzt eigentlich alle komplett geschlossen bei 0% sein sollten.
Ist das ein Bug, oder soll das so sein? -
erneuter Test heute 10 Uhr.
3 Rollläden waren im manu_mode
einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
Bug, oder soll das so sein? -
Ich verwende Tasmota mit einem esp8266 und steuere damit meine Rollos. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur der Tür Fensterkontakt Sensor funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne fährt der Rollladen rauf, wenn ich das Fenster schließe tut sich nichts. Ich bin drauf gekommen wenn ich bei Tasmota die rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon die rule mit rule1 0 deaktiviere funktioniert der Fenster Sensor aber wenn ich dann manuell über Tasmota steuere wird natürlich nicht synchronisiert.
Vieleicht kann mir einer von euch Profis helfen, wäre nett. -
@flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
steuere damit meine Rollos.
mit shuttercontrol?
-
@homoran Ja
-
@flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@homoran Ja
und wie sind deine Konfigurationen?
-
@homoran Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich denn es funktioniert ja wenn ich die rule in tasmota deaktiviere.
-
@flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich
dann ist ja alles gut.
-
@homoran Nein nicht ganz. Denn wenn ich manuell in Tasmota den Rolladen fahren lasse werden die Werte nicht übernommen.
-
@rtwl
Kann ich teilweise bestätigen. Habe ein Rollo auf 50% gefahren und den "autoAll"-Button betätigt. Da gerade die Sonnenschutz-Bedingungen vorlagen ist er in die "sunProtect"-Stellung (30%) gefahren. Sonst wäre es wohl "up" gewesen. Ob es ggf. Probleme gibt, wenn die Rollos schon bei 0% sein sollen, kann ich nicht sagen. -
Kurze Frage, wenn die Rollos tagsüber in den Sonnenschutz fahren, fahren die Abends nicht automatisch über Astro ganz herunter. Kann mir jemand sagen, wo man das einstellen kann?
-
Danke für den Adapter ich bin am testen
-
Hallo,
zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
WAs mache ich denn falsch?