NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@simatec
alles klar, danke für die Erklärung! Jetzt verstehe ich es und werde am Wochenende mal beobachten. Danke -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@rtwl autoAll prüft das Level des Rollladens und setzt daraufhin den richtigen State.
Befindet sich dein Rollladen also nach manuellen Fahren wieder oben, setzt autoAll von manu_mode auf up.
Oder halt je nach Position halt den State.
Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.OK, gut zu wissen, das sind ja wichtige Details.
D.h. wenn z.B. meine Frau meint den Rolladen auf ~50% zu fahren, bevor der automatische Sonnenschutz auf 30% zuschlägt, kann ich den Rolladen nicht mehr mit dem AutoAll Button in der Auto-Mode bringen, außer ich fahre den vorher in eine automatische Position (also den Sun-Protect Öffnungswert oder ganz auf). -
Ein Test gerade widerspricht sich mit dem was du @simatec schreibst.
Könntest du hier bitte nochmal darauf eingehen?Laut deiner Aussage (bzw meiner interpretation davon),
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:Ist der Rollladen nicht auf einer automatischen Position bleibt natürlich manu_mode.
bleiben die Rollläden im Manu_mode, wenn diese nicht in der "auto-position" stehen, sobald man den Button "autoAll" betätigt.
Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, also NACH der "spät-schließen" Zeit, wenn ein Rollladen im Manu_Mode auf einer nicht-auto-position steht, dass nach betätigen des "autoAll" Buttons diese aber alle auf 100% (offen) fahren, obwohl jetzt eigentlich alle komplett geschlossen bei 0% sein sollten.
Ist das ein Bug, oder soll das so sein? -
erneuter Test heute 10 Uhr.
3 Rollläden waren im manu_mode
einer bei 3%, einer bei 10% einer bei 0%.
nach betätigen des autoAll blieb der bei 0% im Manu_mode. Die beiden Außenraffstores ei 3% und 10% fuhren ganz hoch auf 100% und wechselten in den "up" state.
Bug, oder soll das so sein? -
Ich verwende Tasmota mit einem esp8266 und steuere damit meine Rollos. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur der Tür Fensterkontakt Sensor funktioniert nicht. Wenn ich das Fenster öffne fährt der Rollladen rauf, wenn ich das Fenster schließe tut sich nichts. Ich bin drauf gekommen wenn ich bei Tasmota die rule1 on SHUTTER1#Position do backlog publish stat/%topic%/RESULT {"ShutterPosition1":%value%} endon die rule mit rule1 0 deaktiviere funktioniert der Fenster Sensor aber wenn ich dann manuell über Tasmota steuere wird natürlich nicht synchronisiert.
Vieleicht kann mir einer von euch Profis helfen, wäre nett. -
@flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
steuere damit meine Rollos.
mit shuttercontrol?
-
@homoran Ja
-
@flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@homoran Ja
und wie sind deine Konfigurationen?
-
@homoran Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich denn es funktioniert ja wenn ich die rule in tasmota deaktiviere.
-
@flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich
dann ist ja alles gut.
-
@homoran Nein nicht ganz. Denn wenn ich manuell in Tasmota den Rolladen fahren lasse werden die Werte nicht übernommen.
-
@rtwl
Kann ich teilweise bestätigen. Habe ein Rollo auf 50% gefahren und den "autoAll"-Button betätigt. Da gerade die Sonnenschutz-Bedingungen vorlagen ist er in die "sunProtect"-Stellung (30%) gefahren. Sonst wäre es wohl "up" gewesen. Ob es ggf. Probleme gibt, wenn die Rollos schon bei 0% sein sollen, kann ich nicht sagen. -
Kurze Frage, wenn die Rollos tagsüber in den Sonnenschutz fahren, fahren die Abends nicht automatisch über Astro ganz herunter. Kann mir jemand sagen, wo man das einstellen kann?
-
Danke für den Adapter ich bin am testen
-
Hallo,
zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
WAs mache ich denn falsch? -
@rushmed was sagt denn der Debuglog?
-
@rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
möglicherweise liegt da das Problem, da du damit auf negative Werte kommst.
Stell mal höchstens 78° ein -
@homoran Das ging auch schon mit +- 10 nicht aber ich teste trotzdem nochmal mit 78.
Warum 78?Dass ich in den Haupteinstellungen beim betroffenen Rollo die Arten der Steuerung aus habe ist auch korrekt, oder?
-
@rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@homoran Das ging auch schon mit +- 10 nicht aber ich teste trotzdem nochmal mit 78.
Warum 78?sorry, 75!
deine Himmelrichtung ist ha 76°Aber bitte erst mal das debug log erstellen
-
shuttercontrol.0 2022-06-07 19:51:53.501 info starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 shuttercontrol.0 2022-06-07 19:51:46.713 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason shuttercontrol.0 2022-06-07 19:51:46.710 info terminating shuttercontrol.0 2022-06-07 19:51:46.708 info cleaned everything up... shuttercontrol.0 2022-06-07 19:51:46.706 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF shuttercontrol.0 2022-06-07 19:51:30.209 info starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 shuttercontrol.0 2022-06-07 19:51:23.829 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason shuttercontrol.0 2022-06-07 19:51:23.826 info terminating shuttercontrol.0 2022-06-07 19:51:23.824 info cleaned everything up... shuttercontrol.0 2022-06-07 19:51:23.822 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF shuttercontrol.0 2022-06-07 19:49:03.300 info DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Kamin_links shuttercontrol.0 2022-06-07 19:49:02.298 info DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoState.Kamin_links shuttercontrol.0 2022-06-07 19:49:01.295 info DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Kamin_links shuttercontrol.0 2022-06-07 19:49:00.293 info DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Kamin_links shuttercontrol.0 2022-06-07 19:48:59.289 info DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Kamin_links shuttercontrol.0 2022-06-07 19:48:54.451 info starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 shuttercontrol.0 2022-06-07 19:48:48.058 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason shuttercontrol.0 2022-06-07 19:48:48.053 info terminating shuttercontrol.0 2022-06-07 19:48:48.049 info cleaned everything up... shuttercontrol.0 2022-06-07 19:48:48.047 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF shuttercontrol.0 2022-06-07 19:23:34.706 info starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 shuttercontrol.0 2022-06-07 19:23:27.861 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason shuttercontrol.0 2022-06-07 19:23:27.857 info terminating shuttercontrol.0 2022-06-07 19:23:27.854 info cleaned everything up... shuttercontrol.0 2022-06-07 19:23:27.851 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF shuttercontrol.0 2022-06-07 19:21:03.040 info starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 shuttercontrol.0 2022-06-07 19:20:57.086 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason shuttercontrol.0 2022-06-07 19:20:57.084 info terminating shuttercontrol.0 2022-06-07 19:20:57.082 info cleaned everything up... shuttercontrol.0 2022-06-07 19:20:57.080 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF shuttercontrol.0 2022-06-07 19:19:00.220 info starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23