Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    364

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Füllstandsmessung per Pegelsonde.

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
604 Posts 63 Posters 217.2k Views 70 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S saeft_2003

    @wal

    Ok sollte reichen 😂

    WalW Online
    WalW Online
    Wal
    Developer
    wrote on last edited by
    #517

    @saeft_2003 ,
    das ist ja der Vorteil bei einer Stromschleife, lange Wege und Störunanfälligkeit.
    Der Wandler Strom/Spannung muss dann aber auch im Haus sitzen.
    Bei mir beträgt die Leitungslänge bei 0,18 mm² ca.35m und habe keine sichtbaren Leitungsverluste.

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    Hant0rH 1 Reply Last reply
    0
    • WalW Wal

      @saeft_2003 ,
      das ist ja der Vorteil bei einer Stromschleife, lange Wege und Störunanfälligkeit.
      Der Wandler Strom/Spannung muss dann aber auch im Haus sitzen.
      Bei mir beträgt die Leitungslänge bei 0,18 mm² ca.35m und habe keine sichtbaren Leitungsverluste.

      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      wrote on last edited by
      #518

      Wo wir gerade bei Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Sensor sind, ich benötige einen Sensor für meinen Grundwasserpütt - kreisrund mit einem Durchmesser von 60cm und einer tiefe von 4,5m.

      Habt ihr einen Tipp für mich?

      S EisbaeeerE 2 Replies Last reply
      0
      • Hant0rH Hant0r

        Wo wir gerade bei Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Sensor sind, ich benötige einen Sensor für meinen Grundwasserpütt - kreisrund mit einem Durchmesser von 60cm und einer tiefe von 4,5m.

        Habt ihr einen Tipp für mich?

        S Offline
        S Offline
        saeft_2003
        Most Active
        wrote on last edited by
        #519

        @hant0r

        0-5m

        Hant0rH 1 Reply Last reply
        1
        • S saeft_2003

          @hant0r

          0-5m

          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          wrote on last edited by
          #520

          @saeft_2003 danke dir.
          Ist es schlimm, wenn der Pütt niemals voll wird?
          Habe dort eine Pumpe drin hängen, die das Wasser ab einer bestimmten Höhe weg pumpt, zum Schutz vom Haus.

          Sollte man dann lieber eine. Anderen Sensor nehmen oder ist das egal?

          S 1 Reply Last reply
          0
          • Hant0rH Hant0r

            @saeft_2003 danke dir.
            Ist es schlimm, wenn der Pütt niemals voll wird?
            Habe dort eine Pumpe drin hängen, die das Wasser ab einer bestimmten Höhe weg pumpt, zum Schutz vom Haus.

            Sollte man dann lieber eine. Anderen Sensor nehmen oder ist das egal?

            S Offline
            S Offline
            saeft_2003
            Most Active
            wrote on last edited by
            #521

            @hant0r

            Sollte wurscht sein. Ich hab ein Flachtank mit einem guten Meter und hab die 0-2m

            1 Reply Last reply
            0
            • Hant0rH Hant0r

              Wo wir gerade bei Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Sensor sind, ich benötige einen Sensor für meinen Grundwasserpütt - kreisrund mit einem Durchmesser von 60cm und einer tiefe von 4,5m.

              Habt ihr einen Tipp für mich?

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              wrote on last edited by
              #522

              @hant0r 0-5 Meter Drucksensor mit Vss 5V und Analog Ausgang 0 - 3,3V. Dann sparst du dir den Stromwandler. In kürze wird es eine Alpha Version für den ESP32 geben.

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              1 Reply Last reply
              0
              • ? Offline
                ? Offline
                A Former User
                wrote on last edited by
                #523

                Guten,
                Versuche grade meinen Anlage zusammen zu bauen, aber irgendwie komme ich nicht weiter.

                Habe einen D1 Mini mit Pegelsonde 0-2m
                einen IN219 und 5 auf 24Volt Wandler
                Möchte das ganze per ESPHome in den HomeAssistant bekommen.

                Hat das schon jemand hin bekommen? Ich mach das alles zum ersten mal.

                Wäre dankbar ( Links reichen auch zum lesen )

                1 Reply Last reply
                0
                • ? Offline
                  ? Offline
                  A Former User
                  wrote on last edited by
                  #524

                  001.jpg

                  Habe jetzt geschafft, den Sensor per Tasmota in mein HomeAssistant zu bekommen.
                  Weiss jemand wie ich das jetzt Grafisch darstellen kann und eine Formel um den Strom in Wasserstand zu berechnen( Anzeige )?

                  WalW 1 Reply Last reply
                  0
                  • ? A Former User

                    001.jpg

                    Habe jetzt geschafft, den Sensor per Tasmota in mein HomeAssistant zu bekommen.
                    Weiss jemand wie ich das jetzt Grafisch darstellen kann und eine Formel um den Strom in Wasserstand zu berechnen( Anzeige )?

                    WalW Online
                    WalW Online
                    Wal
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #525

                    @jailbraik-0,
                    zeig mal den Schaltplan, mir ist i. M. unklar wie du mit einem IN219 und der Sonde den Wasserstand ermitteln möchtest.
                    Der IN219 ist doch ein Strommesser und kein Wandler.

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    ? 1 Reply Last reply
                    0
                    • WalW Wal

                      @jailbraik-0,
                      zeig mal den Schaltplan, mir ist i. M. unklar wie du mit einem IN219 und der Sonde den Wasserstand ermitteln möchtest.
                      Der IN219 ist doch ein Strommesser und kein Wandler.

                      ? Offline
                      ? Offline
                      A Former User
                      wrote on last edited by
                      #526

                      @wal IMG_4587.JPG
                      Link Text
                      Hatte mich an diesen Plan gehalten. Jetzt bekomme ich natürlich nur strom angezeigt.
                      Weiß nicht wie ich weiter ansetzen soll.

                      WalW 1 Reply Last reply
                      0
                      • E ElseKling

                        Wie versprochen hier das "Kochrezept".
                        Füllstandsmesser per Pegelsonde

                        Einleitung:
                        Um dem Wasserpegel meiner Zisterne zu messen und an meinen io-broker zu übermitteln habe ich lange im Netz gesucht und auf Dauer scheinen alle Lösungen mit Ultraschall-sensor nicht beständig zu sein. Am Ende habe ich den Thread (https://forum.iobroker.net/topic/16773) gefunden. Ich habe mich für den Weg mit dem NodeMCU und ESPEasy entschieden, da bei letzterem die MQTT-Einbindung und die Konfiguration per Weboberfläche sehr einfach ist. Dank also an alle Beteiligten im Thread, ich habe nur alle Infos zusammengefasst und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung draus gebastelt.

                        Hardware:
                        • Pegelsonde (Level Transmitter Level Transducer Level Sensor)
                        Achtet bitte drauf eine zu nehemn deren maximaler Pegelstand auch Eurem entspricht. Ansonsten kann es zu starken Schwankungen führen.
                        z.B. https://www.aliexpress.com/item/32611346968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                        pegel.JPG

                        • NodeMCU (andere ESP8266 Module sollten auch gehen)
                        z.B. https://www.az-delivery.de/products/nodemcu
                        • Spannungswandler (Voltage Step Up Adjustable)
                        z.B. https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                        Vup.jpg

                        • Strom zu Spannung Konverter (Current to Voltage Converter Signal Conversion Module)
                        z.B. https://www.aliexpress.com/item/4001108601098.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                        C2V.jpg

                        • Optional Display (2-zeilig HD44780 1602 oder 4-zeilig HD44780 2004)
                        z.B. https://www.az-delivery.de/products/bundlelcd-schnittstelle?_pos=5&_sid=72565279b&_ss=r

                        Verkabelung:
                        Entsprechend der Skizze
                        Sonde_Steckplatine4.jpg

                        Mit optionalem Display:
                        Sonde-display_Steckplatine.png

                        Am Strom zu Spannung Konverter mit dem 2 Schrauben den Maximal- und Minimalwert einstellen. Der Minimalwert sollte über 0V liegen um zu erkennen, ob ein Fehler (Kabelbruch) vorliegt.
                        Sollte das Display nichts anzeigen, am Potentiometer auf der Rückseite den Kontrast kontrollieren.

                        Software:
                        Den ESP mit ESPEasy flashen und über die Weboberfläche konfigurieren.
                        Ich verwende 20111 – Mega vom Sep 29 2020 09:50:20 „ESP_Easy_mega_20200929_normal_ESP8266_4M1M“. Abweichende Versionen können Probleme machen.

                        MQTT-Client
                        s1.jpg
                        s2.jpg
                        A: IP-Adresse des MQTT-Servers
                        B: User / Passwort des MQTT-Servers

                        Devices
                        s4.jpg

                        Display
                        s5.jpg

                        A: I2C-Adresse, kann über Tools -> I2C Scan ermittelt werden
                        B: Größe des Displays;

                        s3.jpg
                        A: Anschluss pins des Displays

                        Analog Eingang
                        s6.jpg
                        A: Oversampling glättet den Eingang der Messung
                        B&C: 2Punktkalibrierung der Meßwerts. A=Messwert ohne Pegel B=Messwert Maximalpegel
                        In meinem Fall habe ich mich entschieden den Wert als 0%-100% zu nehmen, es wäre auch möglich die Höhe oder die Liter zu nehmen. Da ich eine quadratische Zisterne haben, sind alle Werte eh direkt proportional.

                        Umrechnung
                        s7.jpg
                        s8.jpg

                        Umrechnung der Prozent in Liter (bei mir 9500L maximal)

                        Allgemeine Tipps:

                        1. Kalibration
                          Zur Kalibrierung habe ich ein unten geschlossenes DN50 HT-Rohr genommen, so konnte ich verschiedene Pegelstände außerhalb der Zisterne simulieren. Das Rohr bekam dann einige Bohrungen und wurde am Ende in die Zisterne gehängt und die Sonde dann eingeführt, so dient es als Filter um die Sonde etwas vor Verunreinigungen zu schützen und die Wasseroberfläche im Rohr etwas zu beruhigen.

                        Updates:
                        26-05-2021: Ergänzung zum maximalen Pegelbereich der Sonde und zur ESP_Easy Version

                        Das Ganze als PDF: Füllstandsmesser per Pegelsonde2.pdf

                        ? Offline
                        ? Offline
                        A Former User
                        wrote on last edited by
                        #527

                        @elsekling Hallo, ich bekomme es nicht hin, die Daten per MQTT an mein Homeassistant zu senden.
                        Habe alles so eingetragen, wie in deiner Anleitung - kann es sein das es nicht funktioniert (was ich vor habe)?

                        Danke

                        B 1 Reply Last reply
                        0
                        • ? A Former User

                          @elsekling Hallo, ich bekomme es nicht hin, die Daten per MQTT an mein Homeassistant zu senden.
                          Habe alles so eingetragen, wie in deiner Anleitung - kann es sein das es nicht funktioniert (was ich vor habe)?

                          Danke

                          B Offline
                          B Offline
                          Beowolf
                          wrote on last edited by
                          #528

                          @jailbraik-0
                          Warum möchtest Du das Rad noch einmal erfinden?

                          Hier wird doch der Schaltungsaufbau beschrieben. Dort steht was man bruacht.

                          https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/511?_=1665829014813

                          Grüße

                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • ? A Former User

                            @wal IMG_4587.JPG
                            Link Text
                            Hatte mich an diesen Plan gehalten. Jetzt bekomme ich natürlich nur strom angezeigt.
                            Weiß nicht wie ich weiter ansetzen soll.

                            WalW Online
                            WalW Online
                            Wal
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #529

                            @jailbraik-0 ,
                            du musst messen wieviel Strom fließt wenn die Zisterne voll ist und leer ist, der Rest ist Dreisatz.
                            Beispiel:
                            leer 0mA 0Liter
                            voll 100mA 1000Liter

                            50mA sind dann 500Liter
                            10mA sind dann 100Liter u.s.w.

                            Allerdings ist die Messung mit dem INA219 sehr ungenau da du nur in einem Bereich von 4-20mA misst und das Teil bis 3,2A messen tut.

                            Beowolf zeigt die bessere Schaltung.

                            Gruß
                            Walter

                            DoorIO-Adapter
                            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • ? Offline
                              ? Offline
                              A Former User
                              wrote on last edited by
                              #530

                              OK, vielen dank euch beiden - dann habe ich leider die INA umsonst bestellt - nächste Bestellung ist raus - hoffe das bekomme ich hin.

                              Danke
                              Schönen Tag allen.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • Z Zisterne

                                @pete0815
                                Serienfehler habe ich auch schon vermutet. Waren aber drei verschiedene Händler. Vielleicht wars auch immer der gleiche - bei den eBay-Shops weiß man das nie genau.
                                Labornetzeil macht 5 Ampere - das sollte reichen. Das zwitschern habe ich auch, sobald ich mit der Spannung vom step-up hoch gehe.
                                Eigentlich wollte ich den Quark jetzt so lassen - aber ihr habt es geschafft der Ursache noch eine Fehleranalyse zu geben. Wüsste zwar nichts was ich nicht schon getestet habe, vielleicht mach ichs einfach nochmal....
                                Eventuell mal SzS mit Sonde aber ohne dem Rest.

                                Mein billig-USB-Strommesser sagt was von 170 ma Stromverbrauch - alles zusammen. Der ist aber auch träge und wird nen Durchschnittswert sein.

                                EDIT:
                                So, der dritte Versuch schlug leider auch fehl. Neuer Wemos, neue Step-Up, alle drei SzS Module -> selbes Problem. Hab sogar ein Laptop Netzteil mit 19V ausprobiert. Ich lass es jetzt.
                                Hab dann alles in die Zisterne verbaut und noch bisschen die Werte angepasst. Haut alles hin. Durch den Regen der letzten Tage ist diese natürlich voll. So konnte ich gleich das Maximum einstellen.
                                Hier mal zwei Bilder meines Aufbaus. Ein 3D Drucker hilft ungemein, vor allem wenn man an das Kabel der Sonde einen Stecker friemeln will.
                                Anzeige1.jpg Anzeige2.jpg

                                Das Display funzt ürbigens. Durch die Bildwiederholrate fehlt ein Stück auf dem Foto.

                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                wrote on last edited by
                                #531

                                Nachdem mein Ultraschallmesssystem nun schon wieder Probleme macht, suche ich evtl. eine andere Lösung.

                                btw: Ich habe als Ultraschallsensor extra schon einen Fahrzeugsensor genommen, damit die feuchte Umgebung diesen nicht zerstört, diesen eingebaut in eine Feuchtraumdose, inkl. der Elektronik und trotzdem habe ich jetzt wieder einen Ausfall.
                                Beim letzten Mal war es die Platine vom Sensor, jetzt muss ich erst wieder die Ursache suchen.

                                Damit sich nicht wieder irgendwelche Teile in der feuchten Umgebung befinden, die das auf Dauer nicht aushalten, ist meine Idee, nur noch die Pegelsonde in die Zisterne zu hängen und den Rest in den Keller.
                                Zum Keller führt jedoch ein ganz normales Kabel, 3 x 1,5 oder 5 x 1,5.
                                Wenn möglich, würde ich dieses gerne verwenden. Der Luftdruckschlauch braucht ja nicht in den Keller mit verlängert werden. Aber funktioniert das einfache Verlängern der Sensorkabel oder muss das ein besonderes Kabel sein?

                                --
                                Schöne Grüße
                                Andreas

                                ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...

                                Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)

                                WalW EisbaeeerE 2 Replies Last reply
                                0
                                • AndreiosA Andreios

                                  Nachdem mein Ultraschallmesssystem nun schon wieder Probleme macht, suche ich evtl. eine andere Lösung.

                                  btw: Ich habe als Ultraschallsensor extra schon einen Fahrzeugsensor genommen, damit die feuchte Umgebung diesen nicht zerstört, diesen eingebaut in eine Feuchtraumdose, inkl. der Elektronik und trotzdem habe ich jetzt wieder einen Ausfall.
                                  Beim letzten Mal war es die Platine vom Sensor, jetzt muss ich erst wieder die Ursache suchen.

                                  Damit sich nicht wieder irgendwelche Teile in der feuchten Umgebung befinden, die das auf Dauer nicht aushalten, ist meine Idee, nur noch die Pegelsonde in die Zisterne zu hängen und den Rest in den Keller.
                                  Zum Keller führt jedoch ein ganz normales Kabel, 3 x 1,5 oder 5 x 1,5.
                                  Wenn möglich, würde ich dieses gerne verwenden. Der Luftdruckschlauch braucht ja nicht in den Keller mit verlängert werden. Aber funktioniert das einfache Verlängern der Sensorkabel oder muss das ein besonderes Kabel sein?

                                  WalW Online
                                  WalW Online
                                  Wal
                                  Developer
                                  wrote on last edited by Wal
                                  #532

                                  @andreas-5 ,
                                  für die 4-20mA Sonde reicht der Kabelquerschnitt locker.
                                  Nein das Kabel funktioniert auch.

                                  Gruß
                                  Walter

                                  DoorIO-Adapter
                                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                  AndreiosA 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • WalW Wal

                                    @andreas-5 ,
                                    für die 4-20mA Sonde reicht der Kabelquerschnitt locker.
                                    Nein das Kabel funktioniert auch.

                                    AndreiosA Offline
                                    AndreiosA Offline
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    wrote on last edited by Andreios
                                    #533

                                    @wal sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                    @andreas-5 ,
                                    für die 4-20mA Sonde reicht der Kabelquerschnitt locker.
                                    :-)
                                    Nein das Kabel funktioniert auch.

                                    Super, Sonde ist schon bestellt.
                                    Danke!

                                    --
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas

                                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...

                                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • AndreiosA Andreios

                                      Nachdem mein Ultraschallmesssystem nun schon wieder Probleme macht, suche ich evtl. eine andere Lösung.

                                      btw: Ich habe als Ultraschallsensor extra schon einen Fahrzeugsensor genommen, damit die feuchte Umgebung diesen nicht zerstört, diesen eingebaut in eine Feuchtraumdose, inkl. der Elektronik und trotzdem habe ich jetzt wieder einen Ausfall.
                                      Beim letzten Mal war es die Platine vom Sensor, jetzt muss ich erst wieder die Ursache suchen.

                                      Damit sich nicht wieder irgendwelche Teile in der feuchten Umgebung befinden, die das auf Dauer nicht aushalten, ist meine Idee, nur noch die Pegelsonde in die Zisterne zu hängen und den Rest in den Keller.
                                      Zum Keller führt jedoch ein ganz normales Kabel, 3 x 1,5 oder 5 x 1,5.
                                      Wenn möglich, würde ich dieses gerne verwenden. Der Luftdruckschlauch braucht ja nicht in den Keller mit verlängert werden. Aber funktioniert das einfache Verlängern der Sensorkabel oder muss das ein besonderes Kabel sein?

                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      Developer
                                      wrote on last edited by Eisbaeeer
                                      #534

                                      @andreas-5 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                      Der Luftdruckschlauch braucht ja nicht in den Keller mit verlängert werden.

                                      Der Druckschlauch dient zur Kompensation zwischen Sensor und Umgebung. Damit werden genauere Messungen gewährleistet, unabhängig vom Luftdruck. Kann also getrost im Zisternenschacht enden (halt über Wasser ;-) ).

                                      Gestern habe ich die initiale Version auf Github veröffentlicht. Damit ist nun ein Betrieb mit Steckernetzteil bzw. Unterverteilung oder mit Solarzelle, falls kein Kabel verlegt wurde.
                                      Basis ist ein ESP32-C3 oder andere ESP32 Variationen (bei Akkubetrieb muss man genauer schauen, welchen ESP32 man verwendet. Da empfehle ich derzeit einen ESP32-C3).
                                      Die Konfiguration wird über MQTT durchgeführt. Es gibt noch ein paar Ideen, die in späteren Versionen noch realisiert werden sollen, aber die Grundfunktionen sind schon mal alle Release-fähig.

                                      Was unterscheidet die Firmware zu Tasmota oder ESPEASY?

                                      • Automatisches Auslitern. Keine Kalibrierung nötig.
                                      • Alle Einstellungen werden über MQTT gesetzt
                                      • Umrechnung vom Füllstand in LIter und Prozent
                                      • Übermittlung der Daten per MQTT an iobroker oder andere MQTT Broker
                                      • Es ist kein 0-20mA bzw. 4-20mA Wandler nötig
                                      • Es ist kein StepUp Wandler für 24V nötig, da die Sonde mit 5V VSS arbeitet
                                      • Der Messwert wird direkt von 0-3.3V von der Sonde ausgegeben
                                      • OLED Dipslay Unterstützung (SSD1306)
                                      • DeepSleep für Akkubetrieb und Solarzellen
                                      • Umschaltung zwischen DeepSleep und Normalbetrieb über MQTT

                                      327b8089-9d62-4556-b1a5-382099cb49bb-2022-10-22 22_51_11-Window.png

                                      a69c980a-7a9a-40c9-943a-a33da38a1f8b-2022-10-22 22_51_33-.png

                                      44f38204-abde-49af-a2e5-ec76ae9606e4-image.png

                                      Link: Github

                                      Gerne könnt ihr Eure Ideen als Issue dort hinterlassen.
                                      Weitere Ideen:

                                      • Nachspeisung Frischwasser
                                      • Schaltausgang bei zu niedrigem Pegel
                                      • Weitere Konfigurationen per MQTT
                                      • Webseite auf dem ESP?
                                      • Umrechnung der Dichte (Wasser / Heizöl)
                                      • Online Update

                                      Lasst mal hören, was Euch noch so einfällt.
                                      Ich arbeite derzeit auch an einem Bausatz, der alle Komponenten enthält. Da wäre auch interessant, wie das Ganze im Keller montiert werden soll. Die letzte Version hatte ich als Hutschienenmontage realisiert.
                                      Beispielbild:
                                      040224d1-89bf-4d04-82b2-96fba832b1fe-20221023_201727.jpg

                                      Wie soll das ganze Montiert werden? Als Wandgehäuse separat oder wieder auf Hutschiene?

                                      Grüße Lars

                                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                      AndreiosA S 2 Replies Last reply
                                      1
                                      • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                        @andreas-5 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                        Der Luftdruckschlauch braucht ja nicht in den Keller mit verlängert werden.

                                        Der Druckschlauch dient zur Kompensation zwischen Sensor und Umgebung. Damit werden genauere Messungen gewährleistet, unabhängig vom Luftdruck. Kann also getrost im Zisternenschacht enden (halt über Wasser ;-) ).

                                        Gestern habe ich die initiale Version auf Github veröffentlicht. Damit ist nun ein Betrieb mit Steckernetzteil bzw. Unterverteilung oder mit Solarzelle, falls kein Kabel verlegt wurde.
                                        Basis ist ein ESP32-C3 oder andere ESP32 Variationen (bei Akkubetrieb muss man genauer schauen, welchen ESP32 man verwendet. Da empfehle ich derzeit einen ESP32-C3).
                                        Die Konfiguration wird über MQTT durchgeführt. Es gibt noch ein paar Ideen, die in späteren Versionen noch realisiert werden sollen, aber die Grundfunktionen sind schon mal alle Release-fähig.

                                        Was unterscheidet die Firmware zu Tasmota oder ESPEASY?

                                        • Automatisches Auslitern. Keine Kalibrierung nötig.
                                        • Alle Einstellungen werden über MQTT gesetzt
                                        • Umrechnung vom Füllstand in LIter und Prozent
                                        • Übermittlung der Daten per MQTT an iobroker oder andere MQTT Broker
                                        • Es ist kein 0-20mA bzw. 4-20mA Wandler nötig
                                        • Es ist kein StepUp Wandler für 24V nötig, da die Sonde mit 5V VSS arbeitet
                                        • Der Messwert wird direkt von 0-3.3V von der Sonde ausgegeben
                                        • OLED Dipslay Unterstützung (SSD1306)
                                        • DeepSleep für Akkubetrieb und Solarzellen
                                        • Umschaltung zwischen DeepSleep und Normalbetrieb über MQTT

                                        327b8089-9d62-4556-b1a5-382099cb49bb-2022-10-22 22_51_11-Window.png

                                        a69c980a-7a9a-40c9-943a-a33da38a1f8b-2022-10-22 22_51_33-.png

                                        44f38204-abde-49af-a2e5-ec76ae9606e4-image.png

                                        Link: Github

                                        Gerne könnt ihr Eure Ideen als Issue dort hinterlassen.
                                        Weitere Ideen:

                                        • Nachspeisung Frischwasser
                                        • Schaltausgang bei zu niedrigem Pegel
                                        • Weitere Konfigurationen per MQTT
                                        • Webseite auf dem ESP?
                                        • Umrechnung der Dichte (Wasser / Heizöl)
                                        • Online Update

                                        Lasst mal hören, was Euch noch so einfällt.
                                        Ich arbeite derzeit auch an einem Bausatz, der alle Komponenten enthält. Da wäre auch interessant, wie das Ganze im Keller montiert werden soll. Die letzte Version hatte ich als Hutschienenmontage realisiert.
                                        Beispielbild:
                                        040224d1-89bf-4d04-82b2-96fba832b1fe-20221023_201727.jpg

                                        Wie soll das ganze Montiert werden? Als Wandgehäuse separat oder wieder auf Hutschiene?

                                        Grüße Lars

                                        AndreiosA Offline
                                        AndreiosA Offline
                                        Andreios
                                        Forum Testing
                                        wrote on last edited by
                                        #535

                                        @eisbaeeer Da ich bisher mit einem Ultraschallsensor den Wasserstand gemessen und ggfs. automatisch nachgefüllt habe, wird die Pegelsonde nur ein Ersatz für den Sensor sein.

                                        Ich betreibe das über einen Arduino, der auf der Hutschiene montiert ist und eine Relaisplatine, über die u.a. das Nachfüllventil angesteuert wird.

                                        Der Arduino hat noch weitere Aufgaben, z.B. ein paar Lampen schalten und Temperaturen messen.

                                        An ioBroker ist er über MQTT angebunden.

                                        --
                                        Schöne Grüße
                                        Andreas

                                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...

                                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)

                                        EisbaeeerE 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • AndreiosA Andreios

                                          @eisbaeeer Da ich bisher mit einem Ultraschallsensor den Wasserstand gemessen und ggfs. automatisch nachgefüllt habe, wird die Pegelsonde nur ein Ersatz für den Sensor sein.

                                          Ich betreibe das über einen Arduino, der auf der Hutschiene montiert ist und eine Relaisplatine, über die u.a. das Nachfüllventil angesteuert wird.

                                          Der Arduino hat noch weitere Aufgaben, z.B. ein paar Lampen schalten und Temperaturen messen.

                                          An ioBroker ist er über MQTT angebunden.

                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #536

                                          @andreas-5 Dann ist das hier für deine Lösung anpassbar. Eventuell kannst du ja teile daraus verwenden:
                                          https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne

                                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          691

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe