@berniiiii Super das es bei dir Funktioniert hat. Was meinst du für Baustein B19? Um das Problem schnell zu lösen wäre ein Bild vom Programm bzw von der Vergabe der VM Adressen im S7 Adapter hilfreich. Ich Tippe ohne direkt das Programm zukennen auf doppelte Adressen.
-
@Basti97
anbei die Bilder. Lt. Programm ist Ausgang 10 immer ein.
sieht man hier:
jetzt mit Block19:
Ist aber egal welcher Block angezeigt wird. Zustand der Bit`s ist false. -
@berniiiii Sind verscheinlich Konflikte in den DB Adressen und Fehler in der Programmierung da du bei den Ausgängen Q1.......Q10. Nicht wirklich Netzwerkausgänge benutzt hast. Dadurch kann es zu der Fehlfunktion kommen. Bei den Zählern und Wischrelais ist die Vergabe erstmal ok.
Mache mal folgendes:- Füge mal an den Ausgängen Q..... in Logosoft Netzwerkausgänge ein.
Und vergebe den Netzwerkausgängen eine beliebige Adresse (siehe Bsp) aber aufpassen keine doppelt.
- Programm auf die Logo laden.
- Danach trägst du dies Adressen in den S7 Adapter ein.
Ich hoffe es war jetzt einfach und verständlich.
- Füge mal an den Ausgängen Q..... in Logosoft Netzwerkausgänge ein.
-
@Basti97
Hallo Basti,
habe hier einen Tip entdeckt.:
https://forum.iobroker.net/topic/21943/logo-8-steuerungsproblem/6
Bei @mane444 gehen die Eingänge/Ausgänge/Merker/Netzwerk ein und Ausgänge über den DB2. Habe es bei mir getestet und es funktioniert. Alle VM Daten über DB1. Ist vielleicht für den einen oder anderen Interessant.Vielen Dank für deine Hilfe.
-
@elektroniker86
Hallo
Ich versuche meine Logo7 oder Logo8, welche seit vielen Jahren erfolgreich miteinander laufen in den IO Broker einzubinden.
Ich habe für den IO Broker bei allen Logos den TSPA in den LOGO´s eingerichte:
Dann habe ich im IO Broker S7 konfiguriert. Der Adapter ist auch grün.
Da ich aus meinem Test den M3 nicht sehen konnte habe ich es mit NQ4 und Q5 probiert. (Ist im ersten Bild zu sehen)
Wenn ich in die Online Simulation gehe, dann blinkt M3, Q5 und NQ4 auch all 2 Sekunden. jedoch habe ich keine Änderungen im IObroker und kann somit weder den Status weiterverarbeiten noch visualisieren.
Solange der eine Weg nicht funktioniert, versuche ich gar nicht ertwas in der Logo zu schalten, da die produktiv arbeiten.
Ich finde nicht woran es scheitert und hoffe das jemand von euch sieht was ich vergessen habe.
DankeNachtrag:
Jetzt bekomme ich daten im IObroker für NQ4, da hatte ich eine falsche Adresse im IObroker angegeben. Aber M3 und Q5 nicht!
Ich habe die Adressen aus der logo8-vm-adressen.xlsx aus diethem Chat genommen. Die LOGO ist eine 0BA8 Std. Ich benötige aber die bestehenden Ein, Ausgänge und Merker für meine Visualisierung -
@edstobi
UPDATE
ich kann jetzt den Status von Q5 sehen wenn ich es unter DB2 1064.4 angebe.Meinen Netzwerkausgang NQ4 bekomme ich unter meiner eigens vergebenden Nummer DB1 99.1 oder unter seiner festen Nummer DB1 1390.3.
Wo bitte gibt es eine Beschreibung wann man welche DBx für welche Ein- Ausgang, Merker oder Ähnliches gibt?Alles sehr verwirrend!! Irgendwie kommt man nur mit "trial and error" weiter. Schade das so kluge Köpfe einen Adapter bauen, aber nicht ein paar erklährende Worte hinzufügen.
Ich jedenfals benötige weiterhin Hilfe, da meine Eingaben vom Iobroker nicht auf der Logo ankommen.
DAnke -
Der VM-Bereich der Logo kann von S7-kompatiblen Geräten oder Apps als DB1 angesprochen werden. Einen weiteren "DB" gibt es in der Logo nicht.
-
Hallo Logo Freunde,
bin aktuell auch am einrichten. Zum Testen ein paar händisch eingegeben. Passt. In LogoSoft ist die Export Funktion wahrscheinlich nicht ausreichend, aber das macht nichts. Ich habe der Übersicht halber sowieso eine separate Excel Datei mit allen Netzwerk I/Os und auch den VMs.
Wie kann ich nun die Datei als csv hinzufügen / importieren?hab in einem anderen Post im Forum eine Beispiel csv Datei gefunden. Die kann ich bei DB hinzufügen importieren. Nur wenn ich bei Eingänge / Aus.... DBS schaue, sind die nicht da.
Wie habt ihr das importiert? -
@elektroniker86 Hallo, ich habe die Einstellungen genau so durchgeführt wie hier bei deinen Bildern zu sehen. Nur leider kann ich keine Eingänge schalten. Lesezugriff habe ich (Ausgänge und Analog Eingänge sehe ich auch). Also muss die Verbindung funktionieren.
Ich hab versuchsweise mein gesamtes Programm gelöscht und eine ganz einfaches Programm zum testen erstellt.
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
-
@andbru01
Moin, versuch mal anstatt button den switch auszuwählen.Am besten in die Logo Soft gehen auf Live um zu testen.
-
@elektroniker86 vielen dank. Werde ich gleich probieren.
-
@andbru01
bei button müssen die Eingänge rückgesetzt werden, also für jeden Eingang einen Ausgang mit gleicher Adresse auf Low legen.
Im einfachsten Fall so. -
@hartmut
Ich habe auch das Problem mit einem Button aus Node-red gehabt, da der Button nur ein true sendet und kein false nach dem loslassen.
Ich habe es mit einem template gelöst um mouseup/mousedown abzufangen und das geforderte false zu senden<div class="momentary"> <md-button> <i class="fa fa-retweet fa-3x" aria-hidden="true" ></i> Relay Start/Stop </md-button> <script> (function($scope) { $('.momentary').on('touchstart mousedown', function(e) { e.preventDefault(); //prevent default behavior $scope.send({"payload": true}); }); $('.momentary').on('touchend mouseup', function(e) { e.preventDefault(); //prevent default behavior $scope.send({"payload": false}); }); })(scope); </script>
somit bekomme ich ein true beim drücken und ein false beim loslassen und meine LOGO reagiert jetzt wie gewollt.
-
@edstobi Daher habe ich mir einen UDF in der Siemens Logo Soft gebaut.
-
@andbru01
Gute Idee . Kann eine LOGO 7 das schon? Bei meiner 8 weiß ich das es geht. Leider ist die Logo 8 an ihrer Kapa Grenze und ich musste unwichtige Dinge nach Node-red auslagern um nicht auf eine S7 umzusteigen oder eine 2 LOGO als Slave einzubauen -
@edstobi Eine Logo 7 hatte ich nie. Ich hab die 8.3. Kapa Grenze? Das muss ja ein Mega Programm sein. Ich hab meine Poolsteuerung darauf laufen. (Poolpumpe, Beleuchtung, Stellantrieb mit Temp. Differenz Steuerung, Roboter)
-
@andbru01 LOGO 7 2 Analog input Module, 1 Analog Ausgangsmodul 20 Ausgänge für Wassermanagment einer großen Teichanlage. Damals gab es noch nichts in diese Richtung auf dem Markt was 100% vertrauenswürdig war um 365 Tage autark zu laufen. Es werden z.B Frequentzumrichter gesteuert und Pumpendrücke überwacht. Der Analog kram frist einen riesen Aufwand da die LOGO nicht für Mathematische Aktionen ausgelegt ist.
Heute würde ich wahrscheinlich einen PI oder mehrere ESPxx benutzen.Aber ich habe gelernt never touch a running system wenn es seit 2009 stabile läuft! Der Wechsel von 7 auf 8 war schon genügend Herausforderung
-
@edstobi
Eine Eaton Easy E4. Kostet etwa wie eine Logo!, kann jedoch mittels ST (Strukturierter Text) programmiert werden. Da sind Berechnungen recht einfach. -
@edstobi Also ich habe mein Smart Home mit einer Logo begonnen. Mittlerweile habe ich 3 komplette voll ausgestattete Logos als Master-Master eingerichtet. Somit begrenzt man sich nicht.
Meine Befehle der Logo 8 laufen direkt in die andere Logo rein. Also komplett Logo 8 Autark.
Ich bereue nichts mit den Logos. Seit 10 Jahren alles flüssig, keine Ausfälle.
IOBroker habe ich als Add On. Da meine Lichtschalter (Nur Taster) in die Logos rein laufen. habe ich überall Stromstoßschalter im LogoSoft. Funktioniert einwandfrei.
Wenn ich über iobroker was schalte, sendet das immer ein True. Geht mit dem S7 Adapter einwandfrei.
Im Vis hat es sehr lange gedauert, bis ich das hinbekommen hatte. Kurzer Auszug was bei mir funktioniert.
Sind mehrere Widgets überlagert als Status. Somit sieht man ob Licht an oder aus ist und ich kann schalten über Wandtaster und ioBrokerVis Beispiel hier ```
[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Hintergrund an/weg","visibility-oid":"s7.0.DBs.DB1.Wohnzimmer_OG_Licht_Haupt_Status"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"174px","height":"84px","z-index":"10","border-width":"5px","border-style":"none","border-radius":"10px","background-color":"#ffdc57"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"s7.0.DBs.DB1.Wohnzimmer_OG_Licht_Haupt","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"false","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/light_ceiling_light.png","signals-icon-size-0":"100","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"50","signals-vert-0":"-16","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/light_ceiling_spots.png","signals-icon-size-1":"100","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"50","signals-vert-1":"-16","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","value":"true","name":"Taste Symbol bleibt","imageHeight":"160","signals-oid-0":"s7.0.DBs.DB1.Wohnzimmer_OG_Licht_Haupt","signals-oid-1":"","text":" Haupt","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-text-0":"","signals-text-style-0":"","invert_icon":false,"signals-text-style-1":"","signals-icon-style-0":"","signals-text-class-0":"","signals-text-1":"","signals-text-class-1":"","alt":"","signals-oid-2":""},"style":{"left":"2px","top":"2px","width":"168px","height":"78px","background":"#303030","background-color":"#303030","border-radius":"10px","border-width":"1px","z-index":"20","color":"#ffffff","text-align":"left","font-style":"","font-variant":"","font-weight":"","border-color":"#28f6e4","border-style":"solid"},"widgetSet":"jqui"}] -
Hallo zusammen, habe heute meine Logo mim iobroker verbunden, Verbindung klappt soweit.
Nun habe ich Verständnisprobleme, möchte diesen Schaltplan im iob abbilden, bzw. 2 Eingänge=2 Knöpfe schalten.
Wo muss ich was eintragen, dass ich über die VIS einen Knopf drücke und in wie in meinem Fall eine Kabine (I1, Q2 und Q3) hochfährt?
Wenn ich z.B. in dieser Kabine die Knöpfe rauf/runter drücke, passiert im iob auch was:
.
Ich sehe wie sich die Stati von false auf true ändern und umgekehrt.
Hinterlege ich z.B. den Wert 'rauf' in einem VIS-Button, passiert nichtsWas genau muss ich im iob-Adapter angeben, da tue ich mich aktuell schwer:
Vielleicht ist jemand so nett und erklärt es mir
Vielen Dank!
P.S. So sieht es in der Logo aus: