S7 Adapter für Logo einrichten
-
@andbru01
Moin, versuch mal anstatt button den switch auszuwählen.Am besten in die Logo Soft gehen auf Live um zu testen.
-
@elektroniker86 vielen dank. Werde ich gleich probieren.
-
@andbru01
bei button müssen die Eingänge rückgesetzt werden, also für jeden Eingang einen Ausgang mit gleicher Adresse auf Low legen.
Im einfachsten Fall so. -
@hartmut
Ich habe auch das Problem mit einem Button aus Node-red gehabt, da der Button nur ein true sendet und kein false nach dem loslassen.
Ich habe es mit einem template gelöst um mouseup/mousedown abzufangen und das geforderte false zu senden<div class="momentary"> <md-button> <i class="fa fa-retweet fa-3x" aria-hidden="true" ></i> Relay Start/Stop </md-button> <script> (function($scope) { $('.momentary').on('touchstart mousedown', function(e) { e.preventDefault(); //prevent default behavior $scope.send({"payload": true}); }); $('.momentary').on('touchend mouseup', function(e) { e.preventDefault(); //prevent default behavior $scope.send({"payload": false}); }); })(scope); </script>
somit bekomme ich ein true beim drücken und ein false beim loslassen und meine LOGO reagiert jetzt wie gewollt.
-
@edstobi Daher habe ich mir einen UDF in der Siemens Logo Soft gebaut.
-
@andbru01
Gute Idee . Kann eine LOGO 7 das schon? Bei meiner 8 weiß ich das es geht. Leider ist die Logo 8 an ihrer Kapa Grenze und ich musste unwichtige Dinge nach Node-red auslagern um nicht auf eine S7 umzusteigen oder eine 2 LOGO als Slave einzubauen -
@edstobi Eine Logo 7 hatte ich nie. Ich hab die 8.3. Kapa Grenze? Das muss ja ein Mega Programm sein. Ich hab meine Poolsteuerung darauf laufen. (Poolpumpe, Beleuchtung, Stellantrieb mit Temp. Differenz Steuerung, Roboter)
-
@andbru01 LOGO 7 2 Analog input Module, 1 Analog Ausgangsmodul 20 Ausgänge für Wassermanagment einer großen Teichanlage. Damals gab es noch nichts in diese Richtung auf dem Markt was 100% vertrauenswürdig war um 365 Tage autark zu laufen. Es werden z.B Frequentzumrichter gesteuert und Pumpendrücke überwacht. Der Analog kram frist einen riesen Aufwand da die LOGO nicht für Mathematische Aktionen ausgelegt ist.
Heute würde ich wahrscheinlich einen PI oder mehrere ESPxx benutzen.Aber ich habe gelernt never touch a running system wenn es seit 2009 stabile läuft! Der Wechsel von 7 auf 8 war schon genügend Herausforderung
-
@edstobi
Eine Eaton Easy E4. Kostet etwa wie eine Logo!, kann jedoch mittels ST (Strukturierter Text) programmiert werden. Da sind Berechnungen recht einfach. -
@edstobi Also ich habe mein Smart Home mit einer Logo begonnen. Mittlerweile habe ich 3 komplette voll ausgestattete Logos als Master-Master eingerichtet. Somit begrenzt man sich nicht.
Meine Befehle der Logo 8 laufen direkt in die andere Logo rein. Also komplett Logo 8 Autark.
Ich bereue nichts mit den Logos. Seit 10 Jahren alles flüssig, keine Ausfälle.
IOBroker habe ich als Add On. Da meine Lichtschalter (Nur Taster) in die Logos rein laufen. habe ich überall Stromstoßschalter im LogoSoft. Funktioniert einwandfrei.
Wenn ich über iobroker was schalte, sendet das immer ein True. Geht mit dem S7 Adapter einwandfrei.
Im Vis hat es sehr lange gedauert, bis ich das hinbekommen hatte. Kurzer Auszug was bei mir funktioniert.
Sind mehrere Widgets überlagert als Status. Somit sieht man ob Licht an oder aus ist und ich kann schalten über Wandtaster und ioBrokerVis Beispiel hier ```
[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Hintergrund an/weg","visibility-oid":"s7.0.DBs.DB1.Wohnzimmer_OG_Licht_Haupt_Status"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"174px","height":"84px","z-index":"10","border-width":"5px","border-style":"none","border-radius":"10px","background-color":"#ffdc57"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"s7.0.DBs.DB1.Wohnzimmer_OG_Licht_Haupt","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"false","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/light_ceiling_light.png","signals-icon-size-0":"100","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"50","signals-vert-0":"-16","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/light_ceiling_spots.png","signals-icon-size-1":"100","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"50","signals-vert-1":"-16","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","value":"true","name":"Taste Symbol bleibt","imageHeight":"160","signals-oid-0":"s7.0.DBs.DB1.Wohnzimmer_OG_Licht_Haupt","signals-oid-1":"","text":" Haupt","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-text-0":"","signals-text-style-0":"","invert_icon":false,"signals-text-style-1":"","signals-icon-style-0":"","signals-text-class-0":"","signals-text-1":"","signals-text-class-1":"","alt":"","signals-oid-2":""},"style":{"left":"2px","top":"2px","width":"168px","height":"78px","background":"#303030","background-color":"#303030","border-radius":"10px","border-width":"1px","z-index":"20","color":"#ffffff","text-align":"left","font-style":"","font-variant":"","font-weight":"","border-color":"#28f6e4","border-style":"solid"},"widgetSet":"jqui"}] -
Hallo zusammen, habe heute meine Logo mim iobroker verbunden, Verbindung klappt soweit.
Nun habe ich Verständnisprobleme, möchte diesen Schaltplan im iob abbilden, bzw. 2 Eingänge=2 Knöpfe schalten.
Wo muss ich was eintragen, dass ich über die VIS einen Knopf drücke und in wie in meinem Fall eine Kabine (I1, Q2 und Q3) hochfährt?
Wenn ich z.B. in dieser Kabine die Knöpfe rauf/runter drücke, passiert im iob auch was:
.
Ich sehe wie sich die Stati von false auf true ändern und umgekehrt.
Hinterlege ich z.B. den Wert 'rauf' in einem VIS-Button, passiert nichtsWas genau muss ich im iob-Adapter angeben, da tue ich mich aktuell schwer:
Vielleicht ist jemand so nett und erklärt es mir
Vielen Dank!
P.S. So sieht es in der Logo aus:
-
@cevapkiki Wie ich das im Vis gemacht habe steht oben. Hier ein kurzer Auszug wie ein Rollo funktioniert über Taster und über ioBroker
LogoTasterviaioBroker.lscBitteschön. alles vorgemalt
-
Hi Mika, danke.
Habe es jetzt so umgesetzt wie Du es geschrieben hast. Kann aber den Netzwerkeingang nicht steuern, da tut sich nix.Was mir auffällt: ich hab in den Adapterinstanzeinstellungen die Spalten RW und WP nicht. Ist das wichtig?
Danke & Gruß
-
Hier mein Projekt: TestM1.snp
Im iob habe ich in den DBS stehen: DB1 202.1 stehen...Da passiert aber wie gesagt nix.
Danke & Gruß
-
@cevapkiki Hallo hier auf Experte schalten dann kommen die Spalten zum Vorschein.
-
@cevapkiki
Für RW musst Du den erweiterten Modus einschalten.
Was soll den der NI1 in Deinem Beispiel bewirken? Die Netzwerkeingänge werden nach Beschreiben nicht automatisch rückgesetzt. Halt wie bei einem Bit im DB. -
Ich löse meine Ausgabe an die Logo so:
Ich habe einen Trigger, welche egal was passiert, nach 250 ms ein false sendet, bzw. einen zweiten Eingang an die LOGO wo ich keine automatische Rücksetzen habe.
Da ich das Topic immer mitgebe, benötige ich nur diese beiden Zugänge pro LOGO um etwas zu senden -
@edstobi
kommt ja immer aufs Konzept an. Ich habe mehrere Logos, die autark laufen, für Heizung, Lichtsteuerung, Dachfenster u.s.w.
iobroker ist die Schnittstelle zur Visualisierung, in meinem Fall iqontrol. Mit VIS habe ich nichts am Hut und Node-Red nutze ich wiederum nur als Schnittstelle zu den PV-Wechselrichtern. -
@cevapkiki Du musst das einfach so machen wie meine Beispiele. Und im LogoSoft die Live View an dann siehst du ob was kommt. Wichtig, den S7 Adapter lesen. Dann klappts bestimmt.
-
Hallo zusammen,
also ich sehe jetzt, dass beim Druck auf den Button in der VIS etwas in der Logo ankommt. Allerdings bewirkt dieser Eingang I1, dass beim mechanischen Knopfdruck etwas hochfährt...Bedeutet, ich muss da schon auf dem mechanischem Schalter draufbleiben. In der VIS geht das natürlich nicht...Drücke ich hier den Button, dann kommt das Signal nur ganz kurz in der Logo an und es tut sich nichts.Wie könnte ich das umsetzen?
Vielen Dank an alle!