Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. S7 Adapter für Logo einrichten

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    485

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

S7 Adapter für Logo einrichten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
83 Beiträge 19 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N Nitroboarder

    Die Logos laufen bei mir seit 4 Jahren ohne Probleme. Nur die Ansteuerung mit ioBroker klappt irgendwie nicht. Ich werd jetzt am Wochenende mal alles löschen, zurücksetzen und neu aufsetzen. Werd euch dann informieren.

    Trotzdem schon mal vielen Dank für eure schnelle Hilfe!

    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #34

    @Nitroboarder Zeige mal wie du die Netzwerkeingänge/ Ausgänge im Programm verknüpft hast vielleicht liegt dort das Problem.

    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      dibide
      schrieb am zuletzt editiert von
      #35

      Hallo,

      kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, vom IOBroker aus die Logo in den RUN bzw. STOP-Modus zu versetzen?
      Ich habe das Problem, dass meine Logo8 selbständig sporadisch das Programm stoppt.
      IOBroker erkennt es wenn es passiert und das würde ich gerne nutzen um sie wieder in "Run" zu versetzen. :grinning:

      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D dibide

        Hallo,

        kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, vom IOBroker aus die Logo in den RUN bzw. STOP-Modus zu versetzen?
        Ich habe das Problem, dass meine Logo8 selbständig sporadisch das Programm stoppt.
        IOBroker erkennt es wenn es passiert und das würde ich gerne nutzen um sie wieder in "Run" zu versetzen. :grinning:

        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @dibide

        Ich meine im Siemens Forum gelesen zu haben das es Logo8 Baureihen gab mit diesem Fehler.
        Ob dies nun mit einem FW-Update behoben werden kann weiß ich jetzt leider nicht mehr.
        Ich würde an deiner Stelle mal im Siemens Forum nachfragen ob es deine Logo betrifft und gegebenenfalls umtauschen oder updaten, dass ist ja schon ein massiver Mangel.

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Elektroniker86E Elektroniker86

          @dibide

          Ich meine im Siemens Forum gelesen zu haben das es Logo8 Baureihen gab mit diesem Fehler.
          Ob dies nun mit einem FW-Update behoben werden kann weiß ich jetzt leider nicht mehr.
          Ich würde an deiner Stelle mal im Siemens Forum nachfragen ob es deine Logo betrifft und gegebenenfalls umtauschen oder updaten, dass ist ja schon ein massiver Mangel.

          D Offline
          D Offline
          dibide
          schrieb am zuletzt editiert von
          #37

          @Elektroniker86
          Danke für den Tip - es scheint so ein Modell zu sein das aber leider auch nicht updatefähig ist.
          Mal schauen wie kulant Siemens da ist :-)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Online
            B Online
            berniiiii
            schrieb am zuletzt editiert von
            #38

            @Elektroniker86
            Hallo,
            kannst du mir helfen. Habe eine Logo8 und möchte im iobroker einen Block mit
            Zähler darstellen. In deinem Bild verwendest du die Adressen 304.
            Kann man mit diesen Adressen Blöcke anzeigen?

            Gruß Berniiiii

            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B berniiiii

              @Elektroniker86
              Hallo,
              kannst du mir helfen. Habe eine Logo8 und möchte im iobroker einen Block mit
              Zähler darstellen. In deinem Bild verwendest du die Adressen 304.
              Kann man mit diesen Adressen Blöcke anzeigen?

              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #39

              @berniiiii Was meinst du mit Adress Blöcke Anzeigen? Du siehst doch die verwendeten Adressen im iob S7 Adapter

              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Basti97B Basti97

                @berniiiii Was meinst du mit Adress Blöcke Anzeigen? Du siehst doch die verwendeten Adressen im iob S7 Adapter

                B Online
                B Online
                berniiiii
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                @Basti97 Hallo,
                habe in der Logo einen Block mit einem Zähler.
                Diesen möchte ich in Iobroker darstellen und ändern.

                Gruß Berniiiii

                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B berniiiii

                  @Basti97 Hallo,
                  habe in der Logo einen Block mit einem Zähler.
                  Diesen möchte ich in Iobroker darstellen und ändern.

                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                  #41

                  @berniiiii Da muss du oben im Menü auf "Variable M Configuration" gehen sie Foto. Dort wählst du dein Zähler aus mit deine Parameter und vergibst dann eine VM- Adresse (wenn sie nicht selbst erstellt wird). Danach lädst du das Programm auf die Logo hoch. Zum Schluss musst du dann nur noch die Adressen im S7 Adapter eingeben.

                  Beispiel Foto
                  Untitled.png

                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Basti97B Basti97

                    @berniiiii Da muss du oben im Menü auf "Variable M Configuration" gehen sie Foto. Dort wählst du dein Zähler aus mit deine Parameter und vergibst dann eine VM- Adresse (wenn sie nicht selbst erstellt wird). Danach lädst du das Programm auf die Logo hoch. Zum Schluss musst du dann nur noch die Adressen im S7 Adapter eingeben.

                    Beispiel Foto
                    Untitled.png

                    B Online
                    B Online
                    berniiiii
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #42

                    @Basti97
                    ja funktioniert, vielen Dank.
                    Habe in der Logo einen Merker und einen Ausgang auf eins gesetzt.
                    Zeigt mir im iobroker auch true an. Wenn ich jetzt den B19 im iobroker hinzunehme,
                    geht der Merker und der Ausgang auf false. Kannst du mir noch einen Tip geben was ich falsch mache?

                    Gruß Berniiiii

                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B berniiiii

                      @Basti97
                      ja funktioniert, vielen Dank.
                      Habe in der Logo einen Merker und einen Ausgang auf eins gesetzt.
                      Zeigt mir im iobroker auch true an. Wenn ich jetzt den B19 im iobroker hinzunehme,
                      geht der Merker und der Ausgang auf false. Kannst du mir noch einen Tip geben was ich falsch mache?

                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #43

                      @berniiiii Super das es bei dir Funktioniert hat. Was meinst du für Baustein B19? :) Um das Problem schnell zu lösen wäre ein Bild vom Programm bzw von der Vergabe der VM Adressen im S7 Adapter hilfreich. Ich Tippe ohne direkt das Programm zukennen auf doppelte Adressen. :grinning:

                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Basti97B Basti97

                        @berniiiii Super das es bei dir Funktioniert hat. Was meinst du für Baustein B19? :) Um das Problem schnell zu lösen wäre ein Bild vom Programm bzw von der Vergabe der VM Adressen im S7 Adapter hilfreich. Ich Tippe ohne direkt das Programm zukennen auf doppelte Adressen. :grinning:

                        B Online
                        B Online
                        berniiiii
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #44

                        @Basti97
                        anbei die Bilder. Lt. Programm ist Ausgang 10 immer ein.
                        bild1.jpg
                        sieht man hier: bild2.jpg
                        jetzt mit Block19:bild3.jpg
                        Ist aber egal welcher Block angezeigt wird. Zustand der Bit`s ist false.

                        Gruß Berniiiii

                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B berniiiii

                          @Basti97
                          anbei die Bilder. Lt. Programm ist Ausgang 10 immer ein.
                          bild1.jpg
                          sieht man hier: bild2.jpg
                          jetzt mit Block19:bild3.jpg
                          Ist aber egal welcher Block angezeigt wird. Zustand der Bit`s ist false.

                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          @berniiiii Sind verscheinlich Konflikte in den DB Adressen und Fehler in der Programmierung da du bei den Ausgängen Q1.......Q10. Nicht wirklich Netzwerkausgänge benutzt hast. Dadurch kann es zu der Fehlfunktion kommen. Bei den Zählern und Wischrelais ist die Vergabe erstmal ok.
                          Mache mal folgendes:

                          1. Füge mal an den Ausgängen Q..... in Logosoft Netzwerkausgänge ein.
                            1.JPG

                          Und vergebe den Netzwerkausgängen eine beliebige Adresse (siehe Bsp) aber aufpassen keine doppelt. :)
                          2.JPG

                          1. Programm auf die Logo laden.
                          2. Danach trägst du dies Adressen in den S7 Adapter ein.

                          Ich hoffe es war jetzt einfach und verständlich. :) :) :)

                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Basti97B Basti97

                            @berniiiii Sind verscheinlich Konflikte in den DB Adressen und Fehler in der Programmierung da du bei den Ausgängen Q1.......Q10. Nicht wirklich Netzwerkausgänge benutzt hast. Dadurch kann es zu der Fehlfunktion kommen. Bei den Zählern und Wischrelais ist die Vergabe erstmal ok.
                            Mache mal folgendes:

                            1. Füge mal an den Ausgängen Q..... in Logosoft Netzwerkausgänge ein.
                              1.JPG

                            Und vergebe den Netzwerkausgängen eine beliebige Adresse (siehe Bsp) aber aufpassen keine doppelt. :)
                            2.JPG

                            1. Programm auf die Logo laden.
                            2. Danach trägst du dies Adressen in den S7 Adapter ein.

                            Ich hoffe es war jetzt einfach und verständlich. :) :) :)

                            B Online
                            B Online
                            berniiiii
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #46

                            @Basti97
                            Hallo Basti,
                            habe hier einen Tip entdeckt.:
                            https://forum.iobroker.net/topic/21943/logo-8-steuerungsproblem/6
                            Bei @mane444 gehen die Eingänge/Ausgänge/Merker/Netzwerk ein und Ausgänge über den DB2. Habe es bei mir getestet und es funktioniert. Alle VM Daten über DB1. Ist vielleicht für den einen oder anderen Interessant.

                            Vielen Dank für deine Hilfe.

                            Gruß Berniiiii

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Elektroniker86E Elektroniker86

                              @easymeter

                              Die Merker werden auch unter DB eingetragen.

                              Anmerkung 2020-03-11 145005.png

                              Falls es um eine LOGO!8 geht habe ich hier noch die VM Adressliste.

                              LOGO8 VM Adressen.xlsx

                              E Offline
                              E Offline
                              edstobi
                              schrieb am zuletzt editiert von edstobi
                              #47

                              @elektroniker86
                              Hallo
                              Ich versuche meine Logo7 oder Logo8, welche seit vielen Jahren erfolgreich miteinander laufen in den IO Broker einzubinden.
                              Ich habe für den IO Broker bei allen Logos den TSPA in den LOGO´s eingerichte:
                              Bild_Logo1.JPG
                              Dann habe ich im IO Broker S7 konfiguriert. Der Adapter ist auch grün.
                              S7_Iobroker1.JPG
                              Da ich aus meinem Test den M3 nicht sehen konnte habe ich es mit NQ4 und Q5 probiert. (Ist im ersten Bild zu sehen)
                              S7_Iobroker2.JPG
                              Wenn ich in die Online Simulation gehe, dann blinkt M3, Q5 und NQ4 auch all 2 Sekunden. jedoch habe ich keine Änderungen im IObroker und kann somit weder den Status weiterverarbeiten noch visualisieren.
                              Solange der eine Weg nicht funktioniert, versuche ich gar nicht ertwas in der Logo zu schalten, da die produktiv arbeiten.
                              Ich finde nicht woran es scheitert und hoffe das jemand von euch sieht was ich vergessen habe.
                              Danke

                              Nachtrag:
                              Jetzt bekomme ich daten im IObroker für NQ4, da hatte ich eine falsche Adresse im IObroker angegeben. Aber M3 und Q5 nicht!
                              Ich habe die Adressen aus der logo8-vm-adressen.xlsx aus diethem Chat genommen. Die LOGO ist eine 0BA8 Std. Ich benötige aber die bestehenden Ein, Ausgänge und Merker für meine Visualisierung:cry:

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E edstobi

                                @elektroniker86
                                Hallo
                                Ich versuche meine Logo7 oder Logo8, welche seit vielen Jahren erfolgreich miteinander laufen in den IO Broker einzubinden.
                                Ich habe für den IO Broker bei allen Logos den TSPA in den LOGO´s eingerichte:
                                Bild_Logo1.JPG
                                Dann habe ich im IO Broker S7 konfiguriert. Der Adapter ist auch grün.
                                S7_Iobroker1.JPG
                                Da ich aus meinem Test den M3 nicht sehen konnte habe ich es mit NQ4 und Q5 probiert. (Ist im ersten Bild zu sehen)
                                S7_Iobroker2.JPG
                                Wenn ich in die Online Simulation gehe, dann blinkt M3, Q5 und NQ4 auch all 2 Sekunden. jedoch habe ich keine Änderungen im IObroker und kann somit weder den Status weiterverarbeiten noch visualisieren.
                                Solange der eine Weg nicht funktioniert, versuche ich gar nicht ertwas in der Logo zu schalten, da die produktiv arbeiten.
                                Ich finde nicht woran es scheitert und hoffe das jemand von euch sieht was ich vergessen habe.
                                Danke

                                Nachtrag:
                                Jetzt bekomme ich daten im IObroker für NQ4, da hatte ich eine falsche Adresse im IObroker angegeben. Aber M3 und Q5 nicht!
                                Ich habe die Adressen aus der logo8-vm-adressen.xlsx aus diethem Chat genommen. Die LOGO ist eine 0BA8 Std. Ich benötige aber die bestehenden Ein, Ausgänge und Merker für meine Visualisierung:cry:

                                E Offline
                                E Offline
                                edstobi
                                schrieb am zuletzt editiert von edstobi
                                #48

                                @edstobi
                                UPDATE
                                ich kann jetzt den Status von Q5 sehen wenn ich es unter DB2 1064.4 angebe.

                                Meinen Netzwerkausgang NQ4 bekomme ich unter meiner eigens vergebenden Nummer DB1 99.1 oder unter seiner festen Nummer DB1 1390.3.
                                Wo bitte gibt es eine Beschreibung wann man welche DBx für welche Ein- Ausgang, Merker oder Ähnliches gibt?

                                Alles sehr verwirrend!! Irgendwie kommt man nur mit "trial and error" weiter. Schade das so kluge Köpfe einen Adapter bauen, aber nicht ein paar erklährende Worte hinzufügen.

                                Ich jedenfals benötige weiterhin Hilfe, da meine Eingaben vom Iobroker nicht auf der Logo ankommen.
                                DAnke

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E edstobi

                                  @edstobi
                                  UPDATE
                                  ich kann jetzt den Status von Q5 sehen wenn ich es unter DB2 1064.4 angebe.

                                  Meinen Netzwerkausgang NQ4 bekomme ich unter meiner eigens vergebenden Nummer DB1 99.1 oder unter seiner festen Nummer DB1 1390.3.
                                  Wo bitte gibt es eine Beschreibung wann man welche DBx für welche Ein- Ausgang, Merker oder Ähnliches gibt?

                                  Alles sehr verwirrend!! Irgendwie kommt man nur mit "trial and error" weiter. Schade das so kluge Köpfe einen Adapter bauen, aber nicht ein paar erklährende Worte hinzufügen.

                                  Ich jedenfals benötige weiterhin Hilfe, da meine Eingaben vom Iobroker nicht auf der Logo ankommen.
                                  DAnke

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  Gunsams
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #49

                                  @edstobi

                                  Der VM-Bereich der Logo kann von S7-kompatiblen Geräten oder Apps als DB1 angesprochen werden. Einen weiteren "DB" gibt es in der Logo nicht.

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G Gunsams

                                    @edstobi

                                    Der VM-Bereich der Logo kann von S7-kompatiblen Geräten oder Apps als DB1 angesprochen werden. Einen weiteren "DB" gibt es in der Logo nicht.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Mika 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #50

                                    Hallo Logo Freunde,

                                    bin aktuell auch am einrichten. Zum Testen ein paar händisch eingegeben. Passt. In LogoSoft ist die Export Funktion wahrscheinlich nicht ausreichend, aber das macht nichts. Ich habe der Übersicht halber sowieso eine separate Excel Datei mit allen Netzwerk I/Os und auch den VMs.
                                    Wie kann ich nun die Datei als csv hinzufügen / importieren?

                                    hab in einem anderen Post im Forum eine Beispiel csv Datei gefunden. Die kann ich bei DB hinzufügen importieren. Nur wenn ich bei Eingänge / Aus.... DBS schaue, sind die nicht da.
                                    Wie habt ihr das importiert?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Elektroniker86E Elektroniker86

                                      @ad-dueringer

                                      Schau mal hier, so muss es ausschauen!

                                      Anmerkung 2019-10-30 154423.png

                                      Anmerkung 2019-10-30 154647.png

                                      Anmerkung 2019-10-30 154814.png

                                      Anmerkung 2019-10-30 155216.png

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      andbru01
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #51

                                      @elektroniker86 Hallo, ich habe die Einstellungen genau so durchgeführt wie hier bei deinen Bildern zu sehen. Nur leider kann ich keine Eingänge schalten. Lesezugriff habe ich (Ausgänge und Analog Eingänge sehe ich auch). Also muss die Verbindung funktionieren.
                                      Ich hab versuchsweise mein gesamtes Programm gelöscht und eine ganz einfaches Programm zum testen erstellt.

                                      LogoS7Verb.JPG
                                      LogoProgramm.JPG
                                      ioBrokerDBS.JPG
                                      ioBrokerAllgemein.JPG
                                      EIN_AUS.JPG

                                      Vielleicht kann mir wer weiterhelfen.

                                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A andbru01

                                        @elektroniker86 Hallo, ich habe die Einstellungen genau so durchgeführt wie hier bei deinen Bildern zu sehen. Nur leider kann ich keine Eingänge schalten. Lesezugriff habe ich (Ausgänge und Analog Eingänge sehe ich auch). Also muss die Verbindung funktionieren.
                                        Ich hab versuchsweise mein gesamtes Programm gelöscht und eine ganz einfaches Programm zum testen erstellt.

                                        LogoS7Verb.JPG
                                        LogoProgramm.JPG
                                        ioBrokerDBS.JPG
                                        ioBrokerAllgemein.JPG
                                        EIN_AUS.JPG

                                        Vielleicht kann mir wer weiterhelfen.

                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #52

                                        @andbru01
                                        Moin, versuch mal anstatt button den switch auszuwählen.

                                        Am besten in die Logo Soft gehen auf Live um zu testen.

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Elektroniker86E Elektroniker86

                                          @andbru01
                                          Moin, versuch mal anstatt button den switch auszuwählen.

                                          Am besten in die Logo Soft gehen auf Live um zu testen.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          andbru01
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #53

                                          @elektroniker86 vielen dank. Werde ich gleich probieren.

                                          hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          765

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe