NEWS
S7 Adapter für Logo einrichten
-
Schwer zu sagen was bei dir schief läuft ohne zu wissen was für Einstellungen du hast. Hast du meine LOGO-S7-Test getestet?
-
Ja, hatte ich auf die Logo gespielt und hier die IP angepasst. Fehlerbild ist das gleiche wie bei mir.
Ich glaube irgendwie liegt der Fehler doch bei IObroker. In dem Log kommt immer so etwas wie "fehlendes binding File"
! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.520 info terminating
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.315 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.9.1
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Module._compile (module.js:409:26)
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:9:17)
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at require (internal/module.js:12:17)
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Module.require (module.js:353:17)
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Module.load (module.js:343:32)
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Module._compile (module.js:409:26)
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:49.012 error Error: Could not locate the bindings file. Tried:
! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:48.992 error uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.581 info terminating
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.380 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.9.1
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Module._compile (module.js:409:26)
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:9:17)
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at require (internal/module.js:12:17)
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Module.require (module.js:353:17)
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Module.load (module.js:343:32)
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Module._compile (module.js:409:26)
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.074 error Error: Could not locate the bindings file. Tried:
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/compiled/4.9.1/linux/arm/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
! s7.0 2018-07-15 19:52:17.054 error uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried: -
Hallo Markus,
hast du bei deiner LOGO eine Serververbindung hinzugefügt? Bei mir sieht´s so aus:
(TSAP natürlich für deine Installation anpassen)
Wichtig sind vor allem die beiden Checkboxen!
Dann sollte in der Netzwerksicht so ein kleines Symbol –> siehe roter Kreis auftauchen.
Ich glaube erst dann kann auf die LOGO zugegriffen werden.Gruß Steffen
-
Nach langer Zeit bin ich mal wieder dazu gekommen hiermit weiter zu machen.
….irgendwie komme ich aber noch nicht auf einen grünen Zweig.
2624_s7.jpg -
Hier die Einstellungen im Adapter
2624_adapter.jpg -
Und in der Logo
2624_netzwerk.jpg -
Gibt es inzwischen eine Lösung?
Ich versuche im Moment auch die Logo mit dem IoBroker zu verbinden und scheitere bisher kläglichIch bin mir unsicher was man in Logo!soft einstellen muss und wo...
-
Es fehlt definitiv die Serververbindung im Netzwerkprojekt.
So wie bei Steff. -
Hast du evtl. ein Bild auf dem man sieht wie es richtig sein muss
oder wenn es nicht zu viel verlangt ist eine kleine Anleitung? -
Schau mal hier, so muss es ausschauen!
-
Bei Bild eins: Rechtsklick auf eines der kleinen Quadrate ich hab das letzte genommen aber im Prinzip egal. Danach auf "Serververbindung hinzufügen" dann auf "S7-Verbindung" und so einstellen wie in Bild 2.
Im Adapter (Bild 4) (ioBroker) Haken rein für LOGO, Local TSAP und Remote TSAP eintragen sowie die richtige IP Deiner LOGO und das sollte es gewesen sein.
Das ganze musst Du natürlich bei all deinen LOGOs machen (Bild3 und Bild4)
-
vielen Dank, jetzt hat es geklappt.
Digitale und Analoge ein und Ausgänge ließen sich alle schalten bzw. abrufen. -
@ad-dueringer sagte in S7 Adapter für Logo einrichten:
vielen Dank, jetzt hat es geklappt.
Freut mich das es jetzt geklappt hat. Wenn Du noch fragen hast kannst dich gerne melden.
-
Hallo zusammen,
auch bei mir funktioniert das ganze jetzt. Danke an die oben gemachten Hinweise.
Hat noch jemand die Einstellungen für die analogen Merker? In welchen Reiter müssen diese eingetragen werden, unter "Merker" oder unter "DB" und wie sehen die Adressen aus für AM1-AM.....
Die Adressen aus der "Frickelzeugstabelle" hatte ich schon eingetragen, bekomme aber nur eine saubere 0.Als Beispiel mal den AM4 hier wird eine Temperatur abgebildet. Die Logo zeigt saubere 9°C die zum Abend auch weniger wurde. IM IO Brocker 0°C Strich....
Gruß
Markus -
Die Merker werden auch unter DB eingetragen.
Falls es um eine LOGO!8 geht habe ich hier noch die VM Adressliste.
-
O.k. Danke für die schnelle Antwort und Dein Bild.
Irgendwie hab ich da aber noch ein Verständnisproblem.
Die erste Spalte in den DB ist die Adresse, wie muss diese aussehenWenn ich jetzt den AM4 unter "DB" eintragen möchte muss das dann in etwa so aussehen?
Adresse: 1124
Name: AM4
Bezeichnung: Temperaturwert Werkstatt
Type: Word
Unit: °C
Role: value.temperature
poll: true
RW: true
WP: falseAchso, ja es ist eine Logo!8
-
Kein Problem, gerne!
Also, schau mal hier habe ich Dir ein Screenshot von mir gemacht. Jetzt sollte es keine Unklarheiten mehr geben.
Gruß
-
Super, daaaaanke!!!!!
das da DB1 vor muss war der Fehler so wie es aussieht.....
Ich werde nachher mal testen.
-
Hier das Ergebnis
Bild Link)Daumen hoch, klasse Forum!!
-
Freut mich das es jetzt funktioniert. Wäre cool wenn du meine Beiträge Bewerten könntest wenn sie Dir geholfen haben.