Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 143 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SKBS SKB

    @guenter-1953 Da steht, daß die Events in den letzten 3 Sekunden höher als 200 ist.

    Wie oft fragst Du die Geräte ab? Alle 10ms?

    guenter-1953G Offline
    guenter-1953G Offline
    guenter-1953
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1908

    @skb Wo kann ich die Zeit einsehen und ändern? Danke

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SKBS SKB

      @guenter-1953 dann einfach nochmal drüber. Letzte Woche kam die Änderung mit der positiven Erzeugung.

      guenter-1953G Offline
      guenter-1953G Offline
      guenter-1953
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1909

      @skb wie kann ich das drüber installieren ohne das er eine neue Instanz anlegt?

      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • guenter-1953G guenter-1953

        @skb wie kann ich das drüber installieren ohne das er eine neue Instanz anlegt?

        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1910

        @guenter-1953 So, wie du die Version auch installiert hast. Mit der Github Katze, dann benutzerdefiniert und die Adresse aus dem 1. Beitrag.

        ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

        Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

        guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • SKBS SKB

          @guenter-1953 So, wie du die Version auch installiert hast. Mit der Github Katze, dann benutzerdefiniert und die Adresse aus dem 1. Beitrag.

          guenter-1953G Offline
          guenter-1953G Offline
          guenter-1953
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1911

          @skb schient jetzt zu funktionieren. Danke dafür
          2023-02-22 (19).png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • guenter-1953G guenter-1953

            @homoran
            Sorry bin Neu hier. Wie gebe ich bitte "text in code-tags" ein. sorry für diese Frage

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1912

            @guenter-1953 https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @guenter-1953 https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

              guenter-1953G Offline
              guenter-1953G Offline
              guenter-1953
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1913

              @homoran ```
              code_text In That way?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SKBS SKB

                @da_woody Was hättest Du gerne wo? Den Produktionswert im Verbrauch, wo er nichts verloren hat? :D

                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1914

                @skb WOW, was geht da ab...
                hab das nachmittagt versuch schon übers handy zu schreiben. hat nicht geklappt. tögal.
                ich meinte, daß wenn die produktion mir anzeigt wieviel W in die batterie gehn, daß auch angezeigt wird wieviel in den verbrauch geschickt wird.
                z.b. ich produziere 2000W, 150W gehen in die batterie, anzeige: wieviel geht W in den verbrauch.
                verständlicher?
                vllt denk ich mir da auch was falsches...
                eventuell könnte man die diskussion über die berechnung in einen eigenen fred verschieben? ist hier nicht gerade gewinnbringend...

                gruß vom Woody
                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • HomoranH Homoran

                  @guenter-1953 https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                  guenter-1953G Offline
                  guenter-1953G Offline
                  guenter-1953
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1915

                  @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:

                  @guenter-1953 https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                  That way?  Sorry ist schon sdpät
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1916

                    @guenter-1953 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:

                    @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.

                    Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)

                    Da gibt es nichts anzurufen. Bei Abfrage per Modbus kann man das durch eine Formel in der Instanz unterbinden oder halt per extra Datenpunkt

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SKBS SKB

                      @andre-6 wird dir nur nichts bringen, wenn es Updates gibt, wird es überschrieben.

                      Wenn Du den Adapter gerne selber weiter und besser entwickeln kannst, nur zu ;)

                      Andre 6A Offline
                      Andre 6A Offline
                      Andre 6
                      schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                      #1917

                      @skb Ne lass mal gut sein, bin einfach kein Programmierer. Das überlasse ich lieber denen die das auch können,
                      Wie erwähnt, klasse Adapter und bis auf die "kleine" Rundungsdifferenz von 3h 15min auch nichts zu beanstanden.

                      P.S. Lokale Änderung der main.js lässt jetzt die richtige Laufzeit errechnen. Muss ich dann eben nach jedem Update wieder korrigieren wenn ich die tatsächliche Restlaufzeit haben möchte.

                      	calculateBatteryRemaining(percent, direction, energy) {
                      		let rest = 0;
                      		let mins = 0;
                      		let result = "";
                      		let watts = recalculate ? energy * 1000 : energy;
                      		let string = this.config.label_battery_remaining;
                      		if (percent > 0 && energy > 0) {
                      			if (direction == "charge") {
                      				// Get the Rest to Full Charge
                      				rest = battery_capacity - ((battery_capacity * percent) / 100);
                      			}
                      
                      			if (direction == "discharge") {
                      				// Get the Rest to Full Discharge
                      # editiert                  	rest = (battery_capacity * (percent - 10)) / 100;
                      			}
                      
                      			mins = Math.round((rest / watts) * 60);
                      			if (mins > 0) {
                      				result = this.getMinHours(mins);
                      			} else {
                      				result = "--:--";
                      			}
                      			string += ": " + result + "h";
                      		} else {
                      			string += ": --:--h";
                      		}
                      		return string;
                      	}
                      

                      It's not a bug it's a feature.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @guenter-1953 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:

                        @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.

                        Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)

                        Da gibt es nichts anzurufen. Bei Abfrage per Modbus kann man das durch eine Formel in der Instanz unterbinden oder halt per extra Datenpunkt

                        guenter-1953G Offline
                        guenter-1953G Offline
                        guenter-1953
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1918
                        @guenter-1953 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                        
                        @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
                        
                        Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
                        
                        Da gibt es nichts anzurufen. Bei Abfrage per Modbus kann man das durch eine Formel in der Instanz unterbinden oder halt per extra Datenpunkt
                        
                        

                        Werde ich morgen mal ausprobieren

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • guenter-1953G guenter-1953
                          @guenter-1953 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          
                          @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
                          
                          Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
                          
                          Da gibt es nichts anzurufen. Bei Abfrage per Modbus kann man das durch eine Formel in der Instanz unterbinden oder halt per extra Datenpunkt
                          
                          

                          Werde ich morgen mal ausprobieren

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1919

                          @guenter-1953 du solltest nur das log in code-tags posten.

                          jetzt nicht jeden Beitrag!

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                          2
                          • HomoranH Homoran

                            @guenter-1953 du solltest nur das log in code-tags posten.

                            jetzt nicht jeden Beitrag!

                            guenter-1953G Offline
                            guenter-1953G Offline
                            guenter-1953
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1920

                            @homoran
                            Zu spät heute. Ich geh auf die 70 zu. Werde morgen mal in Ruhe lesen

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              mirko3107
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1921

                              Hallo,

                              ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?

                              efluss.jpg

                              Danke

                              SKBS wendy2702W M 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • M mirko3107

                                Hallo,

                                ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?

                                efluss.jpg

                                Danke

                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                #1922

                                @mirko3107 bleibt sie.
                                Da Du nicht der Einzige bist, wird es für diesen speziellen Punkt eine Änderung geben, da ich inzwischen echt genervt bin, Energie bei Einspeisung als negativ darzustellen, bekommt IHR eine Checkbox, wo das Vorzeichen gewählt werden kann, wenn Euch das extremst glücklich macht.

                                ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M mirko3107

                                  Hallo,

                                  ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?

                                  efluss.jpg

                                  Danke

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1923

                                  @mirko3107 Positiv. Man erkannt an der Linie und der Animation von wo nach wo Strom fliesst.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  2
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @mirko3107 Positiv. Man erkannt an der Linie und der Animation von wo nach wo Strom fliesst.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1924

                                    @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:

                                    @mirko3107 Positiv. Man erkannt an der Linie und der Animation von wo nach wo Strom fliesst.

                                    danke! muss ich nicht tippen :-)

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @mirko3107 Positiv. Man erkannt an der Linie und der Animation von wo nach wo Strom fliesst.

                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1925

                                      @wendy2702 Habe da auch 2-3 Issues auf Git, die mir erzählen, das sie die Linie nicht erkennen, aber das Vorzeichen. Daher kommt die Checkbox, damit sie am Vorzeichen ersticken :D

                                      ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                      Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • SKBS SKB

                                        @wendy2702 Habe da auch 2-3 Issues auf Git, die mir erzählen, das sie die Linie nicht erkennen, aber das Vorzeichen. Daher kommt die Checkbox, damit sie am Vorzeichen ersticken :D

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1926

                                        @skb :man-facepalming:

                                        OK. Als nächstes muss das dann "rot blinken" oder so

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        2
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @skb :man-facepalming:

                                          OK. Als nächstes muss das dann "rot blinken" oder so

                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1927

                                          @wendy2702 mindestens. Wenns entnommen wird, blinkt es einmal, wenn eingespeist wird, blinkt es zweimal. Später hat man eh vergessen, wie oft welches blinken war und guckt die Linie an :D

                                          ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                          Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          613

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe