    Modbus Register für SMA

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Schaxxe
      Schaxxe @Schaxxe last edited by Schaxxe

      Ich muss das jetzt mal beobachten wenn die Sonne richtig scheint. Vielleicht hab ich auch nur ein Verständnisproblem oder falsche Erwartungen 🙂
      Ich melde mich wieder

      Schaxxe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schaxxe
        Schaxxe @Schaxxe last edited by

        Okay, nach WR Neustart läuft alles. Werte passen soweit zusammen. Nur das Minuszeichen stört mich
        80250db4-84f0-4bf3-a16f-86704a812da3-image.png

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          ttoebbe @ioBrokerMike last edited by

          @iobrokermike
          Hi, bin gerade beim Suchen hier einmal stecken geblieben. Ich habe eine sehr ähnliche Anlage und alles am laufen.
          Falls ich helfen kann 🙂

          LG Thomas

          I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Schaxxe last edited by

            @schaxxe sagte in Modbus Register für SMA:

            Okay, nach WR Neustart läuft alles. Werte passen soweit zusammen. Nur das Minuszeichen stört mich
            80250db4-84f0-4bf3-a16f-86704a812da3-image.png

            Vielleicht im Adapter einen Multiplikator konfiguriert oder was ähnliches?

            Hinweis für die bei denen es nicht funktioniert Daten per Modbus abzufragen:

            Bitte stellt die genaue Bezeichnung und SW Versionen der Geräte zur Verfügung
            Screenshots der Adapter Konfiguration
            Logfiles vom Adapter start wenn dieser auf "Debug" steht.

            Hier wurden schon soviele SMA Anlagen erfolgreich eingebunden das man es bei euch auch hinbekommenn sollte.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              ioBrokerMike @ttoebbe last edited by

              @ttoebbe
              Vielen Dank für dein Angebot

              Mir würden die Register, glaube ich erstmal weiter Helfen.

              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                hbrockmann @ioBrokerMike last edited by hbrockmann

                @iobrokermike

                das sollten die register für diese serie sein:
                SMA_Modbus - STP nn000TL-20, PKG 2.56.pdf
                die readonly register habe ich mir grün markiert, die anderen rot weil ich nicht schreiben will.

                aber bei der einbindung im iobroker habe ich da scheinbar noch verständnisprobleme mit den datentypen oder der konfiguration..

                wenn der wechselrichter läuft, kommen sinnvolle werte, sobald er abschaltet kommen völlig unsinnige werte.

                wendy2702 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @hbrockmann last edited by

                  @hbrockmann sagte in Modbus Register für SMA:

                  wenn der wechselrichter läuft, kommen sinnvolle werte, sobald er abschaltet kommen völlig unsinnige werte.

                  Das ist normal.

                  Wenn dich die unsinnigen Werte stören kannst du mit Formeln und eigenen Datenpunkten arbeiten.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    ioBrokerMike @hbrockmann last edited by

                    @hbrockmann

                    Moin

                    Füge diese Formel x=(x<0)?0:x unter Formel ein.
                    Und es werden keine unsinnige Werte erscheinen, zumindest kein minus Werte.

                    Danke für die Modbus Liste.
                    Gibt es ein Link zur originalen Modbus Liste

                    wendy2702 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • wendy2702
                      wendy2702 @ioBrokerMike last edited by

                      @iobrokermike sagte in Modbus Register für SMA:

                      Gibt es ein Link zur originalen Modbus Liste

                      Meinst du von SMA?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        hbrockmann @ioBrokerMike last edited by hbrockmann

                        @iobrokermike
                        https://files.sma.de/downloads/SMA_Modbus-de-en_V25.zip

                        in der excel tabelle sind die werte drin..

                        edit:
                        thx.. bei den negativen werten klappt die formel schon mal, muss ich noch mal umbasten auch auf positive werte..

                        edit:
                        x=(x>100000)?0:x

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          hbrockmann @hbrockmann last edited by

                          die formeln haben leider den unschönen nebeneffekt, das ein gesetzter faktor nicht mehr greift..

                          kaum entfernt man die formel, greift der faktor auch wieder..

                          wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @hbrockmann last edited by

                            @hbrockmann Wo genau stören dich die negativen oder komischen Werte?

                            In Berechnungen, dann mit Hilfsdatenpunkt arbeiten.
                            In VIS dann mit sichtbarkeit des Widgets arbeiten.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              ttoebbe @hbrockmann last edited by

                              @hbrockmann
                              kannst so wie ich das sehe auch in der Formel den Faktor integrieren 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                hbrockmann last edited by hbrockmann

                                ja, da waren meine ersten versuche nicht erfolgreich, aber inzwischen könnte es mit dieser formel klappen..

                                x = (x > 1000000) ? 0 : x * 0.01;

                                für positive und negative fälle
                                x = (x > 1000000 || x < -1000000) ? 0 : x * 0.01;

                                edit:
                                ja, sieht gut aus auch wenn der wr aus ist..

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser last edited by RaspiUser

                                  .... ich beschäftige mich seit gestern auch mit dem ioBroker-Modbus-Adapter und SMA und klinke mich hier mal ein .....
                                  Ich habe einen Sunny Boy SB 4000-TL-21. Es klappt im wesentlichen aber ein paar Register-Verständnis-Fragen (aus SMA_Modbus-de-en_V25.zip) bleiben:

                                  • Die IP Adresse ruft man mit "31017" ab. Dieses Register führt im Adapter aber zu einem "gelben Dreieck", "STR32" kann ich bei den Einstellugen auch nicht auswählen.
                                  • Bei "30203" und "30233" hätte ich die Peak- bzw. die 70%-Leistung als Wert erwartete, bei mir sind beide Werte identisch.

                                  Danke für die Erläuterungen.

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @RaspiUser last edited by

                                    @raspiuser sagte in Modbus Register für SMA:

                                    STR32

                                    Koennte "Float" sein? Aber wozu will man die IP Adresse auslesen? Die ist doch bekannt wenn man sich per Modbus verbindet.

                                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 said in Modbus Register für SMA:

                                      "Float"

                                      ... dann auch nur "gelbes Dreieck".
                                      Natürlich ist die IP bekannt ... es geht nur darum, warum es nicht geht ...

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @RaspiUser last edited by

                                        @raspiuser sagte in Modbus Register für SMA:

                                        @wendy2702 said in Modbus Register für SMA:

                                        "Float"

                                        ... dann auch nur "gelbes Dreieck".
                                        Natürlich ist die IP bekannt ... es geht nur darum, warum es nicht geht ...

                                        Zeige mal was du da eingestellt hast und was im Debug log kommt.

                                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702
                                          Diese (und andere Einstellungen) ...

                                          Bild1.jpg
                                          ... zeigt diese Meldung ...

                                          Bild2.jpg

                                          (Wie schon geschrieben .... es ist ein "Luxusproblem" zu der es nicht unbedingt eine Lösung braucht ...)

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @RaspiUser last edited by wendy2702

                                            @raspiuser sagte in Modbus Register für SMA:

                                            @wendy2702
                                            Diese (und andere Einstellungen) ...

                                            Bild1.jpg
                                            ... zeigt diese Meldung ...

                                            Bild2.jpg

                                            (Wie schon geschrieben .... es ist ein "Luxusproblem" zu der es nicht unbedingt eine Lösung braucht ...)

                                            Naja,

                                            eigentlich ziemlich Eindeutig das die Adresse falsch, falsch eingestellt oder nicht bekannt ist.

                                            Log bitte als text in Code Tags </> posten.

                                            EDIT: In deinem Fall falsch eingestellt:

                                            4c3c5638-967b-461c-a2e4-16b3bd556b96-grafik.png

                                            90d22ea3-22c0-4713-9bfb-ef8f167b3db1-grafik.png

                                            Bei den anderen beiden kommt bei mir auch jeweils daselbe. Liest sich für meinen WR aber auch schlüssig:

                                            7a80e549-9632-4fb9-8e55-7740948bd9d1-grafik.png

                                            b7502c22-7da1-43ff-a71f-58412458b8e4-grafik.png

                                            Ist bei mir unter anderem ein STP6000TL20. Der hat in der V25 die gleichen Bezeichnungen wie dein Sunny Boy.

                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            662
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            19
                                            111
                                            7842
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo