Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!
-
@MyzerAT
Verstehe.Du scheinst hier aber nur die Heizkörper ab zu stellen, Hast du zum einschalten wieder einen eigenen trigger, und wieso? Vielleicht kommen die sich in die quere.
Ist der Valve Position Datenpunkt auch ein eigener Datenpunkt, oder ist der von Thermostat direkt?
-
habe es jetzt geändert!
-
Valve Position ist vom Thermostat direkt und der wiederum schaltet dann die Therme ein
-
Naja wenn dein Heizintervall „false“ ist, triggert er bei jeder temp. Änderung dein Thermostat mit „5“.
-
eben nicht, den der Heizintervall ist ja auf "wahr" und wenn sich die Temp ändert, schaltet er dennoch die Heizung ab, obwohl die Wunschtemp noch nicht erreicht ist ! Und laut Blockly dürfte er dies erst tun wenn die Raumtemperatur gleich oder größer als die Wunschtemperatur wäre, das Script macht dies aber sobald sich die Temperatur ändert und das war vorher nie so!
-
Hast du geprüft ob der Datenpunkt tatsächlich wahr ist, oder gehst du davon aus, weil dein Zeitplan das so vorsieht?
So viele Fragen
-
ja seit tagen gehe ich alle Scripte immer wieder durch und probiere andere Konstellationen , keine Änderung. das Script begrifft "ist gleich oder grösser" nicht mehr !
-
-
ja mehrmals neugestartet und alle updates mach ich immer !
-
@myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
Das Objekt Temp Schlafzimmer = Raumthermostat
Genau DA würde ich mal ansetzen....
Überwache diesen DP mal mit einem DEBUG Block wie und wann (wie oft) sich die Werte ändern !
-
kannst du mir bitte nochmnal zeigen wie ich das machen, debug auf einen DP ! DANKE
-
Betrifft es denn nur diesen einen Raum, Oder spinnen alle rum?
Du sagest ja das du für jeden Raum eigene skripte hast.
-
@myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
debug auf einen DP
-
habe 7 räume und bei allen das selbe!
-
denke das war damals auch von dir, habe es mir im iobroker angelegt, geht das auch ?
-
-
ok, thx erst mal
-
@myzerat sagte: geht das auch ?
Ja, aber nur, wenn auf jeden zu überwachenden Datenpunkt ein einzelner Debug-Trigger angewendet wird. Bei mehreren Debug-Triggern muss noch ein Name zur Unterscheidung ergänzt werden.
-
@myzerat sagte: Das besagte Script ist dieses:
Es wird auf Datenpunkte (Fenster) getriggert, die innerhalb des Triggers nicht ausgewertet werden! Das macht keinen Sinn.
Was hat es mit dem DP "... Manual Valve position" auf sich, der per "aktualisiere" geschrieben wird? -
ja ich weiss, ich hatte vorher alles in einem trigger drinnen das on und das off der Heizung, zwecks fehlersuche habe ich es nun gesplittet. muss ich dann wieder zusammen führen!