NEWS
Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!
-
ja seit tagen gehe ich alle Scripte immer wieder durch und probiere andere Konstellationen , keine Änderung. das Script begrifft "ist gleich oder grösser" nicht mehr !
-
-
ja mehrmals neugestartet und alle updates mach ich immer !
-
@myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
Das Objekt Temp Schlafzimmer = Raumthermostat
Genau DA würde ich mal ansetzen....
Überwache diesen DP mal mit einem DEBUG Block wie und wann (wie oft) sich die Werte ändern !
-
kannst du mir bitte nochmnal zeigen wie ich das machen, debug auf einen DP ! DANKE
-
Betrifft es denn nur diesen einen Raum, Oder spinnen alle rum?
Du sagest ja das du für jeden Raum eigene skripte hast.
-
@myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
debug auf einen DP
-
habe 7 räume und bei allen das selbe!
-
denke das war damals auch von dir, habe es mir im iobroker angelegt, geht das auch ?
-
-
ok, thx erst mal
-
@myzerat sagte: geht das auch ?
Ja, aber nur, wenn auf jeden zu überwachenden Datenpunkt ein einzelner Debug-Trigger angewendet wird. Bei mehreren Debug-Triggern muss noch ein Name zur Unterscheidung ergänzt werden.
-
@myzerat sagte: Das besagte Script ist dieses:
Es wird auf Datenpunkte (Fenster) getriggert, die innerhalb des Triggers nicht ausgewertet werden! Das macht keinen Sinn.
Was hat es mit dem DP "... Manual Valve position" auf sich, der per "aktualisiere" geschrieben wird? -
ja ich weiss, ich hatte vorher alles in einem trigger drinnen das on und das off der Heizung, zwecks fehlersuche habe ich es nun gesplittet. muss ich dann wieder zusammen führen!
-
@paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
Manual Valve position --> das ist die Stellung der Heizungsventile
-
@myzerat sagte: das ist die Stellung der Heizungsventile
Die sollen durch "aktualisiere" geändert werden? Zusätzlich zur Änderung des Sollwertes?
-
ja ich öffne beim heizen die Ventile zu 100% und die Temperatur auf 30 Grad, bei erreichen der Wunschtemperatur , werden die Ventile geschlossen und die Wunschtemp auf 5 Grad aktualisiert!
-
@myzerat
So ein 2-Punkt-Regler funktioniert besser als der im Thermostaten eingebaute PI-Regler?