Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
-
@ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
In der Beschreibung des HM600 steht ja das dieser nicht an einer Batterie betrieben
werden soll. Weiß jemand warum ?Hast Du hierfür eine Quelle? Oder hab ichs überlesen 🤔
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das nicht gehen sollte. Das ist doch dem HM600 egal, ob die Spannung vom PV-Modul oder aus der Batterie kommt. Der HM600 hat einen Spannungsbereich von 16-60 V, wenn man sich daran hält, sollte dem nichts entgegenstehen.
Und bei basba.de kann man sogar so eine Konstellation als rundum-sorglos-Paket kaufen. Hatte mich informiert, war mir aber zu teuer.stand unter Sicherheitsinformationen des HM 600 Zitat :
Pro DC-Eingang des Wechselrichters darf nur jeweils ein PV-Modul angeschlossen werden.
Schließen Sie keinerlei Batterien oder andere Stromquellen an. Der Wechselrichter darf nur verwendet
werden, wenn alle technischen Vorgaben und Rahmenbedingungen beachtet und angewandt wurden.Wenn am Modul betrieben steigt ja die Spannung / Strom langsam an.
Beim einschalten per US2000 kriegt der sofort 50 Volt an den Hals mit Strom satt.
Eben die Frage ob der das unbeschädigt kann oder besser eine Spule oder sowas vorgeschaltet wird.Bis jetzt aber noch keine Rauchzeichen am HM :-)
-
stand unter Sicherheitsinformationen des HM 600 Zitat :
Pro DC-Eingang des Wechselrichters darf nur jeweils ein PV-Modul angeschlossen werden.
Schließen Sie keinerlei Batterien oder andere Stromquellen an. Der Wechselrichter darf nur verwendet
werden, wenn alle technischen Vorgaben und Rahmenbedingungen beachtet und angewandt wurden.Wenn am Modul betrieben steigt ja die Spannung / Strom langsam an.
Beim einschalten per US2000 kriegt der sofort 50 Volt an den Hals mit Strom satt.
Eben die Frage ob der das unbeschädigt kann oder besser eine Spule oder sowas vorgeschaltet wird.Bis jetzt aber noch keine Rauchzeichen am HM :-)
@ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
stand unter Sicherheitsinformationen des HM 600 Zitat :
Pro DC-Eingang des Wechselrichters darf nur jeweils ein PV-Modul angeschlossen werden.
Schließen Sie keinerlei Batterien oder andere Stromquellen an. Der Wechselrichter darf nur verwendet
werden, wenn alle technischen Vorgaben und Rahmenbedingungen beachtet und angewandt wurden.Wenn am Modul betrieben steigt ja die Spannung / Strom langsam an.
Beim einschalten per US2000 kriegt der sofort 50 Volt an den Hals mit Strom satt.
Eben die Frage ob der das unbeschädigt kann oder besser eine Spule oder sowas vorgeschaltet wird.Bis jetzt aber noch keine Rauchzeichen am HM :-)
ups, dann habe ich das wohl überlesen :-)
Hier der Link zu dem oben genannte Angebot von basba.de: https://basba.de/ssg300-600plus-li-stecker-solar-geraet.html
Dort wird genau der HM600 mit 3xUS2000 eingesetzt nach diesem Schema:

Beide HM600-Eingänge direkt am Akku. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Händler diese Konstellation verkauft wenn es technische Bedenken gäbe - schließlich muss er im Rahmen der Gewährleistung dafür geradestehen.
-
@magnestik
Ich habe diese hier verwendet:
https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/wemos-d1-mini/
https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01/Haben auf Anhieb funktioniert bei einer Entfernung von ca. 6m und einer Wand (Nebenraum).
Sind aber aktuell dort wohl nicht lieferbar. -
@ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
stand unter Sicherheitsinformationen des HM 600 Zitat :
Pro DC-Eingang des Wechselrichters darf nur jeweils ein PV-Modul angeschlossen werden.
Schließen Sie keinerlei Batterien oder andere Stromquellen an. Der Wechselrichter darf nur verwendet
werden, wenn alle technischen Vorgaben und Rahmenbedingungen beachtet und angewandt wurden.Wenn am Modul betrieben steigt ja die Spannung / Strom langsam an.
Beim einschalten per US2000 kriegt der sofort 50 Volt an den Hals mit Strom satt.
Eben die Frage ob der das unbeschädigt kann oder besser eine Spule oder sowas vorgeschaltet wird.Bis jetzt aber noch keine Rauchzeichen am HM :-)
ups, dann habe ich das wohl überlesen :-)
Hier der Link zu dem oben genannte Angebot von basba.de: https://basba.de/ssg300-600plus-li-stecker-solar-geraet.html
Dort wird genau der HM600 mit 3xUS2000 eingesetzt nach diesem Schema:

Beide HM600-Eingänge direkt am Akku. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Händler diese Konstellation verkauft wenn es technische Bedenken gäbe - schließlich muss er im Rahmen der Gewährleistung dafür geradestehen.
Steht ja so in den Sicherheitsinformationen von Hoymiles.
Da ist es egal was der Händler meint.
Betreibe das ja auch ähnlich wobei der Victron Laderegler und das BMS der Batterie
nicht aufeinander abgestimmt sind. -
Steht ja so in den Sicherheitsinformationen von Hoymiles.
Da ist es egal was der Händler meint.
Betreibe das ja auch ähnlich wobei der Victron Laderegler und das BMS der Batterie
nicht aufeinander abgestimmt sind.@ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
Betreibe das ja auch ähnlich wobei der Victron Laderegler und das BMS der Batterie
nicht aufeinander abgestimmt sind.Du meinst ohne Victron Cerbo?
-
@ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
Betreibe das ja auch ähnlich wobei der Victron Laderegler und das BMS der Batterie
nicht aufeinander abgestimmt sind.Du meinst ohne Victron Cerbo?
Ja genau , ohne Cerbo, das regelt ja Ahoi DTU mit dem HM600 aus IO.
Planung für einen Freund mit DTU Pro halt Plug and Play.

-
Ja genau , ohne Cerbo, das regelt ja Ahoi DTU mit dem HM600 aus IO.
Planung für einen Freund mit DTU Pro halt Plug and Play.

@ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
Ja genau , ohne Cerbo, das regelt ja Ahoi DTU mit dem HM600 aus IO.
Planung für einen Freund mit DTU Pro halt Plug and Play.

Und das funktioniert soweit?
Sind die Erträge hier ne Schätzung oder die aufgezeichneten Erträge?
Steuerst Du die Entladung oder geht das solange bis das BMS den Ausgang unterbricht?
Wozu hast Du ein einzelnes Modul auf der Ostseite und nicht alles an den Solarladeregler angeschlossen?Bin auch noch am Überlegen, ob ich meinen HM600 noch mit einem Akku modifiziere....
-
@ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
Ja genau , ohne Cerbo, das regelt ja Ahoi DTU mit dem HM600 aus IO.
Planung für einen Freund mit DTU Pro halt Plug and Play.

Und das funktioniert soweit?
Sind die Erträge hier ne Schätzung oder die aufgezeichneten Erträge?
Steuerst Du die Entladung oder geht das solange bis das BMS den Ausgang unterbricht?
Wozu hast Du ein einzelnes Modul auf der Ostseite und nicht alles an den Solarladeregler angeschlossen?Bin auch noch am Überlegen, ob ich meinen HM600 noch mit einem Akku modifiziere....
Ja läuft bei mir seit 7 Monaten :-)
Die Daten im Bild sind minimal Schätzungen.
Real hatte ich Mai bis August 250 KW/h pro Monat eingespart.
Im Sommer wird ab 20:00 Uhr aus dem Speicher versorgt da Tagsüber
genug Watt zur Verfügung steht.
Herbst / Winter wird eher auf Bezug geregelt da ja auch Verluste zur Speicherung
vorhanden sind.
Im Bild ist halt eine Minimal Config zu sehen wie ich das Beginnen würde.
Eben mit einem Ost Modul da morgens schon viel eingespeißt werden soll.
Bei mir selbst sind Ost, Süd und West Module wie auch Module zum Speichern verbaut.
Gesamt halt 8 Stück.
Das BMS schaltet bei 6% Entladungsgrenze ab. -
Ja läuft bei mir seit 7 Monaten :-)
Die Daten im Bild sind minimal Schätzungen.
Real hatte ich Mai bis August 250 KW/h pro Monat eingespart.
Im Sommer wird ab 20:00 Uhr aus dem Speicher versorgt da Tagsüber
genug Watt zur Verfügung steht.
Herbst / Winter wird eher auf Bezug geregelt da ja auch Verluste zur Speicherung
vorhanden sind.
Im Bild ist halt eine Minimal Config zu sehen wie ich das Beginnen würde.
Eben mit einem Ost Modul da morgens schon viel eingespeißt werden soll.
Bei mir selbst sind Ost, Süd und West Module wie auch Module zum Speichern verbaut.
Gesamt halt 8 Stück.
Das BMS schaltet bei 6% Entladungsgrenze ab. -
@ralla66
Ok, das Ostmodul speichert aber nicht ein. Das lädt nicht in den Akku, sondern speist direkt ins Netz ein.
Ansonsten klingt da das ja schon mal vielversprechend.@netfriend
Es liegt ja viel an der eigenen Baubeschaffenheit und wie können die Bauteile angeschlossen werden.
Macht ja auch keinen Sinn das Ost Modul zu speichern. -
Meine Platine funktioniert. Passt auf ein Wemos D1 mini und nRF24L01+ mit langen und kurzen Antenne.
Bei Fragen oder Interesse an der Gerber-Dateien bitte melden.




P.S. Bitte keine Kommentare zu meinen Lötkünsten. Es war schnell, es war dunkel, ich war jung und brauchte das Geld! :innocent:
@a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
Meine Platine funktioniert. Passt auf ein Wemos D1 mini und nRF24L01+ mit langen und kurzen Antenne.
Wäre spitze wenn du auf der Platine unten bei der Versionsangabe noch einen Elko zwischen 3V3 und GND vorsehen könntest. Würde da schön drin liegen und ist laut den Erkenntnissen im Discord Server unabdingbar für zuverlässige Funktion des NRF-Moduls.
-
@a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
Meine Platine funktioniert. Passt auf ein Wemos D1 mini und nRF24L01+ mit langen und kurzen Antenne.
Wäre spitze wenn du auf der Platine unten bei der Versionsangabe noch einen Elko zwischen 3V3 und GND vorsehen könntest. Würde da schön drin liegen und ist laut den Erkenntnissen im Discord Server unabdingbar für zuverlässige Funktion des NRF-Moduls.
-
@a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
Meine Platine funktioniert. Passt auf ein Wemos D1 mini und nRF24L01+ mit langen und kurzen Antenne.
Wäre spitze wenn du auf der Platine unten bei der Versionsangabe noch einen Elko zwischen 3V3 und GND vorsehen könntest. Würde da schön drin liegen und ist laut den Erkenntnissen im Discord Server unabdingbar für zuverlässige Funktion des NRF-Moduls.
@da_ba_bw Ich hab meine Tests mit und ohne Elko gemacht und keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Es hat sich weder der Fehlkommunikationszähler unterschiedlich erhöht noch hab ich in der seriellen Debugausgabe Unterschiede feststellen können.
Wie genau soll sich das bemerkbar machen? -
@da_ba_bw Ich hab meine Tests mit und ohne Elko gemacht und keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Es hat sich weder der Fehlkommunikationszähler unterschiedlich erhöht noch hab ich in der seriellen Debugausgabe Unterschiede feststellen können.
Wie genau soll sich das bemerkbar machen? -
...wohl eher mit mieser Spannungsversorgung (Netzteil), denn genau das bügelt ein Elko an VCC aus...
...und als hätten sie es gerochen (Anlage geht erst demnächst Online), haben sie meinen schönen Ferraris-Zähler gegen ein Smart Meter getauscht :(
-
@ignis-draco sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
Hat jemand noch eine Adapter Platine über ? ( @a200 , @sky )
Würde mich sehr darüber freuen. Da ich im Besitzt eines 3d Drucker bis könnte ich auf Anfrage auch die Gehäuse drucken.@netfriend hat welche über: https://forum.iobroker.net/post/862388
-
@ignis-draco sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
Hat jemand noch eine Adapter Platine über ? ( @a200 , @sky )
Würde mich sehr darüber freuen. Da ich im Besitzt eines 3d Drucker bis könnte ich auf Anfrage auch die Gehäuse drucken.@netfriend hat welche über: https://forum.iobroker.net/post/862388
und von @netfriend gibt wie immer eine negative Bewertung! :grin:

-
und von @netfriend gibt wie immer eine negative Bewertung! :grin:

@a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
und von @netfriend gibt wie immer eine negative Bewertung! :grin:

Wie ? Wo? Wo kann man da was bewerten?
-
@a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
und von @netfriend gibt wie immer eine negative Bewertung! :grin:

Wie ? Wo? Wo kann man da was bewerten?
@netfriend Bei jedem Beitrag unten rechts.