@opossum die ganze Einstellung kommen bei mir überhaupt nicht, vor 4 Tagen alles normal und es hat super funktioniert
-
Habe meine Betonzisterne nach 25Jahren mal gereinigt und alle Ablagerungen entfernt. Im Zuge der Säuberung wurde die Sonde (4-20mA , 5m) die schon 1 1/2 Jahre hier im Keller lag eingebaut und an die SPS angeschlossen.
Wollte alles richtig machen und habe den Anschluss in der Zisterne mit einer Gießharzmuffe erledigt. Das war leider der Fehler, denn danach hatte ich täglich ca. 100l Schwankungen in der Anzeige. Also im Netz nach Fehlerquellen gesucht und fündig geworden. Die Hydrostatische Pegelsonde hat im Kabel ein Kapillarrohr zum atmosphärischen Druckausgleich, wer denkt an so was. Also Muffe entfernt und das Ganze in eine wasserdichte Abzweigdose gesetzt und dabei das Kapillarrohr aus einem weitern Kabelstutzen geführt. Jetzt steht der Druck wie eine Eins.
Als Anzeige nutze ich jetzt ein Openhasp Display (wt32-sc01) über den MQTT-Server und Skript gesteuert, da die alte Anzeige über eine Kapazitive Leitung gespeist wurde und nicht kompatibel ist.
-
@wal Ich habe dieses Jahr auch die Zisterne gereinigt. Der Drucksensor verrichtet seit langen ohne Probleme seinen Dienst. In diesem Zuge habe ich gleich einen DIY Rückspülfilter im Zulauf eingebaut. Die Rückspülpumpe wird dann über iobroker nach dem Regen angesteuert.
-
@eisbaeeer ,
ich nutze einen WIRBEL-FEINFILTER WFF 100 von Wisy bin sehr zufrieden mit dem Teil. Der Filterkorb wird zwei mal im Jahr gereinigt. -
Grüße, Ich bin Felix und neu hier. Auf der Suche nach einer Füllstandmessung für unseren Feuerwehr-Tatra bin Ich auf diesen Thread gestoßen und Dankbar. Ich habe es mit einen NodeMCU und ESP-Easy nachgebaut. Und es funktioniert.
Nun habe Ich es gestern eingebaut mit einer 0-2m Sonde, alles kalibriert und mit der Excel-Tabelle abgeglichen.
Nun fiel mir auf, wenn das System stromlos war und wieder bestromt wurde irgendwie Minus-Werte angezeigt wurden. Nach 1 Minute ca. änderte es sich trotzdem nicht.
Dann habe Ich mich kurz per Weboberfläche verbunden Werte nochmal kontrolliert und übermittelt, dann ging es wieder. Jemand eventuell eine Idee ?Gruß Felix
-
@bosst ,
wenn mein Behälter leer ist habe ich auch ein Wert unter 0 etwa -352 Digits, das ich mit einem Offset ausgleiche.
Den Druckausgleich in der Leitung hast du ins Freie gelegt ? -
Ich muss das System ja erstmal testen. Also warten bis der Tatra wieder zum Einsatz kommt.
Hatte mich gewundert, als Ich das USB-Kabel nochmal neu verlegen musste und es wieder angesteckt habe. Hat er sich nicht aktualisiert.
Und zeigte halt ein Minus-Wert, obwohl ja der Tank komplett voll war. -
Hallo,
bei mir lief die Pegelmessung über mehrere Wochen problemlos. Ich habe den MT3608 Spannungswandler um auf 24V zu kommen, den Strom-zu-Volt-Wandler und eine Node MCU. Am Sonntag dann habe ich bemerkt, dass der NodeMCU plötzlich dauernd den Maximalwert gemeldet hat, obwohl die Zisterne eigentlich nur zu ca. 20% gefüllt ist.Als ich nachgeschaut habe, habe ich bemerkt, dass der Strom-zu-Volt-Konverter sehr warm geworden ist und habe schnell das Kabel vom NodeMCU abgezogen. Ich habe dann soweit alles nachgemessen und festgestellt, dass die Pegelsonde > 100mA Strom zieht statt dem Maximum von 20mA!
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Ich habe die Verdrahtung kontrolliert und es passt eigentlich alles soweit.
-
@steven11 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
und festgestellt, dass die Pegelsonde > 100mA Strom zieht statt dem Maximum von 20mA!
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Ich habe die Verdrahtung kontrolliert und es passt eigentlich alles soweit.
Da die Pegelsonde und ggf das zugehörige Kabel im Wasser hängt, würde ich vermuten, daß sie "abgesoffen" ist . Wassereintritt und das war es dann.
-
@rostnagel Morgen! ich suche hier auch eine Lösung, ihr schraubt da ja schon seit Jahren rum, da wurde sicher viel Erfahrung gesamt!
Ich möchte einen Hausbrunnen überwachen, dh unten, ganz unten, ist Erde. Dann ca. 1-3m Wasser und dann geht der Schacht gut 20m rauf.
Ist hier eine Pegelsonde das richtige? für den Wasserstand muss diese ja im Prinzip am Boden stehen, damit man die Gesamthöhe hat, ich weiß natürlich nicht wie weit ich diese Sonde ablassen könnte, ohne dass sie im Schlick versinkt...Was wäre eure Herangehensweise dazu?
-
@bastelklaus Moin,
ich bin dabei meine Zisterne mit der Pegel-Sonde zu überwachen. Es läuft hauptsächlich Regenwasser hinein. Unten ist immer wieder eine Schlammschicht. Daher reinige ich sie alle 1-2 Jahre. Bei meiner Sonde kann der Deckel mit den 3 Löchern einfach abgeschraubt werden. Dann sollte das Reinigen kein Problem sein. Bezüglich der verstopften Löcher war ich schon erstaunt. Es trocknet ja wahrscheinlich nichts aus? Ich hatte mir überlegt die Sonde in einen gedruckten kleinen 3-Fuß Ständer zu setzten, damit sie aufrecht steht. Vielleicht bringt es auch was, als Schutz vor dem Schlamm, noch eine Schaumstoff Tülle herum zu legen? Ist ja durchlässig für Wasser.
-
Ich habe es bei meiner Regenwasser Zisterne mit 20m CAT6 Kabel, einem D1 Mini mit ESP EASY und 3AA Batterien gelöst
Recht einfach zu bauen.
Ach, und einen Stein
-
@tbsjah Moin, kannst Du es etwas näher beschreiben?
-
@TbsJah
Hallo,
würde mich auch interressieren wie du das an den D1mini angeschlossen hast und welche ESP Easy Einstellungen du hast. -
Das steht doch schon alles hier im Beitrag.
https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/284?_=1658850606763
Der Beitrag fängt mit
"Wie versprochen hier das "Kochrezept".
Füllstandsmesser per Pegelsonde"an. Dort ist alles erklärt.
-
@beowolf Alles klar, danke! Ich hatte vermutet, dass das Rohr mit den Löchern eine andere Lösung ist. Ich will auch die Pegelsonde nehmen und zusätzlich auch noch einen Temperaturfühler (DS18b20) in der Zisterne hineinhängen. Die Entfernung beträgt ca 15m bis zum ESP. Sollte ich da den 4,7K Widerstand möglichst dicht am Sensor setzten oder am ESP.
-
@bastler
Ich habe den Widerstand immer dirket am Wemos.Mein Pegelsensor liegt seit 2 Jahren im Heizöltank. Läuft sauber und durchaus genau.
-
@beowolf Ok, ich muss über einen RW Kontrollschacht zur Zisterne. Das Kabel reicht gerade vom Boden der Zisterne bis in den RW Schacht. Dort muss ich eine wasserdichte Dose setzten und dann das Kabel vom Temperatursensor und der Sonde mit dem 10m langen Anschlusskabel zum ESP verbinden. Den Temperatursensor hänge ich so in die Zisterne, dass er sich etwas über dem max. Wasserstand befindet. Bin gespannt wie es läuft!
-
@bastler Darf ich mal fragen, was ihr mit der Temperatur in der Zisterne macht? Wozu braucht ihr die Temperatur?
Grüße Lars -
@eisbaeeer Moin Lars, mir ist mal im Winter der Saugschlauch eingefroren. Daher würde ich gerne den Temperaturverlauf erfassen.