NEWS
Frage zu USV
-
@rushmed sagte in Frage zu USV:
Ich habs jetzt nochmal sauber von Anfang an neu probiert
hatte ich ebenfalls, allerdings alles incl konfig vorher gelöscht, mittels
sudo apt-get purge nut-server
danach neu installiert und eingerichtet
vllt auch nochmal hilfreich, diese Forumsseite oder hierund wichtig, starte dein Gerät, vor dem neu einrichten nochmal neu, und vor allem auch nach den jeweiligen Schritten.
-
@crunchip Supergeil, vielen Dank.
Der Link war Gold wert!
Jetz scheint es so zu funktionieren wie ichs mir vorgestellt habe. Muss noch etwas testen. -
@rushmed Ok, funtioniert bis auf dass der Treiber irgendwie nicht startet, mit nem cron Eintrag:
@reboot sudo upsdrvctl start
gehts.
-
@kuddel said in Frage zu USV:
@Glasfaser hab jetzt einen kleinen Workaround gebaut.
Ich filte mein Log nach dem Eintrag "Err while getting NUT values: DATA-STALE" und schreibe den Eintrag dann in ein Datneobjekt.
Wenn sich diese Datenobjekt ändert, wird auf dem NUT-Server das Restart-Skript gestartet.
Somit werden die NU-Dienste wirklich nur noch bei Problemen neugestartet und nicht mehr jede Stunde
Hallo, da ich das selbe Problem habe.
wie filterst du genau das Log-file nach diesem Eintrag ? -
@manfredh-1 das mache ich mit dem Adapter LogParser
-
@kuddel
Hallo super danke für die rasche Antwort. Hab das jetzt auch so ähnlich gemacht.
Setzt du danach mit EmptyJson den eintrag wieder zurück?
Eine zweite Frage noch: Bei mir geht der exec Befehl mit ssh nicht. Was mache ich da falsch ? -
@manfredh-1 nein ich setze da nichts zurück.
Ich triggere ja auf eine Änderung
Der Exec Befehl funktioniert nur, wenn du aufm dem ioBroker einen SSH Key erstellst und den auf dem NUT Server hinterlegst.
Dann kann man ssh ohne PW machen
-
@kuddel said in Frage zu USV:
Der Exec Befehl funktioniert nur, wenn du aufm dem ioBroker einen SSH Key erstellst und den auf dem NUT Server hinterlegst.
OK. Danke für die Info. Muss ich mir anschauen. Bei mir läuft derzeit der NUT-Server ebenfalls auf dem Iobroker-Server.
-
@manfredh-1 na umso besser. Dann kannst du das mit ssh@.... weglassen und direkt den Befehl in den Exec Block schreiben
-
@kuddel said in Frage zu USV:
@manfredh-1 na umso besser. Dann kannst du das mit ssh@.... weglassen und direkt den Befehl in den Exec Block schreiben
das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Der Befehl wird nicht ausgeführt.
hab mir nun den linux-control adapter installiert und dort Befehle angelegt. Diese werden dann ausgeführt. -
@manfredh-1 wollte diesen UseCase auch noch mit dem Linux Control Adapter abbilden.
Wie genau hast du das umgesetzt?
-
@kuddel said in Frage zu USV:
@manfredh-1 wollte diesen UseCase auch noch mit dem Linux Control Adapter abbilden.
Wie genau hast du das umgesetzt?
Ich hab das so gemacht, dass ich den NUT-Server (in meinem Fall ist es der iobroker selbst) in der Host-Konfigurationstabelle eingetragen habe:
Und dann unter meine Befehle den Eintrag für den Script-Aufruf gemacht habe:
Wenn dann im LogFile dieser DATA-STALE eintrag aufscheint, wird das folgende Script ausgefüht:
Ist vielleicht etwas umständlich aber es funktioniert. Der DATA-STALE eintrag scheint bei einem FEhler immer nur einmal im Log-File auf und dann startet das Script das ganze neu.
-
@manfredh-1 ah danke. Funzt bei mir jetzt auch
-
@glasfaser
Kurze Frage. Ich richte gerade meine USV ein, aber leider wechselt diese nicht in den OL CHRG nachdem diese wieder Im Netzbetrieb ist. Habe sich die Status Werte vielleicht verändert? Meine Status steht immer auf OL. Egal mit oder ohne Strom.Viele Grüße
-
@tschaeens
Welchen Datenabfrageintervall hast du in der Adapter Instanz eingetragen ?Was ist mit den anderen Datenpunkte , werde die aktualisiert !?
Beispiel :
nut.0.battery.charge
-
@glasfaser Datenabfrageintervall habe ich 180 eingetragen.
nut.0.battery.charge
wird aktualisiert
jetzt hatte ich eine Veränderung der status ging auf OB; das Logging zeigt aber kein OL CHRG.
Die USV ist eine Eaton Ellipse ECO 650 . Driver ist usbhid-ups.Danke dir für die Hilfe.
-
@tschaeens sagte in Frage zu USV:
aber leider wechselt diese nicht in den OL CHRG
wie lange hast du gewartet !?
-
Ich habe ca. 20min die usv abgesteckt gehabt. Battteriestand war bei 86 und jetzt wieder 100.
-
@tschaeens sagte in Frage zu USV:
das Logging zeigt aber kein OL CHRG.
Was ist mit dem Datenpunkt selber ... ohne deinem Logging , also visuell .
-
@glasfaser
nein auch nicht. der Datenpunkt ist sofort auf OL gesprungen. Vielleicht kann meine USV das nicht ausgeben?