NEWS
Frage zu USV
-
@crunchip Supergeil, vielen Dank.
Der Link war Gold wert!
Jetz scheint es so zu funktionieren wie ichs mir vorgestellt habe. Muss noch etwas testen. -
@Glasfaser hab jetzt einen kleinen Workaround gebaut.
Ich filte mein Log nach dem Eintrag "Err while getting NUT values: DATA-STALE" und schreibe den Eintrag dann in ein Datneobjekt.
Wenn sich diese Datenobjekt ändert, wird auf dem NUT-Server das Restart-Skript gestartet.

Somit werden die NU-Dienste wirklich nur noch bei Problemen neugestartet und nicht mehr jede Stunde
@kuddel said in Frage zu USV:
@Glasfaser hab jetzt einen kleinen Workaround gebaut.
Ich filte mein Log nach dem Eintrag "Err while getting NUT values: DATA-STALE" und schreibe den Eintrag dann in ein Datneobjekt.
Wenn sich diese Datenobjekt ändert, wird auf dem NUT-Server das Restart-Skript gestartet.

Somit werden die NU-Dienste wirklich nur noch bei Problemen neugestartet und nicht mehr jede Stunde
Hallo, da ich das selbe Problem habe.
wie filterst du genau das Log-file nach diesem Eintrag ? -
@kuddel said in Frage zu USV:
@Glasfaser hab jetzt einen kleinen Workaround gebaut.
Ich filte mein Log nach dem Eintrag "Err while getting NUT values: DATA-STALE" und schreibe den Eintrag dann in ein Datneobjekt.
Wenn sich diese Datenobjekt ändert, wird auf dem NUT-Server das Restart-Skript gestartet.

Somit werden die NU-Dienste wirklich nur noch bei Problemen neugestartet und nicht mehr jede Stunde
Hallo, da ich das selbe Problem habe.
wie filterst du genau das Log-file nach diesem Eintrag ? -
@kuddel
Hallo super danke für die rasche Antwort. Hab das jetzt auch so ähnlich gemacht.
Setzt du danach mit EmptyJson den eintrag wieder zurück?
Eine zweite Frage noch: Bei mir geht der exec Befehl mit ssh nicht. Was mache ich da falsch ? -
@kuddel
Hallo super danke für die rasche Antwort. Hab das jetzt auch so ähnlich gemacht.
Setzt du danach mit EmptyJson den eintrag wieder zurück?
Eine zweite Frage noch: Bei mir geht der exec Befehl mit ssh nicht. Was mache ich da falsch ? -
@kuddel said in Frage zu USV:
Der Exec Befehl funktioniert nur, wenn du aufm dem ioBroker einen SSH Key erstellst und den auf dem NUT Server hinterlegst.
OK. Danke für die Info. Muss ich mir anschauen. Bei mir läuft derzeit der NUT-Server ebenfalls auf dem Iobroker-Server.
-
@kuddel said in Frage zu USV:
Der Exec Befehl funktioniert nur, wenn du aufm dem ioBroker einen SSH Key erstellst und den auf dem NUT Server hinterlegst.
OK. Danke für die Info. Muss ich mir anschauen. Bei mir läuft derzeit der NUT-Server ebenfalls auf dem Iobroker-Server.
-
@manfredh-1 na umso besser. Dann kannst du das mit ssh@.... weglassen und direkt den Befehl in den Exec Block schreiben
@kuddel said in Frage zu USV:
@manfredh-1 na umso besser. Dann kannst du das mit ssh@.... weglassen und direkt den Befehl in den Exec Block schreiben
das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Der Befehl wird nicht ausgeführt.
hab mir nun den linux-control adapter installiert und dort Befehle angelegt. Diese werden dann ausgeführt. -
@kuddel said in Frage zu USV:
@manfredh-1 na umso besser. Dann kannst du das mit ssh@.... weglassen und direkt den Befehl in den Exec Block schreiben
das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Der Befehl wird nicht ausgeführt.
hab mir nun den linux-control adapter installiert und dort Befehle angelegt. Diese werden dann ausgeführt. -
@manfredh-1 wollte diesen UseCase auch noch mit dem Linux Control Adapter abbilden.
Wie genau hast du das umgesetzt?
@kuddel said in Frage zu USV:
@manfredh-1 wollte diesen UseCase auch noch mit dem Linux Control Adapter abbilden.
Wie genau hast du das umgesetzt?
Ich hab das so gemacht, dass ich den NUT-Server (in meinem Fall ist es der iobroker selbst) in der Host-Konfigurationstabelle eingetragen habe:

Und dann unter meine Befehle den Eintrag für den Script-Aufruf gemacht habe:

Wenn dann im LogFile dieser DATA-STALE eintrag aufscheint, wird das folgende Script ausgefüht:

Ist vielleicht etwas umständlich aber es funktioniert. Der DATA-STALE eintrag scheint bei einem FEhler immer nur einmal im Log-File auf und dann startet das Script das ganze neu.
-
@kuddel said in Frage zu USV:
@manfredh-1 wollte diesen UseCase auch noch mit dem Linux Control Adapter abbilden.
Wie genau hast du das umgesetzt?
Ich hab das so gemacht, dass ich den NUT-Server (in meinem Fall ist es der iobroker selbst) in der Host-Konfigurationstabelle eingetragen habe:

Und dann unter meine Befehle den Eintrag für den Script-Aufruf gemacht habe:

Wenn dann im LogFile dieser DATA-STALE eintrag aufscheint, wird das folgende Script ausgefüht:

Ist vielleicht etwas umständlich aber es funktioniert. Der DATA-STALE eintrag scheint bei einem FEhler immer nur einmal im Log-File auf und dann startet das Script das ganze neu.
-
@saeft_2003 sagte in Frage zu USV:
Wo hast du die Datenpunkte für die Leistung her? Ich habe diese im Moment nur von einem Sonoff pow der vor der USV hängt.
von ein Gosund Steckdose (Sonoff )
Was bedeutet der Zustand OL?
- ACCESS-DENIED (wenn NUT keinen Zugriff auf die USV hat)
- disconnected (wenn die USV nicht erreichbar ist)
- opened (da bin ich mir nicht 100% sicher - kam immer, wenn ich FHEM als erlaubtes Gerät in der DS aufgenommen habe)
- OL (am Netz, Akku vollständig geladen)
- OL CHRG (am Netz, Akku wird geladen)
- OB (Batteriebetrieb)
- LB (niedriger Batteriestatus)
Ich habe im Moment eine Last von ca 40-50 Watt und die USV sagt die Batterie reicht für 70 min.
Habe eine APC 900 und die Werte stimmen schon / Lasttest schon durchgeführt.
Das kommt mir ziemlich viel vor weil in der Beschreibung steht, dass bei halber Last 190 Watt die Batterie für 9 min reicht. Weißt du dazu mehr?
Dazu fällt mir gerade nichts ein.
Verstehe ich das mit dem weitergereicht so richtig? Ich schließe das USB Kabel von der USV an die Diskstation und diese gibt die Daten dann übers Netzwerk weiter? Wie geht das dann mit nut?
Du gibst dann die IP von der Synology an .
Weil ich habe eine VM mit dem nut service laufen und dieser versucht über den USB Port eine Verbindung aufzubauen. Bei dem Thema blicke ich noch nicht ganz durch, wäre super wenn du das noch etwas näher erklären könntest.
Da kann ich dir nicht sehr weiterhelfen , da ich alles auf der Synology habe .
Und wenn die Batterie fast leer sein sollte, fährst du dann den Host auf dem iobroker läuft herunter? Wenn ja wie?
Wird von der Synology erledigt .
Bei dir kannst du das mit den Datenpunkten machen , dazu ein Blockly/Script erstellen
@glasfaser
Kurze Frage. Ich richte gerade meine USV ein, aber leider wechselt diese nicht in den OL CHRG nachdem diese wieder Im Netzbetrieb ist. Habe sich die Status Werte vielleicht verändert? Meine Status steht immer auf OL. Egal mit oder ohne Strom.Viele Grüße
-
@glasfaser
Kurze Frage. Ich richte gerade meine USV ein, aber leider wechselt diese nicht in den OL CHRG nachdem diese wieder Im Netzbetrieb ist. Habe sich die Status Werte vielleicht verändert? Meine Status steht immer auf OL. Egal mit oder ohne Strom.Viele Grüße
@tschaeens
Welchen Datenabfrageintervall hast du in der Adapter Instanz eingetragen ?Was ist mit den anderen Datenpunkte , werde die aktualisiert !?
Beispiel :
nut.0.battery.charge -
@tschaeens
Welchen Datenabfrageintervall hast du in der Adapter Instanz eingetragen ?Was ist mit den anderen Datenpunkte , werde die aktualisiert !?
Beispiel :
nut.0.battery.charge@glasfaser Datenabfrageintervall habe ich 180 eingetragen.
nut.0.battery.chargewird aktualisiert
jetzt hatte ich eine Veränderung der status ging auf OB; das Logging zeigt aber kein OL CHRG.
Die USV ist eine Eaton Ellipse ECO 650 . Driver ist usbhid-ups.Danke dir für die Hilfe.
-
@glasfaser
Kurze Frage. Ich richte gerade meine USV ein, aber leider wechselt diese nicht in den OL CHRG nachdem diese wieder Im Netzbetrieb ist. Habe sich die Status Werte vielleicht verändert? Meine Status steht immer auf OL. Egal mit oder ohne Strom.Viele Grüße
@tschaeens sagte in Frage zu USV:
aber leider wechselt diese nicht in den OL CHRG
wie lange hast du gewartet !?
-
@tschaeens sagte in Frage zu USV:
aber leider wechselt diese nicht in den OL CHRG
wie lange hast du gewartet !?
Ich habe ca. 20min die usv abgesteckt gehabt. Battteriestand war bei 86 und jetzt wieder 100.
-
@glasfaser Datenabfrageintervall habe ich 180 eingetragen.
nut.0.battery.chargewird aktualisiert
jetzt hatte ich eine Veränderung der status ging auf OB; das Logging zeigt aber kein OL CHRG.
Die USV ist eine Eaton Ellipse ECO 650 . Driver ist usbhid-ups.Danke dir für die Hilfe.
@tschaeens sagte in Frage zu USV:
das Logging zeigt aber kein OL CHRG.
Was ist mit dem Datenpunkt selber ... ohne deinem Logging , also visuell .
-
@tschaeens sagte in Frage zu USV:
das Logging zeigt aber kein OL CHRG.
Was ist mit dem Datenpunkt selber ... ohne deinem Logging , also visuell .
@glasfaser
nein auch nicht. der Datenpunkt ist sofort auf OL gesprungen. Vielleicht kann meine USV das nicht ausgeben? -
@tschaeens sagte in Frage zu USV:
Vielleicht kann meine USV das nicht ausgeben?
Mal ein paar User dazu rausgesucht ... ( in der Forumsuche )
könnt ihr dazu was sagen !?
-
@tschaeens sagte in Frage zu USV:
Vielleicht kann meine USV das nicht ausgeben?
Mal ein paar User dazu rausgesucht ... ( in der Forumsuche )
könnt ihr dazu was sagen !?
@glasfaser
Moin, sorry erst seit gestern aus dem Urlaub zurück - immerhin lief hier alles 3 Wochen sauber durch ;-)Ich glaube @Tschaeens was Du suchst ist eine Zustandsanzeige, oder?
Ich hatte mir an den Datenpunkten auch erst die Zähne ausgebissen, da da eine ganze Menge nicht mit rüberkommt.
Habe die gleiche Eaton und verwende den gleichen Treiber (Datenabfrageintervall: 30 Sek., evtl. etwas übertrieben ;-) )Ich habe mir das dann am Ende über den Datenpunkt: 'status.severity' und ne'n Blockly realisiert, indem ich in meiner VIS schlicht einen String jeweils anpasse.

Je nach erreichtem Status und Ausfalldauer werden dann einzelne Geräte heruntergefahren (NAS -> Raspbees -> Switch und zum Schluss erst der ioBroker Raspbee)
Hilft das evtl?