    Frage zu USV

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      Dragon @Rushmed last edited by Dragon

      @rushmed Bist du dir sicher den richtigen Treiber zu nutzen? Es gibt wenn du nach nut googlest eine Seite mit einer Tabelle darin stehen die Namen einiger USVs mit dem jeweiligen Treiber....

      siehe hier

      sehe grad, deine ist in der Liste überhaupt nicht aufgeführt. Meine Greencell auch nicht, läuft aber auch mit blazer_usb. Vll ists nur nicht der richtige Treiber.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        Rushmed Most Active last edited by

        @Dragon Nein, bin ich nicht. Die oben genannte POWERWALKER VI 2200 SHL Schuko 2200VA ist auch nich in der Liste.
        Ich hab einfach den Teriber der Modelle genommen die meiner am ähnlichsten sind.

        @muckel @Meister-Mopper mit

        driver = usbhid-ups
        

        bekomme ich schonmal eine Verbindung

        pi@Smartazamba:~ $ sudo upsdrvctl start
        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
        USB communication driver 0.33
        Using subdriver: Phoenixtec/Liebert HID 0.3
        

        Allerdings hänge ich dann bei:

        pi@Smartazamba:~ $ upsc myups
        Error: Connection failure: Connection refused
        
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          muckel @Rushmed last edited by muckel

          @rushmed sagte in Frage zu USV:

          Allerdings hänge ich dann bei:

          lass uns mal deine configs ansehen:

          Die Große im Büro
          [powerwalker]
          driver = usbhid-ups
          vendorid = 06da
          port = auto
          desc = "Powerwalker VI 2200VA LCD"
          productid = ffff
          bus = "002"
          pollinterval = 60

          Die kleine im Wohnzimmer
          [powerwalkerWZ]
          driver = usbhid-ups
          #driver = blazer_usb
          #vendor = 06da
          port = auto
          desc = "Powerwalker VI 600VA LCD"
          #productid = ffff
          #bus = 001
          pollinterval = 60

          Du siehst, unterschiedlich konfiguriert.

          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            Rushmed Most Active @muckel last edited by Rushmed

            @muckel
            [myups]
            driver = usbhid-ups
            port = auto
            desc = "PowerWalker VI 650 SHL"

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip

              @rushmed wollte ich auch gerade einrichten, hatte früher mal per APC anstatt NUT eingebunden, funktionierte auch, nachdem ich alles neu habe, wollte ich per NUT, klappt aber leider nicht
              weiter komme ich allerdings auch nicht. Laut Anleitung bin ich erst bei

              NUT enthält einen kleines Programm, mit dem man die Kommunikation mit der UPS /USV testen kann. Es heißt upsc und gibt alle lesbaren Parameter der UPS / USV aus. 
              

              Rest ist noch nicht eingerichtet

              Nachdem ich den Proxmox Server mal neu gestartet hatte, schaltete die USV einmal durch und natürlich, alles was dran hängt startete natürlich neu...Modem, Fritzbox, Switch, Raspberry, 2. Server....,😤
              Dennoch kommt keine Verbindung zusammen

              root@zotac327:~# upsdrvctl start
              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
              USB communication driver 0.33
              Using subdriver: APC HID 0.96
              root@zotac327:~# upsc APC1400
              Error: Connection failure: Connection refused
              
              
              
               [APC1400]
                      driver = "usbhid-ups"
                      port = "auto"
                      desc = "APC UPS 1400"
                      pollinterval = 10
              
              

              testhalber zwischenzeitlich auch mal den Namen der USV geändert, ob es vllt daran liegt

              root@zotac327:~# upsd
              Network UPS Tools upsd 2.7.4
              fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
              listening on 127.0.0.1 port 3493
              listening on ::1 port 3493
              Can't connect to UPS [UPS] (usbhid-ups-UPS): No such file or directory
              
              
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                muckel @crunchip last edited by

                @crunchip @Rushmed

                Meine configs:
                Alles in Klammern sind meine Bemerkungen
                So wie es aussieht, habt ihr Probleme beim Zugriff.
                UPS Name falsch? User falsch? Passwort falsch?

                upsd.conf:
                LISTEN 127.0.0.1 3493 (Locale UPS)
                LISTEN 192.168.0.246 3493 (Wohnzimmer)

                upsd.users:
                [upsmaster]
                password = *********
                actions = SET
                instcmds = ALL
                upsmon master

                [upsremote]
                password = *********
                instcmds = ALL
                upsmon slave
                actions = SET

                [upsiobroker] (ist nur ein Testuser)
                password = ********
                instcmds = ALL
                actions = SET
                upsmon master

                nut.conf:
                MODE=netserver

                upsmon.conf:
                MONITOR powerwalkerWZ@localhost 1 upsmaster ******** master
                MONITOR powerwalker@192.168.0.230 1 upsremote ********* master

                ups.conf:
                [powerwalkerWZ] (Name der UPS im Wohnzimmer)
                driver = usbhid-ups
                #driver = blazer_usb
                #vendor = 06da
                port = auto
                desc = "Powerwalker VI 600VA LCD"
                #productid = ffff
                #bus = 001
                pollinterval = 60

                ups.conf: (meine 2. UPS im Büro)
                [powerwalker]
                driver = usbhid-ups
                vendorid = 06da
                port = auto
                desc = "Powerwalker VI 2200VA LCD"
                productid = ffff
                bus = "002"
                pollinterval = 60

                M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • M
                  muckel @muckel last edited by muckel

                  Hier noch meine Notizen von damals:

                  NUT Anleitung
                  
                  Config neu laden
                  sudo udevadm control --reload-rules
                  
                  USB neu laden
                  sudo udevadm trigger
                  
                  Daemon Starten
                  sudo upsdrvctl start
                  
                  NUT Starten Server
                  sudo systemctl start nut-server
                  
                  NUT Starten Monitor
                  sudo systemctl start nut-client
                  
                  UPS Werte ausgeben
                  upsc powerwalker
                  
                  Auch Einstellungen wie z.B. die Aktivierung des Alarmsignals bei einer Netzstörung können verändert werden:
                  upscmd -u upsmaster -p ********* powerwalker@localhost beeper.toggle
                  Ein kurzer Batterietest kann via
                  upscmd -u upsmaster -p ********* powerwalker@localhost test.battery.start.quick
                  
                  Alle Commandos:
                  A.2. Instant commands
                  Name	
                  Description
                  
                  load.off	
                  Turn off the load immediately
                  
                  load.on		
                  Turn on the load immediately
                  
                  load.off.delay
                  Turn off the load possibly after a delay
                  
                  load.on.delay
                  Turn on the load possibly after a delay
                  
                  shutdown.return
                  Turn off the load possibly after a delay and return when power is back
                  
                  shutdown.stayoff
                  Turn off the load possibly after a delay and remain off even if power returns
                  
                  shutdown.stop
                  Stop a shutdown in progress
                  
                  shutdown.reboot
                  Shut down the load briefly while rebooting the UPS
                  
                  shutdown.reboot.graceful
                  After a delay, shut down the load briefly while rebooting the UPS
                  
                  test.panel.start
                  Start testing the UPS panel
                  
                  test.panel.stop
                  Stop a UPS panel test
                  
                  test.failure.start
                  Start a simulated power failure
                  
                  test.failure.stop
                  Stop simulating a power failure
                  
                  test.battery.start
                  Start a battery test
                  
                  test.battery.start.quick
                  Start a "quick" battery test
                  
                  test.battery.start.deep
                  Start a "deep" battery test
                  
                  test.battery.stop
                  Stop the battery test
                  
                  test.system.start
                  Start a system test
                  
                  calibrate.start
                  Start runtime calibration
                  
                  calibrate.stop
                  Stop runtime calibration
                  
                  bypass.start
                  Put the UPS in bypass mode
                  
                  bypass.stop
                  Take the UPS out of bypass mode
                  
                  reset.input.minmax
                  Reset minimum and maximum input voltage status
                  
                  reset.watchdog
                  Reset watchdog timer (forced reboot of load)
                  
                  beeper.enable
                  Enable UPS beeper/buzzer
                  
                  beeper.disable
                  Disable UPS beeper/buzzer
                  
                  beeper.mute
                  Temporarily mute UPS beeper/buzzer
                  
                  beeper.toggle
                  Toggle UPS beeper/buzzer
                  
                  outlet.n.shutdown.return
                  Turn off the outlet possibly after a delay and return when power is back
                  
                  outlet.n.load.off
                  Turn off the outlet immediately
                  
                  outlet.n.load.on
                  Turn on the outlet immediately
                  
                  outlet.n.load.cycle
                  Power cycle the outlet immediately
                  
                  outlet.n.shutdown.return
                  Turn off the outlet and return when power is back
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @muckel last edited by crunchip

                    @muckel danke dir
                    scheinbar war durch das "probieren und testen" irgendwas durcheinander, bzw lief was doppelt. Zum Benutzer und Passwort kam ich ja gar noch nicht. Hab alles noch mal gelöscht, neu konfiguriert und funktioniert nun auch.
                    Nun noch meine 2te USV einbinden

                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      Rushmed Most Active @crunchip last edited by

                      @crunchip Sah die Installation bei dir auch so aus?

                      pi@Smartazamba:~ $ sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
                      Paketlisten werden gelesen... Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                      usbutils ist schon die neueste Version (1:010-3).
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                        libev4 libwebsockets8 lxplug-volume
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      Vorgeschlagene Pakete:
                        nut-monitor nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        libupsclient4 nut-client nut-server
                      0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 20 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 1.113 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 4.632 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libupsclient4 armhf 2.7.4-8 [180 kB]
                      Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-client armhf 2.7.4-8 [243 kB]
                      Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-server armhf 2.7.4-8 [690 kB]
                      Es wurden 1.113 kB in 1 s geholt (839 kB/s).
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libupsclient4:armhf wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ... 119913 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libupsclient4_2.7.4-8_armhf.deb ...
                      Entpacken von libupsclient4:armhf (2.7.4-8) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-client wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-client_2.7.4-8_armhf.deb ...
                      Entpacken von nut-client (2.7.4-8) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_armhf.deb ...
                      Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
                      libupsclient4:armhf (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                      nut-client (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-monitor.service → /lib/systemd/system/nut-monitor.service.
                      Job for nut-monitor.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                      See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                      invoke-rc.d: initscript nut-client, action "start" failed.
                      ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-20 20:03:40 CET; 26ms ago
                        Process: 4474 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      
                      Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                      Mär 20 20:03:40 Smartazamba upsmon[4474]: upsmon disabled, please adjust the configuration to your needs
                      Mär 20 20:03:40 Smartazamba upsmon[4474]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
                      Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: nut-monitor.service: Can't open PID file /run/nut/upsmon.pid (yet?) after start: No such file or directory
                      Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'protocol'.
                      Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                      nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
                      nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                      Trigger für systemd (241-7~deb10u6+rpi1) werden verarbeitet ...
                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                      Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                      

                      Ich meine vor allem die roten Bereiche:

                       Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-20 20:03:40 CET; 26ms ago
                      

                      und

                      Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                      
                      R crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        Rushmed Most Active @Rushmed last edited by

                        Ich habs jetzt nochmal sauber von Anfang an neu probiert und bleibe wieder bei:

                        pi@Smartazamba:~ $ upsc myups
                        Error: Connection failure: Connection refused
                        

                        hängen.

                        Habs auch mal mit und ohne Productid und Vendor probiert.

                        [myups]
                           driver = usbhid-ups
                           port = auto
                           desc = "PowerWalker VI 650 SHL"
                           pollinterval = 10
                           vendorid = 06da
                           productid = ffff
                        
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip

                          @rushmed nein, bzw zwischenzeitlich hatte ich auch die Meldung, logisch, weil es ja nicht lief.
                          Bei mir läuft es direkt auf dem Proxmox Host.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            Rushmed Most Active last edited by

                            Ich gebs auf, trotzdem danke für die Hilfe!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip

                              @rushmed sagte in Frage zu USV:

                              Ich habs jetzt nochmal sauber von Anfang an neu probiert

                              hatte ich ebenfalls, allerdings alles incl konfig vorher gelöscht, mittels

                              sudo apt-get purge nut-server
                              

                              danach neu installiert und eingerichtet
                              vllt auch nochmal hilfreich, diese Forumsseite oder hier

                              und wichtig, starte dein Gerät, vor dem neu einrichten nochmal neu, und vor allem auch nach den jeweiligen Schritten.

                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                Rushmed Most Active @crunchip last edited by

                                @crunchip Supergeil, vielen Dank.
                                Der Link war Gold wert!
                                Jetz scheint es so zu funktionieren wie ichs mir vorgestellt habe. Muss noch etwas testen.

                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed

                                  @rushmed Ok, funtioniert bis auf dass der Treiber irgendwie nicht startet, mit nem cron Eintrag:

                                  @reboot sudo upsdrvctl start
                                  

                                  gehts.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    ManfredHi @Kuddel last edited by ManfredHi

                                    @kuddel said in Frage zu USV:

                                    @Glasfaser hab jetzt einen kleinen Workaround gebaut.

                                    Ich filte mein Log nach dem Eintrag "Err while getting NUT values: DATA-STALE" und schreibe den Eintrag dann in ein Datneobjekt.

                                    Wenn sich diese Datenobjekt ändert, wird auf dem NUT-Server das Restart-Skript gestartet.

                                    8400f69d-6904-483f-b5ac-a1ec5f664097-grafik.png

                                    Somit werden die NU-Dienste wirklich nur noch bei Problemen neugestartet und nicht mehr jede Stunde

                                    Hallo, da ich das selbe Problem habe.
                                    wie filterst du genau das Log-file nach diesem Eintrag ?

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      Kuddel @ManfredHi last edited by

                                      @manfredh-1 das mache ich mit dem Adapter LogParser

                                      555ed231-30df-4c31-ba8a-dc2d3f6a77a8-grafik.png

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • M
                                        ManfredHi @Kuddel last edited by ManfredHi

                                        @kuddel
                                        Hallo super danke für die rasche Antwort. Hab das jetzt auch so ähnlich gemacht.
                                        Setzt du danach mit EmptyJson den eintrag wieder zurück?
                                        Eine zweite Frage noch: Bei mir geht der exec Befehl mit ssh nicht. Was mache ich da falsch ?

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          Kuddel @ManfredHi last edited by

                                          @manfredh-1 nein ich setze da nichts zurück.

                                          Ich triggere ja auf eine Änderung

                                          Der Exec Befehl funktioniert nur, wenn du aufm dem ioBroker einen SSH Key erstellst und den auf dem NUT Server hinterlegst.

                                          Dann kann man ssh ohne PW machen

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            ManfredHi last edited by

                                            @kuddel said in Frage zu USV:

                                            Der Exec Befehl funktioniert nur, wenn du aufm dem ioBroker einen SSH Key erstellst und den auf dem NUT Server hinterlegst.

                                            OK. Danke für die Info. Muss ich mir anschauen. Bei mir läuft derzeit der NUT-Server ebenfalls auf dem Iobroker-Server.

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            657
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            usv
                                            21
                                            81
                                            12176
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo