    • R
      Rushmed Most Active last edited by

      @Dragon Nein, bin ich nicht. Die oben genannte POWERWALKER VI 2200 SHL Schuko 2200VA ist auch nich in der Liste.
      Ich hab einfach den Teriber der Modelle genommen die meiner am ähnlichsten sind.

      @muckel @Meister-Mopper mit

      driver = usbhid-ups
      

      bekomme ich schonmal eine Verbindung

      pi@Smartazamba:~ $ sudo upsdrvctl start
      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
      USB communication driver 0.33
      Using subdriver: Phoenixtec/Liebert HID 0.3
      

      Allerdings hänge ich dann bei:

      pi@Smartazamba:~ $ upsc myups
      Error: Connection failure: Connection refused
      
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        muckel @Rushmed last edited by muckel

        @rushmed sagte in Frage zu USV:

        Allerdings hänge ich dann bei:

        lass uns mal deine configs ansehen:

        Die Große im Büro
        [powerwalker]
        driver = usbhid-ups
        vendorid = 06da
        port = auto
        desc = "Powerwalker VI 2200VA LCD"
        productid = ffff
        bus = "002"
        pollinterval = 60

        Die kleine im Wohnzimmer
        [powerwalkerWZ]
        driver = usbhid-ups
        #driver = blazer_usb
        #vendor = 06da
        port = auto
        desc = "Powerwalker VI 600VA LCD"
        #productid = ffff
        #bus = 001
        pollinterval = 60

        Du siehst, unterschiedlich konfiguriert.

        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          Rushmed Most Active @muckel last edited by Rushmed

          @muckel
          [myups]
          driver = usbhid-ups
          port = auto
          desc = "PowerWalker VI 650 SHL"

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip

            @rushmed wollte ich auch gerade einrichten, hatte früher mal per APC anstatt NUT eingebunden, funktionierte auch, nachdem ich alles neu habe, wollte ich per NUT, klappt aber leider nicht
            weiter komme ich allerdings auch nicht. Laut Anleitung bin ich erst bei

            NUT enthält einen kleines Programm, mit dem man die Kommunikation mit der UPS /USV testen kann. Es heißt upsc und gibt alle lesbaren Parameter der UPS / USV aus. 
            

            Rest ist noch nicht eingerichtet

            Nachdem ich den Proxmox Server mal neu gestartet hatte, schaltete die USV einmal durch und natürlich, alles was dran hängt startete natürlich neu...Modem, Fritzbox, Switch, Raspberry, 2. Server....,😤
            Dennoch kommt keine Verbindung zusammen

            root@zotac327:~# upsdrvctl start
            Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
            Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
            USB communication driver 0.33
            Using subdriver: APC HID 0.96
            root@zotac327:~# upsc APC1400
            Error: Connection failure: Connection refused
            
            
            
             [APC1400]
                    driver = "usbhid-ups"
                    port = "auto"
                    desc = "APC UPS 1400"
                    pollinterval = 10
            
            

            testhalber zwischenzeitlich auch mal den Namen der USV geändert, ob es vllt daran liegt

            root@zotac327:~# upsd
            Network UPS Tools upsd 2.7.4
            fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
            listening on 127.0.0.1 port 3493
            listening on ::1 port 3493
            Can't connect to UPS [UPS] (usbhid-ups-UPS): No such file or directory
            
            
            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              muckel @crunchip last edited by

              @crunchip @Rushmed

              Meine configs:
              Alles in Klammern sind meine Bemerkungen
              So wie es aussieht, habt ihr Probleme beim Zugriff.
              UPS Name falsch? User falsch? Passwort falsch?

              upsd.conf:
              LISTEN 127.0.0.1 3493 (Locale UPS)
              LISTEN 192.168.0.246 3493 (Wohnzimmer)

              upsd.users:
              [upsmaster]
              password = *********
              actions = SET
              instcmds = ALL
              upsmon master

              [upsremote]
              password = *********
              instcmds = ALL
              upsmon slave
              actions = SET

              [upsiobroker] (ist nur ein Testuser)
              password = ********
              instcmds = ALL
              actions = SET
              upsmon master

              nut.conf:
              MODE=netserver

              upsmon.conf:
              MONITOR powerwalkerWZ@localhost 1 upsmaster ******** master
              MONITOR powerwalker@192.168.0.230 1 upsremote ********* master

              ups.conf:
              [powerwalkerWZ] (Name der UPS im Wohnzimmer)
              driver = usbhid-ups
              #driver = blazer_usb
              #vendor = 06da
              port = auto
              desc = "Powerwalker VI 600VA LCD"
              #productid = ffff
              #bus = 001
              pollinterval = 60

              ups.conf: (meine 2. UPS im Büro)
              [powerwalker]
              driver = usbhid-ups
              vendorid = 06da
              port = auto
              desc = "Powerwalker VI 2200VA LCD"
              productid = ffff
              bus = "002"
              pollinterval = 60

              M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • M
                muckel @muckel last edited by muckel

                Hier noch meine Notizen von damals:

                NUT Anleitung
                
                Config neu laden
                sudo udevadm control --reload-rules
                
                USB neu laden
                sudo udevadm trigger
                
                Daemon Starten
                sudo upsdrvctl start
                
                NUT Starten Server
                sudo systemctl start nut-server
                
                NUT Starten Monitor
                sudo systemctl start nut-client
                
                UPS Werte ausgeben
                upsc powerwalker
                
                Auch Einstellungen wie z.B. die Aktivierung des Alarmsignals bei einer Netzstörung können verändert werden:
                upscmd -u upsmaster -p ********* powerwalker@localhost beeper.toggle
                Ein kurzer Batterietest kann via
                upscmd -u upsmaster -p ********* powerwalker@localhost test.battery.start.quick
                
                Alle Commandos:
                A.2. Instant commands
                Name	
                Description
                
                load.off	
                Turn off the load immediately
                
                load.on		
                Turn on the load immediately
                
                load.off.delay
                Turn off the load possibly after a delay
                
                load.on.delay
                Turn on the load possibly after a delay
                
                shutdown.return
                Turn off the load possibly after a delay and return when power is back
                
                shutdown.stayoff
                Turn off the load possibly after a delay and remain off even if power returns
                
                shutdown.stop
                Stop a shutdown in progress
                
                shutdown.reboot
                Shut down the load briefly while rebooting the UPS
                
                shutdown.reboot.graceful
                After a delay, shut down the load briefly while rebooting the UPS
                
                test.panel.start
                Start testing the UPS panel
                
                test.panel.stop
                Stop a UPS panel test
                
                test.failure.start
                Start a simulated power failure
                
                test.failure.stop
                Stop simulating a power failure
                
                test.battery.start
                Start a battery test
                
                test.battery.start.quick
                Start a "quick" battery test
                
                test.battery.start.deep
                Start a "deep" battery test
                
                test.battery.stop
                Stop the battery test
                
                test.system.start
                Start a system test
                
                calibrate.start
                Start runtime calibration
                
                calibrate.stop
                Stop runtime calibration
                
                bypass.start
                Put the UPS in bypass mode
                
                bypass.stop
                Take the UPS out of bypass mode
                
                reset.input.minmax
                Reset minimum and maximum input voltage status
                
                reset.watchdog
                Reset watchdog timer (forced reboot of load)
                
                beeper.enable
                Enable UPS beeper/buzzer
                
                beeper.disable
                Disable UPS beeper/buzzer
                
                beeper.mute
                Temporarily mute UPS beeper/buzzer
                
                beeper.toggle
                Toggle UPS beeper/buzzer
                
                outlet.n.shutdown.return
                Turn off the outlet possibly after a delay and return when power is back
                
                outlet.n.load.off
                Turn off the outlet immediately
                
                outlet.n.load.on
                Turn on the outlet immediately
                
                outlet.n.load.cycle
                Power cycle the outlet immediately
                
                outlet.n.shutdown.return
                Turn off the outlet and return when power is back
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @muckel last edited by crunchip

                  @muckel danke dir
                  scheinbar war durch das "probieren und testen" irgendwas durcheinander, bzw lief was doppelt. Zum Benutzer und Passwort kam ich ja gar noch nicht. Hab alles noch mal gelöscht, neu konfiguriert und funktioniert nun auch.
                  Nun noch meine 2te USV einbinden

                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    Rushmed Most Active @crunchip last edited by

                    @crunchip Sah die Installation bei dir auch so aus?

                    pi@Smartazamba:~ $ sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
                    Paketlisten werden gelesen... Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                    Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                    usbutils ist schon die neueste Version (1:010-3).
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      libev4 libwebsockets8 lxplug-volume
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Vorgeschlagene Pakete:
                      nut-monitor nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      libupsclient4 nut-client nut-server
                    0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 20 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 1.113 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 4.632 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libupsclient4 armhf 2.7.4-8 [180 kB]
                    Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-client armhf 2.7.4-8 [243 kB]
                    Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-server armhf 2.7.4-8 [690 kB]
                    Es wurden 1.113 kB in 1 s geholt (839 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libupsclient4:armhf wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 119913 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libupsclient4_2.7.4-8_armhf.deb ...
                    Entpacken von libupsclient4:armhf (2.7.4-8) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-client wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-client_2.7.4-8_armhf.deb ...
                    Entpacken von nut-client (2.7.4-8) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_armhf.deb ...
                    Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
                    libupsclient4:armhf (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                    nut-client (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-monitor.service → /lib/systemd/system/nut-monitor.service.
                    Job for nut-monitor.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                    See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                    invoke-rc.d: initscript nut-client, action "start" failed.
                    ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-20 20:03:40 CET; 26ms ago
                      Process: 4474 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    
                    Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                    Mär 20 20:03:40 Smartazamba upsmon[4474]: upsmon disabled, please adjust the configuration to your needs
                    Mär 20 20:03:40 Smartazamba upsmon[4474]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
                    Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: nut-monitor.service: Can't open PID file /run/nut/upsmon.pid (yet?) after start: No such file or directory
                    Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'protocol'.
                    Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                    nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
                    nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                    Trigger für systemd (241-7~deb10u6+rpi1) werden verarbeitet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                    

                    Ich meine vor allem die roten Bereiche:

                     Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-20 20:03:40 CET; 26ms ago
                    

                    und

                    Mär 20 20:03:40 Smartazamba systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                    
                    R crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      Rushmed Most Active @Rushmed last edited by

                      Ich habs jetzt nochmal sauber von Anfang an neu probiert und bleibe wieder bei:

                      pi@Smartazamba:~ $ upsc myups
                      Error: Connection failure: Connection refused
                      

                      hängen.

                      Habs auch mal mit und ohne Productid und Vendor probiert.

                      [myups]
                         driver = usbhid-ups
                         port = auto
                         desc = "PowerWalker VI 650 SHL"
                         pollinterval = 10
                         vendorid = 06da
                         productid = ffff
                      
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip

                        @rushmed nein, bzw zwischenzeitlich hatte ich auch die Meldung, logisch, weil es ja nicht lief.
                        Bei mir läuft es direkt auf dem Proxmox Host.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          Rushmed Most Active last edited by

                          Ich gebs auf, trotzdem danke für die Hilfe!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by crunchip

                            @rushmed sagte in Frage zu USV:

                            Ich habs jetzt nochmal sauber von Anfang an neu probiert

                            hatte ich ebenfalls, allerdings alles incl konfig vorher gelöscht, mittels

                            sudo apt-get purge nut-server
                            

                            danach neu installiert und eingerichtet
                            vllt auch nochmal hilfreich, diese Forumsseite oder hier

                            und wichtig, starte dein Gerät, vor dem neu einrichten nochmal neu, und vor allem auch nach den jeweiligen Schritten.

                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              Rushmed Most Active @crunchip last edited by

                              @crunchip Supergeil, vielen Dank.
                              Der Link war Gold wert!
                              Jetz scheint es so zu funktionieren wie ichs mir vorgestellt habe. Muss noch etwas testen.

                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed

                                @rushmed Ok, funtioniert bis auf dass der Treiber irgendwie nicht startet, mit nem cron Eintrag:

                                @reboot sudo upsdrvctl start
                                

                                gehts.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  ManfredHi @Kuddel last edited by ManfredHi

                                  @kuddel said in Frage zu USV:

                                  @Glasfaser hab jetzt einen kleinen Workaround gebaut.

                                  Ich filte mein Log nach dem Eintrag "Err while getting NUT values: DATA-STALE" und schreibe den Eintrag dann in ein Datneobjekt.

                                  Wenn sich diese Datenobjekt ändert, wird auf dem NUT-Server das Restart-Skript gestartet.

                                  8400f69d-6904-483f-b5ac-a1ec5f664097-grafik.png

                                  Somit werden die NU-Dienste wirklich nur noch bei Problemen neugestartet und nicht mehr jede Stunde

                                  Hallo, da ich das selbe Problem habe.
                                  wie filterst du genau das Log-file nach diesem Eintrag ?

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    Kuddel @ManfredHi last edited by

                                    @manfredh-1 das mache ich mit dem Adapter LogParser

                                    555ed231-30df-4c31-ba8a-dc2d3f6a77a8-grafik.png

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • M
                                      ManfredHi @Kuddel last edited by ManfredHi

                                      @kuddel
                                      Hallo super danke für die rasche Antwort. Hab das jetzt auch so ähnlich gemacht.
                                      Setzt du danach mit EmptyJson den eintrag wieder zurück?
                                      Eine zweite Frage noch: Bei mir geht der exec Befehl mit ssh nicht. Was mache ich da falsch ?

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        Kuddel @ManfredHi last edited by

                                        @manfredh-1 nein ich setze da nichts zurück.

                                        Ich triggere ja auf eine Änderung

                                        Der Exec Befehl funktioniert nur, wenn du aufm dem ioBroker einen SSH Key erstellst und den auf dem NUT Server hinterlegst.

                                        Dann kann man ssh ohne PW machen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          ManfredHi last edited by

                                          @kuddel said in Frage zu USV:

                                          Der Exec Befehl funktioniert nur, wenn du aufm dem ioBroker einen SSH Key erstellst und den auf dem NUT Server hinterlegst.

                                          OK. Danke für die Info. Muss ich mir anschauen. Bei mir läuft derzeit der NUT-Server ebenfalls auf dem Iobroker-Server.

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            Kuddel @ManfredHi last edited by

                                            @manfredh-1 na umso besser. Dann kannst du das mit ssh@.... weglassen und direkt den Befehl in den Exec Block schreiben

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            815
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            usv
                                            21
                                            81
                                            12172
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo