  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    774

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
56 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

    Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme

    das würde ja passen.
    Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
    Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.

    W Offline
    W Offline
    Wurzeldoktor
    schrieb am zuletzt editiert von
    #44

    @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

    @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

    Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme

    das würde ja passen.
    Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
    Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.

    sorry habs falsch geschrieben - gleiches skript nur mit 0 - 100%

    hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way :(

    ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Wurzeldoktor

      @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

      Achja - gleiches Skript läuft mit HM Thermostaten ohne Probleme

      das würde ja passen.
      Wenn der Adapter davon ausgeht, dass die eingegeben Zahlen in ioB Prozente sind und durch 100 geteilt werden müssen um auf der CCU richtig zu funktionieren, kommt er mit werten nur zwischen 0 und 1 zu Ergebnissen die du nicht brauchen kannst.
      Du könntest ja mal spaßeshalber in den Objektdaten das max auf 100 setzen, ob es dann klappt.

      sorry habs falsch geschrieben - gleiches skript nur mit 0 - 100%

      hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way :(

      ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #45

      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

      hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way

      das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht

      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

      ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen

      nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.

      Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      W 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

        hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way

        das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht

        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

        ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen

        nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.

        Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest

        W Offline
        W Offline
        Wurzeldoktor
        schrieb am zuletzt editiert von
        #46

        @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

        hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way

        das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht

        ändere ich aber den werd max auf 100 und speichere das - ist es nach einer Zeit wieder zurück bei 1.01

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

          hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way

          das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht

          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

          ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen

          nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.

          Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest

          W Offline
          W Offline
          Wurzeldoktor
          schrieb am zuletzt editiert von
          #47

          @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

          hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way

          das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht

          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

          ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen

          nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.

          Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest

          
          admin.0
          2022-03-01 16:09:49.015	warn	State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"
          
          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Wurzeldoktor

            @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way

            das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht

            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen

            nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.

            Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest

            
            admin.0
            2022-03-01 16:09:49.015	warn	State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #48

            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"

            dann hast du das max nicht geändert

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

              State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"

              dann hast du das max nicht geändert

              W Offline
              W Offline
              Wurzeldoktor
              schrieb am zuletzt editiert von
              #49

              @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

              @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

              State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"

              dann hast du das max nicht geändert

              stimmt- nach änderung hat ers mal zugelassen.

              bringt mir ja aber dann nichts, wenn die RAW Daten wieder zurückgehen :/

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"

                dann hast du das max nicht geändert

                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                #50

                @homoran @Wurzeldoktor
                über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                z.B. Boost (mit 80%)

                Bildschirmfoto 2022-03-01 um 16.16.08.png

                {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                      "read": "Math.round(val *100)"
                    }
                  },
                  "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1646147172922,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                
                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • dslraserD dslraser

                  @homoran @Wurzeldoktor
                  über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                  z.B. Boost (mit 80%)

                  Bildschirmfoto 2022-03-01 um 16.16.08.png

                  {
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                      "role": "level",
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "max": 100,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                        "read": "Math.round(val *100)"
                      }
                    },
                    "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1646147172922,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  
                  W Offline
                  W Offline
                  Wurzeldoktor
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #51

                  @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                  @homoran @Wurzeldoktor
                  über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                  {
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                      "role": "level",
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "max": 100,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                        "read": "Math.round(val *100)"
                      }
                    },
                    "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1646147172922,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  

                  eigentlich möchte ich ja nur das mein Skript (ganz oben) läuft und meine Pumpe ein/ausschaltet ^^

                  ohne zwischen rechnen und hin und her..

                  das muss doch auch direkt gehen??

                  wenn der ValveState auf 0.45 ist - Pumpe ein /0.40 Pumpe aus
                  aber Pumpe schaltet hhalt im moment noch nicht ein/aus?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • dslraserD dslraser

                    @homoran @Wurzeldoktor
                    über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                    z.B. Boost (mit 80%)

                    Bildschirmfoto 2022-03-01 um 16.16.08.png

                    {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                        "role": "level",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                          "read": "Math.round(val *100)"
                        }
                      },
                      "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1646147172922,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #52

                    @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                    über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                    ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.

                    Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    W foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                      über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                      ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.

                      Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit

                      W Offline
                      W Offline
                      Wurzeldoktor
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #53

                      ich fahre dann mal in den Nachtdienst und werde morgen nachmittag hier nochmal vorbei schauen :)

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W Wurzeldoktor

                        ich fahre dann mal in den Nachtdienst und werde morgen nachmittag hier nochmal vorbei schauen :)

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #54

                        @wurzeldoktor ich habe beim Adapter mal nach den Issues gesehen.
                        da gibt es eine ganze Menge in dieser Richtung.

                        Anscheinend liegt es an der Einheit von der CCU. Wenn da unter native nur % steht passiert das wie bei dir, bei mir steht 100%, dann wird umgerechnet

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                          über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                          ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.

                          Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit

                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #55

                          @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                          @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                          über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                          ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.

                          Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit

                          Alias read/write geht das schon. 😀

                          Videotutorials & mehr

                          Hier könnt ihr mich unterstützen.

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • foxriver76F foxriver76

                            @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                            @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                            über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                            ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.

                            Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit

                            Alias read/write geht das schon. 😀

                            W Offline
                            W Offline
                            Wurzeldoktor
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #56

                            @foxriver76

                            hab gehört du kannst evtl bei diesem Problem helfen? ^^

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            805

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            82.0k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe