    Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      Wurzeldoktor @Homoran last edited by

      @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

      hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way

      das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht

      ändere ich aber den werd max auf 100 und speichere das - ist es nach einer Zeit wieder zurück bei 1.01

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        Wurzeldoktor @Homoran last edited by

        @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

        hab versucht das skript auch bei den IP mit 0- 100% laufen zu lassen - no way

        das nutzt ja auch nichts, wenn in den Objetdaten der max bei 1.01 steht

        @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

        ändere ich die Daten im Objektdatenbaum für den State um, so ändert sich der wieder in den Ursprung zurück und bleibt nicht auf den von mir eingegebenem hängen

        nicht im Datenbaum, sondern nur im State in den Objektdaten.

        Natürlich überschreibt der Adapter das wieder, wenn du die States neu einliest

        
        admin.0
        2022-03-01 16:09:49.015	warn	State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"
        
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Wurzeldoktor last edited by

          @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

          State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"

          dann hast du das max nicht geändert

          W dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • W
            Wurzeldoktor @Homoran last edited by

            @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

            State value to set for "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL" has value "100" greater than max "1.01"

            dann hast du das max nicht geändert

            stimmt- nach änderung hat ers mal zugelassen.

            bringt mir ja aber dann nichts, wenn die RAW Daten wieder zurückgehen 😕

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser

              @homoran @Wurzeldoktor
              über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

              z.B. Boost (mit 80%)

              Bildschirmfoto 2022-03-01 um 16.16.08.png

              {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                  "role": "level",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "max": 100,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                    "read": "Math.round(val *100)"
                  }
                },
                "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.admin.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1646147172922,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
              
              W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • W
                Wurzeldoktor @dslraser last edited by

                @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                @homoran @Wurzeldoktor
                über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Heizung Wohnzimmer.LEVEL",
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.LEVEL",
                      "read": "Math.round(val *100)"
                    }
                  },
                  "_id": "alias.0.Heizung.Ventiloeffnung_Wohnzimmer",
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1646147172922,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                

                eigentlich möchte ich ja nur das mein Skript (ganz oben) läuft und meine Pumpe ein/ausschaltet ^^

                ohne zwischen rechnen und hin und her..

                das muss doch auch direkt gehen??

                wenn der ValveState auf 0.45 ist - Pumpe ein /0.40 Pumpe aus
                aber Pumpe schaltet hhalt im moment noch nicht ein/aus?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by

                  @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                  über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                  ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.

                  Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit

                  W foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    Wurzeldoktor @Homoran last edited by

                    ich fahre dann mal in den Nachtdienst und werde morgen nachmittag hier nochmal vorbei schauen 🙂

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Wurzeldoktor last edited by Homoran

                      @wurzeldoktor ich habe beim Adapter mal nach den Issues gesehen.
                      da gibt es eine ganze Menge in dieser Richtung.

                      Anscheinend liegt es an der Einheit von der CCU. Wenn da unter native nur % steht passiert das wie bei dir, bei mir steht 100%, dann wird umgerechnet

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                        @dslraser sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:

                        über einen alias umrechnen ? (der angezeigte Wert passt dann)

                        ist für die Anzeige vielleicht von Nutzen, aber wenn der Alias 80% in RPC 0.8 macht und das wiederum auf der CCU nur noch 0.008 kommrn wir nicht weiter.

                        Da muss sich @foxriver76 mal drum kümmer. Lassen wir ihm doch die Zeit

                        Alias read/write geht das schon. 😀

                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          Wurzeldoktor @foxriver76 last edited by

                          @foxriver76

                          hab gehört du kannst evtl bei diesem Problem helfen? ^^

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          858
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.1k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          5
                          56
                          2183
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo