      Hallo!
      Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
      Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
      Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
      Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
      Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
      Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.

      Viele Grüße!

      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by

        @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration

        X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • X
          Xagul @crunchip last edited by Xagul

          @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)

          Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
          Wert für "An": {"brightness":125}
          Wert für "Aus": {"state": "OFF"}

          Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip

            @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

            nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen

            deswegen schrieb ich, die konfig zeigen

            X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • X
              Xagul @crunchip last edited by

              @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...

              9d279041-7877-4d36-9672-771e6510164f-image.png

              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by crunchip

                @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau

                na alles als screenshot der Schaltung,
                Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
                ansonsten mal debug log aktivieren

                X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • X
                  Xagul @crunchip last edited by

                  @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • X
                    Xagul @crunchip last edited by

                    @crunchip Hallo noch einmal,

                    leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...

                    Zielgeräte
                    4ebb7196-6c7c-4ee9-9341-a6f8fee43b31-image.png

                    Auslöser
                    942042a2-5c4b-4af5-b690-5886c8c7c3ac-image.png

                    Zonen
                    f2704ca5-2f6b-4960-92e5-68022f6439ae-image.png

                    Änderung für Zone
                    b01d326b-38c4-4c62-9067-9fd1f8c74fbd-image.png

                    Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.

                    Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
                    {"brightness":100}
                    Mit Änderung der Zone:
                    254
                    Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
                    "brightness":254

                    Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht

                    • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]

                    • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"

                    Könnte hier das Problem liegen?

                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by

                      @xagul was hast du hier eingestellt?
                      0e975012-971f-406f-bcf8-c171190aa4d9-grafik.png

                      ich verwende selbst kein mqtt

                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • X
                        Xagul @crunchip last edited by

                        @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by

                          @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:

                          Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus

                          die Smart-control Instanz mal auf debug stellen

                          X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • X
                            Xagul @crunchip last edited by

                            @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                            Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                            Debug.txt

                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by

                              @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen

                              X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • X
                                Xagul @crunchip last edited by

                                @crunchip Gar kein Problem!
                                Guten Hunger.

                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by

                                  @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
                                  nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.

                                  X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • X
                                    Xagul @crunchip last edited by

                                    @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe,
                                    genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
                                    Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      Gerade den Adapter installiert.

                                      Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?

                                      F3F0159C-04B0-459A-9160-1B58BA181CC8.jpeg

                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • crunchip
                                        crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702 ja, da aber zur Zeit keine Anpassung des Adapters stattfinden, wird das noch Weile so bleiben.

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @crunchip last edited by

                                          @crunchip Danke!

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            babl @wendy2702 last edited by babl

                                            Kann mir bitte jemand helfen, der sich mit dem smartcontrol Adapter auskennt.

                                            Aktuell habe ich einen bewegungsmelder als Auslöser, der perfekt läuft. Nennen wir den bewegungsmelder BWM 1.

                                            Nun würde ich gerne einen 2. BWM miteinbinden und zwar folgendermaßen.

                                            Der 1.BWM erkennt Bewegung Licht geht an, nun wird der Raum gewechselt hier ist der 2. BWM Dieser erkennt die Bewegung, solange der 2. BWM eine Bewegung erkennt soll das Licht im 1.raum anbleiben auch wenn der timer vom 1. BWM bereits abgelaufen ist. So der 2.BWM erkennt keine Bewegung mehr dafür der 1. Wieder. Hier geht dann das Licht nach der eingestellten Zeit aus.

                                            Weiterhin soll das Licht im Raum 1 natürlich nicht angehen wenn nur der 2. BWM Bewegung erkennt.

                                            Wie muss ich das in smartcontrol hinterlegen? Kann mir da vielleicht jemand helfen?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            91
                                            981
                                            234037
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo