  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    354

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ckossendeyC ckossendey

    @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!

    M Offline
    M Offline
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #31

    @ckossendey

    Ja konnte ich:

    // 1.HK Absenkung
    setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 1, false);
    // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

    // 1.HK Anhebung
    setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 2, false);
    // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

    Entscheidend war das abwarten, bis intern die Werte geladen sind und dass der Datenpunkt als false gesetzt wird.
    Dann kannst Du die Werte auf 5066ff. abfragen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Matis

      @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

      d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

      S Offline
      S Offline
      sascho
      schrieb am zuletzt editiert von
      #32

      @matis
      Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

      Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S sascho

        @matis
        Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

        Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

        M Offline
        M Offline
        Matis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #33

        @sascho
        Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
        Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
        Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
        D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
        Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
        Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
        Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

        S peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M Matis

          @sascho
          Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
          Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
          Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
          D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
          Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
          Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
          Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

          S Offline
          S Offline
          sascho
          schrieb am zuletzt editiert von sascho
          #34

          @matis

          Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.

          Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
          ea3a707e-00a0-46a9-92c4-8e7ecac3b20e-image.png

          Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.

          Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).

          Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S sascho

            @matis

            Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.

            Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
            ea3a707e-00a0-46a9-92c4-8e7ecac3b20e-image.png

            Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.

            Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).

            Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.

            M Offline
            M Offline
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #35

            @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Matis

              @sascho
              Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
              Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
              Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
              D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
              Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
              Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
              Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

              peppiP Offline
              peppiP Offline
              peppi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #36

              @matis
              Hi Matis
              kannst du mir helfen ?
              Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
              Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

              Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
              Danke

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Matis

                @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

                S Offline
                S Offline
                sascho
                schrieb am zuletzt editiert von sascho
                #37

                @matis

                Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
                http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
                bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
                Oder PV
                3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • peppiP peppi

                  @matis
                  Hi Matis
                  kannst du mir helfen ?
                  Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
                  Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

                  Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
                  Danke

                  M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #38

                  @peppi Die HW Eingänge funktionieren, nur modbus ist vertauscht und rot geht gar nicht.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S sascho

                    @matis

                    Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
                    http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                    Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
                    bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
                    Oder PV
                    3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

                    M Offline
                    M Offline
                    Matis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #39

                    @sascho
                    Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

                    Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

                    Smart-Grid / SG Ready
                    Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
                    Hinweis!
                    Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
                    Betriebszustände
                    Condition Address Description Aktion
                    3 4
                    rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                    für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
                    für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
                    gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
                    grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                    für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
                    für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
                    bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
                    *Hinweis!
                    Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Matis

                      @sascho
                      Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

                      Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

                      Smart-Grid / SG Ready
                      Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
                      Hinweis!
                      Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
                      Betriebszustände
                      Condition Address Description Aktion
                      3 4
                      rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                      für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
                      für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
                      gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
                      grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                      für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
                      für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
                      bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
                      *Hinweis!
                      Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

                      S Offline
                      S Offline
                      sascho
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #40

                      @matis

                      Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
                      5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S sascho

                        @matis

                        Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
                        5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

                        M Offline
                        M Offline
                        Matis
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #41

                        @sascho
                        aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                        peppiP S ckossendeyC 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • M Matis

                          @sascho
                          aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                          peppiP Offline
                          peppiP Offline
                          peppi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #42

                          @matis
                          hi Matis
                          wäre es möglich, dass du die ganze konfiguration posten würdest?

                          danke

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Matis

                            @sascho
                            aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                            S Offline
                            S Offline
                            sascho
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #43

                            @matis

                            Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

                            Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                            Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S sascho

                              @matis

                              Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

                              Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                              Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

                              M Offline
                              M Offline
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #44

                              @sascho na ID2

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Matis

                                @sascho na ID2

                                S Offline
                                S Offline
                                sascho
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #45

                                @matis

                                Doch nicht hier oder?

                                58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                                9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                                4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                                e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S sascho

                                  @matis

                                  Doch nicht hier oder?

                                  58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                                  9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                                  4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                                  e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #46

                                  @sascho
                                  So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                                  Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                                  Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                                  Und hast du gelesen was darunter steht:
                                  Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Matis

                                    @sascho
                                    So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                                    Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                                    Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                                    Und hast du gelesen was darunter steht:
                                    Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    sascho
                                    schrieb am zuletzt editiert von sascho
                                    #47

                                    @matis

                                    Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                                    30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                                    Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S sascho

                                      @matis

                                      Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                                      30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                                      Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                      #48

                                      @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Matis

                                        @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        sascho
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #49

                                        @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S sascho

                                          @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Boozer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #50

                                          Hallo zusammen,

                                          ich möchte mich ebenfalls dem Projekt Wärmepumpe über Modbus im IoBroker auslesen widmen. Leider waren alle meine Versuche bis jetzt erfolglos.

                                          Ich habe eine Dimplex System M Comfort installiert, welche auch einen Netzwerkanschluss besitzt (Universal Hardware Interface). Software Update und Zugriff über App/Cloud funktioniert auch.
                                          => Wie finde ich heraus ob auch eine Modbus Schnittstelle zur Verfügung steht ? Das hier oft erwähnte NPWM Modul sagt mir nichts im Bezug auf meine WäPu.

                                          Mein IoBroker läuft im Docker auf einer Synology und den Modbus Adapter habe ich auch installiert. Verbindung bekomme ich aber mit den Standardeinstellungen die auch hier im Thread gepostet sind nicht.

                                          Ich bin für jeden Anhaltspunkt dankbar.

                                          Viele Grüße

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          325

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe