  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    327

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B backons

    @stefantaust

    Hast du das mit den Holding Registers mittlerweile gelöst ?
    Habe heute auch meine Karte bei einer Glen Dimplex WP in Betrieb genommen.
    Die Werte bei Direkte Ausgänge kann ich eingeben und auch auslesen.
    Bei den holding Registers kann ich selber keine Zeilen hinzufügen.
    Wenn ich den CSV Import mache dann sind dort zwar die Zeilen Eingefügt aber im LOG kommt eine Fehlermeldung...

    modbus.0	2019-07-25 19:58:48.885	error	Invalid holdingRegisters address: -4000
    

    Was mache ich hier falsch ?

    @Ritschi @JackWolfskind kannst du mal deine Erste Seite also Allgemein posten was hier eingestellt ist ??

    Der adapter ist ganz normal grün zur Info...

    ckossendeyC Offline
    ckossendeyC Offline
    ckossendey
    schrieb am zuletzt editiert von
    #28

    @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      sascho
      schrieb am zuletzt editiert von sascho
      #29

      Hallo zusammen,

      welche Mod-Bus Karte verwendet Ihr für die Anbindung?
      Die Dimplex 339410?
      Ich habe bereits eine Dimplex 356960 verbaut, über die ich nicht auf die WP über Mod-Bus zugreifen kann - vermutlich weil sie nur LAN kann.

      Auf dieser Loxone Seite werden die verschiedenen Kartentypen erklärt. Auf der Modbus Seite ist aber vermutlich die falsche Artikelnummer angegeben:
      https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex

      Dimplex Katalog
      c59b0fbe-2056-4955-bbed-a3f73a8a4f3a-image.png

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S sascho

        Hallo zusammen,

        welche Mod-Bus Karte verwendet Ihr für die Anbindung?
        Die Dimplex 339410?
        Ich habe bereits eine Dimplex 356960 verbaut, über die ich nicht auf die WP über Mod-Bus zugreifen kann - vermutlich weil sie nur LAN kann.

        Auf dieser Loxone Seite werden die verschiedenen Kartentypen erklärt. Auf der Modbus Seite ist aber vermutlich die falsche Artikelnummer angegeben:
        https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex

        Dimplex Katalog
        c59b0fbe-2056-4955-bbed-a3f73a8a4f3a-image.png

        M Offline
        M Offline
        Matis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #30

        @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

        d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ckossendeyC ckossendey

          @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!

          M Offline
          M Offline
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von
          #31

          @ckossendey

          Ja konnte ich:

          // 1.HK Absenkung
          setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 1, false);
          // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

          // 1.HK Anhebung
          setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 2, false);
          // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

          Entscheidend war das abwarten, bis intern die Werte geladen sind und dass der Datenpunkt als false gesetzt wird.
          Dann kannst Du die Werte auf 5066ff. abfragen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Matis

            @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

            d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

            S Offline
            S Offline
            sascho
            schrieb am zuletzt editiert von
            #32

            @matis
            Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

            Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S sascho

              @matis
              Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

              Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

              M Offline
              M Offline
              Matis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #33

              @sascho
              Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
              Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
              Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
              D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
              Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
              Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
              Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

              S peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M Matis

                @sascho
                Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
                Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
                Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
                D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
                Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
                Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
                Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

                S Offline
                S Offline
                sascho
                schrieb am zuletzt editiert von sascho
                #34

                @matis

                Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.

                Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
                ea3a707e-00a0-46a9-92c4-8e7ecac3b20e-image.png

                Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.

                Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).

                Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S sascho

                  @matis

                  Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.

                  Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
                  ea3a707e-00a0-46a9-92c4-8e7ecac3b20e-image.png

                  Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.

                  Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).

                  Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.

                  M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #35

                  @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Matis

                    @sascho
                    Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
                    Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
                    Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
                    D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
                    Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
                    Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
                    Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

                    peppiP Offline
                    peppiP Offline
                    peppi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #36

                    @matis
                    Hi Matis
                    kannst du mir helfen ?
                    Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
                    Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

                    Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
                    Danke

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Matis

                      @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

                      S Offline
                      S Offline
                      sascho
                      schrieb am zuletzt editiert von sascho
                      #37

                      @matis

                      Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
                      http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                      Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
                      bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
                      Oder PV
                      3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • peppiP peppi

                        @matis
                        Hi Matis
                        kannst du mir helfen ?
                        Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
                        Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

                        Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
                        Danke

                        M Offline
                        M Offline
                        Matis
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #38

                        @peppi Die HW Eingänge funktionieren, nur modbus ist vertauscht und rot geht gar nicht.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S sascho

                          @matis

                          Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
                          http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                          Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
                          bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
                          Oder PV
                          3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

                          M Offline
                          M Offline
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #39

                          @sascho
                          Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

                          Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

                          Smart-Grid / SG Ready
                          Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
                          Hinweis!
                          Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
                          Betriebszustände
                          Condition Address Description Aktion
                          3 4
                          rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                          für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
                          für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
                          gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
                          grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                          für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
                          für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
                          bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
                          *Hinweis!
                          Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Matis

                            @sascho
                            Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

                            Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

                            Smart-Grid / SG Ready
                            Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
                            Hinweis!
                            Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
                            Betriebszustände
                            Condition Address Description Aktion
                            3 4
                            rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                            für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
                            für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
                            gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
                            grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                            für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
                            für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
                            bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
                            *Hinweis!
                            Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

                            S Offline
                            S Offline
                            sascho
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #40

                            @matis

                            Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
                            5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S sascho

                              @matis

                              Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
                              5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

                              M Offline
                              M Offline
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #41

                              @sascho
                              aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                              peppiP S ckossendeyC 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • M Matis

                                @sascho
                                aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                                peppiP Offline
                                peppiP Offline
                                peppi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #42

                                @matis
                                hi Matis
                                wäre es möglich, dass du die ganze konfiguration posten würdest?

                                danke

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Matis

                                  @sascho
                                  aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  sascho
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #43

                                  @matis

                                  Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

                                  Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                                  Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S sascho

                                    @matis

                                    Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

                                    Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                                    Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Matis
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #44

                                    @sascho na ID2

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Matis

                                      @sascho na ID2

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      sascho
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #45

                                      @matis

                                      Doch nicht hier oder?

                                      58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                                      9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                                      4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                                      e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S sascho

                                        @matis

                                        Doch nicht hier oder?

                                        58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                                        9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                                        4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                                        e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Matis
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #46

                                        @sascho
                                        So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                                        Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                                        Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                                        Und hast du gelesen was darunter steht:
                                        Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Matis

                                          @sascho
                                          So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                                          Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                                          Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                                          Und hast du gelesen was darunter steht:
                                          Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          sascho
                                          schrieb am zuletzt editiert von sascho
                                          #47

                                          @matis

                                          Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                                          30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                                          Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          522

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe