  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Matis

    @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

    S Offline
    S Offline
    sascho
    schrieb am zuletzt editiert von sascho
    #37

    @matis

    Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
    http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

    Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
    bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
    Oder PV
    3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • peppiP peppi

      @matis
      Hi Matis
      kannst du mir helfen ?
      Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
      Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

      Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
      Danke

      M Offline
      M Offline
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #38

      @peppi Die HW Eingänge funktionieren, nur modbus ist vertauscht und rot geht gar nicht.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S sascho

        @matis

        Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
        http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

        Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
        bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
        Oder PV
        3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

        M Offline
        M Offline
        Matis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        @sascho
        Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

        Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

        Smart-Grid / SG Ready
        Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
        Hinweis!
        Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
        Betriebszustände
        Condition Address Description Aktion
        3 4
        rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
        für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
        für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
        gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
        grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
        für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
        für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
        bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
        *Hinweis!
        Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Matis

          @sascho
          Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

          Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

          Smart-Grid / SG Ready
          Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
          Hinweis!
          Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
          Betriebszustände
          Condition Address Description Aktion
          3 4
          rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
          für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
          für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
          gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
          grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
          für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
          für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
          bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
          *Hinweis!
          Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

          S Offline
          S Offline
          sascho
          schrieb am zuletzt editiert von
          #40

          @matis

          Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
          5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S sascho

            @matis

            Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
            5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

            M Offline
            M Offline
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #41

            @sascho
            aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

            peppiP S ckossendeyC 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M Matis

              @sascho
              aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

              peppiP Offline
              peppiP Offline
              peppi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #42

              @matis
              hi Matis
              wäre es möglich, dass du die ganze konfiguration posten würdest?

              danke

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Matis

                @sascho
                aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                S Offline
                S Offline
                sascho
                schrieb am zuletzt editiert von
                #43

                @matis

                Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

                Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S sascho

                  @matis

                  Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

                  Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                  Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

                  M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #44

                  @sascho na ID2

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Matis

                    @sascho na ID2

                    S Offline
                    S Offline
                    sascho
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #45

                    @matis

                    Doch nicht hier oder?

                    58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                    9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                    4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                    e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S sascho

                      @matis

                      Doch nicht hier oder?

                      58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                      9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                      4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                      e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                      M Offline
                      M Offline
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #46

                      @sascho
                      So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                      Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                      Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                      Und hast du gelesen was darunter steht:
                      Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Matis

                        @sascho
                        So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                        Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                        Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                        Und hast du gelesen was darunter steht:
                        Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                        S Offline
                        S Offline
                        sascho
                        schrieb am zuletzt editiert von sascho
                        #47

                        @matis

                        Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                        30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                        Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S sascho

                          @matis

                          Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                          30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                          Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                          M Offline
                          M Offline
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von Matis
                          #48

                          @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Matis

                            @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

                            S Offline
                            S Offline
                            sascho
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #49

                            @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S sascho

                              @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

                              B Offline
                              B Offline
                              Boozer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #50

                              Hallo zusammen,

                              ich möchte mich ebenfalls dem Projekt Wärmepumpe über Modbus im IoBroker auslesen widmen. Leider waren alle meine Versuche bis jetzt erfolglos.

                              Ich habe eine Dimplex System M Comfort installiert, welche auch einen Netzwerkanschluss besitzt (Universal Hardware Interface). Software Update und Zugriff über App/Cloud funktioniert auch.
                              => Wie finde ich heraus ob auch eine Modbus Schnittstelle zur Verfügung steht ? Das hier oft erwähnte NPWM Modul sagt mir nichts im Bezug auf meine WäPu.

                              Mein IoBroker läuft im Docker auf einer Synology und den Modbus Adapter habe ich auch installiert. Verbindung bekomme ich aber mit den Standardeinstellungen die auch hier im Thread gepostet sind nicht.

                              Ich bin für jeden Anhaltspunkt dankbar.

                              Viele Grüße

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Matis

                                @sascho
                                aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                                ckossendeyC Offline
                                ckossendeyC Offline
                                ckossendey
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #51

                                @matis Hallo, ich möchte auch gerne meine Dimplex über Modbus tcp steuern insbesondere die SG Ready Funktion. Der Rest läuft schon. Ich nutze allerdings Loxone und nur sekundär iobroker - Nun würde ich die Wärmepumpe gerne direkt in Loxone einbinden.

                                Ich habe im Grunde 2 Fragen:

                                Wie kann es sein das die Adresse 3 zum einen für den SmartGrid Status grün genutzt wird, aber auch für die Temperatur des Warmwasser?
                                Kann mir jemand mit den Einstellungen in Loxone helfen? Befehl? Datentyp?

                                Danke!Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.48.01.png Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.47.55.png

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ckossendeyC ckossendey

                                  @matis Hallo, ich möchte auch gerne meine Dimplex über Modbus tcp steuern insbesondere die SG Ready Funktion. Der Rest läuft schon. Ich nutze allerdings Loxone und nur sekundär iobroker - Nun würde ich die Wärmepumpe gerne direkt in Loxone einbinden.

                                  Ich habe im Grunde 2 Fragen:

                                  Wie kann es sein das die Adresse 3 zum einen für den SmartGrid Status grün genutzt wird, aber auch für die Temperatur des Warmwasser?
                                  Kann mir jemand mit den Einstellungen in Loxone helfen? Befehl? Datentyp?

                                  Danke!Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.48.01.png Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.47.55.png

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #52

                                  @ckossendey

                                  Smart Grid 3/4 sind Diskrete Ausgänge,
                                  Warmwasser 3 ist ein holding Register!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • peppiP Offline
                                    peppiP Offline
                                    peppi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #53

                                    Hallo an alle Dimplexer

                                    gibt es jemanden der alles über die Dimplex mit Modbus -Steuerung posten kann?

                                    • Steuerung über Photovoltaik Smart Grid 3/4
                                    • Steuerung der Warmwasser Aufbereitung
                                    • Stuerung der WP start / stop Funktion usw.
                                      Ich meine die kompletten Funktionen die mit Modbus angezeigt aber auch gesteuert werden können.

                                    Glaube da wär einigen etwas geholfen und wir hätten eine komplette Anleitung,.
                                    jetzt ist alles Tröpfchenweise und jeder hat etwas dabei mmitzuteilen oder zu ergänzen.....

                                    danke an alle

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • peppiP peppi

                                      Hallo an alle Dimplexer

                                      gibt es jemanden der alles über die Dimplex mit Modbus -Steuerung posten kann?

                                      • Steuerung über Photovoltaik Smart Grid 3/4
                                      • Steuerung der Warmwasser Aufbereitung
                                      • Stuerung der WP start / stop Funktion usw.
                                        Ich meine die kompletten Funktionen die mit Modbus angezeigt aber auch gesteuert werden können.

                                      Glaube da wär einigen etwas geholfen und wir hätten eine komplette Anleitung,.
                                      jetzt ist alles Tröpfchenweise und jeder hat etwas dabei mmitzuteilen oder zu ergänzen.....

                                      danke an alle

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                      #54

                                      @peppi
                                      Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
                                      Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
                                      Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
                                      Ein guter Anfang ist diese Seite:
                                      http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
                                      Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
                                      Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
                                      Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.

                                      Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
                                      5c8d83b7-e578-4ca2-bfcb-e8750d455a07-grafik.png
                                      Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.

                                      D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.

                                      peppiP O W 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Matis

                                        @peppi
                                        Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
                                        Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
                                        Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
                                        Ein guter Anfang ist diese Seite:
                                        http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
                                        Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
                                        Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
                                        Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.

                                        Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
                                        5c8d83b7-e578-4ca2-bfcb-e8750d455a07-grafik.png
                                        Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.

                                        D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.

                                        peppiP Offline
                                        peppiP Offline
                                        peppi
                                        schrieb am zuletzt editiert von peppi
                                        #55

                                        @matis
                                        hallo matis ich habe noch ein paar Fragen an dich, hoffe du kannst mir helfen.

                                        Ich möchte nun meine Wärmepumpe Dimplex (Warmwasseraufbereitung) über die Photovoltaik Solaredge direkt ansteuern (Smart-Enery) , das heisst: ==> wenn genug Strom produziert wird, soll WW aufgeheizt werden.

                                        Dazu hat mir mein Installateur folgendes Netzwerk Relais.-Modul abgegeben und mitgeteilt, dass solle mit diesem gehen. Ich kenne mich da zu wenig aus, kannst due mir da weiterhelfen?
                                        Modul ist das ;
                                        Expert Net Control 2312-1

                                        3 switchable relay outputs
                                        Energy metering per output
                                        Interface for optional sensors or RS232
                                        DIN-rail mounting in switch cabinets
                                        Connection by PTR multiconnectors
                                        Free smartphone app for remote access

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • peppiP peppi

                                          @matis
                                          hallo matis ich habe noch ein paar Fragen an dich, hoffe du kannst mir helfen.

                                          Ich möchte nun meine Wärmepumpe Dimplex (Warmwasseraufbereitung) über die Photovoltaik Solaredge direkt ansteuern (Smart-Enery) , das heisst: ==> wenn genug Strom produziert wird, soll WW aufgeheizt werden.

                                          Dazu hat mir mein Installateur folgendes Netzwerk Relais.-Modul abgegeben und mitgeteilt, dass solle mit diesem gehen. Ich kenne mich da zu wenig aus, kannst due mir da weiterhelfen?
                                          Modul ist das ;
                                          Expert Net Control 2312-1

                                          3 switchable relay outputs
                                          Energy metering per output
                                          Interface for optional sensors or RS232
                                          DIN-rail mounting in switch cabinets
                                          Connection by PTR multiconnectors
                                          Free smartphone app for remote access

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Matis
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #56

                                          @peppi
                                          Da gibt es zwei Möglichkeiten,
                                          a) du stellst die Max. WW-Temp in deiner WP Steuerung auf den Wert auf den du bei Sonnenüberschuß gerne aufgeheizt haben möchtest. Dann müsstest Du per Iobroker nur das Smart-Grid FLag auf grün setzen und solange das gesetzt ist, heißt er dann bis zur Max. Temp. hoch.
                                          b) Du setzt direkt die WW-Solltemperatur per Iobroker auf einen höheren Wert als du ihn normal hast solange genug PV vorhanden ist und setzt sie wenn nicht mehr wieder auf den alten Wert.

                                          Smart-Grid grün ist bei mir Adresse 3 diskrete Ausgänge
                                          WW-Soll ist 5047 holding Register
                                          WW-Max ist 5048 holding Register
                                          Noch ein Tipp, damit die WP die Werte annimmt mußt die Register mit dem entsprechenden Wert und FALSE beschreiben. True setzt die WP nach erfolgter Änderung als Bestätigung selbst.
                                          Wenn du den Wert gleich mit TRUE beschreibst wird er nicht gesetzt.

                                          peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          752

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe