    [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Matis @sascho last edited by

      @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • peppi
        peppi @Matis last edited by

        @matis
        Hi Matis
        kannst du mir helfen ?
        Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
        Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

        Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
        Danke

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          sascho @Matis last edited by sascho

          @matis

          Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
          http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

          Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
          bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
          Oder PV
          3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Matis @peppi last edited by

            @peppi Die HW Eingänge funktionieren, nur modbus ist vertauscht und rot geht gar nicht.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Matis @sascho last edited by

              @sascho
              Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

              Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

              Smart-Grid / SG Ready
              Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
              Hinweis!
              Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
              Betriebszustände
              Condition Address Description Aktion
              3 4
              rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
              für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
              für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
              gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
              grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
              für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
              für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
              bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
              *Hinweis!
              Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                sascho @Matis last edited by

                @matis

                Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
                5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Matis @sascho last edited by

                  @sascho
                  aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                  peppi S ckossendey 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • peppi
                    peppi @Matis last edited by

                    @matis
                    hi Matis
                    wäre es möglich, dass du die ganze konfiguration posten würdest?

                    danke

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      sascho @Matis last edited by

                      @matis

                      Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

                      Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                      Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Matis @sascho last edited by

                        @sascho na ID2

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          sascho @Matis last edited by

                          @matis

                          Doch nicht hier oder?

                          58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                          9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                          4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                          e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Matis @sascho last edited by

                            @sascho
                            So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                            Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                            Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                            Und hast du gelesen was darunter steht:
                            Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              sascho @Matis last edited by sascho

                              @matis

                              Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                              30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                              Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Matis @sascho last edited by Matis

                                @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  sascho @Matis last edited by

                                  @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Boozer @sascho last edited by

                                    Hallo zusammen,

                                    ich möchte mich ebenfalls dem Projekt Wärmepumpe über Modbus im IoBroker auslesen widmen. Leider waren alle meine Versuche bis jetzt erfolglos.

                                    Ich habe eine Dimplex System M Comfort installiert, welche auch einen Netzwerkanschluss besitzt (Universal Hardware Interface). Software Update und Zugriff über App/Cloud funktioniert auch.
                                    => Wie finde ich heraus ob auch eine Modbus Schnittstelle zur Verfügung steht ? Das hier oft erwähnte NPWM Modul sagt mir nichts im Bezug auf meine WäPu.

                                    Mein IoBroker läuft im Docker auf einer Synology und den Modbus Adapter habe ich auch installiert. Verbindung bekomme ich aber mit den Standardeinstellungen die auch hier im Thread gepostet sind nicht.

                                    Ich bin für jeden Anhaltspunkt dankbar.

                                    Viele Grüße

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ckossendey
                                      ckossendey @Matis last edited by

                                      @matis Hallo, ich möchte auch gerne meine Dimplex über Modbus tcp steuern insbesondere die SG Ready Funktion. Der Rest läuft schon. Ich nutze allerdings Loxone und nur sekundär iobroker - Nun würde ich die Wärmepumpe gerne direkt in Loxone einbinden.

                                      Ich habe im Grunde 2 Fragen:

                                      Wie kann es sein das die Adresse 3 zum einen für den SmartGrid Status grün genutzt wird, aber auch für die Temperatur des Warmwasser?
                                      Kann mir jemand mit den Einstellungen in Loxone helfen? Befehl? Datentyp?

                                      Danke!Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.48.01.png Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.47.55.png

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Matis @ckossendey last edited by

                                        @ckossendey

                                        Smart Grid 3/4 sind Diskrete Ausgänge,
                                        Warmwasser 3 ist ein holding Register!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • peppi
                                          peppi last edited by

                                          Hallo an alle Dimplexer

                                          gibt es jemanden der alles über die Dimplex mit Modbus -Steuerung posten kann?

                                          • Steuerung über Photovoltaik Smart Grid 3/4
                                          • Steuerung der Warmwasser Aufbereitung
                                          • Stuerung der WP start / stop Funktion usw.
                                            Ich meine die kompletten Funktionen die mit Modbus angezeigt aber auch gesteuert werden können.

                                          Glaube da wär einigen etwas geholfen und wir hätten eine komplette Anleitung,.
                                          jetzt ist alles Tröpfchenweise und jeder hat etwas dabei mmitzuteilen oder zu ergänzen.....

                                          danke an alle

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Matis @peppi last edited by Matis

                                            @peppi
                                            Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
                                            Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
                                            Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
                                            Ein guter Anfang ist diese Seite:
                                            http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
                                            Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
                                            Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
                                            Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.

                                            Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
                                            5c8d83b7-e578-4ca2-bfcb-e8750d455a07-grafik.png
                                            Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.

                                            D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.

                                            peppi O W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            472
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            24
                                            105
                                            18177
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo