Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S sascho

    @matis

    Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
    http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

    Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
    bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
    Oder PV
    3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

    M Offline
    M Offline
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #39

    @sascho
    Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

    Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

    Smart-Grid / SG Ready
    Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
    Hinweis!
    Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
    Betriebszustände
    Condition Address Description Aktion
    3 4
    rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
    für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
    für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
    gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
    grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
    für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
    für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
    bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
    *Hinweis!
    Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Matis

      @sascho
      Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

      Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

      Smart-Grid / SG Ready
      Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
      Hinweis!
      Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
      Betriebszustände
      Condition Address Description Aktion
      3 4
      rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
      für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
      für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
      gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
      grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
      für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
      für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
      bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
      *Hinweis!
      Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

      S Offline
      S Offline
      sascho
      schrieb am zuletzt editiert von
      #40

      @matis

      Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
      5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S sascho

        @matis

        Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
        5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

        M Offline
        M Offline
        Matis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #41

        @sascho
        aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

        peppiP S ckossendeyC 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M Matis

          @sascho
          aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

          peppiP Offline
          peppiP Offline
          peppi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #42

          @matis
          hi Matis
          wäre es möglich, dass du die ganze konfiguration posten würdest?

          danke

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Matis

            @sascho
            aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

            S Offline
            S Offline
            sascho
            schrieb am zuletzt editiert von
            #43

            @matis

            Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

            Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
            Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S sascho

              @matis

              Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

              Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
              Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

              M Offline
              M Offline
              Matis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #44

              @sascho na ID2

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Matis

                @sascho na ID2

                S Offline
                S Offline
                sascho
                schrieb am zuletzt editiert von
                #45

                @matis

                Doch nicht hier oder?

                58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S sascho

                  @matis

                  Doch nicht hier oder?

                  58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                  9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                  4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                  e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                  M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #46

                  @sascho
                  So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                  Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                  Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                  Und hast du gelesen was darunter steht:
                  Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Matis

                    @sascho
                    So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                    Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                    Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                    Und hast du gelesen was darunter steht:
                    Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                    S Offline
                    S Offline
                    sascho
                    schrieb am zuletzt editiert von sascho
                    #47

                    @matis

                    Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                    30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                    Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S sascho

                      @matis

                      Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                      30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                      Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                      M Offline
                      M Offline
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von Matis
                      #48

                      @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Matis

                        @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

                        S Offline
                        S Offline
                        sascho
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #49

                        @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S sascho

                          @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

                          B Offline
                          B Offline
                          Boozer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #50

                          Hallo zusammen,

                          ich möchte mich ebenfalls dem Projekt Wärmepumpe über Modbus im IoBroker auslesen widmen. Leider waren alle meine Versuche bis jetzt erfolglos.

                          Ich habe eine Dimplex System M Comfort installiert, welche auch einen Netzwerkanschluss besitzt (Universal Hardware Interface). Software Update und Zugriff über App/Cloud funktioniert auch.
                          => Wie finde ich heraus ob auch eine Modbus Schnittstelle zur Verfügung steht ? Das hier oft erwähnte NPWM Modul sagt mir nichts im Bezug auf meine WäPu.

                          Mein IoBroker läuft im Docker auf einer Synology und den Modbus Adapter habe ich auch installiert. Verbindung bekomme ich aber mit den Standardeinstellungen die auch hier im Thread gepostet sind nicht.

                          Ich bin für jeden Anhaltspunkt dankbar.

                          Viele Grüße

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Matis

                            @sascho
                            aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                            ckossendeyC Offline
                            ckossendeyC Offline
                            ckossendey
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #51

                            @matis Hallo, ich möchte auch gerne meine Dimplex über Modbus tcp steuern insbesondere die SG Ready Funktion. Der Rest läuft schon. Ich nutze allerdings Loxone und nur sekundär iobroker - Nun würde ich die Wärmepumpe gerne direkt in Loxone einbinden.

                            Ich habe im Grunde 2 Fragen:

                            Wie kann es sein das die Adresse 3 zum einen für den SmartGrid Status grün genutzt wird, aber auch für die Temperatur des Warmwasser?
                            Kann mir jemand mit den Einstellungen in Loxone helfen? Befehl? Datentyp?

                            Danke!Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.48.01.png Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.47.55.png

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ckossendeyC ckossendey

                              @matis Hallo, ich möchte auch gerne meine Dimplex über Modbus tcp steuern insbesondere die SG Ready Funktion. Der Rest läuft schon. Ich nutze allerdings Loxone und nur sekundär iobroker - Nun würde ich die Wärmepumpe gerne direkt in Loxone einbinden.

                              Ich habe im Grunde 2 Fragen:

                              Wie kann es sein das die Adresse 3 zum einen für den SmartGrid Status grün genutzt wird, aber auch für die Temperatur des Warmwasser?
                              Kann mir jemand mit den Einstellungen in Loxone helfen? Befehl? Datentyp?

                              Danke!Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.48.01.png Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.47.55.png

                              M Offline
                              M Offline
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #52

                              @ckossendey

                              Smart Grid 3/4 sind Diskrete Ausgänge,
                              Warmwasser 3 ist ein holding Register!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • peppiP Offline
                                peppiP Offline
                                peppi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #53

                                Hallo an alle Dimplexer

                                gibt es jemanden der alles über die Dimplex mit Modbus -Steuerung posten kann?

                                • Steuerung über Photovoltaik Smart Grid 3/4
                                • Steuerung der Warmwasser Aufbereitung
                                • Stuerung der WP start / stop Funktion usw.
                                  Ich meine die kompletten Funktionen die mit Modbus angezeigt aber auch gesteuert werden können.

                                Glaube da wär einigen etwas geholfen und wir hätten eine komplette Anleitung,.
                                jetzt ist alles Tröpfchenweise und jeder hat etwas dabei mmitzuteilen oder zu ergänzen.....

                                danke an alle

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • peppiP peppi

                                  Hallo an alle Dimplexer

                                  gibt es jemanden der alles über die Dimplex mit Modbus -Steuerung posten kann?

                                  • Steuerung über Photovoltaik Smart Grid 3/4
                                  • Steuerung der Warmwasser Aufbereitung
                                  • Stuerung der WP start / stop Funktion usw.
                                    Ich meine die kompletten Funktionen die mit Modbus angezeigt aber auch gesteuert werden können.

                                  Glaube da wär einigen etwas geholfen und wir hätten eine komplette Anleitung,.
                                  jetzt ist alles Tröpfchenweise und jeder hat etwas dabei mmitzuteilen oder zu ergänzen.....

                                  danke an alle

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                  #54

                                  @peppi
                                  Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
                                  Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
                                  Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
                                  Ein guter Anfang ist diese Seite:
                                  http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
                                  Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
                                  Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
                                  Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.

                                  Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
                                  5c8d83b7-e578-4ca2-bfcb-e8750d455a07-grafik.png
                                  Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.

                                  D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.

                                  peppiP O W 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Matis

                                    @peppi
                                    Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
                                    Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
                                    Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
                                    Ein guter Anfang ist diese Seite:
                                    http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
                                    Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
                                    Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
                                    Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.

                                    Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
                                    5c8d83b7-e578-4ca2-bfcb-e8750d455a07-grafik.png
                                    Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.

                                    D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.

                                    peppiP Offline
                                    peppiP Offline
                                    peppi
                                    schrieb am zuletzt editiert von peppi
                                    #55

                                    @matis
                                    hallo matis ich habe noch ein paar Fragen an dich, hoffe du kannst mir helfen.

                                    Ich möchte nun meine Wärmepumpe Dimplex (Warmwasseraufbereitung) über die Photovoltaik Solaredge direkt ansteuern (Smart-Enery) , das heisst: ==> wenn genug Strom produziert wird, soll WW aufgeheizt werden.

                                    Dazu hat mir mein Installateur folgendes Netzwerk Relais.-Modul abgegeben und mitgeteilt, dass solle mit diesem gehen. Ich kenne mich da zu wenig aus, kannst due mir da weiterhelfen?
                                    Modul ist das ;
                                    Expert Net Control 2312-1

                                    3 switchable relay outputs
                                    Energy metering per output
                                    Interface for optional sensors or RS232
                                    DIN-rail mounting in switch cabinets
                                    Connection by PTR multiconnectors
                                    Free smartphone app for remote access

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • peppiP peppi

                                      @matis
                                      hallo matis ich habe noch ein paar Fragen an dich, hoffe du kannst mir helfen.

                                      Ich möchte nun meine Wärmepumpe Dimplex (Warmwasseraufbereitung) über die Photovoltaik Solaredge direkt ansteuern (Smart-Enery) , das heisst: ==> wenn genug Strom produziert wird, soll WW aufgeheizt werden.

                                      Dazu hat mir mein Installateur folgendes Netzwerk Relais.-Modul abgegeben und mitgeteilt, dass solle mit diesem gehen. Ich kenne mich da zu wenig aus, kannst due mir da weiterhelfen?
                                      Modul ist das ;
                                      Expert Net Control 2312-1

                                      3 switchable relay outputs
                                      Energy metering per output
                                      Interface for optional sensors or RS232
                                      DIN-rail mounting in switch cabinets
                                      Connection by PTR multiconnectors
                                      Free smartphone app for remote access

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #56

                                      @peppi
                                      Da gibt es zwei Möglichkeiten,
                                      a) du stellst die Max. WW-Temp in deiner WP Steuerung auf den Wert auf den du bei Sonnenüberschuß gerne aufgeheizt haben möchtest. Dann müsstest Du per Iobroker nur das Smart-Grid FLag auf grün setzen und solange das gesetzt ist, heißt er dann bis zur Max. Temp. hoch.
                                      b) Du setzt direkt die WW-Solltemperatur per Iobroker auf einen höheren Wert als du ihn normal hast solange genug PV vorhanden ist und setzt sie wenn nicht mehr wieder auf den alten Wert.

                                      Smart-Grid grün ist bei mir Adresse 3 diskrete Ausgänge
                                      WW-Soll ist 5047 holding Register
                                      WW-Max ist 5048 holding Register
                                      Noch ein Tipp, damit die WP die Werte annimmt mußt die Register mit dem entsprechenden Wert und FALSE beschreiben. True setzt die WP nach erfolgter Änderung als Bestätigung selbst.
                                      Wenn du den Wert gleich mit TRUE beschreibst wird er nicht gesetzt.

                                      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Matis

                                        @peppi
                                        Da gibt es zwei Möglichkeiten,
                                        a) du stellst die Max. WW-Temp in deiner WP Steuerung auf den Wert auf den du bei Sonnenüberschuß gerne aufgeheizt haben möchtest. Dann müsstest Du per Iobroker nur das Smart-Grid FLag auf grün setzen und solange das gesetzt ist, heißt er dann bis zur Max. Temp. hoch.
                                        b) Du setzt direkt die WW-Solltemperatur per Iobroker auf einen höheren Wert als du ihn normal hast solange genug PV vorhanden ist und setzt sie wenn nicht mehr wieder auf den alten Wert.

                                        Smart-Grid grün ist bei mir Adresse 3 diskrete Ausgänge
                                        WW-Soll ist 5047 holding Register
                                        WW-Max ist 5048 holding Register
                                        Noch ein Tipp, damit die WP die Werte annimmt mußt die Register mit dem entsprechenden Wert und FALSE beschreiben. True setzt die WP nach erfolgter Änderung als Bestätigung selbst.
                                        Wenn du den Wert gleich mit TRUE beschreibst wird er nicht gesetzt.

                                        peppiP Offline
                                        peppiP Offline
                                        peppi
                                        schrieb am zuletzt editiert von peppi
                                        #57

                                        @matis
                                        Hi matis
                                        meine Frage war noch nicht komplett, ich habe sie oben nochmals ergänzt, es geht mir vor allem um ein externes Gerät.

                                        Sorry und danke

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • peppiP peppi

                                          @matis
                                          Hi matis
                                          meine Frage war noch nicht komplett, ich habe sie oben nochmals ergänzt, es geht mir vor allem um ein externes Gerät.

                                          Sorry und danke

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Matis
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #58

                                          @peppi
                                          Das ist einfach nur irgendein TCP/IP Fernwirkrelai.
                                          Wenn die Relais mit den Smart-Grid EIngängen der DImplex verbunden sind, könntest Du die Relais per IOBroker steuern, wenn das Ding z.B. Modbus kann und es dazu Angaben gibt.
                                          Also alles in allem, das ist Mist oder eine schöne Ausrede eines Heizungsbauers!
                                          Entweder er baut dir das Original DImplex IP-Modul (NWPM-Modul) ein das du per Iobroker steuern kannst oder das wird beliebig komplex ohne die Infos zu deinem Firnwirkrelai.
                                          Ich kann dir mit dem Fernwirkrelai nicht helfen, das ist viel zu zeitintensiv und hat mit der Dimplex erst mal gar nichts zu tun, sorry.

                                          peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          545

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe