  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Matis

    @sascho
    So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

    Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
    Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
    Und hast du gelesen was darunter steht:
    Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

    S Offline
    S Offline
    sascho
    schrieb am zuletzt editiert von sascho
    #47

    @matis

    Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

    30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

    Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S sascho

      @matis

      Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

      30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

      Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

      M Offline
      M Offline
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von Matis
      #48

      @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Matis

        @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

        S Offline
        S Offline
        sascho
        schrieb am zuletzt editiert von
        #49

        @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S sascho

          @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

          B Offline
          B Offline
          Boozer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #50

          Hallo zusammen,

          ich möchte mich ebenfalls dem Projekt Wärmepumpe über Modbus im IoBroker auslesen widmen. Leider waren alle meine Versuche bis jetzt erfolglos.

          Ich habe eine Dimplex System M Comfort installiert, welche auch einen Netzwerkanschluss besitzt (Universal Hardware Interface). Software Update und Zugriff über App/Cloud funktioniert auch.
          => Wie finde ich heraus ob auch eine Modbus Schnittstelle zur Verfügung steht ? Das hier oft erwähnte NPWM Modul sagt mir nichts im Bezug auf meine WäPu.

          Mein IoBroker läuft im Docker auf einer Synology und den Modbus Adapter habe ich auch installiert. Verbindung bekomme ich aber mit den Standardeinstellungen die auch hier im Thread gepostet sind nicht.

          Ich bin für jeden Anhaltspunkt dankbar.

          Viele Grüße

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Matis

            @sascho
            aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

            ckossendeyC Offline
            ckossendeyC Offline
            ckossendey
            schrieb am zuletzt editiert von
            #51

            @matis Hallo, ich möchte auch gerne meine Dimplex über Modbus tcp steuern insbesondere die SG Ready Funktion. Der Rest läuft schon. Ich nutze allerdings Loxone und nur sekundär iobroker - Nun würde ich die Wärmepumpe gerne direkt in Loxone einbinden.

            Ich habe im Grunde 2 Fragen:

            Wie kann es sein das die Adresse 3 zum einen für den SmartGrid Status grün genutzt wird, aber auch für die Temperatur des Warmwasser?
            Kann mir jemand mit den Einstellungen in Loxone helfen? Befehl? Datentyp?

            Danke!Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.48.01.png Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.47.55.png

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ckossendeyC ckossendey

              @matis Hallo, ich möchte auch gerne meine Dimplex über Modbus tcp steuern insbesondere die SG Ready Funktion. Der Rest läuft schon. Ich nutze allerdings Loxone und nur sekundär iobroker - Nun würde ich die Wärmepumpe gerne direkt in Loxone einbinden.

              Ich habe im Grunde 2 Fragen:

              Wie kann es sein das die Adresse 3 zum einen für den SmartGrid Status grün genutzt wird, aber auch für die Temperatur des Warmwasser?
              Kann mir jemand mit den Einstellungen in Loxone helfen? Befehl? Datentyp?

              Danke!Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.48.01.png Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.47.55.png

              M Offline
              M Offline
              Matis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #52

              @ckossendey

              Smart Grid 3/4 sind Diskrete Ausgänge,
              Warmwasser 3 ist ein holding Register!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • peppiP Offline
                peppiP Offline
                peppi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #53

                Hallo an alle Dimplexer

                gibt es jemanden der alles über die Dimplex mit Modbus -Steuerung posten kann?

                • Steuerung über Photovoltaik Smart Grid 3/4
                • Steuerung der Warmwasser Aufbereitung
                • Stuerung der WP start / stop Funktion usw.
                  Ich meine die kompletten Funktionen die mit Modbus angezeigt aber auch gesteuert werden können.

                Glaube da wär einigen etwas geholfen und wir hätten eine komplette Anleitung,.
                jetzt ist alles Tröpfchenweise und jeder hat etwas dabei mmitzuteilen oder zu ergänzen.....

                danke an alle

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • peppiP peppi

                  Hallo an alle Dimplexer

                  gibt es jemanden der alles über die Dimplex mit Modbus -Steuerung posten kann?

                  • Steuerung über Photovoltaik Smart Grid 3/4
                  • Steuerung der Warmwasser Aufbereitung
                  • Stuerung der WP start / stop Funktion usw.
                    Ich meine die kompletten Funktionen die mit Modbus angezeigt aber auch gesteuert werden können.

                  Glaube da wär einigen etwas geholfen und wir hätten eine komplette Anleitung,.
                  jetzt ist alles Tröpfchenweise und jeder hat etwas dabei mmitzuteilen oder zu ergänzen.....

                  danke an alle

                  M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von Matis
                  #54

                  @peppi
                  Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
                  Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
                  Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
                  Ein guter Anfang ist diese Seite:
                  http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
                  Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
                  Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
                  Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.

                  Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
                  5c8d83b7-e578-4ca2-bfcb-e8750d455a07-grafik.png
                  Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.

                  D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.

                  peppiP O W 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • M Matis

                    @peppi
                    Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
                    Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
                    Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
                    Ein guter Anfang ist diese Seite:
                    http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
                    Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
                    Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
                    Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.

                    Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
                    5c8d83b7-e578-4ca2-bfcb-e8750d455a07-grafik.png
                    Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.

                    D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.

                    peppiP Offline
                    peppiP Offline
                    peppi
                    schrieb am zuletzt editiert von peppi
                    #55

                    @matis
                    hallo matis ich habe noch ein paar Fragen an dich, hoffe du kannst mir helfen.

                    Ich möchte nun meine Wärmepumpe Dimplex (Warmwasseraufbereitung) über die Photovoltaik Solaredge direkt ansteuern (Smart-Enery) , das heisst: ==> wenn genug Strom produziert wird, soll WW aufgeheizt werden.

                    Dazu hat mir mein Installateur folgendes Netzwerk Relais.-Modul abgegeben und mitgeteilt, dass solle mit diesem gehen. Ich kenne mich da zu wenig aus, kannst due mir da weiterhelfen?
                    Modul ist das ;
                    Expert Net Control 2312-1

                    3 switchable relay outputs
                    Energy metering per output
                    Interface for optional sensors or RS232
                    DIN-rail mounting in switch cabinets
                    Connection by PTR multiconnectors
                    Free smartphone app for remote access

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • peppiP peppi

                      @matis
                      hallo matis ich habe noch ein paar Fragen an dich, hoffe du kannst mir helfen.

                      Ich möchte nun meine Wärmepumpe Dimplex (Warmwasseraufbereitung) über die Photovoltaik Solaredge direkt ansteuern (Smart-Enery) , das heisst: ==> wenn genug Strom produziert wird, soll WW aufgeheizt werden.

                      Dazu hat mir mein Installateur folgendes Netzwerk Relais.-Modul abgegeben und mitgeteilt, dass solle mit diesem gehen. Ich kenne mich da zu wenig aus, kannst due mir da weiterhelfen?
                      Modul ist das ;
                      Expert Net Control 2312-1

                      3 switchable relay outputs
                      Energy metering per output
                      Interface for optional sensors or RS232
                      DIN-rail mounting in switch cabinets
                      Connection by PTR multiconnectors
                      Free smartphone app for remote access

                      M Offline
                      M Offline
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #56

                      @peppi
                      Da gibt es zwei Möglichkeiten,
                      a) du stellst die Max. WW-Temp in deiner WP Steuerung auf den Wert auf den du bei Sonnenüberschuß gerne aufgeheizt haben möchtest. Dann müsstest Du per Iobroker nur das Smart-Grid FLag auf grün setzen und solange das gesetzt ist, heißt er dann bis zur Max. Temp. hoch.
                      b) Du setzt direkt die WW-Solltemperatur per Iobroker auf einen höheren Wert als du ihn normal hast solange genug PV vorhanden ist und setzt sie wenn nicht mehr wieder auf den alten Wert.

                      Smart-Grid grün ist bei mir Adresse 3 diskrete Ausgänge
                      WW-Soll ist 5047 holding Register
                      WW-Max ist 5048 holding Register
                      Noch ein Tipp, damit die WP die Werte annimmt mußt die Register mit dem entsprechenden Wert und FALSE beschreiben. True setzt die WP nach erfolgter Änderung als Bestätigung selbst.
                      Wenn du den Wert gleich mit TRUE beschreibst wird er nicht gesetzt.

                      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Matis

                        @peppi
                        Da gibt es zwei Möglichkeiten,
                        a) du stellst die Max. WW-Temp in deiner WP Steuerung auf den Wert auf den du bei Sonnenüberschuß gerne aufgeheizt haben möchtest. Dann müsstest Du per Iobroker nur das Smart-Grid FLag auf grün setzen und solange das gesetzt ist, heißt er dann bis zur Max. Temp. hoch.
                        b) Du setzt direkt die WW-Solltemperatur per Iobroker auf einen höheren Wert als du ihn normal hast solange genug PV vorhanden ist und setzt sie wenn nicht mehr wieder auf den alten Wert.

                        Smart-Grid grün ist bei mir Adresse 3 diskrete Ausgänge
                        WW-Soll ist 5047 holding Register
                        WW-Max ist 5048 holding Register
                        Noch ein Tipp, damit die WP die Werte annimmt mußt die Register mit dem entsprechenden Wert und FALSE beschreiben. True setzt die WP nach erfolgter Änderung als Bestätigung selbst.
                        Wenn du den Wert gleich mit TRUE beschreibst wird er nicht gesetzt.

                        peppiP Offline
                        peppiP Offline
                        peppi
                        schrieb am zuletzt editiert von peppi
                        #57

                        @matis
                        Hi matis
                        meine Frage war noch nicht komplett, ich habe sie oben nochmals ergänzt, es geht mir vor allem um ein externes Gerät.

                        Sorry und danke

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • peppiP peppi

                          @matis
                          Hi matis
                          meine Frage war noch nicht komplett, ich habe sie oben nochmals ergänzt, es geht mir vor allem um ein externes Gerät.

                          Sorry und danke

                          M Offline
                          M Offline
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #58

                          @peppi
                          Das ist einfach nur irgendein TCP/IP Fernwirkrelai.
                          Wenn die Relais mit den Smart-Grid EIngängen der DImplex verbunden sind, könntest Du die Relais per IOBroker steuern, wenn das Ding z.B. Modbus kann und es dazu Angaben gibt.
                          Also alles in allem, das ist Mist oder eine schöne Ausrede eines Heizungsbauers!
                          Entweder er baut dir das Original DImplex IP-Modul (NWPM-Modul) ein das du per Iobroker steuern kannst oder das wird beliebig komplex ohne die Infos zu deinem Firnwirkrelai.
                          Ich kann dir mit dem Fernwirkrelai nicht helfen, das ist viel zu zeitintensiv und hat mit der Dimplex erst mal gar nichts zu tun, sorry.

                          peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Matis

                            @peppi
                            Das ist einfach nur irgendein TCP/IP Fernwirkrelai.
                            Wenn die Relais mit den Smart-Grid EIngängen der DImplex verbunden sind, könntest Du die Relais per IOBroker steuern, wenn das Ding z.B. Modbus kann und es dazu Angaben gibt.
                            Also alles in allem, das ist Mist oder eine schöne Ausrede eines Heizungsbauers!
                            Entweder er baut dir das Original DImplex IP-Modul (NWPM-Modul) ein das du per Iobroker steuern kannst oder das wird beliebig komplex ohne die Infos zu deinem Firnwirkrelai.
                            Ich kann dir mit dem Fernwirkrelai nicht helfen, das ist viel zu zeitintensiv und hat mit der Dimplex erst mal gar nichts zu tun, sorry.

                            peppiP Offline
                            peppiP Offline
                            peppi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #59

                            @matis
                            hi herzlichen Dank für deine Antwort.
                            Die DImplex NWPM habe ich schin und es funktioniert soweot.
                            Mein frage bezog sich nur auf di3e WP Eischaltung über dieses TCP-IP Relais von der Photovoltaik zu steuern.
                            Aber ich glaube auch, es ist besser die Originalen Teile zu benutzen...
                            Ich lege dir mal mein Schema dazu dann ist es übersichtlicher, was ich meine.
                            Danke trotzdem.

                            Schema_Solaredge_Dimplex.jpg

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • peppiP peppi

                              @matis
                              hi herzlichen Dank für deine Antwort.
                              Die DImplex NWPM habe ich schin und es funktioniert soweot.
                              Mein frage bezog sich nur auf di3e WP Eischaltung über dieses TCP-IP Relais von der Photovoltaik zu steuern.
                              Aber ich glaube auch, es ist besser die Originalen Teile zu benutzen...
                              Ich lege dir mal mein Schema dazu dann ist es übersichtlicher, was ich meine.
                              Danke trotzdem.

                              Schema_Solaredge_Dimplex.jpg

                              M Offline
                              M Offline
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #60

                              @peppi Na, wenn deine WP das Relai per FUnk steuert und das Relai den SMart-Grid EIngang der Wärempumpe, was machst du dann mit IOBroker rum? Das ist doch dann völlig doppeltgemoppelt.
                              Dann stellst Du WW-Max auf die Ladetemp bei PV Überschuß und das wars.

                              peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Matis

                                @peppi Na, wenn deine WP das Relai per FUnk steuert und das Relai den SMart-Grid EIngang der Wärempumpe, was machst du dann mit IOBroker rum? Das ist doch dann völlig doppeltgemoppelt.
                                Dann stellst Du WW-Max auf die Ladetemp bei PV Überschuß und das wars.

                                peppiP Offline
                                peppiP Offline
                                peppi
                                schrieb am zuletzt editiert von peppi
                                #61

                                @matis
                                PS ich habe 3 Installationen mit Photovoltaik und WP.... :-)
                                1 x ist nur iobroker (meine)!
                                2 x sind über eben diese Lösung, weil die leute da, kein iobroker haben/wollen.

                                thx

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • peppiP peppi

                                  @matis
                                  PS ich habe 3 Installationen mit Photovoltaik und WP.... :-)
                                  1 x ist nur iobroker (meine)!
                                  2 x sind über eben diese Lösung, weil die leute da, kein iobroker haben/wollen.

                                  thx

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #62

                                  @peppi
                                  Dann verstehe ich dein Problem nicht. Entweder Oder.
                                  Das Relai per iobroker zu steuern macht keinen Sinn.

                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Matis

                                    @peppi
                                    Dann verstehe ich dein Problem nicht. Entweder Oder.
                                    Das Relai per iobroker zu steuern macht keinen Sinn.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Hans_M
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #63

                                    Hallo zusammen,

                                    ich bin seit neuestem auch in iobroker eingestiegen, habe schon viele Probleme dank Youtube und diesem Forum gelöst bekommen.
                                    Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, was mich schon Tagelang beschäftigt.

                                    Ich habe das NWPM Erweiterungsmodul für meinen WPM 2006 gekauft und installiert.
                                    Ich kann auch Daten über das Webinterface von Dimplex auslesen.
                                    Wenn ich aber den Modbus Adapter starte bricht die Verbindung mit dem Netzwerk ab.
                                    Erst wenn ich das Netzwerkkabel aus- und wieder einstecke steht die Verbindung wieder.

                                    Zur Info:

                                    Ich habe schon einen anderen Modbus Adapter installiert, mit dem ich die Daten von meinem E3/DC auslese, was einwandfrei funktioniert.
                                    Der Softwarestand des WPM ist L20.4 und in den Netzwerkeinstellungen steht "Protokoll" auf LAN.

                                    Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich meine Heizungsanlage endlich Visualisieren kann?

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H Hans_M

                                      Hallo zusammen,

                                      ich bin seit neuestem auch in iobroker eingestiegen, habe schon viele Probleme dank Youtube und diesem Forum gelöst bekommen.
                                      Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, was mich schon Tagelang beschäftigt.

                                      Ich habe das NWPM Erweiterungsmodul für meinen WPM 2006 gekauft und installiert.
                                      Ich kann auch Daten über das Webinterface von Dimplex auslesen.
                                      Wenn ich aber den Modbus Adapter starte bricht die Verbindung mit dem Netzwerk ab.
                                      Erst wenn ich das Netzwerkkabel aus- und wieder einstecke steht die Verbindung wieder.

                                      Zur Info:

                                      Ich habe schon einen anderen Modbus Adapter installiert, mit dem ich die Daten von meinem E3/DC auslese, was einwandfrei funktioniert.
                                      Der Softwarestand des WPM ist L20.4 und in den Netzwerkeinstellungen steht "Protokoll" auf LAN.

                                      Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich meine Heizungsanlage endlich Visualisieren kann?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #64

                                      @hans_m
                                      Hi, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.

                                      Erst Frage: Hast du auf der Dimplex das Plugin für die App installiert? Wenn ja, abschalten und löschen. Die bringt das NWPM Modul an seine Grenzen und sobald zusätzlich Last entsteht, hängt sich das NWPM auf. Sehr schlecht programmiert. Dimplex wird das aber nicht zugeben, sonst müßten sie die alten NWPM austauschen.

                                      Zweite Frage: wie hast du den Modbus Adapter konfiguriert?
                                      8465bd73-c73f-4d89-9e92-74db7b1202e8-grafik.png

                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Matis

                                        @hans_m
                                        Hi, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.

                                        Erst Frage: Hast du auf der Dimplex das Plugin für die App installiert? Wenn ja, abschalten und löschen. Die bringt das NWPM Modul an seine Grenzen und sobald zusätzlich Last entsteht, hängt sich das NWPM auf. Sehr schlecht programmiert. Dimplex wird das aber nicht zugeben, sonst müßten sie die alten NWPM austauschen.

                                        Zweite Frage: wie hast du den Modbus Adapter konfiguriert?
                                        8465bd73-c73f-4d89-9e92-74db7b1202e8-grafik.png

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hans_M
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #65

                                        @matis
                                        Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                                        Unbenannt.png

                                        habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg

                                        Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?

                                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Hans_M

                                          @matis
                                          Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                                          Unbenannt.png

                                          habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg

                                          Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Matis
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                          #66

                                          @hans_m Das mußt Du auf jeden Fall ändern, sonst kann es nicht gehen (Ohne Alias und nicht 16 Bit!)
                                          Zeig mal deine Ausgänge und Holding Register.

                                          Hier mal die erste Seite meiner Konfig:

                                          4cba7a16-837f-432f-b06e-af3b7be968d3-grafik.png

                                          da97a99e-7f5a-434c-a41e-cc9ef515843a-grafik.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          757

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe