Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    347

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • peppiP peppi

    @matis
    hallo matis ich habe noch ein paar Fragen an dich, hoffe du kannst mir helfen.

    Ich möchte nun meine Wärmepumpe Dimplex (Warmwasseraufbereitung) über die Photovoltaik Solaredge direkt ansteuern (Smart-Enery) , das heisst: ==> wenn genug Strom produziert wird, soll WW aufgeheizt werden.

    Dazu hat mir mein Installateur folgendes Netzwerk Relais.-Modul abgegeben und mitgeteilt, dass solle mit diesem gehen. Ich kenne mich da zu wenig aus, kannst due mir da weiterhelfen?
    Modul ist das ;
    Expert Net Control 2312-1

    3 switchable relay outputs
    Energy metering per output
    Interface for optional sensors or RS232
    DIN-rail mounting in switch cabinets
    Connection by PTR multiconnectors
    Free smartphone app for remote access

    M Offline
    M Offline
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #56

    @peppi
    Da gibt es zwei Möglichkeiten,
    a) du stellst die Max. WW-Temp in deiner WP Steuerung auf den Wert auf den du bei Sonnenüberschuß gerne aufgeheizt haben möchtest. Dann müsstest Du per Iobroker nur das Smart-Grid FLag auf grün setzen und solange das gesetzt ist, heißt er dann bis zur Max. Temp. hoch.
    b) Du setzt direkt die WW-Solltemperatur per Iobroker auf einen höheren Wert als du ihn normal hast solange genug PV vorhanden ist und setzt sie wenn nicht mehr wieder auf den alten Wert.

    Smart-Grid grün ist bei mir Adresse 3 diskrete Ausgänge
    WW-Soll ist 5047 holding Register
    WW-Max ist 5048 holding Register
    Noch ein Tipp, damit die WP die Werte annimmt mußt die Register mit dem entsprechenden Wert und FALSE beschreiben. True setzt die WP nach erfolgter Änderung als Bestätigung selbst.
    Wenn du den Wert gleich mit TRUE beschreibst wird er nicht gesetzt.

    peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Matis

      @peppi
      Da gibt es zwei Möglichkeiten,
      a) du stellst die Max. WW-Temp in deiner WP Steuerung auf den Wert auf den du bei Sonnenüberschuß gerne aufgeheizt haben möchtest. Dann müsstest Du per Iobroker nur das Smart-Grid FLag auf grün setzen und solange das gesetzt ist, heißt er dann bis zur Max. Temp. hoch.
      b) Du setzt direkt die WW-Solltemperatur per Iobroker auf einen höheren Wert als du ihn normal hast solange genug PV vorhanden ist und setzt sie wenn nicht mehr wieder auf den alten Wert.

      Smart-Grid grün ist bei mir Adresse 3 diskrete Ausgänge
      WW-Soll ist 5047 holding Register
      WW-Max ist 5048 holding Register
      Noch ein Tipp, damit die WP die Werte annimmt mußt die Register mit dem entsprechenden Wert und FALSE beschreiben. True setzt die WP nach erfolgter Änderung als Bestätigung selbst.
      Wenn du den Wert gleich mit TRUE beschreibst wird er nicht gesetzt.

      peppiP Offline
      peppiP Offline
      peppi
      schrieb am zuletzt editiert von peppi
      #57

      @matis
      Hi matis
      meine Frage war noch nicht komplett, ich habe sie oben nochmals ergänzt, es geht mir vor allem um ein externes Gerät.

      Sorry und danke

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • peppiP peppi

        @matis
        Hi matis
        meine Frage war noch nicht komplett, ich habe sie oben nochmals ergänzt, es geht mir vor allem um ein externes Gerät.

        Sorry und danke

        M Offline
        M Offline
        Matis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #58

        @peppi
        Das ist einfach nur irgendein TCP/IP Fernwirkrelai.
        Wenn die Relais mit den Smart-Grid EIngängen der DImplex verbunden sind, könntest Du die Relais per IOBroker steuern, wenn das Ding z.B. Modbus kann und es dazu Angaben gibt.
        Also alles in allem, das ist Mist oder eine schöne Ausrede eines Heizungsbauers!
        Entweder er baut dir das Original DImplex IP-Modul (NWPM-Modul) ein das du per Iobroker steuern kannst oder das wird beliebig komplex ohne die Infos zu deinem Firnwirkrelai.
        Ich kann dir mit dem Fernwirkrelai nicht helfen, das ist viel zu zeitintensiv und hat mit der Dimplex erst mal gar nichts zu tun, sorry.

        peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Matis

          @peppi
          Das ist einfach nur irgendein TCP/IP Fernwirkrelai.
          Wenn die Relais mit den Smart-Grid EIngängen der DImplex verbunden sind, könntest Du die Relais per IOBroker steuern, wenn das Ding z.B. Modbus kann und es dazu Angaben gibt.
          Also alles in allem, das ist Mist oder eine schöne Ausrede eines Heizungsbauers!
          Entweder er baut dir das Original DImplex IP-Modul (NWPM-Modul) ein das du per Iobroker steuern kannst oder das wird beliebig komplex ohne die Infos zu deinem Firnwirkrelai.
          Ich kann dir mit dem Fernwirkrelai nicht helfen, das ist viel zu zeitintensiv und hat mit der Dimplex erst mal gar nichts zu tun, sorry.

          peppiP Offline
          peppiP Offline
          peppi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #59

          @matis
          hi herzlichen Dank für deine Antwort.
          Die DImplex NWPM habe ich schin und es funktioniert soweot.
          Mein frage bezog sich nur auf di3e WP Eischaltung über dieses TCP-IP Relais von der Photovoltaik zu steuern.
          Aber ich glaube auch, es ist besser die Originalen Teile zu benutzen...
          Ich lege dir mal mein Schema dazu dann ist es übersichtlicher, was ich meine.
          Danke trotzdem.

          Schema_Solaredge_Dimplex.jpg

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • peppiP peppi

            @matis
            hi herzlichen Dank für deine Antwort.
            Die DImplex NWPM habe ich schin und es funktioniert soweot.
            Mein frage bezog sich nur auf di3e WP Eischaltung über dieses TCP-IP Relais von der Photovoltaik zu steuern.
            Aber ich glaube auch, es ist besser die Originalen Teile zu benutzen...
            Ich lege dir mal mein Schema dazu dann ist es übersichtlicher, was ich meine.
            Danke trotzdem.

            Schema_Solaredge_Dimplex.jpg

            M Offline
            M Offline
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #60

            @peppi Na, wenn deine WP das Relai per FUnk steuert und das Relai den SMart-Grid EIngang der Wärempumpe, was machst du dann mit IOBroker rum? Das ist doch dann völlig doppeltgemoppelt.
            Dann stellst Du WW-Max auf die Ladetemp bei PV Überschuß und das wars.

            peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Matis

              @peppi Na, wenn deine WP das Relai per FUnk steuert und das Relai den SMart-Grid EIngang der Wärempumpe, was machst du dann mit IOBroker rum? Das ist doch dann völlig doppeltgemoppelt.
              Dann stellst Du WW-Max auf die Ladetemp bei PV Überschuß und das wars.

              peppiP Offline
              peppiP Offline
              peppi
              schrieb am zuletzt editiert von peppi
              #61

              @matis
              PS ich habe 3 Installationen mit Photovoltaik und WP.... :-)
              1 x ist nur iobroker (meine)!
              2 x sind über eben diese Lösung, weil die leute da, kein iobroker haben/wollen.

              thx

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • peppiP peppi

                @matis
                PS ich habe 3 Installationen mit Photovoltaik und WP.... :-)
                1 x ist nur iobroker (meine)!
                2 x sind über eben diese Lösung, weil die leute da, kein iobroker haben/wollen.

                thx

                M Offline
                M Offline
                Matis
                schrieb am zuletzt editiert von
                #62

                @peppi
                Dann verstehe ich dein Problem nicht. Entweder Oder.
                Das Relai per iobroker zu steuern macht keinen Sinn.

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Matis

                  @peppi
                  Dann verstehe ich dein Problem nicht. Entweder Oder.
                  Das Relai per iobroker zu steuern macht keinen Sinn.

                  H Offline
                  H Offline
                  Hans_M
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #63

                  Hallo zusammen,

                  ich bin seit neuestem auch in iobroker eingestiegen, habe schon viele Probleme dank Youtube und diesem Forum gelöst bekommen.
                  Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, was mich schon Tagelang beschäftigt.

                  Ich habe das NWPM Erweiterungsmodul für meinen WPM 2006 gekauft und installiert.
                  Ich kann auch Daten über das Webinterface von Dimplex auslesen.
                  Wenn ich aber den Modbus Adapter starte bricht die Verbindung mit dem Netzwerk ab.
                  Erst wenn ich das Netzwerkkabel aus- und wieder einstecke steht die Verbindung wieder.

                  Zur Info:

                  Ich habe schon einen anderen Modbus Adapter installiert, mit dem ich die Daten von meinem E3/DC auslese, was einwandfrei funktioniert.
                  Der Softwarestand des WPM ist L20.4 und in den Netzwerkeinstellungen steht "Protokoll" auf LAN.

                  Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich meine Heizungsanlage endlich Visualisieren kann?

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Hans_M

                    Hallo zusammen,

                    ich bin seit neuestem auch in iobroker eingestiegen, habe schon viele Probleme dank Youtube und diesem Forum gelöst bekommen.
                    Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, was mich schon Tagelang beschäftigt.

                    Ich habe das NWPM Erweiterungsmodul für meinen WPM 2006 gekauft und installiert.
                    Ich kann auch Daten über das Webinterface von Dimplex auslesen.
                    Wenn ich aber den Modbus Adapter starte bricht die Verbindung mit dem Netzwerk ab.
                    Erst wenn ich das Netzwerkkabel aus- und wieder einstecke steht die Verbindung wieder.

                    Zur Info:

                    Ich habe schon einen anderen Modbus Adapter installiert, mit dem ich die Daten von meinem E3/DC auslese, was einwandfrei funktioniert.
                    Der Softwarestand des WPM ist L20.4 und in den Netzwerkeinstellungen steht "Protokoll" auf LAN.

                    Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich meine Heizungsanlage endlich Visualisieren kann?

                    M Offline
                    M Offline
                    Matis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #64

                    @hans_m
                    Hi, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.

                    Erst Frage: Hast du auf der Dimplex das Plugin für die App installiert? Wenn ja, abschalten und löschen. Die bringt das NWPM Modul an seine Grenzen und sobald zusätzlich Last entsteht, hängt sich das NWPM auf. Sehr schlecht programmiert. Dimplex wird das aber nicht zugeben, sonst müßten sie die alten NWPM austauschen.

                    Zweite Frage: wie hast du den Modbus Adapter konfiguriert?
                    8465bd73-c73f-4d89-9e92-74db7b1202e8-grafik.png

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Matis

                      @hans_m
                      Hi, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.

                      Erst Frage: Hast du auf der Dimplex das Plugin für die App installiert? Wenn ja, abschalten und löschen. Die bringt das NWPM Modul an seine Grenzen und sobald zusätzlich Last entsteht, hängt sich das NWPM auf. Sehr schlecht programmiert. Dimplex wird das aber nicht zugeben, sonst müßten sie die alten NWPM austauschen.

                      Zweite Frage: wie hast du den Modbus Adapter konfiguriert?
                      8465bd73-c73f-4d89-9e92-74db7b1202e8-grafik.png

                      H Offline
                      H Offline
                      Hans_M
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #65

                      @matis
                      Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                      Unbenannt.png

                      habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg

                      Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?

                      M 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • H Hans_M

                        @matis
                        Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                        Unbenannt.png

                        habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg

                        Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?

                        M Offline
                        M Offline
                        Matis
                        schrieb am zuletzt editiert von Matis
                        #66

                        @hans_m Das mußt Du auf jeden Fall ändern, sonst kann es nicht gehen (Ohne Alias und nicht 16 Bit!)
                        Zeig mal deine Ausgänge und Holding Register.

                        Hier mal die erste Seite meiner Konfig:

                        4cba7a16-837f-432f-b06e-af3b7be968d3-grafik.png

                        da97a99e-7f5a-434c-a41e-cc9ef515843a-grafik.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Hans_M

                          @matis
                          Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                          Unbenannt.png

                          habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg

                          Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?

                          M Offline
                          M Offline
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #67

                          @hans_m ... und Systemeinstellungen, Firmware, Plugins auf der Dimplex Seite. Dort siehst das Plugin.
                          Wenn Du davon aber nichts weißt, ist es auch nicht installiert. Oder greifst Du per Mobil-App auf deine Dimplex zu?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Hans_M

                            @matis
                            Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
                            Unbenannt.png

                            habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg

                            Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?

                            M Offline
                            M Offline
                            Matis
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #68

                            @hans_m ... mit Aliase an schreibst du evtl. auf die völlig falschen Register, da würde ich mich auch aufhängen :)

                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Matis

                              @hans_m ... mit Aliase an schreibst du evtl. auf die völlig falschen Register, da würde ich mich auch aufhängen :)

                              H Offline
                              H Offline
                              Hans_M
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #69

                              @matis
                              Hallo, habe jetzt mal das so eingestellt und ich bekomme nun endlich die Daten in den Holding Register.
                              Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
                              Falls noch weitere Probleme auftauchen, werde ich mich nochmal melden ;-)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                Matis
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #70

                                @hans_m freut mich, viel Erfolg.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • peppiP Offline
                                  peppiP Offline
                                  peppi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #71

                                  @matis
                                  Hi matis ich bin ein bisschen verwirrt bei mir ist es aber so !Dimplex_modbus.gif

                                  ==> Holding Register leer bei mir

                                  dafür habe ich alles im Eingangsregister..., ich sehe ich auch alles auf meiner iobroker APP!
                                  Ist es bei mir nicht richtig????

                                  thx

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • peppiP peppi

                                    @matis
                                    Hi matis ich bin ein bisschen verwirrt bei mir ist es aber so !Dimplex_modbus.gif

                                    ==> Holding Register leer bei mir

                                    dafür habe ich alles im Eingangsregister..., ich sehe ich auch alles auf meiner iobroker APP!
                                    Ist es bei mir nicht richtig????

                                    thx

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Matis
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #72

                                    @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.

                                    peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Matis

                                      @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.

                                      peppiP Offline
                                      peppiP Offline
                                      peppi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #73

                                      @matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                                      @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.

                                      Hallo matis
                                      können wir uns mal privat unt6erhalten oder auch per telefon??
                                      schreib mich doch mal an bitt.

                                      gruss

                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • peppiP peppi

                                        @matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                                        @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.

                                        Hallo matis
                                        können wir uns mal privat unt6erhalten oder auch per telefon??
                                        schreib mich doch mal an bitt.

                                        gruss

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hans_M
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hans_M
                                        #74

                                        Da man nicht viele Anregungen (speziell für Dimplex) zur Visualisierung findet.

                                        Hier mal das Ergebnis meiner View:
                                        Unbenannt.png

                                        peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Hans_M

                                          Da man nicht viele Anregungen (speziell für Dimplex) zur Visualisierung findet.

                                          Hier mal das Ergebnis meiner View:
                                          Unbenannt.png

                                          peppiP Offline
                                          peppiP Offline
                                          peppi
                                          schrieb am zuletzt editiert von peppi
                                          #75

                                          @hans_m
                                          Hi hans_m
                                          das sieht ja toll aus, würdest du deine Views und Konfiguration (Projekt) zur Verfügung stellen, da ich wirklich nichts optimales für dimplex gefunden habe.
                                          Mein dimplex ist die LIK9TES.
                                          Danke und Gruss

                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          750

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe