  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    348

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Matis

    @peppi
    Dann verstehe ich dein Problem nicht. Entweder Oder.
    Das Relai per iobroker zu steuern macht keinen Sinn.

    H Offline
    H Offline
    Hans_M
    schrieb am zuletzt editiert von
    #63

    Hallo zusammen,

    ich bin seit neuestem auch in iobroker eingestiegen, habe schon viele Probleme dank Youtube und diesem Forum gelöst bekommen.
    Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, was mich schon Tagelang beschäftigt.

    Ich habe das NWPM Erweiterungsmodul für meinen WPM 2006 gekauft und installiert.
    Ich kann auch Daten über das Webinterface von Dimplex auslesen.
    Wenn ich aber den Modbus Adapter starte bricht die Verbindung mit dem Netzwerk ab.
    Erst wenn ich das Netzwerkkabel aus- und wieder einstecke steht die Verbindung wieder.

    Zur Info:

    Ich habe schon einen anderen Modbus Adapter installiert, mit dem ich die Daten von meinem E3/DC auslese, was einwandfrei funktioniert.
    Der Softwarestand des WPM ist L20.4 und in den Netzwerkeinstellungen steht "Protokoll" auf LAN.

    Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich meine Heizungsanlage endlich Visualisieren kann?

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Hans_M

      Hallo zusammen,

      ich bin seit neuestem auch in iobroker eingestiegen, habe schon viele Probleme dank Youtube und diesem Forum gelöst bekommen.
      Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, was mich schon Tagelang beschäftigt.

      Ich habe das NWPM Erweiterungsmodul für meinen WPM 2006 gekauft und installiert.
      Ich kann auch Daten über das Webinterface von Dimplex auslesen.
      Wenn ich aber den Modbus Adapter starte bricht die Verbindung mit dem Netzwerk ab.
      Erst wenn ich das Netzwerkkabel aus- und wieder einstecke steht die Verbindung wieder.

      Zur Info:

      Ich habe schon einen anderen Modbus Adapter installiert, mit dem ich die Daten von meinem E3/DC auslese, was einwandfrei funktioniert.
      Der Softwarestand des WPM ist L20.4 und in den Netzwerkeinstellungen steht "Protokoll" auf LAN.

      Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich meine Heizungsanlage endlich Visualisieren kann?

      M Offline
      M Offline
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #64

      @hans_m
      Hi, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.

      Erst Frage: Hast du auf der Dimplex das Plugin für die App installiert? Wenn ja, abschalten und löschen. Die bringt das NWPM Modul an seine Grenzen und sobald zusätzlich Last entsteht, hängt sich das NWPM auf. Sehr schlecht programmiert. Dimplex wird das aber nicht zugeben, sonst müßten sie die alten NWPM austauschen.

      Zweite Frage: wie hast du den Modbus Adapter konfiguriert?
      8465bd73-c73f-4d89-9e92-74db7b1202e8-grafik.png

      H 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Matis

        @hans_m
        Hi, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.

        Erst Frage: Hast du auf der Dimplex das Plugin für die App installiert? Wenn ja, abschalten und löschen. Die bringt das NWPM Modul an seine Grenzen und sobald zusätzlich Last entsteht, hängt sich das NWPM auf. Sehr schlecht programmiert. Dimplex wird das aber nicht zugeben, sonst müßten sie die alten NWPM austauschen.

        Zweite Frage: wie hast du den Modbus Adapter konfiguriert?
        8465bd73-c73f-4d89-9e92-74db7b1202e8-grafik.png

        H Offline
        H Offline
        Hans_M
        schrieb am zuletzt editiert von
        #65

        @matis
        Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
        Unbenannt.png

        habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg

        Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?

        M 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • H Hans_M

          @matis
          Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
          Unbenannt.png

          habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg

          Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?

          M Offline
          M Offline
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von Matis
          #66

          @hans_m Das mußt Du auf jeden Fall ändern, sonst kann es nicht gehen (Ohne Alias und nicht 16 Bit!)
          Zeig mal deine Ausgänge und Holding Register.

          Hier mal die erste Seite meiner Konfig:

          4cba7a16-837f-432f-b06e-af3b7be968d3-grafik.png

          da97a99e-7f5a-434c-a41e-cc9ef515843a-grafik.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Hans_M

            @matis
            Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
            Unbenannt.png

            habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg

            Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?

            M Offline
            M Offline
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #67

            @hans_m ... und Systemeinstellungen, Firmware, Plugins auf der Dimplex Seite. Dort siehst das Plugin.
            Wenn Du davon aber nichts weißt, ist es auch nicht installiert. Oder greifst Du per Mobil-App auf deine Dimplex zu?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Hans_M

              @matis
              Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
              Unbenannt.png

              habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg

              Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?

              M Offline
              M Offline
              Matis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #68

              @hans_m ... mit Aliase an schreibst du evtl. auf die völlig falschen Register, da würde ich mich auch aufhängen :)

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Matis

                @hans_m ... mit Aliase an schreibst du evtl. auf die völlig falschen Register, da würde ich mich auch aufhängen :)

                H Offline
                H Offline
                Hans_M
                schrieb am zuletzt editiert von
                #69

                @matis
                Hallo, habe jetzt mal das so eingestellt und ich bekomme nun endlich die Daten in den Holding Register.
                Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
                Falls noch weitere Probleme auftauchen, werde ich mich nochmal melden ;-)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #70

                  @hans_m freut mich, viel Erfolg.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • peppiP Offline
                    peppiP Offline
                    peppi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #71

                    @matis
                    Hi matis ich bin ein bisschen verwirrt bei mir ist es aber so !Dimplex_modbus.gif

                    ==> Holding Register leer bei mir

                    dafür habe ich alles im Eingangsregister..., ich sehe ich auch alles auf meiner iobroker APP!
                    Ist es bei mir nicht richtig????

                    thx

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • peppiP peppi

                      @matis
                      Hi matis ich bin ein bisschen verwirrt bei mir ist es aber so !Dimplex_modbus.gif

                      ==> Holding Register leer bei mir

                      dafür habe ich alles im Eingangsregister..., ich sehe ich auch alles auf meiner iobroker APP!
                      Ist es bei mir nicht richtig????

                      thx

                      M Offline
                      M Offline
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #72

                      @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.

                      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Matis

                        @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.

                        peppiP Offline
                        peppiP Offline
                        peppi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #73

                        @matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                        @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.

                        Hallo matis
                        können wir uns mal privat unt6erhalten oder auch per telefon??
                        schreib mich doch mal an bitt.

                        gruss

                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • peppiP peppi

                          @matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                          @peppi Ohne Alias kein Offset, deshalb klappt das auch. Du kannst halt nur lesen und nicht auf die Register schreiben.

                          Hallo matis
                          können wir uns mal privat unt6erhalten oder auch per telefon??
                          schreib mich doch mal an bitt.

                          gruss

                          H Offline
                          H Offline
                          Hans_M
                          schrieb am zuletzt editiert von Hans_M
                          #74

                          Da man nicht viele Anregungen (speziell für Dimplex) zur Visualisierung findet.

                          Hier mal das Ergebnis meiner View:
                          Unbenannt.png

                          peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H Hans_M

                            Da man nicht viele Anregungen (speziell für Dimplex) zur Visualisierung findet.

                            Hier mal das Ergebnis meiner View:
                            Unbenannt.png

                            peppiP Offline
                            peppiP Offline
                            peppi
                            schrieb am zuletzt editiert von peppi
                            #75

                            @hans_m
                            Hi hans_m
                            das sieht ja toll aus, würdest du deine Views und Konfiguration (Projekt) zur Verfügung stellen, da ich wirklich nichts optimales für dimplex gefunden habe.
                            Mein dimplex ist die LIK9TES.
                            Danke und Gruss

                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • peppiP peppi

                              @hans_m
                              Hi hans_m
                              das sieht ja toll aus, würdest du deine Views und Konfiguration (Projekt) zur Verfügung stellen, da ich wirklich nichts optimales für dimplex gefunden habe.
                              Mein dimplex ist die LIK9TES.
                              Danke und Gruss

                              H Offline
                              H Offline
                              Hans_M
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #76

                              @peppi
                              Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!

                              Unbenannt.png

                              peppiP O M zibddZ B 5 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • H Hans_M

                                @peppi
                                Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!

                                Unbenannt.png

                                peppiP Offline
                                peppiP Offline
                                peppi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #77

                                @hans_m

                                hi hans_m
                                um eine projekt im iobroker zu exportieren gehst du ins VIS und exportierst es:
                                ==> :siehe bild und die menu, es erstellzt ein zip files und diesne inhalt kannst du mir zusenden.
                                darin ist das projekt drin.
                                Email == peppi@freesurf.ch
                                iobroker export.jpg

                                peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Hans_M

                                  @peppi
                                  Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!

                                  Unbenannt.png

                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oliver Imgraben
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #78

                                  @hans_m Hallo, Könnte ich den export auch bekommen? Gerne per mail. Danke

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Matis

                                    @peppi
                                    Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
                                    Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
                                    Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
                                    Ein guter Anfang ist diese Seite:
                                    http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
                                    Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
                                    Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
                                    Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.

                                    Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
                                    5c8d83b7-e578-4ca2-bfcb-e8750d455a07-grafik.png
                                    Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.

                                    D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oliver Imgraben
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #79

                                    @matis Könnte ich den Vis export haben? Danke

                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • peppiP peppi

                                      @hans_m

                                      hi hans_m
                                      um eine projekt im iobroker zu exportieren gehst du ins VIS und exportierst es:
                                      ==> :siehe bild und die menu, es erstellzt ein zip files und diesne inhalt kannst du mir zusenden.
                                      darin ist das projekt drin.
                                      Email == peppi@freesurf.ch
                                      iobroker export.jpg

                                      peppiP Offline
                                      peppiP Offline
                                      peppi
                                      schrieb am zuletzt editiert von peppi
                                      #80

                                      @peppi sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                                      @hans_m

                                      hi hans_m
                                      um eine projekt im iobroker zu exportieren gehst du ins VIS und exportierst es:
                                      ==> :siehe bild und die menu, es erstellzt ein zip files und diesne inhalt kannst du mir zusenden.
                                      darin ist das projekt drin.
                                      Email == peppi@freesurf.ch
                                      iobroker export.jpg

                                      @Hans_M
                                      Hallo Hans_m
                                      ich hatte dir erklärt wie den export machen, jedoch noch nie erhalten, wärst du so nett und mir den zusenden?

                                      Danke
                                      peppi

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • O Oliver Imgraben

                                        @matis Könnte ich den Vis export haben? Danke

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hans_M
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #81

                                        @oliver-imgraben gerne, brauche nur deine Mail-Adresse.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Hans_M

                                          @peppi
                                          Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!

                                          Unbenannt.png

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Martin 9
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #82

                                          @hans_m Deine Visualisierung ist Super! Ich habe auch eine Dimpex Wärmepumpe aber leider noch keinen Modbus anschluss! Ich hatte schon über den Support eine Anfrage gemacht und Sie würden mir das Modbus Modul (LWPM410) einbauen! Kann man damit alle Werte auslesen und auch Werte verändern/schreiben? von IOBroker aus, zum Überschuss laden für die Wärmepumpe. Ich bin leider noch sehr neu und habe den IO-Broker erst seid dem Wochenende auf meinem Rasberry PI laufen!

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          721

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe