  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Matis

    @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

    d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

    S Offline
    S Offline
    sascho
    schrieb am zuletzt editiert von
    #32

    @matis
    Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

    Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S sascho

      @matis
      Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

      Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

      M Offline
      M Offline
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #33

      @sascho
      Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
      Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
      Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
      D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
      Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
      Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
      Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

      S peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • M Matis

        @sascho
        Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
        Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
        Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
        D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
        Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
        Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
        Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

        S Offline
        S Offline
        sascho
        schrieb am zuletzt editiert von sascho
        #34

        @matis

        Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.

        Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
        ea3a707e-00a0-46a9-92c4-8e7ecac3b20e-image.png

        Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.

        Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).

        Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S sascho

          @matis

          Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.

          Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
          ea3a707e-00a0-46a9-92c4-8e7ecac3b20e-image.png

          Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.

          Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).

          Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.

          M Offline
          M Offline
          Matis
          schrieb am zuletzt editiert von
          #35

          @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Matis

            @sascho
            Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
            Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
            Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
            D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
            Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
            Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
            Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

            peppiP Offline
            peppiP Offline
            peppi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #36

            @matis
            Hi Matis
            kannst du mir helfen ?
            Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
            Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

            Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
            Danke

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Matis

              @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

              S Offline
              S Offline
              sascho
              schrieb am zuletzt editiert von sascho
              #37

              @matis

              Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
              http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

              Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
              bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
              Oder PV
              3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • peppiP peppi

                @matis
                Hi Matis
                kannst du mir helfen ?
                Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
                Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

                Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
                Danke

                M Offline
                M Offline
                Matis
                schrieb am zuletzt editiert von
                #38

                @peppi Die HW Eingänge funktionieren, nur modbus ist vertauscht und rot geht gar nicht.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S sascho

                  @matis

                  Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
                  http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                  Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
                  bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
                  Oder PV
                  3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

                  M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #39

                  @sascho
                  Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

                  Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

                  Smart-Grid / SG Ready
                  Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
                  Hinweis!
                  Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
                  Betriebszustände
                  Condition Address Description Aktion
                  3 4
                  rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                  für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
                  für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
                  gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
                  grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                  für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
                  für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
                  bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
                  *Hinweis!
                  Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Matis

                    @sascho
                    Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

                    Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

                    Smart-Grid / SG Ready
                    Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
                    Hinweis!
                    Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
                    Betriebszustände
                    Condition Address Description Aktion
                    3 4
                    rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                    für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
                    für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
                    gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
                    grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                    für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
                    für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
                    bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
                    *Hinweis!
                    Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

                    S Offline
                    S Offline
                    sascho
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #40

                    @matis

                    Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
                    5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S sascho

                      @matis

                      Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
                      5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

                      M Offline
                      M Offline
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #41

                      @sascho
                      aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                      peppiP S ckossendeyC 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M Matis

                        @sascho
                        aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                        peppiP Offline
                        peppiP Offline
                        peppi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #42

                        @matis
                        hi Matis
                        wäre es möglich, dass du die ganze konfiguration posten würdest?

                        danke

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Matis

                          @sascho
                          aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                          S Offline
                          S Offline
                          sascho
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #43

                          @matis

                          Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

                          Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                          Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S sascho

                            @matis

                            Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

                            Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                            Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

                            M Offline
                            M Offline
                            Matis
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #44

                            @sascho na ID2

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Matis

                              @sascho na ID2

                              S Offline
                              S Offline
                              sascho
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #45

                              @matis

                              Doch nicht hier oder?

                              58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                              9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                              4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                              e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S sascho

                                @matis

                                Doch nicht hier oder?

                                58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                                9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                                4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                                e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                                M Offline
                                M Offline
                                Matis
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #46

                                @sascho
                                So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                                Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                                Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                                Und hast du gelesen was darunter steht:
                                Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Matis

                                  @sascho
                                  So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                                  Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                                  Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                                  Und hast du gelesen was darunter steht:
                                  Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  sascho
                                  schrieb am zuletzt editiert von sascho
                                  #47

                                  @matis

                                  Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                                  30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                                  Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S sascho

                                    @matis

                                    Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                                    30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                                    Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Matis
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                    #48

                                    @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Matis

                                      @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      sascho
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #49

                                      @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S sascho

                                        @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Boozer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #50

                                        Hallo zusammen,

                                        ich möchte mich ebenfalls dem Projekt Wärmepumpe über Modbus im IoBroker auslesen widmen. Leider waren alle meine Versuche bis jetzt erfolglos.

                                        Ich habe eine Dimplex System M Comfort installiert, welche auch einen Netzwerkanschluss besitzt (Universal Hardware Interface). Software Update und Zugriff über App/Cloud funktioniert auch.
                                        => Wie finde ich heraus ob auch eine Modbus Schnittstelle zur Verfügung steht ? Das hier oft erwähnte NPWM Modul sagt mir nichts im Bezug auf meine WäPu.

                                        Mein IoBroker läuft im Docker auf einer Synology und den Modbus Adapter habe ich auch installiert. Verbindung bekomme ich aber mit den Standardeinstellungen die auch hier im Thread gepostet sind nicht.

                                        Ich bin für jeden Anhaltspunkt dankbar.

                                        Viele Grüße

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Matis

                                          @sascho
                                          aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                                          ckossendeyC Offline
                                          ckossendeyC Offline
                                          ckossendey
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #51

                                          @matis Hallo, ich möchte auch gerne meine Dimplex über Modbus tcp steuern insbesondere die SG Ready Funktion. Der Rest läuft schon. Ich nutze allerdings Loxone und nur sekundär iobroker - Nun würde ich die Wärmepumpe gerne direkt in Loxone einbinden.

                                          Ich habe im Grunde 2 Fragen:

                                          Wie kann es sein das die Adresse 3 zum einen für den SmartGrid Status grün genutzt wird, aber auch für die Temperatur des Warmwasser?
                                          Kann mir jemand mit den Einstellungen in Loxone helfen? Befehl? Datentyp?

                                          Danke!Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.48.01.png Bildschirmfoto 2021-09-01 um 21.47.55.png

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          783

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe