    [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • peppi
      peppi @JackWolfskind last edited by

      @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

      Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
      Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt 🙂

      Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

      Hallo an alle
      habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

      Grüsse
      peppi

      info1.jpg

      Viper777GER 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Viper777GER
        Viper777GER @peppi last edited by

        Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos 🙂

        Danke & Gruß

        peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • peppi
          peppi @Viper777GER last edited by

          @_._ an alle interessierten DIe Dimplex Infos für die Smart-grid Steuerung.

          BIn natürlich am Resultat der Ergebnisse sehr interessiert.

          Grüsse

          2Waermepumpen_Funktion_Smart_Grid_v11.pdf

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            fruehwi last edited by

            Hallo zusammen,
            nach dem ich nun 7,8kwp PV auf dem Dach installiert habe möchte ich mir nun ein WP von glen dimplex evtl die dhw400+ installieren. Mein Victron System habe ich per Modbus schon installiert. Nun hoffe ich dass ich die WP auch zum laufen bekomme.
            Grüße, Fruehwi

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Matis @fruehwi last edited by

              Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
              Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
              Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.

              peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • peppi
                peppi @Matis last edited by peppi

                @Matis
                Hallo Matis
                welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
                Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
                Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.

                Grüsse
                peppi

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Matis @peppi last edited by

                  @peppi Welchen Kontakt meinst du? Ich hab mit einem Entwickler von Dimplex gesprochen. Er vermutete, der Bug sei in allesn SW Versionen. Register 3 & 4 sind mit den HW-Eingängen vertauscht, d.h. wenn man per HW auf grün schaltet wird das per modbus als rot angeziegt und umgekehrt. Rot wird auch nur angezeigt, hat aber keierlei Wirkung.
                  Kannst ja mal prüfen, ob deine SW ok ist?!

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Matis @Matis last edited by Matis

                    Soweit bin ich mit meiner Oberfläche und den Daten gekommen:

                    33dd73d7-ee72-4ff8-a431-f7d5b44e611e-grafik.png

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Matis @Matis last edited by

                      Noch eine Frage:

                      Um die Register 5066-5081 auszulesen, Absenk- und Anhebe-Werte, muß man zuerste auf das Register 5065 die Nummer des Heizkreises schicken, der dann an den Registern 5066 ff. ausgegeben werden soll:
                      5065 = 1 : Absenken 1.HK
                      5065 = 2: Anhebung 1.HK
                      3: Absenken 2.HK
                      4: Anhebung 2.HK

                      Hat mir irgendjemand eine Idee wie das in einer Visualisierung realisierbar ist?
                      Gibt es ein widget, das erst an eine andere Adresse ein Datum sendet, bevor es ausließt?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ckossendey
                        ckossendey @backons last edited by

                        @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          sascho last edited by sascho

                          Hallo zusammen,

                          welche Mod-Bus Karte verwendet Ihr für die Anbindung?
                          Die Dimplex 339410?
                          Ich habe bereits eine Dimplex 356960 verbaut, über die ich nicht auf die WP über Mod-Bus zugreifen kann - vermutlich weil sie nur LAN kann.

                          Auf dieser Loxone Seite werden die verschiedenen Kartentypen erklärt. Auf der Modbus Seite ist aber vermutlich die falsche Artikelnummer angegeben:
                          https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex

                          Dimplex Katalog
                          c59b0fbe-2056-4955-bbed-a3f73a8a4f3a-image.png

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Matis @sascho last edited by

                            @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

                            d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Matis @ckossendey last edited by

                              @ckossendey

                              Ja konnte ich:

                              // 1.HK Absenkung
                              setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 1, false);
                              // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

                              // 1.HK Anhebung
                              setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 2, false);
                              // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

                              Entscheidend war das abwarten, bis intern die Werte geladen sind und dass der Datenpunkt als false gesetzt wird.
                              Dann kannst Du die Werte auf 5066ff. abfragen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                sascho @Matis last edited by

                                @matis
                                Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

                                Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Matis @sascho last edited by

                                  @sascho
                                  Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
                                  Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
                                  Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
                                  D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
                                  Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
                                  Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
                                  Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

                                  S peppi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    sascho @Matis last edited by sascho

                                    @matis

                                    Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.

                                    Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
                                    ea3a707e-00a0-46a9-92c4-8e7ecac3b20e-image.png

                                    Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.

                                    Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).

                                    Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Matis @sascho last edited by

                                      @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • peppi
                                        peppi @Matis last edited by

                                        @matis
                                        Hi Matis
                                        kannst du mir helfen ?
                                        Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
                                        Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

                                        Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
                                        Danke

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          sascho @Matis last edited by sascho

                                          @matis

                                          Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
                                          http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                                          Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
                                          bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
                                          Oder PV
                                          3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Matis @peppi last edited by

                                            @peppi Die HW Eingänge funktionieren, nur modbus ist vertauscht und rot geht gar nicht.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            463
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            24
                                            105
                                            18995
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo