      Sopha @stefantaust last edited by

      @stefantaust
      @JackWolfskind

      was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
      z.b. Rücklaufsolltemp

      Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
      ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

      danke und Grüße
      Chris

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Sopha @Sopha last edited by

        vergesst die Frage 🙂
        Rücklaufsolltemp ist laut Dimplex Doku nur ein read register.
        Getestet mit Warmwassersolltemp das laut Doku r/w ist - funktioniert auf Anhieb.

        schade, denn die Rücklaufsolltemp hätte ich schon ganz gerne via IObroker gesteuert...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          JackWolfskind last edited by JackWolfskind

          Ja, das ist das falsche Register. Du kannst bei der WMP nicht einfach die Rücklauftemperatur ändern sondern musst die Heizkurve ändern/verschieben was aber im Endeffekt natürlich aufs gleiche hinauskommt 😉
          Google mal nach Register 5036 und 5037 - m.M. müssten das die Regiser dafür sein. Allerdings kann ich dir leider nicht weiterhelfen, wie man die vom iobroker heraus setzt. Ich mache solche Änderungen bisher nur per Webinterface, bin aber sehr interessiert wenn du das per VIS hinbekommst 🙂
          Vielleicht findet sich auch jemand der 'nen Adapter für die WMP programmiert. Könnte man ja mal auf die Wunschliste setzen...😇

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Viper777GER
            Viper777GER last edited by

            Hallo,

            super Anleitung, danke dafür.

            Ich benutze auch den NWMP und lese per modbus IOBroker Instanz die Werte aus / bzw. setze die Einstellungen per script.
            Hierzu nehme ich, wie glaube ich schon gepostet, diese offizielle Dimplex Wiki page zur Hilfe. Dort ist auch immer beschrieben welche Werte man nur lesen und welche man auch schreiben kann: http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

            Nun habe ich neuerdings eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich würde gerne die Smart-Grid Werte per modbus setzen. Diese sind auch auf der Wiki-Page unter "Smart-Grid / SG Ready", beschrieben.

            Doch was ist nun die Addresse im Modbus adapter, das ist mir irgendwie nicht schlüssig und ich habe keine Ahnung, wie ich die boolean werte setzen kann. Hat vielleicht jemand eine Idee?

            Danke im Voraus :).

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              JackWolfskind last edited by

              Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
              Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt 🙂

              Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

              peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • peppi
                peppi @JackWolfskind last edited by

                @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt 🙂

                Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                Hallo an alle
                habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

                Grüsse
                peppi

                info1.jpg

                Viper777GER 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Viper777GER
                  Viper777GER @peppi last edited by

                  Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos 🙂

                  Danke & Gruß

                  peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • peppi
                    peppi @Viper777GER last edited by

                    @_._ an alle interessierten DIe Dimplex Infos für die Smart-grid Steuerung.

                    BIn natürlich am Resultat der Ergebnisse sehr interessiert.

                    Grüsse

                    2Waermepumpen_Funktion_Smart_Grid_v11.pdf

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      fruehwi last edited by

                      Hallo zusammen,
                      nach dem ich nun 7,8kwp PV auf dem Dach installiert habe möchte ich mir nun ein WP von glen dimplex evtl die dhw400+ installieren. Mein Victron System habe ich per Modbus schon installiert. Nun hoffe ich dass ich die WP auch zum laufen bekomme.
                      Grüße, Fruehwi

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Matis @fruehwi last edited by

                        Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
                        Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
                        Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.

                        peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • peppi
                          peppi @Matis last edited by peppi

                          @Matis
                          Hallo Matis
                          welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
                          Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
                          Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.

                          Grüsse
                          peppi

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Matis @peppi last edited by

                            @peppi Welchen Kontakt meinst du? Ich hab mit einem Entwickler von Dimplex gesprochen. Er vermutete, der Bug sei in allesn SW Versionen. Register 3 & 4 sind mit den HW-Eingängen vertauscht, d.h. wenn man per HW auf grün schaltet wird das per modbus als rot angeziegt und umgekehrt. Rot wird auch nur angezeigt, hat aber keierlei Wirkung.
                            Kannst ja mal prüfen, ob deine SW ok ist?!

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Matis @Matis last edited by Matis

                              Soweit bin ich mit meiner Oberfläche und den Daten gekommen:

                              33dd73d7-ee72-4ff8-a431-f7d5b44e611e-grafik.png

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Matis @Matis last edited by

                                Noch eine Frage:

                                Um die Register 5066-5081 auszulesen, Absenk- und Anhebe-Werte, muß man zuerste auf das Register 5065 die Nummer des Heizkreises schicken, der dann an den Registern 5066 ff. ausgegeben werden soll:
                                5065 = 1 : Absenken 1.HK
                                5065 = 2: Anhebung 1.HK
                                3: Absenken 2.HK
                                4: Anhebung 2.HK

                                Hat mir irgendjemand eine Idee wie das in einer Visualisierung realisierbar ist?
                                Gibt es ein widget, das erst an eine andere Adresse ein Datum sendet, bevor es ausließt?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ckossendey
                                  ckossendey @backons last edited by

                                  @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    sascho last edited by sascho

                                    Hallo zusammen,

                                    welche Mod-Bus Karte verwendet Ihr für die Anbindung?
                                    Die Dimplex 339410?
                                    Ich habe bereits eine Dimplex 356960 verbaut, über die ich nicht auf die WP über Mod-Bus zugreifen kann - vermutlich weil sie nur LAN kann.

                                    Auf dieser Loxone Seite werden die verschiedenen Kartentypen erklärt. Auf der Modbus Seite ist aber vermutlich die falsche Artikelnummer angegeben:
                                    https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex

                                    Dimplex Katalog
                                    c59b0fbe-2056-4955-bbed-a3f73a8a4f3a-image.png

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Matis @sascho last edited by

                                      @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

                                      d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Matis @ckossendey last edited by

                                        @ckossendey

                                        Ja konnte ich:

                                        // 1.HK Absenkung
                                        setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 1, false);
                                        // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

                                        // 1.HK Anhebung
                                        setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 2, false);
                                        // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

                                        Entscheidend war das abwarten, bis intern die Werte geladen sind und dass der Datenpunkt als false gesetzt wird.
                                        Dann kannst Du die Werte auf 5066ff. abfragen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          sascho @Matis last edited by

                                          @matis
                                          Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

                                          Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Matis @sascho last edited by

                                            @sascho
                                            Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
                                            Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
                                            Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
                                            D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
                                            Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
                                            Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
                                            Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

                                            S peppi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            538
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            24
                                            105
                                            17372
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo