Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S stefantaust

    @JackWolfskind

    ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

    hier der Export

    address name description unit type len factor offset role room
    1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
    3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
    5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
    2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
    53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
    72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
    74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
    75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
    76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
    77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
    78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
    5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
    47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
    5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
    5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
    5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
    5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
    5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
    5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
    5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
    103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
    104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
    105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
    106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
    5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

    dimplex.PNG

    S Offline
    S Offline
    Sopha
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @stefantaust
    @JackWolfskind

    was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
    z.b. Rücklaufsolltemp

    Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
    ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

    danke und Grüße
    Chris

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Sopha

      @stefantaust
      @JackWolfskind

      was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
      z.b. Rücklaufsolltemp

      Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
      ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

      danke und Grüße
      Chris

      S Offline
      S Offline
      Sopha
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      vergesst die Frage :)
      Rücklaufsolltemp ist laut Dimplex Doku nur ein read register.
      Getestet mit Warmwassersolltemp das laut Doku r/w ist - funktioniert auf Anhieb.

      schade, denn die Rücklaufsolltemp hätte ich schon ganz gerne via IObroker gesteuert...

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J Offline
        J Offline
        JackWolfskind
        schrieb am zuletzt editiert von JackWolfskind
        #16

        Ja, das ist das falsche Register. Du kannst bei der WMP nicht einfach die Rücklauftemperatur ändern sondern musst die Heizkurve ändern/verschieben was aber im Endeffekt natürlich aufs gleiche hinauskommt ;-)
        Google mal nach Register 5036 und 5037 - m.M. müssten das die Regiser dafür sein. Allerdings kann ich dir leider nicht weiterhelfen, wie man die vom iobroker heraus setzt. Ich mache solche Änderungen bisher nur per Webinterface, bin aber sehr interessiert wenn du das per VIS hinbekommst :-)
        Vielleicht findet sich auch jemand der 'nen Adapter für die WMP programmiert. Könnte man ja mal auf die Wunschliste setzen...:innocent:

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Viper777GERV Offline
          Viper777GERV Offline
          Viper777GER
          schrieb am zuletzt editiert von
          #17

          Hallo,

          super Anleitung, danke dafür.

          Ich benutze auch den NWMP und lese per modbus IOBroker Instanz die Werte aus / bzw. setze die Einstellungen per script.
          Hierzu nehme ich, wie glaube ich schon gepostet, diese offizielle Dimplex Wiki page zur Hilfe. Dort ist auch immer beschrieben welche Werte man nur lesen und welche man auch schreiben kann: http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

          Nun habe ich neuerdings eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich würde gerne die Smart-Grid Werte per modbus setzen. Diese sind auch auf der Wiki-Page unter "Smart-Grid / SG Ready", beschrieben.

          Doch was ist nun die Addresse im Modbus adapter, das ist mir irgendwie nicht schlüssig und ich habe keine Ahnung, wie ich die boolean werte setzen kann. Hat vielleicht jemand eine Idee?

          Danke im Voraus :).

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            JackWolfskind
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
            Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

            Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

            peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J JackWolfskind

              Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
              Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

              Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

              peppiP Offline
              peppiP Offline
              peppi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

              Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
              Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

              Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

              Hallo an alle
              habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

              Grüsse
              peppi

              info1.jpg

              Viper777GERV 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • peppiP peppi

                @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                Hallo an alle
                habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

                Grüsse
                peppi

                info1.jpg

                Viper777GERV Offline
                Viper777GERV Offline
                Viper777GER
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos :)

                Danke & Gruß

                peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Viper777GERV Viper777GER

                  Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos :)

                  Danke & Gruß

                  peppiP Offline
                  peppiP Offline
                  peppi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  @_._ an alle interessierten DIe Dimplex Infos für die Smart-grid Steuerung.

                  BIn natürlich am Resultat der Ergebnisse sehr interessiert.

                  Grüsse

                  2Waermepumpen_Funktion_Smart_Grid_v11.pdf

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    fruehwi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    Hallo zusammen,
                    nach dem ich nun 7,8kwp PV auf dem Dach installiert habe möchte ich mir nun ein WP von glen dimplex evtl die dhw400+ installieren. Mein Victron System habe ich per Modbus schon installiert. Nun hoffe ich dass ich die WP auch zum laufen bekomme.
                    Grüße, Fruehwi

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F fruehwi

                      Hallo zusammen,
                      nach dem ich nun 7,8kwp PV auf dem Dach installiert habe möchte ich mir nun ein WP von glen dimplex evtl die dhw400+ installieren. Mein Victron System habe ich per Modbus schon installiert. Nun hoffe ich dass ich die WP auch zum laufen bekomme.
                      Grüße, Fruehwi

                      M Offline
                      M Offline
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
                      Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
                      Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.

                      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Matis

                        Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
                        Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
                        Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.

                        peppiP Offline
                        peppiP Offline
                        peppi
                        schrieb am zuletzt editiert von peppi
                        #24

                        @Matis
                        Hallo Matis
                        welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
                        Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
                        Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.

                        Grüsse
                        peppi

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • peppiP peppi

                          @Matis
                          Hallo Matis
                          welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
                          Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
                          Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.

                          Grüsse
                          peppi

                          M Offline
                          M Offline
                          Matis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #25

                          @peppi Welchen Kontakt meinst du? Ich hab mit einem Entwickler von Dimplex gesprochen. Er vermutete, der Bug sei in allesn SW Versionen. Register 3 & 4 sind mit den HW-Eingängen vertauscht, d.h. wenn man per HW auf grün schaltet wird das per modbus als rot angeziegt und umgekehrt. Rot wird auch nur angezeigt, hat aber keierlei Wirkung.
                          Kannst ja mal prüfen, ob deine SW ok ist?!

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Matis

                            @peppi Welchen Kontakt meinst du? Ich hab mit einem Entwickler von Dimplex gesprochen. Er vermutete, der Bug sei in allesn SW Versionen. Register 3 & 4 sind mit den HW-Eingängen vertauscht, d.h. wenn man per HW auf grün schaltet wird das per modbus als rot angeziegt und umgekehrt. Rot wird auch nur angezeigt, hat aber keierlei Wirkung.
                            Kannst ja mal prüfen, ob deine SW ok ist?!

                            M Offline
                            M Offline
                            Matis
                            schrieb am zuletzt editiert von Matis
                            #26

                            Soweit bin ich mit meiner Oberfläche und den Daten gekommen:

                            33dd73d7-ee72-4ff8-a431-f7d5b44e611e-grafik.png

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Matis

                              Soweit bin ich mit meiner Oberfläche und den Daten gekommen:

                              33dd73d7-ee72-4ff8-a431-f7d5b44e611e-grafik.png

                              M Offline
                              M Offline
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #27

                              Noch eine Frage:

                              Um die Register 5066-5081 auszulesen, Absenk- und Anhebe-Werte, muß man zuerste auf das Register 5065 die Nummer des Heizkreises schicken, der dann an den Registern 5066 ff. ausgegeben werden soll:
                              5065 = 1 : Absenken 1.HK
                              5065 = 2: Anhebung 1.HK
                              3: Absenken 2.HK
                              4: Anhebung 2.HK

                              Hat mir irgendjemand eine Idee wie das in einer Visualisierung realisierbar ist?
                              Gibt es ein widget, das erst an eine andere Adresse ein Datum sendet, bevor es ausließt?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B backons

                                @stefantaust

                                Hast du das mit den Holding Registers mittlerweile gelöst ?
                                Habe heute auch meine Karte bei einer Glen Dimplex WP in Betrieb genommen.
                                Die Werte bei Direkte Ausgänge kann ich eingeben und auch auslesen.
                                Bei den holding Registers kann ich selber keine Zeilen hinzufügen.
                                Wenn ich den CSV Import mache dann sind dort zwar die Zeilen Eingefügt aber im LOG kommt eine Fehlermeldung...

                                modbus.0	2019-07-25 19:58:48.885	error	Invalid holdingRegisters address: -4000
                                

                                Was mache ich hier falsch ?

                                @Ritschi @JackWolfskind kannst du mal deine Erste Seite also Allgemein posten was hier eingestellt ist ??

                                Der adapter ist ganz normal grün zur Info...

                                ckossendeyC Offline
                                ckossendeyC Offline
                                ckossendey
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #28

                                @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  sascho
                                  schrieb am zuletzt editiert von sascho
                                  #29

                                  Hallo zusammen,

                                  welche Mod-Bus Karte verwendet Ihr für die Anbindung?
                                  Die Dimplex 339410?
                                  Ich habe bereits eine Dimplex 356960 verbaut, über die ich nicht auf die WP über Mod-Bus zugreifen kann - vermutlich weil sie nur LAN kann.

                                  Auf dieser Loxone Seite werden die verschiedenen Kartentypen erklärt. Auf der Modbus Seite ist aber vermutlich die falsche Artikelnummer angegeben:
                                  https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex

                                  Dimplex Katalog
                                  c59b0fbe-2056-4955-bbed-a3f73a8a4f3a-image.png

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S sascho

                                    Hallo zusammen,

                                    welche Mod-Bus Karte verwendet Ihr für die Anbindung?
                                    Die Dimplex 339410?
                                    Ich habe bereits eine Dimplex 356960 verbaut, über die ich nicht auf die WP über Mod-Bus zugreifen kann - vermutlich weil sie nur LAN kann.

                                    Auf dieser Loxone Seite werden die verschiedenen Kartentypen erklärt. Auf der Modbus Seite ist aber vermutlich die falsche Artikelnummer angegeben:
                                    https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex

                                    Dimplex Katalog
                                    c59b0fbe-2056-4955-bbed-a3f73a8a4f3a-image.png

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Matis
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #30

                                    @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

                                    d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ckossendeyC ckossendey

                                      @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #31

                                      @ckossendey

                                      Ja konnte ich:

                                      // 1.HK Absenkung
                                      setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 1, false);
                                      // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

                                      // 1.HK Anhebung
                                      setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 2, false);
                                      // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

                                      Entscheidend war das abwarten, bis intern die Werte geladen sind und dass der Datenpunkt als false gesetzt wird.
                                      Dann kannst Du die Werte auf 5066ff. abfragen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Matis

                                        @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

                                        d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        sascho
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #32

                                        @matis
                                        Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

                                        Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S sascho

                                          @matis
                                          Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

                                          Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Matis
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #33

                                          @sascho
                                          Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
                                          Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
                                          Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
                                          D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
                                          Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
                                          Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
                                          Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

                                          S peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          605

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe