  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    118

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    JackWolfskind
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    Bei mir funktionieren die Holding Register, du kannst ja mal folgende Holding Register Liste bei dir als CSV importieren - über den + Button in der Modbus Instanz:

    address name description unit type len factor offset role room poll wp
    1 Aussentemperatur Aussentemperatur (R1) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
    2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur (R2) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
    3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur(R3) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
    5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur(R9) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
    53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
    71 Zusatzumwälzpumpe (M16) Zusatzumwälzpumpe (M16) h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
    72 Verdichter Verdichter h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
    74 Primärpumpe / Ventilator (M11) Primärpumpe / Ventilator (M11) h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
    75 2. Wärmeerzeuger (E10) 2. Wärmeerzeuger (E10) h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
    76 Heizungspumpe (M13) Heizungspumpe (M13) h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
    77 Warmwasserpumpe (M18) Warmwasserpumpe (M18) h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
    78 Flanschheizung (E9) Flanschheizung (E9) h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
    5015 Modus Betriebsmodus uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
    223 Wärmemenge Heizen 1-4 Wärmemenge Heizen 1-4 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
    224 Wärmemenge Heizen 5-8 Wärmemenge Heizen 5-8 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
    225 Wärmemenge Heizen 9-12 Wärmemenge Heizen 9-12 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
    226 Wärmemenge Warmwasser 1-4 Wärmemenge Warmwasser 1-4 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
    227 Wärmemenge Warmwasser 5-8 Wärmemenge Warmwasser 5-8 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
    228 Wärmemenge Warmwasser 9-12 Wärmemenge Warmwasser 9-12 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
    5047 Warmwassersolltemperatur Warmwassersolltemperatur C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Offline
      B Offline
      backons
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @stefantaust

      Hast du das mit den Holding Registers mittlerweile gelöst ?
      Habe heute auch meine Karte bei einer Glen Dimplex WP in Betrieb genommen.
      Die Werte bei Direkte Ausgänge kann ich eingeben und auch auslesen.
      Bei den holding Registers kann ich selber keine Zeilen hinzufügen.
      Wenn ich den CSV Import mache dann sind dort zwar die Zeilen Eingefügt aber im LOG kommt eine Fehlermeldung...

      modbus.0	2019-07-25 19:58:48.885	error	Invalid holdingRegisters address: -4000
      

      Was mache ich hier falsch ?

      @Ritschi @JackWolfskind kannst du mal deine Erste Seite also Allgemein posten was hier eingestellt ist ??

      Der adapter ist ganz normal grün zur Info...

      ckossendeyC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        stefantaust
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @backons

        lass das Holding Register weg und mach es über Eingangsregister

        modbus_dimplex1.PNG
        modbus_dimplex2.PNG
        modbus_dimplex3.PNG
        modbus_dimplex4.PNG

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S stefantaust

          @backons

          lass das Holding Register weg und mach es über Eingangsregister

          modbus_dimplex1.PNG
          modbus_dimplex2.PNG
          modbus_dimplex3.PNG
          modbus_dimplex4.PNG

          J Offline
          J Offline
          JackWolfskind
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @stefantaust
          Als Eingangsregister kann man aber keine Werte ändern, z.b. den Betriebs-Modus, aber nur zum auslesen geht das natürlich.
          Kannst du evtl. deine Register Liste exportieren und hier posten- abtippen ist so mühselig ;-)
          Meine Allgemeine Config ist übrigens genau wie bei Stefan...

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J JackWolfskind

            @stefantaust
            Als Eingangsregister kann man aber keine Werte ändern, z.b. den Betriebs-Modus, aber nur zum auslesen geht das natürlich.
            Kannst du evtl. deine Register Liste exportieren und hier posten- abtippen ist so mühselig ;-)
            Meine Allgemeine Config ist übrigens genau wie bei Stefan...

            S Offline
            S Offline
            stefantaust
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @JackWolfskind

            ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

            hier der Export

            address name description unit type len factor offset role room
            1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
            3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
            5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
            2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
            53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
            72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
            74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
            75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
            76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
            77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
            78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
            5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
            47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
            5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
            5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
            5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
            5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
            5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
            5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
            5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
            103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
            104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
            105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
            106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
            5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

            dimplex.PNG

            peppiP S 2 Antworten Letzte Antwort
            1
            • J Offline
              J Offline
              JackWolfskind
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              Wow, sehr schöne Vis View ! Magst du die auch exportieren :-) ?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S stefantaust

                @JackWolfskind

                ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

                hier der Export

                address name description unit type len factor offset role room
                1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
                74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
                75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
                76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
                77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
                78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
                5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
                47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
                5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
                5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
                5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
                5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
                5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
                5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
                5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
                103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
                104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
                105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
                106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
                5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

                dimplex.PNG

                peppiP Offline
                peppiP Offline
                peppi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @stefantaust
                Hallo Stefan
                das sieht wirklich toll aus - Kompliment !

                Da ich auch eine Dimplex WP mit NWPM habe, würde ich deine Oberfläche gerne benutzen. Ich bin da wirklich neu dabei und habe erst grad mit iobroker angefangen habe die daten wie im Forum beschrieben eingegeben, aber mir fehlt die Oberfläche.

                Ich bin auf iobroker gerstossen, weil die Dimplex APP (Dimples SRH) mich absolut nicht befriedigt.

                Wenn du deine Oberfläche - (VIS Dateien ecc.) mir zur Verfügung stellen würdest würde ich mich auch gerne erkenntlich zeigen.

                Danke dir im voraus.

                Liebe Grüsse
                Peppi

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Ritschi

                  Hallo

                  Ich habe das meiste nun geschafft.

                  Leider kann ich keine Befehle an die Dimplex WP, wie ändern der Temperaturen o.ä. senden.

                  Das Abrufen der Temperaturen und Zustände funktioniert allerdings bestens.

                  Was habe ich gemacht:

                  1. Modbus Adapter installiert.

                  2. Modbus Adapter Konfiguration.

                  Dort die Einstellungen vornehmen wie auf meinen Printscreens:
                  620_adaptereinstellungen-diskrete-ausg_nge.png
                  620_adaptereinstellungen-holding-registers.png
                  Wichtig dabei ist, die richtigen Adressen für die einzelnen Abrufe zu verwenden.

                  Unter folgendem Link findest du die Datenpunkte der Dimplex WP:

                  http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                  Achtung, je nach Software auf deiner WP ist die Adresse anders!

                  3. Nun sollte das was du eingegeben hast im Register "Objekte" unter "modbus" ersichtlich sein.

                  Bei mir sieht es so aus:
                  620_objekte.png

                  Falls diese Werte noch auf die Homematic CCU2 sollen, musst du noch folgendes machen:

                  4. Im Register "Skripte" einen Ordner mit dem Namen Dimplex anlegen.

                  Dort legst du ebenfalls eine neue Datei mit dem Namen"Dimplex" an.

                  Folgendes Skrip auf deine Werte anpassen:

                  //Schreibe Temperaturen von Dimplex Wärmepumpe in CCU Variablen
                  
                  // Warmwassertemperatur in Variable auf CCU schreiben
                  var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.3_Warmwassertemperatur_(R3)";/*Warmwassertemperatur (R3)*/
                  var idDimplex_Warmwassertemp = "hm-rega.0.9198";/*Dimplex_Warmwassertemp*/
                  on(idvar2, idDimplex_Warmwassertemp); // Synchronisierung
                  
                  // Rücklauftemperatur in Variable auf CCU schreiben
                  var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur_(R2)";/*Rücklauftemperatur (R2)*/
                  var idDimplex_RL_Temp = "hm-rega.0.9199";/*Dimplex_RL_Temp*/
                  on(idvar2, idDimplex_RL_Temp); // Synchronisierung
                  
                  

                  Dieses Skript einfach für jede gewünschte Temperatur wiederholen.

                  "idDimplex_Warmwassertemp" ist die Variable, die du in der WEBUI der CCU2 anlegen musst.

                  Diese kannst du frei benennen, musst die dann hier im Skript einfach auch anpassen.

                  Anschliessend sollte bei jeder Änderung vom Wert die Variable ebenfalls ändern.

                  Gruss

                  Ritschi

                  peppiP Offline
                  peppiP Offline
                  peppi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @Ritschi sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                  Hallo

                  Ich habe das meiste nun geschafft.

                  Leider kann ich keine Befehle an die Dimplex WP, wie ändern der Temperaturen o.ä. senden.

                  ...

                  Hallo Rischi

                  hatte schon an @stefantaust geschrieben aber ohne Antwort, nun verusuche ich es bei dir mit der Hoffnung auf deine Hilfe.

                  Da ich auch eine Dimplex WP mit NWPM habe, hätte ich geren seine Oberfläche (VIS) benutzt.
                  Ich bin neu dabei und habe erst grad mit iobroker angefangen habe die Daten wie im Forum beschrieben eingegeben, aber mir fehlen die Resultate (ich bekomme kein Daten vom modbus oder besser gesagt, ich bekomme falsche Daten.

                  Ich bin auf iobroker gerstossen, weil die Dimplex APP (Dimples SRH) mich absolut nicht befriedigt.

                  Wenn du mir helfen könntest wie du iobroker konfiguriert hats und welche Adressen und Register benutzt hast.
                  Habe bei (Dimplex) die NWPM Seite und NWPM-für Modbus Seiten schon durchgelesen, baer bin nicht schlau draus geworden.
                  Ebenfalls fehlt mir eine gute (VIS-Oberfläche) für iobroker.

                  Danke dir im Voraus hoffe auf dein Hilfe.

                  Grüsse
                  Peppi

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S stefantaust

                    @JackWolfskind

                    ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

                    hier der Export

                    address name description unit type len factor offset role room
                    1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                    3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                    5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                    2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                    53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                    72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
                    74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
                    75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
                    76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
                    77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
                    78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
                    5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
                    47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
                    5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
                    5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
                    5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
                    5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
                    5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
                    5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
                    5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
                    103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
                    104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
                    105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
                    106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
                    5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

                    dimplex.PNG

                    S Offline
                    S Offline
                    Sopha
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @stefantaust
                    @JackWolfskind

                    was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
                    z.b. Rücklaufsolltemp

                    Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
                    ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

                    danke und Grüße
                    Chris

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Sopha

                      @stefantaust
                      @JackWolfskind

                      was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
                      z.b. Rücklaufsolltemp

                      Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
                      ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

                      danke und Grüße
                      Chris

                      S Offline
                      S Offline
                      Sopha
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      vergesst die Frage :)
                      Rücklaufsolltemp ist laut Dimplex Doku nur ein read register.
                      Getestet mit Warmwassersolltemp das laut Doku r/w ist - funktioniert auf Anhieb.

                      schade, denn die Rücklaufsolltemp hätte ich schon ganz gerne via IObroker gesteuert...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J Offline
                        J Offline
                        JackWolfskind
                        schrieb am zuletzt editiert von JackWolfskind
                        #16

                        Ja, das ist das falsche Register. Du kannst bei der WMP nicht einfach die Rücklauftemperatur ändern sondern musst die Heizkurve ändern/verschieben was aber im Endeffekt natürlich aufs gleiche hinauskommt ;-)
                        Google mal nach Register 5036 und 5037 - m.M. müssten das die Regiser dafür sein. Allerdings kann ich dir leider nicht weiterhelfen, wie man die vom iobroker heraus setzt. Ich mache solche Änderungen bisher nur per Webinterface, bin aber sehr interessiert wenn du das per VIS hinbekommst :-)
                        Vielleicht findet sich auch jemand der 'nen Adapter für die WMP programmiert. Könnte man ja mal auf die Wunschliste setzen...:innocent:

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Viper777GERV Offline
                          Viper777GERV Offline
                          Viper777GER
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          Hallo,

                          super Anleitung, danke dafür.

                          Ich benutze auch den NWMP und lese per modbus IOBroker Instanz die Werte aus / bzw. setze die Einstellungen per script.
                          Hierzu nehme ich, wie glaube ich schon gepostet, diese offizielle Dimplex Wiki page zur Hilfe. Dort ist auch immer beschrieben welche Werte man nur lesen und welche man auch schreiben kann: http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                          Nun habe ich neuerdings eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich würde gerne die Smart-Grid Werte per modbus setzen. Diese sind auch auf der Wiki-Page unter "Smart-Grid / SG Ready", beschrieben.

                          Doch was ist nun die Addresse im Modbus adapter, das ist mir irgendwie nicht schlüssig und ich habe keine Ahnung, wie ich die boolean werte setzen kann. Hat vielleicht jemand eine Idee?

                          Danke im Voraus :).

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J Offline
                            J Offline
                            JackWolfskind
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                            Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                            Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                            peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J JackWolfskind

                              Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                              Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                              Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                              peppiP Offline
                              peppiP Offline
                              peppi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                              Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                              Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                              Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                              Hallo an alle
                              habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

                              Grüsse
                              peppi

                              info1.jpg

                              Viper777GERV 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • peppiP peppi

                                @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                                Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                                Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                                Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                                Hallo an alle
                                habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

                                Grüsse
                                peppi

                                info1.jpg

                                Viper777GERV Offline
                                Viper777GERV Offline
                                Viper777GER
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos :)

                                Danke & Gruß

                                peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Viper777GERV Viper777GER

                                  Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos :)

                                  Danke & Gruß

                                  peppiP Offline
                                  peppiP Offline
                                  peppi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  @_._ an alle interessierten DIe Dimplex Infos für die Smart-grid Steuerung.

                                  BIn natürlich am Resultat der Ergebnisse sehr interessiert.

                                  Grüsse

                                  2Waermepumpen_Funktion_Smart_Grid_v11.pdf

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F Offline
                                    F Offline
                                    fruehwi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    Hallo zusammen,
                                    nach dem ich nun 7,8kwp PV auf dem Dach installiert habe möchte ich mir nun ein WP von glen dimplex evtl die dhw400+ installieren. Mein Victron System habe ich per Modbus schon installiert. Nun hoffe ich dass ich die WP auch zum laufen bekomme.
                                    Grüße, Fruehwi

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F fruehwi

                                      Hallo zusammen,
                                      nach dem ich nun 7,8kwp PV auf dem Dach installiert habe möchte ich mir nun ein WP von glen dimplex evtl die dhw400+ installieren. Mein Victron System habe ich per Modbus schon installiert. Nun hoffe ich dass ich die WP auch zum laufen bekomme.
                                      Grüße, Fruehwi

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
                                      Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
                                      Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.

                                      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Matis

                                        Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
                                        Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
                                        Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.

                                        peppiP Offline
                                        peppiP Offline
                                        peppi
                                        schrieb am zuletzt editiert von peppi
                                        #24

                                        @Matis
                                        Hallo Matis
                                        welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
                                        Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
                                        Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.

                                        Grüsse
                                        peppi

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • peppiP peppi

                                          @Matis
                                          Hallo Matis
                                          welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
                                          Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
                                          Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.

                                          Grüsse
                                          peppi

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Matis
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @peppi Welchen Kontakt meinst du? Ich hab mit einem Entwickler von Dimplex gesprochen. Er vermutete, der Bug sei in allesn SW Versionen. Register 3 & 4 sind mit den HW-Eingängen vertauscht, d.h. wenn man per HW auf grün schaltet wird das per modbus als rot angeziegt und umgekehrt. Rot wird auch nur angezeigt, hat aber keierlei Wirkung.
                                          Kannst ja mal prüfen, ob deine SW ok ist?!

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          602

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe