  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    9
    1
    98

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    stefantaust
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @backons

    lass das Holding Register weg und mach es über Eingangsregister

    modbus_dimplex1.PNG
    modbus_dimplex2.PNG
    modbus_dimplex3.PNG
    modbus_dimplex4.PNG

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S stefantaust

      @backons

      lass das Holding Register weg und mach es über Eingangsregister

      modbus_dimplex1.PNG
      modbus_dimplex2.PNG
      modbus_dimplex3.PNG
      modbus_dimplex4.PNG

      J Offline
      J Offline
      JackWolfskind
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @stefantaust
      Als Eingangsregister kann man aber keine Werte ändern, z.b. den Betriebs-Modus, aber nur zum auslesen geht das natürlich.
      Kannst du evtl. deine Register Liste exportieren und hier posten- abtippen ist so mühselig ;-)
      Meine Allgemeine Config ist übrigens genau wie bei Stefan...

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JackWolfskind

        @stefantaust
        Als Eingangsregister kann man aber keine Werte ändern, z.b. den Betriebs-Modus, aber nur zum auslesen geht das natürlich.
        Kannst du evtl. deine Register Liste exportieren und hier posten- abtippen ist so mühselig ;-)
        Meine Allgemeine Config ist übrigens genau wie bei Stefan...

        S Offline
        S Offline
        stefantaust
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @JackWolfskind

        ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

        hier der Export

        address name description unit type len factor offset role room
        1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
        3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
        5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
        2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
        53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
        72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
        74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
        75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
        76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
        77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
        78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
        5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
        47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
        5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
        5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
        5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
        5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
        5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
        5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
        5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
        103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
        104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
        105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
        106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
        5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

        dimplex.PNG

        peppiP S 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • J Offline
          J Offline
          JackWolfskind
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          Wow, sehr schöne Vis View ! Magst du die auch exportieren :-) ?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S stefantaust

            @JackWolfskind

            ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

            hier der Export

            address name description unit type len factor offset role room
            1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
            3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
            5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
            2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
            53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
            72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
            74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
            75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
            76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
            77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
            78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
            5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
            47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
            5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
            5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
            5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
            5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
            5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
            5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
            5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
            103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
            104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
            105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
            106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
            5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

            dimplex.PNG

            peppiP Offline
            peppiP Offline
            peppi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @stefantaust
            Hallo Stefan
            das sieht wirklich toll aus - Kompliment !

            Da ich auch eine Dimplex WP mit NWPM habe, würde ich deine Oberfläche gerne benutzen. Ich bin da wirklich neu dabei und habe erst grad mit iobroker angefangen habe die daten wie im Forum beschrieben eingegeben, aber mir fehlt die Oberfläche.

            Ich bin auf iobroker gerstossen, weil die Dimplex APP (Dimples SRH) mich absolut nicht befriedigt.

            Wenn du deine Oberfläche - (VIS Dateien ecc.) mir zur Verfügung stellen würdest würde ich mich auch gerne erkenntlich zeigen.

            Danke dir im voraus.

            Liebe Grüsse
            Peppi

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Ritschi

              Hallo

              Ich habe das meiste nun geschafft.

              Leider kann ich keine Befehle an die Dimplex WP, wie ändern der Temperaturen o.ä. senden.

              Das Abrufen der Temperaturen und Zustände funktioniert allerdings bestens.

              Was habe ich gemacht:

              1. Modbus Adapter installiert.

              2. Modbus Adapter Konfiguration.

              Dort die Einstellungen vornehmen wie auf meinen Printscreens:
              620_adaptereinstellungen-diskrete-ausg_nge.png
              620_adaptereinstellungen-holding-registers.png
              Wichtig dabei ist, die richtigen Adressen für die einzelnen Abrufe zu verwenden.

              Unter folgendem Link findest du die Datenpunkte der Dimplex WP:

              http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

              Achtung, je nach Software auf deiner WP ist die Adresse anders!

              3. Nun sollte das was du eingegeben hast im Register "Objekte" unter "modbus" ersichtlich sein.

              Bei mir sieht es so aus:
              620_objekte.png

              Falls diese Werte noch auf die Homematic CCU2 sollen, musst du noch folgendes machen:

              4. Im Register "Skripte" einen Ordner mit dem Namen Dimplex anlegen.

              Dort legst du ebenfalls eine neue Datei mit dem Namen"Dimplex" an.

              Folgendes Skrip auf deine Werte anpassen:

              //Schreibe Temperaturen von Dimplex Wärmepumpe in CCU Variablen
              
              // Warmwassertemperatur in Variable auf CCU schreiben
              var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.3_Warmwassertemperatur_(R3)";/*Warmwassertemperatur (R3)*/
              var idDimplex_Warmwassertemp = "hm-rega.0.9198";/*Dimplex_Warmwassertemp*/
              on(idvar2, idDimplex_Warmwassertemp); // Synchronisierung
              
              // Rücklauftemperatur in Variable auf CCU schreiben
              var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur_(R2)";/*Rücklauftemperatur (R2)*/
              var idDimplex_RL_Temp = "hm-rega.0.9199";/*Dimplex_RL_Temp*/
              on(idvar2, idDimplex_RL_Temp); // Synchronisierung
              
              

              Dieses Skript einfach für jede gewünschte Temperatur wiederholen.

              "idDimplex_Warmwassertemp" ist die Variable, die du in der WEBUI der CCU2 anlegen musst.

              Diese kannst du frei benennen, musst die dann hier im Skript einfach auch anpassen.

              Anschliessend sollte bei jeder Änderung vom Wert die Variable ebenfalls ändern.

              Gruss

              Ritschi

              peppiP Offline
              peppiP Offline
              peppi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @Ritschi sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

              Hallo

              Ich habe das meiste nun geschafft.

              Leider kann ich keine Befehle an die Dimplex WP, wie ändern der Temperaturen o.ä. senden.

              ...

              Hallo Rischi

              hatte schon an @stefantaust geschrieben aber ohne Antwort, nun verusuche ich es bei dir mit der Hoffnung auf deine Hilfe.

              Da ich auch eine Dimplex WP mit NWPM habe, hätte ich geren seine Oberfläche (VIS) benutzt.
              Ich bin neu dabei und habe erst grad mit iobroker angefangen habe die Daten wie im Forum beschrieben eingegeben, aber mir fehlen die Resultate (ich bekomme kein Daten vom modbus oder besser gesagt, ich bekomme falsche Daten.

              Ich bin auf iobroker gerstossen, weil die Dimplex APP (Dimples SRH) mich absolut nicht befriedigt.

              Wenn du mir helfen könntest wie du iobroker konfiguriert hats und welche Adressen und Register benutzt hast.
              Habe bei (Dimplex) die NWPM Seite und NWPM-für Modbus Seiten schon durchgelesen, baer bin nicht schlau draus geworden.
              Ebenfalls fehlt mir eine gute (VIS-Oberfläche) für iobroker.

              Danke dir im Voraus hoffe auf dein Hilfe.

              Grüsse
              Peppi

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S stefantaust

                @JackWolfskind

                ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

                hier der Export

                address name description unit type len factor offset role room
                1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
                74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
                75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
                76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
                77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
                78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
                5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
                47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
                5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
                5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
                5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
                5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
                5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
                5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
                5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
                103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
                104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
                105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
                106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
                5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

                dimplex.PNG

                S Offline
                S Offline
                Sopha
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @stefantaust
                @JackWolfskind

                was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
                z.b. Rücklaufsolltemp

                Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
                ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

                danke und Grüße
                Chris

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Sopha

                  @stefantaust
                  @JackWolfskind

                  was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
                  z.b. Rücklaufsolltemp

                  Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
                  ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

                  danke und Grüße
                  Chris

                  S Offline
                  S Offline
                  Sopha
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  vergesst die Frage :)
                  Rücklaufsolltemp ist laut Dimplex Doku nur ein read register.
                  Getestet mit Warmwassersolltemp das laut Doku r/w ist - funktioniert auf Anhieb.

                  schade, denn die Rücklaufsolltemp hätte ich schon ganz gerne via IObroker gesteuert...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Offline
                    J Offline
                    JackWolfskind
                    schrieb am zuletzt editiert von JackWolfskind
                    #16

                    Ja, das ist das falsche Register. Du kannst bei der WMP nicht einfach die Rücklauftemperatur ändern sondern musst die Heizkurve ändern/verschieben was aber im Endeffekt natürlich aufs gleiche hinauskommt ;-)
                    Google mal nach Register 5036 und 5037 - m.M. müssten das die Regiser dafür sein. Allerdings kann ich dir leider nicht weiterhelfen, wie man die vom iobroker heraus setzt. Ich mache solche Änderungen bisher nur per Webinterface, bin aber sehr interessiert wenn du das per VIS hinbekommst :-)
                    Vielleicht findet sich auch jemand der 'nen Adapter für die WMP programmiert. Könnte man ja mal auf die Wunschliste setzen...:innocent:

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Viper777GERV Offline
                      Viper777GERV Offline
                      Viper777GER
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      Hallo,

                      super Anleitung, danke dafür.

                      Ich benutze auch den NWMP und lese per modbus IOBroker Instanz die Werte aus / bzw. setze die Einstellungen per script.
                      Hierzu nehme ich, wie glaube ich schon gepostet, diese offizielle Dimplex Wiki page zur Hilfe. Dort ist auch immer beschrieben welche Werte man nur lesen und welche man auch schreiben kann: http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                      Nun habe ich neuerdings eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich würde gerne die Smart-Grid Werte per modbus setzen. Diese sind auch auf der Wiki-Page unter "Smart-Grid / SG Ready", beschrieben.

                      Doch was ist nun die Addresse im Modbus adapter, das ist mir irgendwie nicht schlüssig und ich habe keine Ahnung, wie ich die boolean werte setzen kann. Hat vielleicht jemand eine Idee?

                      Danke im Voraus :).

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J Offline
                        J Offline
                        JackWolfskind
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                        Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                        Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                        peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J JackWolfskind

                          Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                          Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                          Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                          peppiP Offline
                          peppiP Offline
                          peppi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                          Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                          Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                          Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                          Hallo an alle
                          habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

                          Grüsse
                          peppi

                          info1.jpg

                          Viper777GERV 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • peppiP peppi

                            @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                            Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                            Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                            Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                            Hallo an alle
                            habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

                            Grüsse
                            peppi

                            info1.jpg

                            Viper777GERV Offline
                            Viper777GERV Offline
                            Viper777GER
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos :)

                            Danke & Gruß

                            peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Viper777GERV Viper777GER

                              Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos :)

                              Danke & Gruß

                              peppiP Offline
                              peppiP Offline
                              peppi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @_._ an alle interessierten DIe Dimplex Infos für die Smart-grid Steuerung.

                              BIn natürlich am Resultat der Ergebnisse sehr interessiert.

                              Grüsse

                              2Waermepumpen_Funktion_Smart_Grid_v11.pdf

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Offline
                                F Offline
                                fruehwi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                Hallo zusammen,
                                nach dem ich nun 7,8kwp PV auf dem Dach installiert habe möchte ich mir nun ein WP von glen dimplex evtl die dhw400+ installieren. Mein Victron System habe ich per Modbus schon installiert. Nun hoffe ich dass ich die WP auch zum laufen bekomme.
                                Grüße, Fruehwi

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F fruehwi

                                  Hallo zusammen,
                                  nach dem ich nun 7,8kwp PV auf dem Dach installiert habe möchte ich mir nun ein WP von glen dimplex evtl die dhw400+ installieren. Mein Victron System habe ich per Modbus schon installiert. Nun hoffe ich dass ich die WP auch zum laufen bekomme.
                                  Grüße, Fruehwi

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
                                  Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
                                  Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.

                                  peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Matis

                                    Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
                                    Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
                                    Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.

                                    peppiP Offline
                                    peppiP Offline
                                    peppi
                                    schrieb am zuletzt editiert von peppi
                                    #24

                                    @Matis
                                    Hallo Matis
                                    welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
                                    Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
                                    Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.

                                    Grüsse
                                    peppi

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • peppiP peppi

                                      @Matis
                                      Hallo Matis
                                      welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
                                      Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
                                      Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.

                                      Grüsse
                                      peppi

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @peppi Welchen Kontakt meinst du? Ich hab mit einem Entwickler von Dimplex gesprochen. Er vermutete, der Bug sei in allesn SW Versionen. Register 3 & 4 sind mit den HW-Eingängen vertauscht, d.h. wenn man per HW auf grün schaltet wird das per modbus als rot angeziegt und umgekehrt. Rot wird auch nur angezeigt, hat aber keierlei Wirkung.
                                      Kannst ja mal prüfen, ob deine SW ok ist?!

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Matis

                                        @peppi Welchen Kontakt meinst du? Ich hab mit einem Entwickler von Dimplex gesprochen. Er vermutete, der Bug sei in allesn SW Versionen. Register 3 & 4 sind mit den HW-Eingängen vertauscht, d.h. wenn man per HW auf grün schaltet wird das per modbus als rot angeziegt und umgekehrt. Rot wird auch nur angezeigt, hat aber keierlei Wirkung.
                                        Kannst ja mal prüfen, ob deine SW ok ist?!

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Matis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                        #26

                                        Soweit bin ich mit meiner Oberfläche und den Daten gekommen:

                                        33dd73d7-ee72-4ff8-a431-f7d5b44e611e-grafik.png

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Matis

                                          Soweit bin ich mit meiner Oberfläche und den Daten gekommen:

                                          33dd73d7-ee72-4ff8-a431-f7d5b44e611e-grafik.png

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Matis
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #27

                                          Noch eine Frage:

                                          Um die Register 5066-5081 auszulesen, Absenk- und Anhebe-Werte, muß man zuerste auf das Register 5065 die Nummer des Heizkreises schicken, der dann an den Registern 5066 ff. ausgegeben werden soll:
                                          5065 = 1 : Absenken 1.HK
                                          5065 = 2: Anhebung 1.HK
                                          3: Absenken 2.HK
                                          4: Anhebung 2.HK

                                          Hat mir irgendjemand eine Idee wie das in einer Visualisierung realisierbar ist?
                                          Gibt es ein widget, das erst an eine andere Adresse ein Datum sendet, bevor es ausließt?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          841

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe