  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    197

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Offline
    R Offline
    Ritschi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo

    Ich habe eine Dimplex Wärmepumpe bei mir stehen und möchte die Temperaturen auslesen können.

    Habe nun gelesen, dass dies per Modbus machbar sei.

    Leider habe ich keine Ahnung von Modbus und so wie es aussieht, ist es auch nicht ganz einfach zu lernen.

    Ich habe im Dimplex wiki folgendes gefunden:

    http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

    Das NWPM Modul ist vorhanden und eingebaut.

    Nun fängt mein Problem aber scho bei den Adapter Einstellungen an.

    Was muss ich denn hier einstellen?
    620_bildschirmfoto_2017-04-18_um_09.28.49.png
    Zudem, wäre dann die nächste Frage, was denn bei den Diskreten Eingängen resp. Ausgängen eingestellt werden muss.

    Wäre um Hilfe sehr dankbar.

    Gruss

    Ritschi

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bluefox
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @Ritschi:

      Hallo

      Ich habe eine Dimplex Wärmepumpe bei mir stehen und möchte die Temperaturen auslesen können.

      Habe nun gelesen, dass dies per Modbus machbar sei.

      Leider habe ich keine Ahnung von Modbus und so wie es aussieht, ist es auch nicht ganz einfach zu lernen.

      Ich habe im Dimplex wiki folgendes gefunden:

      http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

      Das NWPM Modul ist vorhanden und eingebaut.

      Nun fängt mein Problem aber scho bei den Adapter Einstellungen an.

      Was muss ich denn hier einstellen?

      Bildschirmfoto 2017-04-18 um 09.28.49.png

      Zudem, wäre dann die nächste Frage, was denn bei den Diskreten Eingängen resp. Ausgängen eingestellt werden muss.

      Wäre um Hilfe sehr dankbar.

      Gruss

      Ritschi `
      Erstens: was willst du auslesen?

      Laut Dokumentation werden meistens nur "Holding Registers" benutzt.

      Es sagt mir aber nichts was "WPM-Software J/L" und "WPM-Software H" bedeutet.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        Ritschi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Hallo Bluefox

        Ich habe es soeben geschafft die erste Temperatur auszulesen, ich habe einfach alles durchprobiert.

        Holding Registers war das Stichwort für mich, musste die IDs dort hinterlegen.

        > Es sagt mir aber nichts was "WPM-Software J/L" und "WPM-Software H" bedeutet
        Je nach Wärmepumpen Version ist die Carel Software anders.

        Ich habe z.b. die Version J

        Wäre es denn auch möglich die Wärmepumpe mit ioBroker zu steuern?

        Wenn ja, hast du mir einen Tip?

        Sobald ich alles geschafft habe, werde ich hier beschreiben, wie ich das Schritt für Schritt gemacht habe, falls noch jemand am Thema interessiert ist.

        Gruss

        Ritschi

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Offline
          R Offline
          Ritschi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Hallo

          Ich habe das meiste nun geschafft.

          Leider kann ich keine Befehle an die Dimplex WP, wie ändern der Temperaturen o.ä. senden.

          Das Abrufen der Temperaturen und Zustände funktioniert allerdings bestens.

          Was habe ich gemacht:

          1. Modbus Adapter installiert.

          2. Modbus Adapter Konfiguration.

          Dort die Einstellungen vornehmen wie auf meinen Printscreens:
          620_adaptereinstellungen-diskrete-ausg_nge.png
          620_adaptereinstellungen-holding-registers.png
          Wichtig dabei ist, die richtigen Adressen für die einzelnen Abrufe zu verwenden.

          Unter folgendem Link findest du die Datenpunkte der Dimplex WP:

          http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

          Achtung, je nach Software auf deiner WP ist die Adresse anders!

          3. Nun sollte das was du eingegeben hast im Register "Objekte" unter "modbus" ersichtlich sein.

          Bei mir sieht es so aus:
          620_objekte.png

          Falls diese Werte noch auf die Homematic CCU2 sollen, musst du noch folgendes machen:

          4. Im Register "Skripte" einen Ordner mit dem Namen Dimplex anlegen.

          Dort legst du ebenfalls eine neue Datei mit dem Namen"Dimplex" an.

          Folgendes Skrip auf deine Werte anpassen:

          //Schreibe Temperaturen von Dimplex Wärmepumpe in CCU Variablen
          
          // Warmwassertemperatur in Variable auf CCU schreiben
          var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.3_Warmwassertemperatur_(R3)";/*Warmwassertemperatur (R3)*/
          var idDimplex_Warmwassertemp = "hm-rega.0.9198";/*Dimplex_Warmwassertemp*/
          on(idvar2, idDimplex_Warmwassertemp); // Synchronisierung
          
          // Rücklauftemperatur in Variable auf CCU schreiben
          var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur_(R2)";/*Rücklauftemperatur (R2)*/
          var idDimplex_RL_Temp = "hm-rega.0.9199";/*Dimplex_RL_Temp*/
          on(idvar2, idDimplex_RL_Temp); // Synchronisierung
          
          

          Dieses Skript einfach für jede gewünschte Temperatur wiederholen.

          "idDimplex_Warmwassertemp" ist die Variable, die du in der WEBUI der CCU2 anlegen musst.

          Diese kannst du frei benennen, musst die dann hier im Skript einfach auch anpassen.

          Anschliessend sollte bei jeder Änderung vom Wert die Variable ebenfalls ändern.

          Gruss

          Ritschi

          peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            stefantaust
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Hallo,

            vielen Dank für die tolle Anleitung. Genau das was ich gesucht habe. Besitze auch eine Dimplex Wärmepumpe mit LAN Schnittstelle.

            Hatte bis jetzt alles nur mit FHEM… und jetzt den IOBroker für mich entdeckt.

            Klar, ich kann FHEM direkt auch einlesen aber wenn es mit dem IOBroker direkt geht, um so besser.

            Verbindung mit Modbus steht und einiges kann ich schon abfragen
            17968_ausgaenge.png

            Wenn ich unter Holding Registers was eintrage, dann wird mir keine Temperatur eingelesen und unter Objekte zeigt er mir die Außentemperatur bei modbus.0 an und nicht unter holding registers.

            Was mache ich da falsch?

            17968_holding.png

            17968_objekte.png

            Grüsse

            Stefan

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Offline
              J Offline
              JackWolfskind
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Bei mir funktionieren die Holding Register, du kannst ja mal folgende Holding Register Liste bei dir als CSV importieren - über den + Button in der Modbus Instanz:

              address name description unit type len factor offset role room poll wp
              1 Aussentemperatur Aussentemperatur (R1) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
              2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur (R2) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
              3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur(R3) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
              5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur(R9) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
              53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
              71 Zusatzumwälzpumpe (M16) Zusatzumwälzpumpe (M16) h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
              72 Verdichter Verdichter h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
              74 Primärpumpe / Ventilator (M11) Primärpumpe / Ventilator (M11) h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
              75 2. Wärmeerzeuger (E10) 2. Wärmeerzeuger (E10) h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
              76 Heizungspumpe (M13) Heizungspumpe (M13) h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
              77 Warmwasserpumpe (M18) Warmwasserpumpe (M18) h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
              78 Flanschheizung (E9) Flanschheizung (E9) h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
              5015 Modus Betriebsmodus uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
              223 Wärmemenge Heizen 1-4 Wärmemenge Heizen 1-4 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
              224 Wärmemenge Heizen 5-8 Wärmemenge Heizen 5-8 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
              225 Wärmemenge Heizen 9-12 Wärmemenge Heizen 9-12 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
              226 Wärmemenge Warmwasser 1-4 Wärmemenge Warmwasser 1-4 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
              227 Wärmemenge Warmwasser 5-8 Wärmemenge Warmwasser 5-8 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
              228 Wärmemenge Warmwasser 9-12 Wärmemenge Warmwasser 9-12 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
              5047 Warmwassersolltemperatur Warmwassersolltemperatur C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Offline
                B Offline
                backons
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @stefantaust

                Hast du das mit den Holding Registers mittlerweile gelöst ?
                Habe heute auch meine Karte bei einer Glen Dimplex WP in Betrieb genommen.
                Die Werte bei Direkte Ausgänge kann ich eingeben und auch auslesen.
                Bei den holding Registers kann ich selber keine Zeilen hinzufügen.
                Wenn ich den CSV Import mache dann sind dort zwar die Zeilen Eingefügt aber im LOG kommt eine Fehlermeldung...

                modbus.0	2019-07-25 19:58:48.885	error	Invalid holdingRegisters address: -4000
                

                Was mache ich hier falsch ?

                @Ritschi @JackWolfskind kannst du mal deine Erste Seite also Allgemein posten was hier eingestellt ist ??

                Der adapter ist ganz normal grün zur Info...

                ckossendeyC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  stefantaust
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @backons

                  lass das Holding Register weg und mach es über Eingangsregister

                  modbus_dimplex1.PNG
                  modbus_dimplex2.PNG
                  modbus_dimplex3.PNG
                  modbus_dimplex4.PNG

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S stefantaust

                    @backons

                    lass das Holding Register weg und mach es über Eingangsregister

                    modbus_dimplex1.PNG
                    modbus_dimplex2.PNG
                    modbus_dimplex3.PNG
                    modbus_dimplex4.PNG

                    J Offline
                    J Offline
                    JackWolfskind
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @stefantaust
                    Als Eingangsregister kann man aber keine Werte ändern, z.b. den Betriebs-Modus, aber nur zum auslesen geht das natürlich.
                    Kannst du evtl. deine Register Liste exportieren und hier posten- abtippen ist so mühselig ;-)
                    Meine Allgemeine Config ist übrigens genau wie bei Stefan...

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J JackWolfskind

                      @stefantaust
                      Als Eingangsregister kann man aber keine Werte ändern, z.b. den Betriebs-Modus, aber nur zum auslesen geht das natürlich.
                      Kannst du evtl. deine Register Liste exportieren und hier posten- abtippen ist so mühselig ;-)
                      Meine Allgemeine Config ist übrigens genau wie bei Stefan...

                      S Offline
                      S Offline
                      stefantaust
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @JackWolfskind

                      ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

                      hier der Export

                      address name description unit type len factor offset role room
                      1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                      3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                      5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                      2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                      53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                      72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
                      74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
                      75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
                      76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
                      77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
                      78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
                      5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
                      47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
                      5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
                      5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
                      5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
                      5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
                      5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
                      5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
                      5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
                      103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
                      104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
                      105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
                      106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
                      5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

                      dimplex.PNG

                      peppiP S 2 Antworten Letzte Antwort
                      1
                      • J Offline
                        J Offline
                        JackWolfskind
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        Wow, sehr schöne Vis View ! Magst du die auch exportieren :-) ?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S stefantaust

                          @JackWolfskind

                          ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

                          hier der Export

                          address name description unit type len factor offset role room
                          1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                          3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                          5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                          2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                          53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                          72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
                          74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
                          75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
                          76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
                          77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
                          78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
                          5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
                          47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
                          5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
                          5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
                          5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
                          5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
                          5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
                          5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
                          5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
                          103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
                          104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
                          105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
                          106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
                          5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

                          dimplex.PNG

                          peppiP Offline
                          peppiP Offline
                          peppi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @stefantaust
                          Hallo Stefan
                          das sieht wirklich toll aus - Kompliment !

                          Da ich auch eine Dimplex WP mit NWPM habe, würde ich deine Oberfläche gerne benutzen. Ich bin da wirklich neu dabei und habe erst grad mit iobroker angefangen habe die daten wie im Forum beschrieben eingegeben, aber mir fehlt die Oberfläche.

                          Ich bin auf iobroker gerstossen, weil die Dimplex APP (Dimples SRH) mich absolut nicht befriedigt.

                          Wenn du deine Oberfläche - (VIS Dateien ecc.) mir zur Verfügung stellen würdest würde ich mich auch gerne erkenntlich zeigen.

                          Danke dir im voraus.

                          Liebe Grüsse
                          Peppi

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R Ritschi

                            Hallo

                            Ich habe das meiste nun geschafft.

                            Leider kann ich keine Befehle an die Dimplex WP, wie ändern der Temperaturen o.ä. senden.

                            Das Abrufen der Temperaturen und Zustände funktioniert allerdings bestens.

                            Was habe ich gemacht:

                            1. Modbus Adapter installiert.

                            2. Modbus Adapter Konfiguration.

                            Dort die Einstellungen vornehmen wie auf meinen Printscreens:
                            620_adaptereinstellungen-diskrete-ausg_nge.png
                            620_adaptereinstellungen-holding-registers.png
                            Wichtig dabei ist, die richtigen Adressen für die einzelnen Abrufe zu verwenden.

                            Unter folgendem Link findest du die Datenpunkte der Dimplex WP:

                            http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                            Achtung, je nach Software auf deiner WP ist die Adresse anders!

                            3. Nun sollte das was du eingegeben hast im Register "Objekte" unter "modbus" ersichtlich sein.

                            Bei mir sieht es so aus:
                            620_objekte.png

                            Falls diese Werte noch auf die Homematic CCU2 sollen, musst du noch folgendes machen:

                            4. Im Register "Skripte" einen Ordner mit dem Namen Dimplex anlegen.

                            Dort legst du ebenfalls eine neue Datei mit dem Namen"Dimplex" an.

                            Folgendes Skrip auf deine Werte anpassen:

                            //Schreibe Temperaturen von Dimplex Wärmepumpe in CCU Variablen
                            
                            // Warmwassertemperatur in Variable auf CCU schreiben
                            var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.3_Warmwassertemperatur_(R3)";/*Warmwassertemperatur (R3)*/
                            var idDimplex_Warmwassertemp = "hm-rega.0.9198";/*Dimplex_Warmwassertemp*/
                            on(idvar2, idDimplex_Warmwassertemp); // Synchronisierung
                            
                            // Rücklauftemperatur in Variable auf CCU schreiben
                            var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur_(R2)";/*Rücklauftemperatur (R2)*/
                            var idDimplex_RL_Temp = "hm-rega.0.9199";/*Dimplex_RL_Temp*/
                            on(idvar2, idDimplex_RL_Temp); // Synchronisierung
                            
                            

                            Dieses Skript einfach für jede gewünschte Temperatur wiederholen.

                            "idDimplex_Warmwassertemp" ist die Variable, die du in der WEBUI der CCU2 anlegen musst.

                            Diese kannst du frei benennen, musst die dann hier im Skript einfach auch anpassen.

                            Anschliessend sollte bei jeder Änderung vom Wert die Variable ebenfalls ändern.

                            Gruss

                            Ritschi

                            peppiP Offline
                            peppiP Offline
                            peppi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @Ritschi sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                            Hallo

                            Ich habe das meiste nun geschafft.

                            Leider kann ich keine Befehle an die Dimplex WP, wie ändern der Temperaturen o.ä. senden.

                            ...

                            Hallo Rischi

                            hatte schon an @stefantaust geschrieben aber ohne Antwort, nun verusuche ich es bei dir mit der Hoffnung auf deine Hilfe.

                            Da ich auch eine Dimplex WP mit NWPM habe, hätte ich geren seine Oberfläche (VIS) benutzt.
                            Ich bin neu dabei und habe erst grad mit iobroker angefangen habe die Daten wie im Forum beschrieben eingegeben, aber mir fehlen die Resultate (ich bekomme kein Daten vom modbus oder besser gesagt, ich bekomme falsche Daten.

                            Ich bin auf iobroker gerstossen, weil die Dimplex APP (Dimples SRH) mich absolut nicht befriedigt.

                            Wenn du mir helfen könntest wie du iobroker konfiguriert hats und welche Adressen und Register benutzt hast.
                            Habe bei (Dimplex) die NWPM Seite und NWPM-für Modbus Seiten schon durchgelesen, baer bin nicht schlau draus geworden.
                            Ebenfalls fehlt mir eine gute (VIS-Oberfläche) für iobroker.

                            Danke dir im Voraus hoffe auf dein Hilfe.

                            Grüsse
                            Peppi

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S stefantaust

                              @JackWolfskind

                              ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

                              hier der Export

                              address name description unit type len factor offset role room
                              1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                              3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                              5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                              2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                              53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                              72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
                              74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
                              75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
                              76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
                              77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
                              78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
                              5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
                              47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
                              5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
                              5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
                              5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
                              5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
                              5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
                              5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
                              5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
                              103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
                              104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
                              105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
                              106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
                              5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

                              dimplex.PNG

                              S Offline
                              S Offline
                              Sopha
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @stefantaust
                              @JackWolfskind

                              was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
                              z.b. Rücklaufsolltemp

                              Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
                              ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

                              danke und Grüße
                              Chris

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Sopha

                                @stefantaust
                                @JackWolfskind

                                was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
                                z.b. Rücklaufsolltemp

                                Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
                                ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

                                danke und Grüße
                                Chris

                                S Offline
                                S Offline
                                Sopha
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                vergesst die Frage :)
                                Rücklaufsolltemp ist laut Dimplex Doku nur ein read register.
                                Getestet mit Warmwassersolltemp das laut Doku r/w ist - funktioniert auf Anhieb.

                                schade, denn die Rücklaufsolltemp hätte ich schon ganz gerne via IObroker gesteuert...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Offline
                                  J Offline
                                  JackWolfskind
                                  schrieb am zuletzt editiert von JackWolfskind
                                  #16

                                  Ja, das ist das falsche Register. Du kannst bei der WMP nicht einfach die Rücklauftemperatur ändern sondern musst die Heizkurve ändern/verschieben was aber im Endeffekt natürlich aufs gleiche hinauskommt ;-)
                                  Google mal nach Register 5036 und 5037 - m.M. müssten das die Regiser dafür sein. Allerdings kann ich dir leider nicht weiterhelfen, wie man die vom iobroker heraus setzt. Ich mache solche Änderungen bisher nur per Webinterface, bin aber sehr interessiert wenn du das per VIS hinbekommst :-)
                                  Vielleicht findet sich auch jemand der 'nen Adapter für die WMP programmiert. Könnte man ja mal auf die Wunschliste setzen...:innocent:

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Viper777GERV Offline
                                    Viper777GERV Offline
                                    Viper777GER
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    Hallo,

                                    super Anleitung, danke dafür.

                                    Ich benutze auch den NWMP und lese per modbus IOBroker Instanz die Werte aus / bzw. setze die Einstellungen per script.
                                    Hierzu nehme ich, wie glaube ich schon gepostet, diese offizielle Dimplex Wiki page zur Hilfe. Dort ist auch immer beschrieben welche Werte man nur lesen und welche man auch schreiben kann: http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                                    Nun habe ich neuerdings eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich würde gerne die Smart-Grid Werte per modbus setzen. Diese sind auch auf der Wiki-Page unter "Smart-Grid / SG Ready", beschrieben.

                                    Doch was ist nun die Addresse im Modbus adapter, das ist mir irgendwie nicht schlüssig und ich habe keine Ahnung, wie ich die boolean werte setzen kann. Hat vielleicht jemand eine Idee?

                                    Danke im Voraus :).

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Offline
                                      J Offline
                                      JackWolfskind
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                                      Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                                      Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                                      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J JackWolfskind

                                        Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                                        Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                                        Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                                        peppiP Offline
                                        peppiP Offline
                                        peppi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                                        Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                                        Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                                        Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                                        Hallo an alle
                                        habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

                                        Grüsse
                                        peppi

                                        info1.jpg

                                        Viper777GERV 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • peppiP peppi

                                          @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                                          Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                                          Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                                          Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                                          Hallo an alle
                                          habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

                                          Grüsse
                                          peppi

                                          info1.jpg

                                          Viper777GERV Offline
                                          Viper777GERV Offline
                                          Viper777GER
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos :)

                                          Danke & Gruß

                                          peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          815

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe