  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    124

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bluefox
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @Ritschi:

    Hallo

    Ich habe eine Dimplex Wärmepumpe bei mir stehen und möchte die Temperaturen auslesen können.

    Habe nun gelesen, dass dies per Modbus machbar sei.

    Leider habe ich keine Ahnung von Modbus und so wie es aussieht, ist es auch nicht ganz einfach zu lernen.

    Ich habe im Dimplex wiki folgendes gefunden:

    http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

    Das NWPM Modul ist vorhanden und eingebaut.

    Nun fängt mein Problem aber scho bei den Adapter Einstellungen an.

    Was muss ich denn hier einstellen?

    Bildschirmfoto 2017-04-18 um 09.28.49.png

    Zudem, wäre dann die nächste Frage, was denn bei den Diskreten Eingängen resp. Ausgängen eingestellt werden muss.

    Wäre um Hilfe sehr dankbar.

    Gruss

    Ritschi `
    Erstens: was willst du auslesen?

    Laut Dokumentation werden meistens nur "Holding Registers" benutzt.

    Es sagt mir aber nichts was "WPM-Software J/L" und "WPM-Software H" bedeutet.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Offline
      R Offline
      Ritschi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      Hallo Bluefox

      Ich habe es soeben geschafft die erste Temperatur auszulesen, ich habe einfach alles durchprobiert.

      Holding Registers war das Stichwort für mich, musste die IDs dort hinterlegen.

      > Es sagt mir aber nichts was "WPM-Software J/L" und "WPM-Software H" bedeutet
      Je nach Wärmepumpen Version ist die Carel Software anders.

      Ich habe z.b. die Version J

      Wäre es denn auch möglich die Wärmepumpe mit ioBroker zu steuern?

      Wenn ja, hast du mir einen Tip?

      Sobald ich alles geschafft habe, werde ich hier beschreiben, wie ich das Schritt für Schritt gemacht habe, falls noch jemand am Thema interessiert ist.

      Gruss

      Ritschi

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        Ritschi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        Hallo

        Ich habe das meiste nun geschafft.

        Leider kann ich keine Befehle an die Dimplex WP, wie ändern der Temperaturen o.ä. senden.

        Das Abrufen der Temperaturen und Zustände funktioniert allerdings bestens.

        Was habe ich gemacht:

        1. Modbus Adapter installiert.

        2. Modbus Adapter Konfiguration.

        Dort die Einstellungen vornehmen wie auf meinen Printscreens:
        620_adaptereinstellungen-diskrete-ausg_nge.png
        620_adaptereinstellungen-holding-registers.png
        Wichtig dabei ist, die richtigen Adressen für die einzelnen Abrufe zu verwenden.

        Unter folgendem Link findest du die Datenpunkte der Dimplex WP:

        http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

        Achtung, je nach Software auf deiner WP ist die Adresse anders!

        3. Nun sollte das was du eingegeben hast im Register "Objekte" unter "modbus" ersichtlich sein.

        Bei mir sieht es so aus:
        620_objekte.png

        Falls diese Werte noch auf die Homematic CCU2 sollen, musst du noch folgendes machen:

        4. Im Register "Skripte" einen Ordner mit dem Namen Dimplex anlegen.

        Dort legst du ebenfalls eine neue Datei mit dem Namen"Dimplex" an.

        Folgendes Skrip auf deine Werte anpassen:

        //Schreibe Temperaturen von Dimplex Wärmepumpe in CCU Variablen
        
        // Warmwassertemperatur in Variable auf CCU schreiben
        var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.3_Warmwassertemperatur_(R3)";/*Warmwassertemperatur (R3)*/
        var idDimplex_Warmwassertemp = "hm-rega.0.9198";/*Dimplex_Warmwassertemp*/
        on(idvar2, idDimplex_Warmwassertemp); // Synchronisierung
        
        // Rücklauftemperatur in Variable auf CCU schreiben
        var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur_(R2)";/*Rücklauftemperatur (R2)*/
        var idDimplex_RL_Temp = "hm-rega.0.9199";/*Dimplex_RL_Temp*/
        on(idvar2, idDimplex_RL_Temp); // Synchronisierung
        
        

        Dieses Skript einfach für jede gewünschte Temperatur wiederholen.

        "idDimplex_Warmwassertemp" ist die Variable, die du in der WEBUI der CCU2 anlegen musst.

        Diese kannst du frei benennen, musst die dann hier im Skript einfach auch anpassen.

        Anschliessend sollte bei jeder Änderung vom Wert die Variable ebenfalls ändern.

        Gruss

        Ritschi

        peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          stefantaust
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          Hallo,

          vielen Dank für die tolle Anleitung. Genau das was ich gesucht habe. Besitze auch eine Dimplex Wärmepumpe mit LAN Schnittstelle.

          Hatte bis jetzt alles nur mit FHEM… und jetzt den IOBroker für mich entdeckt.

          Klar, ich kann FHEM direkt auch einlesen aber wenn es mit dem IOBroker direkt geht, um so besser.

          Verbindung mit Modbus steht und einiges kann ich schon abfragen
          17968_ausgaenge.png

          Wenn ich unter Holding Registers was eintrage, dann wird mir keine Temperatur eingelesen und unter Objekte zeigt er mir die Außentemperatur bei modbus.0 an und nicht unter holding registers.

          Was mache ich da falsch?

          17968_holding.png

          17968_objekte.png

          Grüsse

          Stefan

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            JackWolfskind
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            Bei mir funktionieren die Holding Register, du kannst ja mal folgende Holding Register Liste bei dir als CSV importieren - über den + Button in der Modbus Instanz:

            address name description unit type len factor offset role room poll wp
            1 Aussentemperatur Aussentemperatur (R1) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
            2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur (R2) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
            3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur(R3) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
            5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur(R9) C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
            53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false
            71 Zusatzumwälzpumpe (M16) Zusatzumwälzpumpe (M16) h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
            72 Verdichter Verdichter h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
            74 Primärpumpe / Ventilator (M11) Primärpumpe / Ventilator (M11) h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
            75 2. Wärmeerzeuger (E10) 2. Wärmeerzeuger (E10) h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
            76 Heizungspumpe (M13) Heizungspumpe (M13) h uint16be 1 1 0 value enum.rooms.Technikraum true false
            77 Warmwasserpumpe (M18) Warmwasserpumpe (M18) h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
            78 Flanschheizung (E9) Flanschheizung (E9) h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
            5015 Modus Betriebsmodus uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
            223 Wärmemenge Heizen 1-4 Wärmemenge Heizen 1-4 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
            224 Wärmemenge Heizen 5-8 Wärmemenge Heizen 5-8 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
            225 Wärmemenge Heizen 9-12 Wärmemenge Heizen 9-12 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
            226 Wärmemenge Warmwasser 1-4 Wärmemenge Warmwasser 1-4 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
            227 Wärmemenge Warmwasser 5-8 Wärmemenge Warmwasser 5-8 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
            228 Wärmemenge Warmwasser 9-12 Wärmemenge Warmwasser 9-12 h uint16be 1 1 0 state enum.rooms.Technikraum true false
            5047 Warmwassersolltemperatur Warmwassersolltemperatur C int16be 1 0.1 0 value.temperature enum.rooms.Technikraum true false

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              backons
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @stefantaust

              Hast du das mit den Holding Registers mittlerweile gelöst ?
              Habe heute auch meine Karte bei einer Glen Dimplex WP in Betrieb genommen.
              Die Werte bei Direkte Ausgänge kann ich eingeben und auch auslesen.
              Bei den holding Registers kann ich selber keine Zeilen hinzufügen.
              Wenn ich den CSV Import mache dann sind dort zwar die Zeilen Eingefügt aber im LOG kommt eine Fehlermeldung...

              modbus.0	2019-07-25 19:58:48.885	error	Invalid holdingRegisters address: -4000
              

              Was mache ich hier falsch ?

              @Ritschi @JackWolfskind kannst du mal deine Erste Seite also Allgemein posten was hier eingestellt ist ??

              Der adapter ist ganz normal grün zur Info...

              ckossendeyC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                stefantaust
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @backons

                lass das Holding Register weg und mach es über Eingangsregister

                modbus_dimplex1.PNG
                modbus_dimplex2.PNG
                modbus_dimplex3.PNG
                modbus_dimplex4.PNG

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S stefantaust

                  @backons

                  lass das Holding Register weg und mach es über Eingangsregister

                  modbus_dimplex1.PNG
                  modbus_dimplex2.PNG
                  modbus_dimplex3.PNG
                  modbus_dimplex4.PNG

                  J Offline
                  J Offline
                  JackWolfskind
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @stefantaust
                  Als Eingangsregister kann man aber keine Werte ändern, z.b. den Betriebs-Modus, aber nur zum auslesen geht das natürlich.
                  Kannst du evtl. deine Register Liste exportieren und hier posten- abtippen ist so mühselig ;-)
                  Meine Allgemeine Config ist übrigens genau wie bei Stefan...

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J JackWolfskind

                    @stefantaust
                    Als Eingangsregister kann man aber keine Werte ändern, z.b. den Betriebs-Modus, aber nur zum auslesen geht das natürlich.
                    Kannst du evtl. deine Register Liste exportieren und hier posten- abtippen ist so mühselig ;-)
                    Meine Allgemeine Config ist übrigens genau wie bei Stefan...

                    S Offline
                    S Offline
                    stefantaust
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @JackWolfskind

                    ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

                    hier der Export

                    address name description unit type len factor offset role room
                    1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                    3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                    5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                    2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                    53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                    72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
                    74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
                    75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
                    76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
                    77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
                    78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
                    5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
                    47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
                    5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
                    5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
                    5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
                    5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
                    5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
                    5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
                    5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
                    103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
                    104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
                    105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
                    106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
                    5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

                    dimplex.PNG

                    peppiP S 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • J Offline
                      J Offline
                      JackWolfskind
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      Wow, sehr schöne Vis View ! Magst du die auch exportieren :-) ?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S stefantaust

                        @JackWolfskind

                        ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

                        hier der Export

                        address name description unit type len factor offset role room
                        1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                        3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                        5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                        2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                        53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                        72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
                        74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
                        75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
                        76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
                        77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
                        78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
                        5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
                        47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
                        5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
                        5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
                        5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
                        5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
                        5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
                        5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
                        5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
                        103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
                        104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
                        105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
                        106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
                        5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

                        dimplex.PNG

                        peppiP Offline
                        peppiP Offline
                        peppi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @stefantaust
                        Hallo Stefan
                        das sieht wirklich toll aus - Kompliment !

                        Da ich auch eine Dimplex WP mit NWPM habe, würde ich deine Oberfläche gerne benutzen. Ich bin da wirklich neu dabei und habe erst grad mit iobroker angefangen habe die daten wie im Forum beschrieben eingegeben, aber mir fehlt die Oberfläche.

                        Ich bin auf iobroker gerstossen, weil die Dimplex APP (Dimples SRH) mich absolut nicht befriedigt.

                        Wenn du deine Oberfläche - (VIS Dateien ecc.) mir zur Verfügung stellen würdest würde ich mich auch gerne erkenntlich zeigen.

                        Danke dir im voraus.

                        Liebe Grüsse
                        Peppi

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Ritschi

                          Hallo

                          Ich habe das meiste nun geschafft.

                          Leider kann ich keine Befehle an die Dimplex WP, wie ändern der Temperaturen o.ä. senden.

                          Das Abrufen der Temperaturen und Zustände funktioniert allerdings bestens.

                          Was habe ich gemacht:

                          1. Modbus Adapter installiert.

                          2. Modbus Adapter Konfiguration.

                          Dort die Einstellungen vornehmen wie auf meinen Printscreens:
                          620_adaptereinstellungen-diskrete-ausg_nge.png
                          620_adaptereinstellungen-holding-registers.png
                          Wichtig dabei ist, die richtigen Adressen für die einzelnen Abrufe zu verwenden.

                          Unter folgendem Link findest du die Datenpunkte der Dimplex WP:

                          http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                          Achtung, je nach Software auf deiner WP ist die Adresse anders!

                          3. Nun sollte das was du eingegeben hast im Register "Objekte" unter "modbus" ersichtlich sein.

                          Bei mir sieht es so aus:
                          620_objekte.png

                          Falls diese Werte noch auf die Homematic CCU2 sollen, musst du noch folgendes machen:

                          4. Im Register "Skripte" einen Ordner mit dem Namen Dimplex anlegen.

                          Dort legst du ebenfalls eine neue Datei mit dem Namen"Dimplex" an.

                          Folgendes Skrip auf deine Werte anpassen:

                          //Schreibe Temperaturen von Dimplex Wärmepumpe in CCU Variablen
                          
                          // Warmwassertemperatur in Variable auf CCU schreiben
                          var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.3_Warmwassertemperatur_(R3)";/*Warmwassertemperatur (R3)*/
                          var idDimplex_Warmwassertemp = "hm-rega.0.9198";/*Dimplex_Warmwassertemp*/
                          on(idvar2, idDimplex_Warmwassertemp); // Synchronisierung
                          
                          // Rücklauftemperatur in Variable auf CCU schreiben
                          var idvar2 = "modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur_(R2)";/*Rücklauftemperatur (R2)*/
                          var idDimplex_RL_Temp = "hm-rega.0.9199";/*Dimplex_RL_Temp*/
                          on(idvar2, idDimplex_RL_Temp); // Synchronisierung
                          
                          

                          Dieses Skript einfach für jede gewünschte Temperatur wiederholen.

                          "idDimplex_Warmwassertemp" ist die Variable, die du in der WEBUI der CCU2 anlegen musst.

                          Diese kannst du frei benennen, musst die dann hier im Skript einfach auch anpassen.

                          Anschliessend sollte bei jeder Änderung vom Wert die Variable ebenfalls ändern.

                          Gruss

                          Ritschi

                          peppiP Offline
                          peppiP Offline
                          peppi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @Ritschi sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                          Hallo

                          Ich habe das meiste nun geschafft.

                          Leider kann ich keine Befehle an die Dimplex WP, wie ändern der Temperaturen o.ä. senden.

                          ...

                          Hallo Rischi

                          hatte schon an @stefantaust geschrieben aber ohne Antwort, nun verusuche ich es bei dir mit der Hoffnung auf deine Hilfe.

                          Da ich auch eine Dimplex WP mit NWPM habe, hätte ich geren seine Oberfläche (VIS) benutzt.
                          Ich bin neu dabei und habe erst grad mit iobroker angefangen habe die Daten wie im Forum beschrieben eingegeben, aber mir fehlen die Resultate (ich bekomme kein Daten vom modbus oder besser gesagt, ich bekomme falsche Daten.

                          Ich bin auf iobroker gerstossen, weil die Dimplex APP (Dimples SRH) mich absolut nicht befriedigt.

                          Wenn du mir helfen könntest wie du iobroker konfiguriert hats und welche Adressen und Register benutzt hast.
                          Habe bei (Dimplex) die NWPM Seite und NWPM-für Modbus Seiten schon durchgelesen, baer bin nicht schlau draus geworden.
                          Ebenfalls fehlt mir eine gute (VIS-Oberfläche) für iobroker.

                          Danke dir im Voraus hoffe auf dein Hilfe.

                          Grüsse
                          Peppi

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S stefantaust

                            @JackWolfskind

                            ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

                            hier der Export

                            address name description unit type len factor offset role room
                            1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                            3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                            5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                            2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                            53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
                            72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
                            74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
                            75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
                            76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
                            77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
                            78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
                            5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
                            47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
                            5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
                            5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
                            5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
                            5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
                            5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
                            5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
                            5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
                            103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
                            104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
                            105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
                            106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
                            5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

                            dimplex.PNG

                            S Offline
                            S Offline
                            Sopha
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @stefantaust
                            @JackWolfskind

                            was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
                            z.b. Rücklaufsolltemp

                            Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
                            ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

                            danke und Grüße
                            Chris

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sopha

                              @stefantaust
                              @JackWolfskind

                              was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
                              z.b. Rücklaufsolltemp

                              Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
                              ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

                              danke und Grüße
                              Chris

                              S Offline
                              S Offline
                              Sopha
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              vergesst die Frage :)
                              Rücklaufsolltemp ist laut Dimplex Doku nur ein read register.
                              Getestet mit Warmwassersolltemp das laut Doku r/w ist - funktioniert auf Anhieb.

                              schade, denn die Rücklaufsolltemp hätte ich schon ganz gerne via IObroker gesteuert...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J Offline
                                J Offline
                                JackWolfskind
                                schrieb am zuletzt editiert von JackWolfskind
                                #16

                                Ja, das ist das falsche Register. Du kannst bei der WMP nicht einfach die Rücklauftemperatur ändern sondern musst die Heizkurve ändern/verschieben was aber im Endeffekt natürlich aufs gleiche hinauskommt ;-)
                                Google mal nach Register 5036 und 5037 - m.M. müssten das die Regiser dafür sein. Allerdings kann ich dir leider nicht weiterhelfen, wie man die vom iobroker heraus setzt. Ich mache solche Änderungen bisher nur per Webinterface, bin aber sehr interessiert wenn du das per VIS hinbekommst :-)
                                Vielleicht findet sich auch jemand der 'nen Adapter für die WMP programmiert. Könnte man ja mal auf die Wunschliste setzen...:innocent:

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Viper777GERV Offline
                                  Viper777GERV Offline
                                  Viper777GER
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  Hallo,

                                  super Anleitung, danke dafür.

                                  Ich benutze auch den NWMP und lese per modbus IOBroker Instanz die Werte aus / bzw. setze die Einstellungen per script.
                                  Hierzu nehme ich, wie glaube ich schon gepostet, diese offizielle Dimplex Wiki page zur Hilfe. Dort ist auch immer beschrieben welche Werte man nur lesen und welche man auch schreiben kann: http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                                  Nun habe ich neuerdings eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich würde gerne die Smart-Grid Werte per modbus setzen. Diese sind auch auf der Wiki-Page unter "Smart-Grid / SG Ready", beschrieben.

                                  Doch was ist nun die Addresse im Modbus adapter, das ist mir irgendwie nicht schlüssig und ich habe keine Ahnung, wie ich die boolean werte setzen kann. Hat vielleicht jemand eine Idee?

                                  Danke im Voraus :).

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J Offline
                                    J Offline
                                    JackWolfskind
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                                    Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                                    Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                                    peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J JackWolfskind

                                      Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                                      Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                                      Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                                      peppiP Offline
                                      peppiP Offline
                                      peppi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                                      Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                                      Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                                      Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                                      Hallo an alle
                                      habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

                                      Grüsse
                                      peppi

                                      info1.jpg

                                      Viper777GERV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • peppiP peppi

                                        @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                                        Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                                        Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

                                        Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                                        Hallo an alle
                                        habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

                                        Grüsse
                                        peppi

                                        info1.jpg

                                        Viper777GERV Offline
                                        Viper777GERV Offline
                                        Viper777GER
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos :)

                                        Danke & Gruß

                                        peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Viper777GERV Viper777GER

                                          Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos :)

                                          Danke & Gruß

                                          peppiP Offline
                                          peppiP Offline
                                          peppi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @_._ an alle interessierten DIe Dimplex Infos für die Smart-grid Steuerung.

                                          BIn natürlich am Resultat der Ergebnisse sehr interessiert.

                                          Grüsse

                                          2Waermepumpen_Funktion_Smart_Grid_v11.pdf

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          330

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe