      stefantaust @JackWolfskind last edited by

      @JackWolfskind

      ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige

      hier der Export

      address name description unit type len factor offset role room
      1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
      3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
      5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
      2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
      53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
      72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
      74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
      75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
      76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
      77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
      78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
      5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
      47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
      5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
      5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
      5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
      5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
      5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
      5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
      5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
      103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
      104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
      105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
      106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
      5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value

      dimplex.PNG

      peppi S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • J
        JackWolfskind last edited by

        Wow, sehr schöne Vis View ! Magst du die auch exportieren 🙂 ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • peppi
          peppi @stefantaust last edited by

          @stefantaust
          Hallo Stefan
          das sieht wirklich toll aus - Kompliment !

          Da ich auch eine Dimplex WP mit NWPM habe, würde ich deine Oberfläche gerne benutzen. Ich bin da wirklich neu dabei und habe erst grad mit iobroker angefangen habe die daten wie im Forum beschrieben eingegeben, aber mir fehlt die Oberfläche.

          Ich bin auf iobroker gerstossen, weil die Dimplex APP (Dimples SRH) mich absolut nicht befriedigt.

          Wenn du deine Oberfläche - (VIS Dateien ecc.) mir zur Verfügung stellen würdest würde ich mich auch gerne erkenntlich zeigen.

          Danke dir im voraus.

          Liebe Grüsse
          Peppi

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • peppi
            peppi @Ritschi last edited by

            @Ritschi sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

            Hallo

            Ich habe das meiste nun geschafft.

            Leider kann ich keine Befehle an die Dimplex WP, wie ändern der Temperaturen o.ä. senden.

            ...

            Hallo Rischi

            hatte schon an @stefantaust geschrieben aber ohne Antwort, nun verusuche ich es bei dir mit der Hoffnung auf deine Hilfe.

            Da ich auch eine Dimplex WP mit NWPM habe, hätte ich geren seine Oberfläche (VIS) benutzt.
            Ich bin neu dabei und habe erst grad mit iobroker angefangen habe die Daten wie im Forum beschrieben eingegeben, aber mir fehlen die Resultate (ich bekomme kein Daten vom modbus oder besser gesagt, ich bekomme falsche Daten.

            Ich bin auf iobroker gerstossen, weil die Dimplex APP (Dimples SRH) mich absolut nicht befriedigt.

            Wenn du mir helfen könntest wie du iobroker konfiguriert hats und welche Adressen und Register benutzt hast.
            Habe bei (Dimplex) die NWPM Seite und NWPM-für Modbus Seiten schon durchgelesen, baer bin nicht schlau draus geworden.
            Ebenfalls fehlt mir eine gute (VIS-Oberfläche) für iobroker.

            Danke dir im Voraus hoffe auf dein Hilfe.

            Grüsse
            Peppi

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Sopha @stefantaust last edited by

              @stefantaust
              @JackWolfskind

              was muss im Modbusadapter bzw bei den Registern eingestellt werden, damit ich Werte an die WP schreiben kann?
              z.b. Rücklaufsolltemp

              Ändere ich den Wert in den Objekten, wird er beim nächsten Poll wieder auf den WP Wert gesetzt.
              ich habe die Register als Holdingregister analog oben übernommen.

              danke und Grüße
              Chris

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Sopha @Sopha last edited by

                vergesst die Frage 🙂
                Rücklaufsolltemp ist laut Dimplex Doku nur ein read register.
                Getestet mit Warmwassersolltemp das laut Doku r/w ist - funktioniert auf Anhieb.

                schade, denn die Rücklaufsolltemp hätte ich schon ganz gerne via IObroker gesteuert...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JackWolfskind last edited by JackWolfskind

                  Ja, das ist das falsche Register. Du kannst bei der WMP nicht einfach die Rücklauftemperatur ändern sondern musst die Heizkurve ändern/verschieben was aber im Endeffekt natürlich aufs gleiche hinauskommt 😉
                  Google mal nach Register 5036 und 5037 - m.M. müssten das die Regiser dafür sein. Allerdings kann ich dir leider nicht weiterhelfen, wie man die vom iobroker heraus setzt. Ich mache solche Änderungen bisher nur per Webinterface, bin aber sehr interessiert wenn du das per VIS hinbekommst 🙂
                  Vielleicht findet sich auch jemand der 'nen Adapter für die WMP programmiert. Könnte man ja mal auf die Wunschliste setzen...😇

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Viper777GER
                    Viper777GER last edited by

                    Hallo,

                    super Anleitung, danke dafür.

                    Ich benutze auch den NWMP und lese per modbus IOBroker Instanz die Werte aus / bzw. setze die Einstellungen per script.
                    Hierzu nehme ich, wie glaube ich schon gepostet, diese offizielle Dimplex Wiki page zur Hilfe. Dort ist auch immer beschrieben welche Werte man nur lesen und welche man auch schreiben kann: http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                    Nun habe ich neuerdings eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich würde gerne die Smart-Grid Werte per modbus setzen. Diese sind auch auf der Wiki-Page unter "Smart-Grid / SG Ready", beschrieben.

                    Doch was ist nun die Addresse im Modbus adapter, das ist mir irgendwie nicht schlüssig und ich habe keine Ahnung, wie ich die boolean werte setzen kann. Hat vielleicht jemand eine Idee?

                    Danke im Voraus :).

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JackWolfskind last edited by

                      Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                      Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt 🙂

                      Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                      peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • peppi
                        peppi @JackWolfskind last edited by

                        @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                        Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
                        Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt 🙂

                        Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

                        Hallo an alle
                        habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

                        Grüsse
                        peppi

                        info1.jpg

                        Viper777GER 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Viper777GER
                          Viper777GER @peppi last edited by

                          Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos 🙂

                          Danke & Gruß

                          peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • peppi
                            peppi @Viper777GER last edited by

                            @_._ an alle interessierten DIe Dimplex Infos für die Smart-grid Steuerung.

                            BIn natürlich am Resultat der Ergebnisse sehr interessiert.

                            Grüsse

                            2Waermepumpen_Funktion_Smart_Grid_v11.pdf

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              fruehwi last edited by

                              Hallo zusammen,
                              nach dem ich nun 7,8kwp PV auf dem Dach installiert habe möchte ich mir nun ein WP von glen dimplex evtl die dhw400+ installieren. Mein Victron System habe ich per Modbus schon installiert. Nun hoffe ich dass ich die WP auch zum laufen bekomme.
                              Grüße, Fruehwi

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Matis @fruehwi last edited by

                                Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
                                Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
                                Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.

                                peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • peppi
                                  peppi @Matis last edited by peppi

                                  @Matis
                                  Hallo Matis
                                  welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
                                  Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
                                  Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.

                                  Grüsse
                                  peppi

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Matis @peppi last edited by

                                    @peppi Welchen Kontakt meinst du? Ich hab mit einem Entwickler von Dimplex gesprochen. Er vermutete, der Bug sei in allesn SW Versionen. Register 3 & 4 sind mit den HW-Eingängen vertauscht, d.h. wenn man per HW auf grün schaltet wird das per modbus als rot angeziegt und umgekehrt. Rot wird auch nur angezeigt, hat aber keierlei Wirkung.
                                    Kannst ja mal prüfen, ob deine SW ok ist?!

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Matis @Matis last edited by Matis

                                      Soweit bin ich mit meiner Oberfläche und den Daten gekommen:

                                      33dd73d7-ee72-4ff8-a431-f7d5b44e611e-grafik.png

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Matis @Matis last edited by

                                        Noch eine Frage:

                                        Um die Register 5066-5081 auszulesen, Absenk- und Anhebe-Werte, muß man zuerste auf das Register 5065 die Nummer des Heizkreises schicken, der dann an den Registern 5066 ff. ausgegeben werden soll:
                                        5065 = 1 : Absenken 1.HK
                                        5065 = 2: Anhebung 1.HK
                                        3: Absenken 2.HK
                                        4: Anhebung 2.HK

                                        Hat mir irgendjemand eine Idee wie das in einer Visualisierung realisierbar ist?
                                        Gibt es ein widget, das erst an eine andere Adresse ein Datum sendet, bevor es ausließt?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ckossendey
                                          ckossendey @backons last edited by

                                          @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            sascho last edited by sascho

                                            Hallo zusammen,

                                            welche Mod-Bus Karte verwendet Ihr für die Anbindung?
                                            Die Dimplex 339410?
                                            Ich habe bereits eine Dimplex 356960 verbaut, über die ich nicht auf die WP über Mod-Bus zugreifen kann - vermutlich weil sie nur LAN kann.

                                            Auf dieser Loxone Seite werden die verschiedenen Kartentypen erklärt. Auf der Modbus Seite ist aber vermutlich die falsche Artikelnummer angegeben:
                                            https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex

                                            Dimplex Katalog
                                            c59b0fbe-2056-4955-bbed-a3f73a8a4f3a-image.png

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            785
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            24
                                            105
                                            17465
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo