Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    326

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Viper777GERV Offline
    Viper777GERV Offline
    Viper777GER
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    Hallo,

    super Anleitung, danke dafür.

    Ich benutze auch den NWMP und lese per modbus IOBroker Instanz die Werte aus / bzw. setze die Einstellungen per script.
    Hierzu nehme ich, wie glaube ich schon gepostet, diese offizielle Dimplex Wiki page zur Hilfe. Dort ist auch immer beschrieben welche Werte man nur lesen und welche man auch schreiben kann: http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

    Nun habe ich neuerdings eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich würde gerne die Smart-Grid Werte per modbus setzen. Diese sind auch auf der Wiki-Page unter "Smart-Grid / SG Ready", beschrieben.

    Doch was ist nun die Addresse im Modbus adapter, das ist mir irgendwie nicht schlüssig und ich habe keine Ahnung, wie ich die boolean werte setzen kann. Hat vielleicht jemand eine Idee?

    Danke im Voraus :).

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J Offline
      J Offline
      JackWolfskind
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
      Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

      Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JackWolfskind

        Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
        Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

        Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

        peppiP Offline
        peppiP Offline
        peppi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

        Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
        Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

        Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

        Hallo an alle
        habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

        Grüsse
        peppi

        info1.jpg

        Viper777GERV 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • peppiP peppi

          @JackWolfskind sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

          Ich glaube man konnte inoffiziell die 2 SmartGrid Bits mit irgendwelchen Tricks abfragen aber afaik kann man die nur abfragen aber leider nicht per SW setzen.
          Würde mich aber sehr freuen wenn jmd nen Trick rausbekommt wie man es doch hinbekommt :-)

          Ich mache das aktuell in Hardware mit 2 Steuersignalen von meinem Solarlog was relativ unflexibel ist....

          Hallo an alle
          habe noch diese Info's wenn es jemand interessiert, dann poste ich es .

          Grüsse
          peppi

          info1.jpg

          Viper777GERV Offline
          Viper777GERV Offline
          Viper777GER
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos :)

          Danke & Gruß

          peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Viper777GERV Viper777GER

            Hi, @peppi ! Ich wäre sehr interessiert an den Infos :)

            Danke & Gruß

            peppiP Offline
            peppiP Offline
            peppi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @_._ an alle interessierten DIe Dimplex Infos für die Smart-grid Steuerung.

            BIn natürlich am Resultat der Ergebnisse sehr interessiert.

            Grüsse

            2Waermepumpen_Funktion_Smart_Grid_v11.pdf

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              fruehwi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              Hallo zusammen,
              nach dem ich nun 7,8kwp PV auf dem Dach installiert habe möchte ich mir nun ein WP von glen dimplex evtl die dhw400+ installieren. Mein Victron System habe ich per Modbus schon installiert. Nun hoffe ich dass ich die WP auch zum laufen bekomme.
              Grüße, Fruehwi

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F fruehwi

                Hallo zusammen,
                nach dem ich nun 7,8kwp PV auf dem Dach installiert habe möchte ich mir nun ein WP von glen dimplex evtl die dhw400+ installieren. Mein Victron System habe ich per Modbus schon installiert. Nun hoffe ich dass ich die WP auch zum laufen bekomme.
                Grüße, Fruehwi

                M Offline
                M Offline
                Matis
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
                Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
                Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.

                peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Matis

                  Bei den Smartgrid Registern gibt es schwerwiegende Bugs in der Software von Dimplex.
                  Die HW und Modbus Register sind vertauscht, d.h. Status grün wirkt am HW Eingang andersherum als per Modbus. Dafür geht status rot gar nicht.
                  Der Entwickler von Dimplex hat mir seit Wochen einen Fix und Update versprochen, meldet sich aber nicht mehr.

                  peppiP Offline
                  peppiP Offline
                  peppi
                  schrieb am zuletzt editiert von peppi
                  #24

                  @Matis
                  Hallo Matis
                  welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
                  Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
                  Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.

                  Grüsse
                  peppi

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • peppiP peppi

                    @Matis
                    Hallo Matis
                    welche Software hast du denn genau installliert und von welcher WP sprichst du ?
                    Ich habe bei uns 2 LIN8-TES und eine LIN11-TES
                    Vielleicht kann ich dir den Kontakt weitergeben.

                    Grüsse
                    peppi

                    M Offline
                    M Offline
                    Matis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @peppi Welchen Kontakt meinst du? Ich hab mit einem Entwickler von Dimplex gesprochen. Er vermutete, der Bug sei in allesn SW Versionen. Register 3 & 4 sind mit den HW-Eingängen vertauscht, d.h. wenn man per HW auf grün schaltet wird das per modbus als rot angeziegt und umgekehrt. Rot wird auch nur angezeigt, hat aber keierlei Wirkung.
                    Kannst ja mal prüfen, ob deine SW ok ist?!

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Matis

                      @peppi Welchen Kontakt meinst du? Ich hab mit einem Entwickler von Dimplex gesprochen. Er vermutete, der Bug sei in allesn SW Versionen. Register 3 & 4 sind mit den HW-Eingängen vertauscht, d.h. wenn man per HW auf grün schaltet wird das per modbus als rot angeziegt und umgekehrt. Rot wird auch nur angezeigt, hat aber keierlei Wirkung.
                      Kannst ja mal prüfen, ob deine SW ok ist?!

                      M Offline
                      M Offline
                      Matis
                      schrieb am zuletzt editiert von Matis
                      #26

                      Soweit bin ich mit meiner Oberfläche und den Daten gekommen:

                      33dd73d7-ee72-4ff8-a431-f7d5b44e611e-grafik.png

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Matis

                        Soweit bin ich mit meiner Oberfläche und den Daten gekommen:

                        33dd73d7-ee72-4ff8-a431-f7d5b44e611e-grafik.png

                        M Offline
                        M Offline
                        Matis
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        Noch eine Frage:

                        Um die Register 5066-5081 auszulesen, Absenk- und Anhebe-Werte, muß man zuerste auf das Register 5065 die Nummer des Heizkreises schicken, der dann an den Registern 5066 ff. ausgegeben werden soll:
                        5065 = 1 : Absenken 1.HK
                        5065 = 2: Anhebung 1.HK
                        3: Absenken 2.HK
                        4: Anhebung 2.HK

                        Hat mir irgendjemand eine Idee wie das in einer Visualisierung realisierbar ist?
                        Gibt es ein widget, das erst an eine andere Adresse ein Datum sendet, bevor es ausließt?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B backons

                          @stefantaust

                          Hast du das mit den Holding Registers mittlerweile gelöst ?
                          Habe heute auch meine Karte bei einer Glen Dimplex WP in Betrieb genommen.
                          Die Werte bei Direkte Ausgänge kann ich eingeben und auch auslesen.
                          Bei den holding Registers kann ich selber keine Zeilen hinzufügen.
                          Wenn ich den CSV Import mache dann sind dort zwar die Zeilen Eingefügt aber im LOG kommt eine Fehlermeldung...

                          modbus.0	2019-07-25 19:58:48.885	error	Invalid holdingRegisters address: -4000
                          

                          Was mache ich hier falsch ?

                          @Ritschi @JackWolfskind kannst du mal deine Erste Seite also Allgemein posten was hier eingestellt ist ??

                          Der adapter ist ganz normal grün zur Info...

                          ckossendeyC Offline
                          ckossendeyC Offline
                          ckossendey
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            sascho
                            schrieb am zuletzt editiert von sascho
                            #29

                            Hallo zusammen,

                            welche Mod-Bus Karte verwendet Ihr für die Anbindung?
                            Die Dimplex 339410?
                            Ich habe bereits eine Dimplex 356960 verbaut, über die ich nicht auf die WP über Mod-Bus zugreifen kann - vermutlich weil sie nur LAN kann.

                            Auf dieser Loxone Seite werden die verschiedenen Kartentypen erklärt. Auf der Modbus Seite ist aber vermutlich die falsche Artikelnummer angegeben:
                            https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex

                            Dimplex Katalog
                            c59b0fbe-2056-4955-bbed-a3f73a8a4f3a-image.png

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S sascho

                              Hallo zusammen,

                              welche Mod-Bus Karte verwendet Ihr für die Anbindung?
                              Die Dimplex 339410?
                              Ich habe bereits eine Dimplex 356960 verbaut, über die ich nicht auf die WP über Mod-Bus zugreifen kann - vermutlich weil sie nur LAN kann.

                              Auf dieser Loxone Seite werden die verschiedenen Kartentypen erklärt. Auf der Modbus Seite ist aber vermutlich die falsche Artikelnummer angegeben:
                              https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex

                              Dimplex Katalog
                              c59b0fbe-2056-4955-bbed-a3f73a8a4f3a-image.png

                              M Offline
                              M Offline
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

                              d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ckossendeyC ckossendey

                                @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!

                                M Offline
                                M Offline
                                Matis
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                @ckossendey

                                Ja konnte ich:

                                // 1.HK Absenkung
                                setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 1, false);
                                // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

                                // 1.HK Anhebung
                                setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 2, false);
                                // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

                                Entscheidend war das abwarten, bis intern die Werte geladen sind und dass der Datenpunkt als false gesetzt wird.
                                Dann kannst Du die Werte auf 5066ff. abfragen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Matis

                                  @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

                                  d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  sascho
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  @matis
                                  Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

                                  Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S sascho

                                    @matis
                                    Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

                                    Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Matis
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @sascho
                                    Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
                                    Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
                                    Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
                                    D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
                                    Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
                                    Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
                                    Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

                                    S peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Matis

                                      @sascho
                                      Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
                                      Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
                                      Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
                                      D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
                                      Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
                                      Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
                                      Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      sascho
                                      schrieb am zuletzt editiert von sascho
                                      #34

                                      @matis

                                      Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.

                                      Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
                                      ea3a707e-00a0-46a9-92c4-8e7ecac3b20e-image.png

                                      Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.

                                      Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).

                                      Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S sascho

                                        @matis

                                        Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.

                                        Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
                                        ea3a707e-00a0-46a9-92c4-8e7ecac3b20e-image.png

                                        Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.

                                        Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).

                                        Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Matis
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Matis

                                          @sascho
                                          Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
                                          Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
                                          Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
                                          D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
                                          Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
                                          Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
                                          Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

                                          peppiP Offline
                                          peppiP Offline
                                          peppi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @matis
                                          Hi Matis
                                          kannst du mir helfen ?
                                          Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
                                          Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

                                          Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
                                          Danke

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          511

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe