    • crunchip
      crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by crunchip

      @ostseereiter sagte in USV:

      nut-client ist schon die neueste

      Dann hast auch noch nicht deinstalliert, somit steht auch noch deine alte config bereit.
      Der nut server wurde zuvor deinstalliert, somit ist diese config noch unbearbeitet, daher die Meldung Warning: no UPS definitions
      Musst ja erst wieder eintragen.

      Alles bisserl schwer zu lesen am handy

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter last edited by ostseereiter

        Hallo Freunde
        wir fangen morgen oder übermorgen noch mal neu an das System ist dann so wie vor der NUT-Installation ich muss erst wieder runterkommen lach und wenn ich damnnwas versaue ist es nicht schlimm habe mehre Festplatten mit aktuellen Clone dann die letzte Aktualisierung war vor ein Monat nun bringe ich erst mal Iobroker wieder auf den neusten Stand dann alles sichern. und dann können wir loslegen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter last edited by

          Hallo Freunde neuer Versuch den Server habe ich eingerichtet.
          bei den befehl sudo upsc serverups@localhost wird auch eine sinvolle Ausgabe sichtbar.

          andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
          Init SSL without certificate database
          battery.charge: 100
          battery.charge.low: 20
          battery.runtime: 2928
          battery.type: PbAc
          device.mfr: EATON
          device.model: Eaton 3S 850
          device.serial: Blank
          device.type: ups
          driver.name: usbhid-ups
          driver.parameter.pollfreq: 30
          driver.parameter.pollinterval: 2
          driver.parameter.port: auto
          driver.parameter.synchronous: no
          driver.version: 2.7.4
          driver.version.data: MGE HID 1.39
          driver.version.internal: 0.41
          input.transfer.high: 264
          input.transfer.low: 184
          outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
          outlet.1.id: 1
          outlet.1.status: on
          outlet.1.switchable: no
          outlet.desc: Main Outlet
          outlet.id: 0
          outlet.switchable: yes
          output.frequency.nominal: 50
          output.voltage: 230.0
          output.voltage.nominal: 230
          ups.beeper.status: enabled
          ups.delay.shutdown: 20
          ups.delay.start: 30
          ups.firmware: 02.06.0009
          ups.load: 8
          ups.mfr: EATON
          ups.model: Eaton 3S 850
          ups.power.nominal: 850
          ups.productid: ffff
          ups.serial: Blank
          ups.status: OL
          ups.timer.shutdown: 0
          ups.timer.start: 0
          ups.type: offline / line interactive
          ups.vendorid: 0463
          

          den client auf den Raspi auch hinzugefügt kam beim Restart auch keine Fehlermeldung. nun noch sehen ob ich das ganze im IoBroker
          einbinden kann.

          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by

            @ostseereiter na wenn das nun alles geklappt hat, ist iobroker ein klacks
            ip, port, name, intervall, Benutzer und Passwort, das wars

            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              ostseereiter @crunchip last edited by

              @crunchip
              Im IoBroker werden auch die Daten ausgegeben. Sieht alles ganz gut aus.
              Danke euch allen für eure Hilfe.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter last edited by ostseereiter

                Hallo Freunde,
                Ein Tag lief alles gut im Iobroker nun habe ich folgende Fehlermeldung im Log.

                Err while getting NUT values: DATA-STALE
                

                Irgendwie hat er keine Verbindung mehr.
                wenn ich jetzt auf der Konsole die Daten abrufen möchte per
                sudo upsc serverups@localhost kommt folgendes:

                SSL without certificate database
                
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by

                  @ostseereiter sagte in USV:

                  Err while getting NUT values: DATA-STALE

                  les mal https://forum.iobroker.net/post/284225

                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @crunchip last edited by

                    @crunchip
                    habe ich mir angeschaut aber so ne richtige Lösung nicht gefunden.

                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ostseereiter
                      ostseereiter last edited by

                      Nun habe ich die Treiber mit
                      upsdrvctl start neu gestartet
                      dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.

                      andy@debian:~$ upsdrvctl start
                      -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
                      andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
                      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                      USB communication driver 0.33
                      Using subdriver: MGE HID 1.39
                      andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                      Init SSL without certificate database
                      battery.charge: 100
                      battery.charge.low: 20
                      battery.runtime: 3216
                      battery.type: PbAc
                      device.mfr: EATON
                      device.model: Eaton 3S 850
                      device.serial: Blank
                      device.type: ups
                      driver.name: usbhid-ups
                      driver.parameter.pollfreq: 30
                      driver.parameter.pollinterval: 30
                      driver.parameter.port: auto
                      driver.parameter.synchronous: no
                      driver.version: 2.7.4
                      driver.version.data: MGE HID 1.39
                      driver.version.internal: 0.41
                      input.transfer.high: 264
                      input.transfer.low: 184
                      outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                      outlet.1.id: 1
                      outlet.1.status: on
                      outlet.1.switchable: no
                      outlet.desc: Main Outlet
                      outlet.id: 0
                      outlet.switchable: yes
                      output.frequency.nominal: 50
                      output.voltage: 230.0
                      output.voltage.nominal: 230
                      ups.beeper.status: enabled
                      ups.delay.shutdown: 20
                      ups.delay.start: 30
                      ups.firmware: 02.06.0009
                      ups.load: 6
                      ups.mfr: EATON
                      ups.model: Eaton 3S 850
                      ups.power.nominal: 850
                      ups.productid: ffff
                      ups.serial: Blank
                      ups.status: OL
                      ups.timer.shutdown: 0
                      ups.timer.start: 0
                      ups.type: offline / line interactive
                      ups.vendorid: 0463
                      andy@debian:~$
                      
                      
                      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by

                        @ostseereiter hab da nicht alles gelesen, ein Thema war das Pollintervall

                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @ostseereiter last edited by

                          @ostseereiter
                          Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
                          und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
                          Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.

                          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @crunchip last edited by

                            @crunchip
                            Ja pollinterval habe ich auch eingestellt mal sehen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @Meister Mopper last edited by

                              @meister-mopper
                              wie kann ich die einsehen?

                              Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas Braun
                                Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by

                                @ostseereiter sagte in USV:

                                upsdrvctl start

                                Ich hab das ja nicht laufen bei mir, aber verwaltet man die services nicht per

                                systemctl [status|stop|start] servicename
                                
                                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @ostseereiter last edited by

                                  @ostseereiter
                                  Na ja, den Server neu starten und dann die Dateien mit cat oder tac (reziproke Sortierreihenfolge) anschauen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran

                                    @ostseereiter sagte in USV:

                                    Err while getting NUT values: DATA-STALE

                                    sieht das bei dir immer noch so aus?

                                    @homoran sagte in USV:

                                    @ostseereiter sagte in USV:

                                    Error: no UPS definitions found in ups.conf

                                    und was steht da drin?

                                    Das hier? :

                                    @ostseereiter sagte in USV:

                                    Dann habe ich das eingegeben:

                                    [serverups]
                                    #       driver = usbhid-ups
                                    #         port = auto
                                    #       desc = "Eeaton UPS"
                                    

                                    incl. der #?

                                    Hab dich damals doch schon drauf hingewiesen:

                                    @homoran sagte in USV:

                                    @thomas-braun sagte in USV:

                                    @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.

                                    und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:

                                    Einfügen:

                                    [ups]
                                    	driver = "usbhid-ups"
                                    	port = "auto"
                                    	desc = "CyberPower"
                                    	pollinterval = 30
                                    

                                    Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                                    Sudo reboot

                                    und wenn ich die Fehlermeldung google, komme ich beim ersten Treffer hier hin:
                                    @ostseereiter sagte in USV:

                                    https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/66611/nut-cyberpower-data-stale

                                    und da steht:

                                    Specifically, you need to add a pollinterval = 15 line to your UPS definition

                                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @Homoran last edited by

                                      @homoran
                                      der war vorher nicht drin weil ich gedacht habe nur wer eine Synology Nas hat muss das machen. Habe jetzt dann die 30 eingetragen. wollen mal sehen wie es dann damit aussieht.

                                      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BBTown
                                        BBTown @ostseereiter last edited by BBTown

                                        @ostseereiter sagte in USV:

                                        Habe jetzt dann die 30 eingetragen.

                                        zeige bitte noch einmal wie das nun insgesamt ausschaut

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @Thomas Braun last edited by

                                          @thomas-braun
                                          Das weiß ich auch nicht habe eben nur mit den Befehl

                                           sudo upsdrvctl start
                                          

                                          die Treiber neu geladen und dann lief das

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter last edited by

                                            Hallo Freunde,
                                            Nun scheint alles zu laufen.Meine letzte Frage wenn ich mein System komplett neu starte wird dann der Nut-Server auch automatisch gestartet?

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            834
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            9
                                            135
                                            11183
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo