NEWS
HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
-
@dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Sobald ich die Tasten (das sind interne Direktverknüpfungen im HMIP-BROLL) des "Rollo Schalters" benutze, dann stimmt alias nicht mehr, so jedenfalls meine Beobachtung und das scheint ja bei @Negalein auch der Fall zu sein.
Genau, ist bei mir auch.
Sobald mit einer Verknüpfung (bei mir zB BROLL die interne oder auch FROLL mit WRC2) geschaltet wird, geht der .4.LEVEL auf 0 bzw. 100.Mit dem Blockly funktioniert es perfekt.
Habs mit dem Alias dann nicht mehr probiert, nachdem ich die Beiträge seit Nachmittag gesehen habe. -
-
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
@negalein sagte: Habs mit dem Alias dann nicht mehr probiert
Weshalb nicht? Es kann durchaus sein, dass der Alias bei Dir funktioniert. Es wäre interessant zu erfahren, ob es ein generelles Problem ist oder ein spezielles Problem in der Umgebung von @dslraser.
@Negalein fände ich auch gut wenn Du das mal probieren würdest. (Aber dann das/die Hilfsblockly ausschalten nicht vergessen)
-
@dslraser da geht es um Dateien nicht um States so wie ich das lese
-
-
-
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
@negalein sagte: selbes Verhalten wie bei @dslraser
Wirklich? Der Alias zeigt den gleichen Wert wie Kanal 3.
Wollte ich auch gerade schreiben. Passt doch bei Dir.
-
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Der Alias zeigt den gleichen Wert wie Kanal 3.
Ahhhh, stimmt.
Man sollte nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen!Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?
-
@dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Und hier der alias
gehört das noch irgendwo rein? Raw, ...?
-
@negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Ahhhh, stimmt.
Man sollte nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen!
Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?Hast Du auch mal mit einem Taster nicht ganz auf und nicht ganz zu gemacht und dann mal die Werte beobachtet ?
-
@negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
gehört das noch irgendwo rein? Raw, ...?
Nein, das war nur zur Ansicht um die Anderen nachsehen zu lassen ob der alias vielleicht falsch erstellt wurde.
-
@dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Hast Du auch mal mit einem Taster nicht ganz auf und nicht ganz zu gemacht und dann mal die Werte beobachtet ?
Ja, die Screenshots sind vom Taster (WRC2) gesteuert.
Nein, das war nur zur Ansicht um die Anderen nachsehen zu lassen ob der alias vielleicht falsch erstellt wurde.
Ah ok.
Bei mir sieht der Raw so aus.{ "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1617972202814, "common": { "name": "Rollo Wohnzimmer", "type": "number", "unit": "%", "role": "level", "desc": "per Script erstellt", "def": 0, "min": 0, "max": 100, "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Rollo Wintergarten" }, "alias": { "id": { "read": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL", "write": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL" } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer", "type": "state" }
-
@negalein
Freut mich das es bei Dir funktioniert.
Aber ich verstehe nicht warum es dann bei mir nicht geht wie es soll ?Edit: beobachte es trotzdem mal weiter. Bei mir war das auch nicht direkt nach dem bedienen falsch...
-
@dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
beobachte es trotzdem mal weiter. Bei mir war das auch nicht direkt nach dem bedienen falsch...
werd ich machen
-
@dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Bei mir war das auch nicht direkt nach dem bedienen falsch...
Bingo, wieder falsch
-
@negalein sagte: Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?
... Bingo, wieder falschAuch in Shuttercontrol?
-
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Auch in Shuttercontrol?
wie meinst du das?
Ich hab den Alias in Shuttercontroll verwendet.
Seh es dann um ca. 20:45 obs funktioniert.
Aber ich glaube nicht dass es funktioniert. Als Wert steht ja 0 dort. Somit wird Shuttercontroll nicht schalten. -
@negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Bingo, wieder falsch
Ich habe es fast vermutet. Aber wenigstens bin ich dann nicht alleine damit.
Warte aber trotzdem noch das Ergebnis heute Abend mit Shuttercontrol ab. Ich nutze den Adapter nicht, kann man da zum testen für das eine Rollo nicht die Zeiten einstellen ? -
@negalein sagte: Als Wert steht ja 0 dort.
Sicher? Prüfe es mal in einem kleinen Test-Skript:
log('Rollo Wohnzimmer: ' + getState('alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer').val);
-
@paul53
Damit kam bei mir immer der richtige Wert (aber im admin stand trotzdem der falsche Wert und war dann auch in iQontrol falsch.)
@Negalein
Es wäre interessant welchen Wert denn Shuttercontrol nimmt, den sichtbaren aus dem admin oder den "wirklichen", wenn es denn in Deinem Log auch so ist wie bei mir.