NEWS
HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
-
@dslraser sagte: aber in den Objekten ist es eben falsch, somit dann auch in der VIS (iQontrol)
Dann scheinen Admin und iQontrol ein Problem damit zu haben, den richtigen Wert anzuzeigen.
-
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Dann scheinen Admin und iQontrol ein Problem damit zu haben, den richtigen Wert anzuzeigen.
IQontrol bekommt den aus den Objekten.
Gefühlt (nicht bewiesen) kommt es mir immer so vor als ob mir beim alias dann der vorletzte und nicht der letzte Wert im admin angezeigt wird.
Ich fahre jetzt erstmal nach Hause und mache dann später mal einen Neustart.
-
@foxriver76 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
@paul53 Die Frage ist hier auch etwas wie du testest, auf die Anzeige im Admin würde ich mich nicht verlassen.
Wie vorhin bereits gesagt, Admin nutzt einen selbst gebauten Cache, der vermutlich noch nicht 100 % mit der Alias Funktion funktioniert. Auch iQontrol wird vermutlich einen Cache nutzen der villt. mit dem Alias System inkompatibel ist. Dazu müsstest du allerdings mal den Entwickler des Adapters fragen ob das sein kann.
-
@foxriver76 sagte: Admin nutzt einen selbst gebauten Cache,
Deshalb sollte @dslraser die Admin-Instanz neu starten, damit der Cache mit dem js-controller synchronisiert wird.
-
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Deshalb sollte @dslraser die Admin-Instanz neu starten, damit der Cache mit dem js-controller synchronisiert wird.
Das hatte ich gemacht.
Aber mal anders gefragt, ich kann mich erinnern das man das cachen irgendwo abstellen kann.
Wo war das nochmal ? (sonst muß ich nochmal suchen) -
@dslraser sagte: das man das cachen irgendwo abstellen kann.
Ich wüsste nicht: Wo.
In Javascript kann man den eigenen Cache umgehen, indem man die asynchrone Version von Funktionen wie getState() verwendet. -
@paul53
ich meinte das hier
https://forum.iobroker.net/post/296618
das hatte ich mal gemacht, aber ich schaue gleich nochmal nach.Dazu müsstest du allerdings mal den Entwickler des Adapters fragen ob das sein kann.
auch das steht in dem Beitrag vom Entwickler, das iQontrol wohl nichts cached
https://forum.iobroker.net/post/296618 -
@dslraser
Woraus geht hervor, dass sich die Option "noFileCache" auf den Cache des Admin bezieht? -
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
@dslraser
Woraus geht hervor, dass sich die Option "noFileCache" auf den Cache des Admin bezieht?Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur erinnern, das damals html Dateien im Iqontrol meta Ordner abgelegt / gescchrieben werden sollten und die waren dann immer nicht aktuell. Mit dieser Einstellung ging es dann...
-
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
die Option "noFileCache"
ich habe es mal umgestellt und auch komplett neu gestartet, hat aber auch keine Auswirkung gehabt.
Die Werte stimmen immer, solange man alles über z.B. iQontrol oder eben über die Datenpunkte über ioBroker bedient, also auch der alias stimmt dann. Sobald ich die Tasten (das sind interne Direktverknüpfungen im HMIP-BROLL) des "Rollo Schalters" benutze, dann stimmt alias nicht mehr, so jedenfalls meine Beobachtung und das scheint ja bei @Negalein auch der Fall zu sein.
Ich habe jetzt das Blockly wieder eingeschaltet, damit ist dann auch die Anzeige im admin und somit auch in iQontrol richtig.
-
@dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Sobald ich die Tasten (das sind interne Direktverknüpfungen im HMIP-BROLL) des "Rollo Schalters" benutze, dann stimmt alias nicht mehr, so jedenfalls meine Beobachtung und das scheint ja bei @Negalein auch der Fall zu sein.
Genau, ist bei mir auch.
Sobald mit einer Verknüpfung (bei mir zB BROLL die interne oder auch FROLL mit WRC2) geschaltet wird, geht der .4.LEVEL auf 0 bzw. 100.Mit dem Blockly funktioniert es perfekt.
Habs mit dem Alias dann nicht mehr probiert, nachdem ich die Beiträge seit Nachmittag gesehen habe. -
-
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
@negalein sagte: Habs mit dem Alias dann nicht mehr probiert
Weshalb nicht? Es kann durchaus sein, dass der Alias bei Dir funktioniert. Es wäre interessant zu erfahren, ob es ein generelles Problem ist oder ein spezielles Problem in der Umgebung von @dslraser.
@Negalein fände ich auch gut wenn Du das mal probieren würdest. (Aber dann das/die Hilfsblockly ausschalten nicht vergessen)
-
@dslraser da geht es um Dateien nicht um States so wie ich das lese
-
-
-
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
@negalein sagte: selbes Verhalten wie bei @dslraser
Wirklich? Der Alias zeigt den gleichen Wert wie Kanal 3.
Wollte ich auch gerade schreiben. Passt doch bei Dir.
-
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Der Alias zeigt den gleichen Wert wie Kanal 3.
Ahhhh, stimmt.
Man sollte nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen!Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?
-
@dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Und hier der alias
gehört das noch irgendwo rein? Raw, ...?
-
@negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Ahhhh, stimmt.
Man sollte nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen!
Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?Hast Du auch mal mit einem Taster nicht ganz auf und nicht ganz zu gemacht und dann mal die Werte beobachtet ?