    HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

      @homoran
      der RAW sieht bei mir auch so aus wie bei @Negalein

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by

        @dslraser
        @Negalein

        Da muss ich dann mal nach @foxriver76 rufen 😉
        Mal sehen, ob der dazu noch was sagen kann

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser

          @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

          @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.

          Dafür ACTIVITY_STATE.

          Bild_2021-03-28_160257.png

          Stimmt !

          Bildschirmfoto 2021-03-28 um 16.14.00.png

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Rollo Gästezimmer:4.ACTIVITY_STATE",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 3,
              "states": {
                "0": "UNKNOWN",
                "1": "UP",
                "2": "DOWN",
                "3": "STABLE"
              }
            },
            "native": {
              "MIN": "UNKNOWN",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "STABLE",
              "FLAGS": 1,
              "ID": "ACTIVITY_STATE",
              "TYPE": "ENUM",
              "DEFAULT": "UNKNOWN",
              "VALUE_LIST": [
                "UNKNOWN",
                "UP",
                "DOWN",
                "STABLE"
              ],
              "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
            },
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1616786534557,
            "_id": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.4.ACTIVITY_STATE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          Der Witz ist, das ich eben 40% in Kanal 4 eingegeben habe und die Kanäle nun gleich sind...?

          Bildschirmfoto 2021-03-28 um 16.17.30.png

          EDIT: jetzt zig mal Kanal 4 geändert und die Kanäle sind gleich ? Ich verstehe es nicht

          Bildschirmfoto 2021-03-28 um 16.25.58.png

          Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by

            @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

            Der Witz ist, das ich eben 40% in Kanal 4 eingegeben habe und die Kanäle nun gleich sind...?

            das wird wegen der Rundung sein.
            Der Fehler von 101/100 ist bei 40 wohl zu vernachlässigen

            dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @dslraser last edited by

              @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

              EDIT: jetzt zig mal Kanal 4 geändert und die Kanäle sind gleich ?

              Wert direkt im DP jedesmal geändert, oder auch über Schalter, bzw. VIS/Iquontrol?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser

                @homoran

                ich denke ich habe den "Fehler" gefunden...

                Wenn ich die Werte über ioBroker ändere passt alles.
                Wenn ich aber die Rollos direkt am Taster des Broll bediene, dann passt der Kanal 4 nicht mehr. Muß man das dann doch irgendwie anders einstellen ?

                Edit: Ich denke das kann man wahrscheinlich mit @paul53 seiner Variante lösen.

                https://forum.iobroker.net/post/606158

                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by

                  @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                  Wenn ich die Werte über ioBroker ändere passt alles.
                  Wenn ich aber die Rollos direkt am Taster des Broll bediene, dann passt der Kanal 4 nicht mehr. Muß man das dann doch irgendwie anders einstellen ?

                  Bei mir im Kombi mit WRC2 und FROLL, oder VIS und FROLL
                  bleibt der Fehler.

                  Nur wenn ich direkt im DP vom FROLL-Level die Prozent eingebe, passt es.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active last edited by

                    @paul53 @Homoran und @Negalein

                    Danke @paul53 , funktioniert 👍

                    Bildschirmfoto 2021-03-28 um 16.43.05.png

                    Negalein paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by

                      @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                      Danke @paul53 , funktioniert

                      auch von mir ein Danke @paul53
                      habs gerade getestet.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @dslraser last edited by

                        @dslraser sagte: funktioniert

                        Funktioniert es nicht auch mit PROCESS?

                        Bild_2021-03-28_181213.png

                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser

                          @paul53
                          ja, würde wohl auch gehen, steht dann auf NOT_STABLE(1)

                          Bildschirmfoto 2021-03-28 um 18.40.03.png

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @dslraser last edited by

                            @dslraser sagte: steht dann auf Not_STABLE(1)

                            PROCESS scheint das neue WORKING zu sein.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator last edited by

                              @paul53
                              @foxriver76

                              Problem besteht bei mir noch zum Teil.
                              Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.

                              In den Objekten hab ich leider dort nur Kanal 1 und 2 mit je long press und short press.
                              Leider bekommen diese DP es nicht mit, wenn mit dem Taster gedrückt wird.

                              objects - ioBroker (1).png

                              Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by

                                @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                Leider bekommen diese DP es nicht mit, wenn mit dem Taster gedrückt wird.

                                Was sollen sie mitbekommen?

                                hast du das Dummy-Programm auf der CCU oder das Skript zur registrierung von @paul53 ?

                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                                  @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                  Was sollen sie mitbekommen?

                                  Dass der Taster betätigt wurde.

                                  hast du das Dummy-Programm auf der CCU oder das Skript zur registrierung von @paul53 ?

                                  Das Blockly von @paul53 um den Wert von 3.Level in 4.Level zu schreiben.

                                  Dummy hab ich komplett vergessen bei diesem Taster.
                                  Werte werden jetzt mit true bestätigt.

                                  Jetzt muss ich noch das Blockly anpassen. 🙂

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator last edited by

                                    @paul53

                                    Kannst du mir helfen, wie ich das Blockly aufbauen muss, um eine Änderung aller 5 Trigger zu verwenden?
                                    javascript - ioBroker.png

                                    Der Wert im falls bezieht sich nur auf hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.ACTIVITY_STATE.

                                    Würde das dann so passen?
                                    javascript - ioBroker (2).png

                                    Btw. die PRESS_LONG und PRESS_SHORT bleiben allerdings immer auf true. Man sieht beim drücken nur kurz das grüne true und dann ist es wieder rot.
                                    Reicht da das wurde geändert im Trigger?

                                    dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by

                                      @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                      Reicht da das wurde geändert im Trigger?

                                      nee, die brauchen dann wurde aktualisiert

                                      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by Negalein

                                        @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                        nee, die brauchen dann wurde aktualisiert

                                        Ok, also ein extra Blockly für diese 4 DP

                                        passt das so?
                                        javascript - ioBroker (3).png

                                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by

                                          @negalein

                                          falls wert = wahr kannst Du weg lassen

                                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • paul53
                                            paul53 @Negalein last edited by paul53

                                            @negalein sagte: Problem besteht bei mir noch zum Teil. Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.

                                            Direkt-Verknüpfung?
                                            Meiner Meinung nach (habe kein HmIP) sollte bei jeder Rollo-Bewegung PROCESS im Kanal 3 auf NOT_STABLE(1) und anschließend wieder zurück auf STABLE(0) wechseln, unabhängig davon, was die Ursache der Rollo-Bewegung ist. Ist es bei dir nicht so?

                                            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            902
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            156
                                            9866
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo