    HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by

      @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

      welcher DP soll das sein ? Den finde ich nicht ?

      Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?

      HomeMatic benötigt diesen State um unterscheiden zu können ob die taste während des Laufs den Motor stoppen soll, oder im Stillstand des Motors diesen startet

      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser

        @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

        Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?

        Ich habe die Broll erst seit einer Woche, ich weiß es nicht, aber diesen DP finde/habe ich nicht.

        Hier mal ein Beispiel. Die Taster (Kanal 1 und 2/ hoch und runter) sind direkt verknüpft und lassen sich in ioBroker nicht bedienen.

        Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.27.16.png

        Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.26.56.png

        verkleinert, damit es drauf passt

        Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.30.18.png

        EDIT: hier Kanal 3 und 4 /da sieht man das die level Werte nicht identisch sind. Kanal 3 ist der "echte" Wert (Status).

        Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.12.41.png

        Dieses Rollo ist geschlossen/ganz unten, da sind beide Kanäle auf 0. Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?

        Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.50.10.png

        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

          @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

          gibt es da vielleicht noch weitere Kanäle, die anders verknüpft sind?

          Es gibt noch 5 & 6
          Die sehen alle wie 4 aus.

          In der Hilfe zur Verknüpfung steht für mich nur Bahnhof.
          HomeMatic WebUI (2).png

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by

            @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

            verkleinert, damit es drauf passt

            nicht verkleinert 😂
            working.png

            hier gibbet nicht so viel

            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

              @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

              hier gibbet nicht so viel

              das dürfte dann wirklich an HM vs. IP liegen.
              Bei IP gibts den nicht.

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active last edited by

                @Homoran
                schau Dir bitte nochmal hier die beiden letzten Screenshots an ?

                https://forum.iobroker.net/post/606127

                @Negalein
                ist das bei Dir auch so ?

                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by Homoran

                  @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                  Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?

                  da gab es mal was....

                  Was steht denn im RAW bei min und max?

                  und wie sieht es auf der CCU aus?

                  Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @dslraser last edited by

                    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                    ist das bei Dir auch so ?

                    Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
                    Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.

                    Kanal 4 zeigt 0%
                    Kanal 3 zeigt die richtigen %

                    objects - ioBroker.png

                    dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by

                      @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                      Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
                      Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.
                      Kanal 4 zeigt 0%
                      Kanal 3 zeigt die richtigen %

                      Also wie bei mir

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                        Was steht denn im RAW bei min und max?

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Rolloschalter WiGa:4.LEVEL",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "role": "level",
                            "smartName": {
                              "de": "Rollo Wintergarten"
                            }
                          },
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "UNIT": "100%",
                            "OPERATIONS": 7,
                            "MAX": 1.01,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                            "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                          },
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1601920220235,
                          "_id": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        

                        und wie sieht es auf der CCU aus?

                        Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?

                        RAW vom DP auch dann der, wenn er gefahren wurde?

                        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Negalein last edited by

                          @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.

                          Dafür ACTIVITY_STATE.

                          Bild_2021-03-28_160257.png

                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran

                            @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                            "MAX": 1.01,

                            ????

                            @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                            Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?

                            unter Bedienung?

                            Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                              @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                              da gab es mal was....
                              Was steht denn im RAW bei min und max?
                              und wie sieht es auf der CCU aus?

                              Kann ich gleich schauen, aber nur das wir nicht aneinander vorbei reden...

                              Das Rollo mit de unterschiedlichen Level Werten ist nur etwas nach unten gefahren und dann gestoppt.

                              Das andere Rollo mit beiden Level Werten auf 0 ist ganz unten.

                              Die Anzeigen in der Raspberrymatic zeigen den echten Status an. Den Status zeigt ioBroker ja auch korrekt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                                @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                unter Bedienung?

                                Kanal 3 passt

                                Kanal 4 0%

                                HomeMatic WebUI (3).png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                                  @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                  "MAX": 1.01,

                                  ????

                                  keine Ahnung wie die 1.01 zustande kommen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                    @homoran
                                    der RAW sieht bei mir auch so aus wie bei @Negalein

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by

                                      @dslraser
                                      @Negalein

                                      Da muss ich dann mal nach @foxriver76 rufen 😉
                                      Mal sehen, ob der dazu noch was sagen kann

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser

                                        @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                        @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.

                                        Dafür ACTIVITY_STATE.

                                        Bild_2021-03-28_160257.png

                                        Stimmt !

                                        Bildschirmfoto 2021-03-28 um 16.14.00.png

                                        {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Rollo Gästezimmer:4.ACTIVITY_STATE",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 3,
                                            "states": {
                                              "0": "UNKNOWN",
                                              "1": "UP",
                                              "2": "DOWN",
                                              "3": "STABLE"
                                            }
                                          },
                                          "native": {
                                            "MIN": "UNKNOWN",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "STABLE",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "ACTIVITY_STATE",
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "DEFAULT": "UNKNOWN",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "UNKNOWN",
                                              "UP",
                                              "DOWN",
                                              "STABLE"
                                            ],
                                            "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                                          },
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1616786534557,
                                          "_id": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.4.ACTIVITY_STATE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                          }
                                        }
                                        

                                        Der Witz ist, das ich eben 40% in Kanal 4 eingegeben habe und die Kanäle nun gleich sind...?

                                        Bildschirmfoto 2021-03-28 um 16.17.30.png

                                        EDIT: jetzt zig mal Kanal 4 geändert und die Kanäle sind gleich ? Ich verstehe es nicht

                                        Bildschirmfoto 2021-03-28 um 16.25.58.png

                                        Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by

                                          @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                          Der Witz ist, das ich eben 40% in Kanal 4 eingegeben habe und die Kanäle nun gleich sind...?

                                          das wird wegen der Rundung sein.
                                          Der Fehler von 101/100 ist bei 40 wohl zu vernachlässigen

                                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @dslraser last edited by

                                            @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                            EDIT: jetzt zig mal Kanal 4 geändert und die Kanäle sind gleich ?

                                            Wert direkt im DP jedesmal geändert, oder auch über Schalter, bzw. VIS/Iquontrol?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            687
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            156
                                            9861
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo