NEWS
HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
-
@homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
So lange Working=true ist der Wert von Kanal 4 noch nicht aktuell
welcher DP soll das sein ? Den finde ich nicht ?
-
@negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Ich glaub, das meinst du?
ja!
gibt es da vielleicht noch weitere Kanäle, die anders verknüpft sind?
Kenne das nur von Dimmern -
@dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
welcher DP soll das sein ? Den finde ich nicht ?
Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?
HomeMatic benötigt diesen State um unterscheiden zu können ob die taste während des Laufs den Motor stoppen soll, oder im Stillstand des Motors diesen startet
-
@homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?
Ich habe die Broll erst seit einer Woche, ich weiß es nicht, aber diesen DP finde/habe ich nicht.
Hier mal ein Beispiel. Die Taster (Kanal 1 und 2/ hoch und runter) sind direkt verknüpft und lassen sich in ioBroker nicht bedienen.
verkleinert, damit es drauf passt
EDIT: hier Kanal 3 und 4 /da sieht man das die level Werte nicht identisch sind. Kanal 3 ist der "echte" Wert (Status).
Dieses Rollo ist geschlossen/ganz unten, da sind beide Kanäle auf 0. Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?
-
@homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
gibt es da vielleicht noch weitere Kanäle, die anders verknüpft sind?
Es gibt noch 5 & 6
Die sehen alle wie 4 aus.In der Hilfe zur Verknüpfung steht für mich nur Bahnhof.
-
@dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
verkleinert, damit es drauf passt
nicht verkleinert
hier gibbet nicht so viel
-
@homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
hier gibbet nicht so viel
das dürfte dann wirklich an HM vs. IP liegen.
Bei IP gibts den nicht. -
@Homoran
schau Dir bitte nochmal hier die beiden letzten Screenshots an ?https://forum.iobroker.net/post/606127
@Negalein
ist das bei Dir auch so ? -
@dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?
da gab es mal was....
Was steht denn im RAW bei min und max?
und wie sieht es auf der CCU aus?
-
@dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
ist das bei Dir auch so ?
Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.Kanal 4 zeigt 0%
Kanal 3 zeigt die richtigen % -
@negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.
Kanal 4 zeigt 0%
Kanal 3 zeigt die richtigen %Also wie bei mir
-
@homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Was steht denn im RAW bei min und max?
{ "type": "state", "common": { "name": "Rolloschalter WiGa:4.LEVEL", "def": 0, "type": "number", "read": true, "write": true, "min": 0, "max": 100, "unit": "%", "role": "level", "smartName": { "de": "Rollo Wintergarten" } }, "native": { "MIN": 0, "UNIT": "100%", "OPERATIONS": 7, "MAX": 1.01, "FLAGS": 1, "ID": "LEVEL", "TYPE": "FLOAT", "DEFAULT": 0, "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1601920220235, "_id": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
und wie sieht es auf der CCU aus?
Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?
RAW vom DP auch dann der, wenn er gefahren wurde?
-
@negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.
Dafür ACTIVITY_STATE.
-
@negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
"MAX": 1.01,
????
@negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?
unter Bedienung?
-
@homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
da gab es mal was....
Was steht denn im RAW bei min und max?
und wie sieht es auf der CCU aus?Kann ich gleich schauen, aber nur das wir nicht aneinander vorbei reden...
Das Rollo mit de unterschiedlichen Level Werten ist nur etwas nach unten gefahren und dann gestoppt.
Das andere Rollo mit beiden Level Werten auf 0 ist ganz unten.
Die Anzeigen in der Raspberrymatic zeigen den echten Status an. Den Status zeigt ioBroker ja auch korrekt.
-
-
@homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
"MAX": 1.01,
????
keine Ahnung wie die 1.01 zustande kommen.
-
-
Da muss ich dann mal nach @foxriver76 rufen
Mal sehen, ob der dazu noch was sagen kann -
@paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
@negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.
Dafür ACTIVITY_STATE.
Stimmt !
{ "type": "state", "common": { "name": "Rollo Gästezimmer:4.ACTIVITY_STATE", "def": 0, "type": "number", "read": true, "write": false, "min": 0, "max": 3, "states": { "0": "UNKNOWN", "1": "UP", "2": "DOWN", "3": "STABLE" } }, "native": { "MIN": "UNKNOWN", "OPERATIONS": 5, "MAX": "STABLE", "FLAGS": 1, "ID": "ACTIVITY_STATE", "TYPE": "ENUM", "DEFAULT": "UNKNOWN", "VALUE_LIST": [ "UNKNOWN", "UP", "DOWN", "STABLE" ], "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1616786534557, "_id": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.4.ACTIVITY_STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Der Witz ist, das ich eben 40% in Kanal 4 eingegeben habe und die Kanäle nun gleich sind...?
EDIT: jetzt zig mal Kanal 4 geändert und die Kanäle sind gleich ? Ich verstehe es nicht