      @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

      @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

      Wie hast du die Kanäle denn verknüpft?

      Da gibt es nicht wirklich viel einzustellen.

      nicht die Direktverknüpfung!

      Die Verknüpfung der Kanäle (3 und 4) im Gerät!

      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein

        @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

        Die Verknüpfung der Kanäle (3 und 4) im Gerät!

        falschen Screenshot erwischt. Hab ihn oben ausgetauscht.
        Aber ob das der richtige ist?


        Ich glaub, das meinst du?
        HomeMatic WebUI (1).png

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

          @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

          So lange Working=true ist der Wert von Kanal 4 noch nicht aktuell

          welcher DP soll das sein ? Den finde ich nicht ?

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by

            @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

            Ich glaub, das meinst du?

            ja!

            gibt es da vielleicht noch weitere Kanäle, die anders verknüpft sind?
            Kenne das nur von Dimmern

            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by

              @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

              welcher DP soll das sein ? Den finde ich nicht ?

              Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?

              HomeMatic benötigt diesen State um unterscheiden zu können ob die taste während des Laufs den Motor stoppen soll, oder im Stillstand des Motors diesen startet

              dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser

                @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?

                Ich habe die Broll erst seit einer Woche, ich weiß es nicht, aber diesen DP finde/habe ich nicht.

                Hier mal ein Beispiel. Die Taster (Kanal 1 und 2/ hoch und runter) sind direkt verknüpft und lassen sich in ioBroker nicht bedienen.

                Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.27.16.png

                Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.26.56.png

                verkleinert, damit es drauf passt

                Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.30.18.png

                EDIT: hier Kanal 3 und 4 /da sieht man das die level Werte nicht identisch sind. Kanal 3 ist der "echte" Wert (Status).

                Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.12.41.png

                Dieses Rollo ist geschlossen/ganz unten, da sind beide Kanäle auf 0. Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?

                Bildschirmfoto 2021-03-28 um 15.50.10.png

                Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                  @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                  gibt es da vielleicht noch weitere Kanäle, die anders verknüpft sind?

                  Es gibt noch 5 & 6
                  Die sehen alle wie 4 aus.

                  In der Hilfe zur Verknüpfung steht für mich nur Bahnhof.
                  HomeMatic WebUI (2).png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by

                    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                    verkleinert, damit es drauf passt

                    nicht verkleinert 😂
                    working.png

                    hier gibbet nicht so viel

                    Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                      @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                      hier gibbet nicht so viel

                      das dürfte dann wirklich an HM vs. IP liegen.
                      Bei IP gibts den nicht.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active last edited by

                        @Homoran
                        schau Dir bitte nochmal hier die beiden letzten Screenshots an ?

                        https://forum.iobroker.net/post/606127

                        @Negalein
                        ist das bei Dir auch so ?

                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by Homoran

                          @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                          Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?

                          da gab es mal was....

                          Was steht denn im RAW bei min und max?

                          und wie sieht es auf der CCU aus?

                          Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @dslraser last edited by

                            @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                            ist das bei Dir auch so ?

                            Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
                            Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.

                            Kanal 4 zeigt 0%
                            Kanal 3 zeigt die richtigen %

                            objects - ioBroker.png

                            dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by

                              @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                              Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
                              Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.
                              Kanal 4 zeigt 0%
                              Kanal 3 zeigt die richtigen %

                              Also wie bei mir

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                                @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                Was steht denn im RAW bei min und max?

                                {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rolloschalter WiGa:4.LEVEL",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Rollo Wintergarten"
                                    }
                                  },
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "UNIT": "100%",
                                    "OPERATIONS": 7,
                                    "MAX": 1.01,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "LEVEL",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                                  },
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1601920220235,
                                  "_id": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                }
                                

                                und wie sieht es auf der CCU aus?

                                Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?

                                RAW vom DP auch dann der, wenn er gefahren wurde?

                                Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Negalein last edited by

                                  @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.

                                  Dafür ACTIVITY_STATE.

                                  Bild_2021-03-28_160257.png

                                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran

                                    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                    "MAX": 1.01,

                                    ????

                                    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                    Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?

                                    unter Bedienung?

                                    Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                      @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                      da gab es mal was....
                                      Was steht denn im RAW bei min und max?
                                      und wie sieht es auf der CCU aus?

                                      Kann ich gleich schauen, aber nur das wir nicht aneinander vorbei reden...

                                      Das Rollo mit de unterschiedlichen Level Werten ist nur etwas nach unten gefahren und dann gestoppt.

                                      Das andere Rollo mit beiden Level Werten auf 0 ist ganz unten.

                                      Die Anzeigen in der Raspberrymatic zeigen den echten Status an. Den Status zeigt ioBroker ja auch korrekt.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                                        @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                        unter Bedienung?

                                        Kanal 3 passt

                                        Kanal 4 0%

                                        HomeMatic WebUI (3).png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by

                                          @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:

                                          "MAX": 1.01,

                                          ????

                                          keine Ahnung wie die 1.01 zustande kommen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                            @homoran
                                            der RAW sieht bei mir auch so aus wie bei @Negalein

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            611
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            156
                                            9505
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo