Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

[Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
76 Beiträge 22 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Sakaschi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #44

    ok kam gerade selbst auf die Lösung… Ich sage nur Firewall regeln... musste natürlich den USV port freigeben, nun gehts auch bei mir.

    Sorry für die Belästigung, bin gerade erst darauf gekommen...

    gruß

    Patrick

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Offline
      K Offline
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #45

      Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen:

      ad61aedc-210d-4d15-944d-4e65fcda8e74-grafik.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Offline
        E Offline
        e-i-k-e
        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
        #46

        Kann mir jemand unter die Arme greifen? Ich bekomme den NUT Server auf meinem Resperry nicht zum laufen. Bin weitestgehend nach der folgenden Anleitung vorgegangen. https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/#Administrative-Werkzeuge

        /etc/default/nut

        START_UPSD=yes
        UPSD_OPTIONS=""
        START_UPSMON=yes
        UPSMON_OPTIONS=""
        

        /etc/nut/ups.conf:

        [apc]
          driver = apcsmart                             # Treiber der verwendet werden $
          port = /sys/bus/usb/devices/usb1                                      # Port,$
          desc = "APC Back-UPS 700"                     # Beschreibung der USV
        

        /etc/nut/upsd.conf

        ACL all 0.0.0.0/0			# komplettes Netzwerk
        ACL localhost 127.0.0.1/32		# eigener Rechner
        ACL netz 192.168.3.0/24		        # Netzwerksegment 1
        ACL netz2 192.168.178.0/24		# Netzwerksegment 2
        
        ACCEPT localhost			# erlaubt Zugriff von localhost
        ACCEPT netz				# erlaubt Zugriff von netz
        ACCEPT netz2		        	# erlaubt Zugriff von netz2
        REJECT all				# verweigert Zugriff von all
        

        /etc/nut/upsd.users

        [upsmaster]				# Benutzername
          password = upsmaster    		# Passwort für den Benutzer
          allowfrom = localhost			# Zugriff von (man kann die ACLs verwenden)
          upsmon master		         	# Art des Zugriffs
        
        [upsslave]
          password = upsslave
          allowfrom = netz netz2 localhost
          upsmon slave
        
        [upsadmin]
          password = upsadmin
          allowfrom = localhost
          actions = SET
          instcmds = ALL
        
        pi@raspberrypi-slave:~ $ sudo upsdrvctl start
        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
        Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
        APC command table version 3.1
        
        Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
        
          Current user id: nut (112)
        Serial port owner: root (0)
        Serial port group: root (0)
             Mode of port: 0755
        
        Things to try:
        
         - Use another port (with the right permissions)
        
         - Fix the port owner/group or permissions on this port
        
         - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
           See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
        
        Fatal error: unusable configuration
        Driver failed to start (exit status=1)
        Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
        APC command table version 3.1
        
        Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
        
          Current user id: nut (112)
        Serial port owner: root (0)
        Serial port group: root (0)
             Mode of port: 0755
        
        Things to try:
        
         - Use another port (with the right permissions)
        
         - Fix the port owner/group or permissions on this port
        
         - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
           See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
        
        Fatal error: unusable configuration
        Driver failed to start (exit status=1)
        Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
        APC command table version 3.1
        
        Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
        
          Current user id: nut (112)
        Serial port owner: root (0)
        Serial port group: root (0)
             Mode of port: 0755
        
        Things to try:
        
         - Use another port (with the right permissions)
        
         - Fix the port owner/group or permissions on this port
        
         - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
           See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
        
        Fatal error: unusable configuration
        Driver failed to start (exit status=1)
        
        
        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E e-i-k-e

          Kann mir jemand unter die Arme greifen? Ich bekomme den NUT Server auf meinem Resperry nicht zum laufen. Bin weitestgehend nach der folgenden Anleitung vorgegangen. https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/#Administrative-Werkzeuge

          /etc/default/nut

          START_UPSD=yes
          UPSD_OPTIONS=""
          START_UPSMON=yes
          UPSMON_OPTIONS=""
          

          /etc/nut/ups.conf:

          [apc]
            driver = apcsmart                             # Treiber der verwendet werden $
            port = /sys/bus/usb/devices/usb1                                      # Port,$
            desc = "APC Back-UPS 700"                     # Beschreibung der USV
          

          /etc/nut/upsd.conf

          ACL all 0.0.0.0/0			# komplettes Netzwerk
          ACL localhost 127.0.0.1/32		# eigener Rechner
          ACL netz 192.168.3.0/24		        # Netzwerksegment 1
          ACL netz2 192.168.178.0/24		# Netzwerksegment 2
          
          ACCEPT localhost			# erlaubt Zugriff von localhost
          ACCEPT netz				# erlaubt Zugriff von netz
          ACCEPT netz2		        	# erlaubt Zugriff von netz2
          REJECT all				# verweigert Zugriff von all
          

          /etc/nut/upsd.users

          [upsmaster]				# Benutzername
            password = upsmaster    		# Passwort für den Benutzer
            allowfrom = localhost			# Zugriff von (man kann die ACLs verwenden)
            upsmon master		         	# Art des Zugriffs
          
          [upsslave]
            password = upsslave
            allowfrom = netz netz2 localhost
            upsmon slave
          
          [upsadmin]
            password = upsadmin
            allowfrom = localhost
            actions = SET
            instcmds = ALL
          
          pi@raspberrypi-slave:~ $ sudo upsdrvctl start
          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
          Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
          APC command table version 3.1
          
          Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
          
            Current user id: nut (112)
          Serial port owner: root (0)
          Serial port group: root (0)
               Mode of port: 0755
          
          Things to try:
          
           - Use another port (with the right permissions)
          
           - Fix the port owner/group or permissions on this port
          
           - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
             See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
          
          Fatal error: unusable configuration
          Driver failed to start (exit status=1)
          Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
          APC command table version 3.1
          
          Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
          
            Current user id: nut (112)
          Serial port owner: root (0)
          Serial port group: root (0)
               Mode of port: 0755
          
          Things to try:
          
           - Use another port (with the right permissions)
          
           - Fix the port owner/group or permissions on this port
          
           - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
             See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
          
          Fatal error: unusable configuration
          Driver failed to start (exit status=1)
          Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
          APC command table version 3.1
          
          Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
          
            Current user id: nut (112)
          Serial port owner: root (0)
          Serial port group: root (0)
               Mode of port: 0755
          
          Things to try:
          
           - Use another port (with the right permissions)
          
           - Fix the port owner/group or permissions on this port
          
           - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
             See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
          
          Fatal error: unusable configuration
          Driver failed to start (exit status=1)
          
          
          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #47

          @e-i-k-e
          Kennst du den hervorragenden thread von @klassisch ?

          https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @e-i-k-e
            Kennst du den hervorragenden thread von @klassisch ?

            https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren

            oberfraggerO Offline
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
            #48

            @ChristianF Danke für die Qnap-Settings.
            Der besseren Auffindbarkeit halber noch einmal wiederholt.

            Ich habe die EATON 5p 1150i via USB-Kabel an mein Qnap 212-P geschlossen und folgendes aktiviert:

            1ef244aa-b5ff-4589-a0db-f86827b5c868-image.png

            Dann den Nut-Adapter installiert und folgende Einstellungen gewählt:
            691357ae-72ad-463f-981f-c65c52a73227-image.png
            IP der Qnap
            Passwort ist 123456

            Das wars dann schon. Leider habe ich die "Uptime" nioch nicht in den Objekten gefunden. Mal weitersuchen. Ansonsten natürlich den geposteten Link von @Homoran ansehen. Gerade dazugelernt dass meine Lösung, die mit Haken ist ;)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #49

              @apollon77 Wie geht der TCP-Eingang mit eventuell im NUT Server gepufferten Daten um? Werden diese gequeued oder werde die alten Werte verwofen und immer nur der neueste Wert genommen, wie das mittlerweile im smartmeter Adapter der Fall ist, siehe https://forum.iobroker.net/topic/36851/solved-smartmeter-buffering-dateneingang-via-tcp ?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Holger EtzelH Offline
                Holger EtzelH Offline
                Holger Etzel
                schrieb am zuletzt editiert von
                #50

                Hallo,

                ich habe den NUT-Adapter im iobroker am laufen. Die USV hängt an einer Synology,
                Soweit funktioniert alles soweit.

                Meine Frage:
                Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.
                Diese Datenpunkte fehlen bei mir.

                Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?

                im voraus schon mal danke.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Holger EtzelH Holger Etzel

                  Hallo,

                  ich habe den NUT-Adapter im iobroker am laufen. Die USV hängt an einer Synology,
                  Soweit funktioniert alles soweit.

                  Meine Frage:
                  Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.
                  Diese Datenpunkte fehlen bei mir.

                  Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?

                  im voraus schon mal danke.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #51

                  @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                  Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?

                  wenn die Daten tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, dann ja

                  @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                  Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.

                  Welche APC und woher diese Info?
                  Und wie sehen deine Datenpunkte aus?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Holger EtzelH Offline
                    Holger EtzelH Offline
                    Holger Etzel
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #52

                    @homoran

                    habe das gefunden auf: https://www.opsview.com/resources/monitoring/blog/apc-ups-monitoring-useful-oids

                    Da werden verschieden oid´s angegeben. Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.

                    Battery Information
                    Battery capacity .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0
                    Battery capacity as % of total
                    Battery temperature .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0
                    Battery temperature in Celcius of Farenheit - depending on how UPS is configured
                    Battery runtime remain .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0
                    Total battery runtime available based on current load.
                    Battery replace .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.4.0

                    UPS Output
                    Output voltage .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0
                    Output voltage from the UPS
                    Output frequency .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.2.0
                    Output frequency in Hz
                    Output load .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
                    Output load expressed as % of capacity
                    Output current .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.4.0
                    Output current in Amps

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                      Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?

                      wenn die Daten tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, dann ja

                      @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                      Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.

                      Welche APC und woher diese Info?
                      Und wie sehen deine Datenpunkte aus?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #53

                      @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                      Welche APC

                      bleibt leider offen :-(

                      @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                      wie sehen deine Datenpunkte aus?

                      Hier wäre es auch zu sehen gewesen.

                      @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                      habe das gefunden auf:

                      ist auch keine gerätespezifische Info.
                      Verschiedene APC haben unterschiedlich umfangreiche Infos

                      @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                      Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.

                      so ist es.
                      Da sie nicht im Netz, sondern an der Syno hängt, kommst du da zumindest so einfach nicht ran.
                      Ob deine unbekannte APC diese Infos unterstützt, und der NUT-Server auf der Syno die unterschlägt musst du selber herausbekommen

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                        Welche APC

                        bleibt leider offen :-(

                        @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                        wie sehen deine Datenpunkte aus?

                        Hier wäre es auch zu sehen gewesen.

                        @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                        habe das gefunden auf:

                        ist auch keine gerätespezifische Info.
                        Verschiedene APC haben unterschiedlich umfangreiche Infos

                        @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                        Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.

                        so ist es.
                        Da sie nicht im Netz, sondern an der Syno hängt, kommst du da zumindest so einfach nicht ran.
                        Ob deine unbekannte APC diese Infos unterstützt, und der NUT-Server auf der Syno die unterschlägt musst du selber herausbekommen

                        Holger EtzelH Offline
                        Holger EtzelH Offline
                        Holger Etzel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #54

                        @homoran nut.PNG

                        so sieht das bei mir aus

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Holger EtzelH Holger Etzel

                          @homoran nut.PNG

                          so sieht das bei mir aus

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #55

                          @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                          so sieht das bei mir aus

                          Danke für den Typ deiner APC!

                          Deine Back-UPS BX kann ich hier nicht finden:
                          https://networkupstools.org/stable-hcl.html

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                            so sieht das bei mir aus

                            Danke für den Typ deiner APC!

                            Deine Back-UPS BX kann ich hier nicht finden:
                            https://networkupstools.org/stable-hcl.html

                            Holger EtzelH Offline
                            Holger EtzelH Offline
                            Holger Etzel
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #56

                            @homoran

                            scheint so, das meine Datenpunkte alle vorhanden sind was der Treiber her gibt.
                            Trotzdem schon mal danke.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Holger EtzelH Offline
                              Holger EtzelH Offline
                              Holger Etzel
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #57

                              Hallo,

                              ich habe mal noch eine Frage.
                              Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
                              Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
                              Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?

                              Im voraus schon mal danke.

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Holger EtzelH Holger Etzel

                                Hallo,

                                ich habe mal noch eine Frage.
                                Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
                                Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
                                Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?

                                Im voraus schon mal danke.

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                #58

                                @holger-etzel schwer zu sagen, ob diese Eaton mehr liefern würde. Die USV sind unterschiedlich gesprächig. Wahrscheinlich verrät die 3S diese Daten gar nicht.
                                jedenfalls setzen die typischen Treffer der Suchmaschine diesen Treiber auch ein; Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3

                                Und auch die NUT-Seite listet den usbhid-ups für Eaton S3, Siehe dort

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nerg
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #59

                                  Ich kriege leider nur noch "Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493" :(

                                  USV hängt am Synology NAS. Dort habe ich die IP vom iobroker eingetragen unter "zugelassene Diskstation-Geräte" und den Port in der DSM-Firewall ebenfalls freigegeben. Im Adapter ist der Name "ups" und bei User und Passwort weiß ich nicht, was ich noch eintragen könnte. hab alles durchprobiert :(

                                  Wo könnte mein Fehler sein?

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N nerg

                                    Ich kriege leider nur noch "Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493" :(

                                    USV hängt am Synology NAS. Dort habe ich die IP vom iobroker eingetragen unter "zugelassene Diskstation-Geräte" und den Port in der DSM-Firewall ebenfalls freigegeben. Im Adapter ist der Name "ups" und bei User und Passwort weiß ich nicht, was ich noch eintragen könnte. hab alles durchprobiert :(

                                    Wo könnte mein Fehler sein?

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #60

                                    @nerg Schau mal dort
                                    https://forum.iobroker.net/post/81243

                                    Versuche es mal mit user ups und secret als Passwort.
                                    Manchmal liest man auch user monuser und secret als PWD

                                    Wenn das auch nicht hilft, dann den Adapter auf loglevel debug stellen und den nächsten Anmeldeversuch mitprotokolliern.

                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @nerg Schau mal dort
                                      https://forum.iobroker.net/post/81243

                                      Versuche es mal mit user ups und secret als Passwort.
                                      Manchmal liest man auch user monuser und secret als PWD

                                      Wenn das auch nicht hilft, dann den Adapter auf loglevel debug stellen und den nächsten Anmeldeversuch mitprotokolliern.

                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nerg
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #61

                                      @klassisch "ups" als user kannte ich nicht, klappt aber leider nicht. "monuser" hatte ich sogar auch schon gefunden :(

                                      Debug/Silly liefern da leider auch keine zusätzlichen Infos:

                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.280	warn	(28230) State "nut.0.status.severity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.279	debug	(28230) Set State status.severity = 4
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Set State status.shutdown = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Create State status.shutdown
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.275	debug	(28230) Set State status.boosting = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.274	debug	(28230) Create State status.boosting
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.273	debug	(28230) Set State status.trimming = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.272	debug	(28230) Create State status.trimming
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Set State status.overload = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Create State status.overload
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.268	debug	(28230) Set State status.offline = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.267	debug	(28230) Create State status.offline
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Set State status.calibration = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Create State status.calibration
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.263	debug	(28230) Set State status.bypass = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.262	debug	(28230) Create State status.bypass
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.261	debug	(28230) Set State status.discharging = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.260	debug	(28230) Create State status.discharging
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.258	debug	(28230) Set State status.charging = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.257	debug	(28230) Create State status.charging
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.256	debug	(28230) Set State status.replacebattery = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.255	debug	(28230) Create State status.replacebattery
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Set State status.highbattery = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Create State status.highbattery
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.251	debug	(28230) Set State status.lowbattery = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.250	debug	(28230) Create State status.lowbattery
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.249	debug	(28230) Set State status.onbattery = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.248	debug	(28230) Create State status.onbattery
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Set State status.online = false
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Create State status.online
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	debug	(28230) NUT Connection closed. Done.
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	error	(28230) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.196	silly	(28230) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.logLevel/system.adapter.nut.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1617882535192,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1617882535192}
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.182	info	(28230) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.122	debug	(28230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:51.608	info	(28217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:51.607	silly	(28217) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.sigKill/system.adapter.nut.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1617882531606,"q":0,"from":"system.host.iobroker.ruping","lc":1617882531606}
                                      nut.0	2021-04-08 13:48:51.383	warn	(28217) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                      
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N nerg

                                        @klassisch "ups" als user kannte ich nicht, klappt aber leider nicht. "monuser" hatte ich sogar auch schon gefunden :(

                                        Debug/Silly liefern da leider auch keine zusätzlichen Infos:

                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.280	warn	(28230) State "nut.0.status.severity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.279	debug	(28230) Set State status.severity = 4
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Set State status.shutdown = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Create State status.shutdown
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.275	debug	(28230) Set State status.boosting = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.274	debug	(28230) Create State status.boosting
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.273	debug	(28230) Set State status.trimming = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.272	debug	(28230) Create State status.trimming
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Set State status.overload = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Create State status.overload
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.268	debug	(28230) Set State status.offline = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.267	debug	(28230) Create State status.offline
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Set State status.calibration = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Create State status.calibration
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.263	debug	(28230) Set State status.bypass = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.262	debug	(28230) Create State status.bypass
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.261	debug	(28230) Set State status.discharging = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.260	debug	(28230) Create State status.discharging
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.258	debug	(28230) Set State status.charging = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.257	debug	(28230) Create State status.charging
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.256	debug	(28230) Set State status.replacebattery = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.255	debug	(28230) Create State status.replacebattery
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Set State status.highbattery = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Create State status.highbattery
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.251	debug	(28230) Set State status.lowbattery = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.250	debug	(28230) Create State status.lowbattery
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.249	debug	(28230) Set State status.onbattery = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.248	debug	(28230) Create State status.onbattery
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Set State status.online = false
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Create State status.online
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	debug	(28230) NUT Connection closed. Done.
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	error	(28230) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.196	silly	(28230) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.logLevel/system.adapter.nut.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1617882535192,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1617882535192}
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.182	info	(28230) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.122	debug	(28230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:51.608	info	(28217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:51.607	silly	(28217) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.sigKill/system.adapter.nut.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1617882531606,"q":0,"from":"system.host.iobroker.ruping","lc":1617882531606}
                                        nut.0	2021-04-08 13:48:51.383	warn	(28217) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                        
                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #62

                                        @nerg login upsmon PWD secret auch schon getestet?

                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @nerg login upsmon PWD secret auch schon getestet?

                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nerg
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #63

                                          @klassisch Ich habs grad lösen können. Es ist traurig und es tut mir ein wenig leid vorher hier geschrieben zu haben :( :D

                                          Ich habe den USV Server der Synology DS nochmal aus und wieder an gemacht...... :D

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          477

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe