Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Holger Etzel
      Holger Etzel last edited by

      @homoran

      habe das gefunden auf: https://www.opsview.com/resources/monitoring/blog/apc-ups-monitoring-useful-oids

      Da werden verschieden oid´s angegeben. Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.

      Battery Information
      Battery capacity .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0
      Battery capacity as % of total
      Battery temperature .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0
      Battery temperature in Celcius of Farenheit - depending on how UPS is configured
      Battery runtime remain .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0
      Total battery runtime available based on current load.
      Battery replace .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.4.0

      UPS Output
      Output voltage .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0
      Output voltage from the UPS
      Output frequency .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.2.0
      Output frequency in Hz
      Output load .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
      Output load expressed as % of capacity
      Output current .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.4.0
      Output current in Amps

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran

        @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

        Welche APC

        bleibt leider offen 😞

        @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

        wie sehen deine Datenpunkte aus?

        Hier wäre es auch zu sehen gewesen.

        @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

        habe das gefunden auf:

        ist auch keine gerätespezifische Info.
        Verschiedene APC haben unterschiedlich umfangreiche Infos

        @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

        Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.

        so ist es.
        Da sie nicht im Netz, sondern an der Syno hängt, kommst du da zumindest so einfach nicht ran.
        Ob deine unbekannte APC diese Infos unterstützt, und der NUT-Server auf der Syno die unterschlägt musst du selber herausbekommen

        Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Holger Etzel
          Holger Etzel @Homoran last edited by

          @homoran nut.PNG

          so sieht das bei mir aus

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Holger Etzel last edited by

            @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

            so sieht das bei mir aus

            Danke für den Typ deiner APC!

            Deine Back-UPS BX kann ich hier nicht finden:
            https://networkupstools.org/stable-hcl.html

            Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Holger Etzel
              Holger Etzel @Homoran last edited by

              @homoran

              scheint so, das meine Datenpunkte alle vorhanden sind was der Treiber her gibt.
              Trotzdem schon mal danke.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Holger Etzel
                Holger Etzel last edited by

                Hallo,

                ich habe mal noch eine Frage.
                Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
                Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
                Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?

                Im voraus schon mal danke.

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active @Holger Etzel last edited by klassisch

                  @holger-etzel schwer zu sagen, ob diese Eaton mehr liefern würde. Die USV sind unterschiedlich gesprächig. Wahrscheinlich verrät die 3S diese Daten gar nicht.
                  jedenfalls setzen die typischen Treffer der Suchmaschine diesen Treiber auch ein; Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3

                  Und auch die NUT-Seite listet den usbhid-ups für Eaton S3, Siehe dort

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    nerg last edited by

                    Ich kriege leider nur noch "Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493" 😞

                    USV hängt am Synology NAS. Dort habe ich die IP vom iobroker eingetragen unter "zugelassene Diskstation-Geräte" und den Port in der DSM-Firewall ebenfalls freigegeben. Im Adapter ist der Name "ups" und bei User und Passwort weiß ich nicht, was ich noch eintragen könnte. hab alles durchprobiert 😞

                    Wo könnte mein Fehler sein?

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @nerg last edited by klassisch

                      @nerg Schau mal dort
                      https://forum.iobroker.net/post/81243

                      Versuche es mal mit user ups und secret als Passwort.
                      Manchmal liest man auch user monuser und secret als PWD

                      Wenn das auch nicht hilft, dann den Adapter auf loglevel debug stellen und den nächsten Anmeldeversuch mitprotokolliern.

                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        nerg @klassisch last edited by

                        @klassisch "ups" als user kannte ich nicht, klappt aber leider nicht. "monuser" hatte ich sogar auch schon gefunden 😞

                        Debug/Silly liefern da leider auch keine zusätzlichen Infos:

                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.280	warn	(28230) State "nut.0.status.severity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.279	debug	(28230) Set State status.severity = 4
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Set State status.shutdown = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Create State status.shutdown
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.275	debug	(28230) Set State status.boosting = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.274	debug	(28230) Create State status.boosting
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.273	debug	(28230) Set State status.trimming = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.272	debug	(28230) Create State status.trimming
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Set State status.overload = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Create State status.overload
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.268	debug	(28230) Set State status.offline = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.267	debug	(28230) Create State status.offline
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Set State status.calibration = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Create State status.calibration
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.263	debug	(28230) Set State status.bypass = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.262	debug	(28230) Create State status.bypass
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.261	debug	(28230) Set State status.discharging = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.260	debug	(28230) Create State status.discharging
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.258	debug	(28230) Set State status.charging = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.257	debug	(28230) Create State status.charging
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.256	debug	(28230) Set State status.replacebattery = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.255	debug	(28230) Create State status.replacebattery
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Set State status.highbattery = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Create State status.highbattery
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.251	debug	(28230) Set State status.lowbattery = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.250	debug	(28230) Create State status.lowbattery
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.249	debug	(28230) Set State status.onbattery = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.248	debug	(28230) Create State status.onbattery
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Set State status.online = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Create State status.online
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	debug	(28230) NUT Connection closed. Done.
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	error	(28230) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.196	silly	(28230) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.logLevel/system.adapter.nut.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1617882535192,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1617882535192}
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.182	info	(28230) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.122	debug	(28230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        nut.0	2021-04-08 13:48:51.608	info	(28217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        nut.0	2021-04-08 13:48:51.607	silly	(28217) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.sigKill/system.adapter.nut.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1617882531606,"q":0,"from":"system.host.iobroker.ruping","lc":1617882531606}
                        nut.0	2021-04-08 13:48:51.383	warn	(28217) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        
                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          klassisch Most Active @nerg last edited by

                          @nerg login upsmon PWD secret auch schon getestet?

                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nerg @klassisch last edited by

                            @klassisch Ich habs grad lösen können. Es ist traurig und es tut mir ein wenig leid vorher hier geschrieben zu haben 😞 😄

                            Ich habe den USV Server der Synology DS nochmal aus und wieder an gemacht...... 😄

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                              @nerg
                              @klassisch

                              ich habe gerade festgestellt dass ich auch die ECONNREFUSED Fehlermeldung seit 2 Tagen habe.
                              Danke fpr den Tipp mit dem Neustarten des Nut servers.
                              werde ich morgen mal testen

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch

                                @homoran Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben oder gar Container, VM LX? unter Docker?
                                Bei mir scheint noch alles zu funktionieren. Kein (related) Error im log letztee Datenupdates wenige Minuten alt.
                                Adapter Version 1.4.3. Mit stable wird mir auch nichts Neueres angeboten und laut Änderungshistory gibt es auch nichts Neueres und die letzte Neuerung war "Enhance the port check", vorletzte "(Apollon77) Check configured port before using it (Sentry IOBROKER-NUT-3)" .
                                Mein NUT tragender SBC ist ein OrangePi Plus 2e. An dem ich seit Einrichtung NICHTS mehr gemacht habe - schon gar kein Update.
                                Nach der armbian Neuinstallation anläßlich der Umwidmung von ioBroker auf NUT-Server hatte der OPi nur noch 1 MByte statt 2 MByte RAM.

                                Auf meinem NUT-Rechner läuft

                                Welcome to ARMBIAN 5.85 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.38-sunxi
                                System load:   0.00 0.00 0.00   Up time:       648 days
                                Memory usage:  9 % of 999MB     IP:            192.168.1.85
                                CPU temp:      22°C
                                Usage of /:    8% of 15G
                                
                                

                                Ja, die reine Verschwendung, völliger Luxus. Aber läuft - bisher.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

                                  @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                  Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben

                                  beides!
                                  Habe 2 APC700, eine im Hamsterkäfig an der Syno mit der Meldung und eine bei meinen SBC über den Cubie ohne Probleme

                                  @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                  Bei mir scheint noch alles zu funktionieren.

                                  deswegen tippe ich auf ein "Problem" bei der Synology.
                                  zumal @nerg anscheinend zur gleichen Zeit das Problem hatte
                                  07.04. um 05:37 ist meine letzte Aktualisierung der Daten

                                  Leider finde ich gerade keine Möglichkeit nur den NUT-Server auf der Syno neu zu starten

                                  EDIT:
                                  Bin aber auch blöd 😞
                                  Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!

                                  K Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    klassisch Most Active @Homoran last edited by

                                    @homoran Top! 👍

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by

                                      @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                      EDIT:
                                      Bin aber auch blöd 😞
                                      Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!

                                      Schließe mich an 😂
                                      Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by

                                        @nashra sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                        Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.

                                        Heute morgen waren einige Updates vorhanden.
                                        Ich weiß gar nicht ob ich irgendwo automatische Updates aktiviert habe.

                                        Die erste Zuckung im Hamsterkäfig ist schon wieder zu sehen:
                                        NUTsUSVen.png

                                        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Nashra

                                          @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                          @nashra sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                          Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.

                                          Heute morgen waren einige Updates vorhanden.
                                          Ich weiß gar nicht ob ich irgendwo automatische Updates aktiviert habe.

                                          Die erste Zuckung im Hamsterkäfig ist schon wieder zu sehen:
                                          NUTsUSVen.png

                                          Er hat nur ein Firmware-Update gemacht und dadurch das der Nut-Adapter keine Daten
                                          mehr bekam, hat er die NUC's usw. runtergefahren. Und ich wundere mich heute Morgen
                                          warum hier fast alles aus ist inkl. Internet. Naja, jetzt rennt alles wieder 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel last edited by

                                            Ich hatte den Fehler auch, nachdem ich auf der Syno ein Update gefahren habe. Ein Speichern der Konfig auf der DS hat das Problem gelöst.
                                            Bis heute morgen, als ich das JS-Controller Update gemacht habe. Also dann wieder auf die Synology eingeloggt, die Konfig geändert, gespeichert, wieder zurück geändert und wieder gespeichert. Fehlermeldung ist wieder weg, die Datenpunkte werden wieder gefüllt.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            577
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            22
                                            76
                                            16193
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo