Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

[Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
76 Beiträge 22 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 13 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Holger EtzelH Offline
    Holger EtzelH Offline
    Holger Etzel
    schrieb am zuletzt editiert von
    #52

    @homoran

    habe das gefunden auf: https://www.opsview.com/resources/monitoring/blog/apc-ups-monitoring-useful-oids

    Da werden verschieden oid´s angegeben. Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.

    Battery Information
    Battery capacity .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0
    Battery capacity as % of total
    Battery temperature .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0
    Battery temperature in Celcius of Farenheit - depending on how UPS is configured
    Battery runtime remain .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0
    Total battery runtime available based on current load.
    Battery replace .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.4.0

    UPS Output
    Output voltage .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0
    Output voltage from the UPS
    Output frequency .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.2.0
    Output frequency in Hz
    Output load .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
    Output load expressed as % of capacity
    Output current .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.4.0
    Output current in Amps

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

      Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?

      wenn die Daten tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, dann ja

      @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

      Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.

      Welche APC und woher diese Info?
      Und wie sehen deine Datenpunkte aus?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #53

      @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

      Welche APC

      bleibt leider offen :-(

      @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

      wie sehen deine Datenpunkte aus?

      Hier wäre es auch zu sehen gewesen.

      @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

      habe das gefunden auf:

      ist auch keine gerätespezifische Info.
      Verschiedene APC haben unterschiedlich umfangreiche Infos

      @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

      Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.

      so ist es.
      Da sie nicht im Netz, sondern an der Syno hängt, kommst du da zumindest so einfach nicht ran.
      Ob deine unbekannte APC diese Infos unterstützt, und der NUT-Server auf der Syno die unterschlägt musst du selber herausbekommen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

        Welche APC

        bleibt leider offen :-(

        @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

        wie sehen deine Datenpunkte aus?

        Hier wäre es auch zu sehen gewesen.

        @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

        habe das gefunden auf:

        ist auch keine gerätespezifische Info.
        Verschiedene APC haben unterschiedlich umfangreiche Infos

        @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

        Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.

        so ist es.
        Da sie nicht im Netz, sondern an der Syno hängt, kommst du da zumindest so einfach nicht ran.
        Ob deine unbekannte APC diese Infos unterstützt, und der NUT-Server auf der Syno die unterschlägt musst du selber herausbekommen

        Holger EtzelH Offline
        Holger EtzelH Offline
        Holger Etzel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #54

        @homoran nut.PNG

        so sieht das bei mir aus

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Holger EtzelH Holger Etzel

          @homoran nut.PNG

          so sieht das bei mir aus

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #55

          @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

          so sieht das bei mir aus

          Danke für den Typ deiner APC!

          Deine Back-UPS BX kann ich hier nicht finden:
          https://networkupstools.org/stable-hcl.html

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

            so sieht das bei mir aus

            Danke für den Typ deiner APC!

            Deine Back-UPS BX kann ich hier nicht finden:
            https://networkupstools.org/stable-hcl.html

            Holger EtzelH Offline
            Holger EtzelH Offline
            Holger Etzel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #56

            @homoran

            scheint so, das meine Datenpunkte alle vorhanden sind was der Treiber her gibt.
            Trotzdem schon mal danke.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Holger EtzelH Offline
              Holger EtzelH Offline
              Holger Etzel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #57

              Hallo,

              ich habe mal noch eine Frage.
              Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
              Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
              Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?

              Im voraus schon mal danke.

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Holger EtzelH Holger Etzel

                Hallo,

                ich habe mal noch eine Frage.
                Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
                Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
                Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?

                Im voraus schon mal danke.

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #58

                @holger-etzel schwer zu sagen, ob diese Eaton mehr liefern würde. Die USV sind unterschiedlich gesprächig. Wahrscheinlich verrät die 3S diese Daten gar nicht.
                jedenfalls setzen die typischen Treffer der Suchmaschine diesen Treiber auch ein; Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3

                Und auch die NUT-Seite listet den usbhid-ups für Eaton S3, Siehe dort

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  nerg
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #59

                  Ich kriege leider nur noch "Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493" :(

                  USV hängt am Synology NAS. Dort habe ich die IP vom iobroker eingetragen unter "zugelassene Diskstation-Geräte" und den Port in der DSM-Firewall ebenfalls freigegeben. Im Adapter ist der Name "ups" und bei User und Passwort weiß ich nicht, was ich noch eintragen könnte. hab alles durchprobiert :(

                  Wo könnte mein Fehler sein?

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N nerg

                    Ich kriege leider nur noch "Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493" :(

                    USV hängt am Synology NAS. Dort habe ich die IP vom iobroker eingetragen unter "zugelassene Diskstation-Geräte" und den Port in der DSM-Firewall ebenfalls freigegeben. Im Adapter ist der Name "ups" und bei User und Passwort weiß ich nicht, was ich noch eintragen könnte. hab alles durchprobiert :(

                    Wo könnte mein Fehler sein?

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #60

                    @nerg Schau mal dort
                    https://forum.iobroker.net/post/81243

                    Versuche es mal mit user ups und secret als Passwort.
                    Manchmal liest man auch user monuser und secret als PWD

                    Wenn das auch nicht hilft, dann den Adapter auf loglevel debug stellen und den nächsten Anmeldeversuch mitprotokolliern.

                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @nerg Schau mal dort
                      https://forum.iobroker.net/post/81243

                      Versuche es mal mit user ups und secret als Passwort.
                      Manchmal liest man auch user monuser und secret als PWD

                      Wenn das auch nicht hilft, dann den Adapter auf loglevel debug stellen und den nächsten Anmeldeversuch mitprotokolliern.

                      N Offline
                      N Offline
                      nerg
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #61

                      @klassisch "ups" als user kannte ich nicht, klappt aber leider nicht. "monuser" hatte ich sogar auch schon gefunden :(

                      Debug/Silly liefern da leider auch keine zusätzlichen Infos:

                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.280	warn	(28230) State "nut.0.status.severity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.279	debug	(28230) Set State status.severity = 4
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Set State status.shutdown = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Create State status.shutdown
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.275	debug	(28230) Set State status.boosting = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.274	debug	(28230) Create State status.boosting
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.273	debug	(28230) Set State status.trimming = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.272	debug	(28230) Create State status.trimming
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Set State status.overload = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Create State status.overload
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.268	debug	(28230) Set State status.offline = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.267	debug	(28230) Create State status.offline
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Set State status.calibration = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Create State status.calibration
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.263	debug	(28230) Set State status.bypass = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.262	debug	(28230) Create State status.bypass
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.261	debug	(28230) Set State status.discharging = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.260	debug	(28230) Create State status.discharging
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.258	debug	(28230) Set State status.charging = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.257	debug	(28230) Create State status.charging
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.256	debug	(28230) Set State status.replacebattery = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.255	debug	(28230) Create State status.replacebattery
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Set State status.highbattery = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Create State status.highbattery
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.251	debug	(28230) Set State status.lowbattery = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.250	debug	(28230) Create State status.lowbattery
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.249	debug	(28230) Set State status.onbattery = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.248	debug	(28230) Create State status.onbattery
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Set State status.online = false
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Create State status.online
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	debug	(28230) NUT Connection closed. Done.
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	error	(28230) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.196	silly	(28230) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.logLevel/system.adapter.nut.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1617882535192,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1617882535192}
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.182	info	(28230) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                      nut.0	2021-04-08 13:48:55.122	debug	(28230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      nut.0	2021-04-08 13:48:51.608	info	(28217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      nut.0	2021-04-08 13:48:51.607	silly	(28217) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.sigKill/system.adapter.nut.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1617882531606,"q":0,"from":"system.host.iobroker.ruping","lc":1617882531606}
                      nut.0	2021-04-08 13:48:51.383	warn	(28217) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N nerg

                        @klassisch "ups" als user kannte ich nicht, klappt aber leider nicht. "monuser" hatte ich sogar auch schon gefunden :(

                        Debug/Silly liefern da leider auch keine zusätzlichen Infos:

                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.280	warn	(28230) State "nut.0.status.severity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.279	debug	(28230) Set State status.severity = 4
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Set State status.shutdown = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Create State status.shutdown
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.275	debug	(28230) Set State status.boosting = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.274	debug	(28230) Create State status.boosting
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.273	debug	(28230) Set State status.trimming = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.272	debug	(28230) Create State status.trimming
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Set State status.overload = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Create State status.overload
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.268	debug	(28230) Set State status.offline = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.267	debug	(28230) Create State status.offline
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Set State status.calibration = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Create State status.calibration
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.263	debug	(28230) Set State status.bypass = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.262	debug	(28230) Create State status.bypass
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.261	debug	(28230) Set State status.discharging = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.260	debug	(28230) Create State status.discharging
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.258	debug	(28230) Set State status.charging = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.257	debug	(28230) Create State status.charging
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.256	debug	(28230) Set State status.replacebattery = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.255	debug	(28230) Create State status.replacebattery
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Set State status.highbattery = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Create State status.highbattery
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.251	debug	(28230) Set State status.lowbattery = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.250	debug	(28230) Create State status.lowbattery
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.249	debug	(28230) Set State status.onbattery = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.248	debug	(28230) Create State status.onbattery
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Set State status.online = false
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Create State status.online
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	debug	(28230) NUT Connection closed. Done.
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	error	(28230) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.196	silly	(28230) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.logLevel/system.adapter.nut.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1617882535192,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1617882535192}
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.182	info	(28230) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                        nut.0	2021-04-08 13:48:55.122	debug	(28230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        nut.0	2021-04-08 13:48:51.608	info	(28217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        nut.0	2021-04-08 13:48:51.607	silly	(28217) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.sigKill/system.adapter.nut.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1617882531606,"q":0,"from":"system.host.iobroker.ruping","lc":1617882531606}
                        nut.0	2021-04-08 13:48:51.383	warn	(28217) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        
                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #62

                        @nerg login upsmon PWD secret auch schon getestet?

                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          @nerg login upsmon PWD secret auch schon getestet?

                          N Offline
                          N Offline
                          nerg
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #63

                          @klassisch Ich habs grad lösen können. Es ist traurig und es tut mir ein wenig leid vorher hier geschrieben zu haben :( :D

                          Ich habe den USV Server der Synology DS nochmal aus und wieder an gemacht...... :D

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #64

                            @nerg
                            @klassisch

                            ich habe gerade festgestellt dass ich auch die ECONNREFUSED Fehlermeldung seit 2 Tagen habe.
                            Danke fpr den Tipp mit dem Neustarten des Nut servers.
                            werde ich morgen mal testen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @nerg
                              @klassisch

                              ich habe gerade festgestellt dass ich auch die ECONNREFUSED Fehlermeldung seit 2 Tagen habe.
                              Danke fpr den Tipp mit dem Neustarten des Nut servers.
                              werde ich morgen mal testen

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #65

                              @homoran Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben oder gar Container, VM LX? unter Docker?
                              Bei mir scheint noch alles zu funktionieren. Kein (related) Error im log letztee Datenupdates wenige Minuten alt.
                              Adapter Version 1.4.3. Mit stable wird mir auch nichts Neueres angeboten und laut Änderungshistory gibt es auch nichts Neueres und die letzte Neuerung war "Enhance the port check", vorletzte "(Apollon77) Check configured port before using it (Sentry IOBROKER-NUT-3)" .
                              Mein NUT tragender SBC ist ein OrangePi Plus 2e. An dem ich seit Einrichtung NICHTS mehr gemacht habe - schon gar kein Update.
                              Nach der armbian Neuinstallation anläßlich der Umwidmung von ioBroker auf NUT-Server hatte der OPi nur noch 1 MByte statt 2 MByte RAM.

                              Auf meinem NUT-Rechner läuft

                              Welcome to ARMBIAN 5.85 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.38-sunxi
                              System load:   0.00 0.00 0.00   Up time:       648 days
                              Memory usage:  9 % of 999MB     IP:            192.168.1.85
                              CPU temp:      22°C
                              Usage of /:    8% of 15G
                              
                              

                              Ja, die reine Verschwendung, völliger Luxus. Aber läuft - bisher.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @homoran Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben oder gar Container, VM LX? unter Docker?
                                Bei mir scheint noch alles zu funktionieren. Kein (related) Error im log letztee Datenupdates wenige Minuten alt.
                                Adapter Version 1.4.3. Mit stable wird mir auch nichts Neueres angeboten und laut Änderungshistory gibt es auch nichts Neueres und die letzte Neuerung war "Enhance the port check", vorletzte "(Apollon77) Check configured port before using it (Sentry IOBROKER-NUT-3)" .
                                Mein NUT tragender SBC ist ein OrangePi Plus 2e. An dem ich seit Einrichtung NICHTS mehr gemacht habe - schon gar kein Update.
                                Nach der armbian Neuinstallation anläßlich der Umwidmung von ioBroker auf NUT-Server hatte der OPi nur noch 1 MByte statt 2 MByte RAM.

                                Auf meinem NUT-Rechner läuft

                                Welcome to ARMBIAN 5.85 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.38-sunxi
                                System load:   0.00 0.00 0.00   Up time:       648 days
                                Memory usage:  9 % of 999MB     IP:            192.168.1.85
                                CPU temp:      22°C
                                Usage of /:    8% of 15G
                                
                                

                                Ja, die reine Verschwendung, völliger Luxus. Aber läuft - bisher.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #66

                                @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben

                                beides!
                                Habe 2 APC700, eine im Hamsterkäfig an der Syno mit der Meldung und eine bei meinen SBC über den Cubie ohne Probleme

                                @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                Bei mir scheint noch alles zu funktionieren.

                                deswegen tippe ich auf ein "Problem" bei der Synology.
                                zumal @nerg anscheinend zur gleichen Zeit das Problem hatte
                                07.04. um 05:37 ist meine letzte Aktualisierung der Daten

                                Leider finde ich gerade keine Möglichkeit nur den NUT-Server auf der Syno neu zu starten

                                EDIT:
                                Bin aber auch blöd :-(
                                Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                K NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                  Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben

                                  beides!
                                  Habe 2 APC700, eine im Hamsterkäfig an der Syno mit der Meldung und eine bei meinen SBC über den Cubie ohne Probleme

                                  @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                  Bei mir scheint noch alles zu funktionieren.

                                  deswegen tippe ich auf ein "Problem" bei der Synology.
                                  zumal @nerg anscheinend zur gleichen Zeit das Problem hatte
                                  07.04. um 05:37 ist meine letzte Aktualisierung der Daten

                                  Leider finde ich gerade keine Möglichkeit nur den NUT-Server auf der Syno neu zu starten

                                  EDIT:
                                  Bin aber auch blöd :-(
                                  Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #67

                                  @homoran Top! :+1:

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                    Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben

                                    beides!
                                    Habe 2 APC700, eine im Hamsterkäfig an der Syno mit der Meldung und eine bei meinen SBC über den Cubie ohne Probleme

                                    @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                    Bei mir scheint noch alles zu funktionieren.

                                    deswegen tippe ich auf ein "Problem" bei der Synology.
                                    zumal @nerg anscheinend zur gleichen Zeit das Problem hatte
                                    07.04. um 05:37 ist meine letzte Aktualisierung der Daten

                                    Leider finde ich gerade keine Möglichkeit nur den NUT-Server auf der Syno neu zu starten

                                    EDIT:
                                    Bin aber auch blöd :-(
                                    Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!

                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #68

                                    @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                    EDIT:
                                    Bin aber auch blöd :-(
                                    Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!

                                    Schließe mich an :joy:
                                    Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.

                                    Gruß Ralf
                                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • NashraN Nashra

                                      @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                      EDIT:
                                      Bin aber auch blöd :-(
                                      Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!

                                      Schließe mich an :joy:
                                      Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #69

                                      @nashra sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                      Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.

                                      Heute morgen waren einige Updates vorhanden.
                                      Ich weiß gar nicht ob ich irgendwo automatische Updates aktiviert habe.

                                      Die erste Zuckung im Hamsterkäfig ist schon wieder zu sehen:
                                      NUTsUSVen.png

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @nashra sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                        Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.

                                        Heute morgen waren einige Updates vorhanden.
                                        Ich weiß gar nicht ob ich irgendwo automatische Updates aktiviert habe.

                                        Die erste Zuckung im Hamsterkäfig ist schon wieder zu sehen:
                                        NUTsUSVen.png

                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #70

                                        @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                        @nashra sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                        Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.

                                        Heute morgen waren einige Updates vorhanden.
                                        Ich weiß gar nicht ob ich irgendwo automatische Updates aktiviert habe.

                                        Die erste Zuckung im Hamsterkäfig ist schon wieder zu sehen:
                                        NUTsUSVen.png

                                        Er hat nur ein Firmware-Update gemacht und dadurch das der Nut-Adapter keine Daten
                                        mehr bekam, hat er die NUC's usw. runtergefahren. Und ich wundere mich heute Morgen
                                        warum hier fast alles aus ist inkl. Internet. Naja, jetzt rennt alles wieder :-)

                                        Gruß Ralf
                                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • RöstkartoffelR Offline
                                          RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #71

                                          Ich hatte den Fehler auch, nachdem ich auf der Syno ein Update gefahren habe. Ein Speichern der Konfig auf der DS hat das Problem gelöst.
                                          Bis heute morgen, als ich das JS-Controller Update gemacht habe. Also dann wieder auf die Synology eingeloggt, die Konfig geändert, gespeichert, wieder zurück geändert und wieder gespeichert. Fehlermeldung ist wieder weg, die Datenpunkte werden wieder gefüllt.

                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          682

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe