      Hallo,

      noch ein paar Hinweise für User eines QNAP NAS in Verbindung mit einer APC USV (mglw. auch für andere USVen geeignet):

      • Der Name der Netzwerk-USV heißt entweder qnapups oder einfach nur ups

      • Der Loginname ist admin und das PW dazu ist 123456

      Im heute aktuellen QNAP OS findet mal die Dateien upsd.conf, uos.conf und upsd.user im Ordner ups unter /etc/config/ups/ , dort stehen alle Daten drin.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • S
        Sakaschi last edited by

        moin ich nutze ne Synology DS 414J und habe dort auch den USV Server aktiviert und meine Raspberry Pi ip wo auch IoBroker drauf läuft als zulässig eingetragen.

        Ich nutze eine APC Back-UPS Pro 900.

        So weit so gut, Nut bekommt wohl auch ne verbindung (leuchtet grün).

        Leider wenn ich mir die Datenpunkte ansehe steht überall nur false und error drin…

        Habe schon mit Name: usv passwort: secret probiert....

        Ich glaube ich nutze einfach den falschen usv namen in dem Modul, wo finde ich heraus welchen ich eintragen muss?

        Gruß

        Sakaschi

        PS:

        Das steht im log

        Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.xx.xx:3493

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by

          999_86ed1c6f-40c0-4c04-aee3-21559eb0fb05.jpeg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Sakaschi last edited by

            richtig und es geht nicht mit dem namen ups bei mir

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              In welcher Reihenfolge hast du USV angeschlossen und den Adapter gestartet?

              Ich meine mich erinnern zu können das der Adapter erst gestartet werden darf wenn die USV connected ist.

              Mehr kann ich leider zur Diskstation nicht sagen da ich die nicht habe.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Sakaschi last edited by

                ok kam gerade selbst auf die Lösung… Ich sage nur Firewall regeln... musste natürlich den USV port freigeben, nun gehts auch bei mir.

                Sorry für die Belästigung, bin gerade erst darauf gekommen...

                gruß

                Patrick

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  Kuddel last edited by

                  Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen:

                  ad61aedc-210d-4d15-944d-4e65fcda8e74-grafik.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    e-i-k-e last edited by e-i-k-e

                    Kann mir jemand unter die Arme greifen? Ich bekomme den NUT Server auf meinem Resperry nicht zum laufen. Bin weitestgehend nach der folgenden Anleitung vorgegangen. https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/#Administrative-Werkzeuge

                    /etc/default/nut

                    START_UPSD=yes
                    UPSD_OPTIONS=""
                    START_UPSMON=yes
                    UPSMON_OPTIONS=""
                    

                    /etc/nut/ups.conf:

                    [apc]
                      driver = apcsmart                             # Treiber der verwendet werden $
                      port = /sys/bus/usb/devices/usb1                                      # Port,$
                      desc = "APC Back-UPS 700"                     # Beschreibung der USV
                    

                    /etc/nut/upsd.conf

                    ACL all 0.0.0.0/0			# komplettes Netzwerk
                    ACL localhost 127.0.0.1/32		# eigener Rechner
                    ACL netz 192.168.3.0/24		        # Netzwerksegment 1
                    ACL netz2 192.168.178.0/24		# Netzwerksegment 2
                    
                    ACCEPT localhost			# erlaubt Zugriff von localhost
                    ACCEPT netz				# erlaubt Zugriff von netz
                    ACCEPT netz2		        	# erlaubt Zugriff von netz2
                    REJECT all				# verweigert Zugriff von all
                    

                    /etc/nut/upsd.users

                    [upsmaster]				# Benutzername
                      password = upsmaster    		# Passwort für den Benutzer
                      allowfrom = localhost			# Zugriff von (man kann die ACLs verwenden)
                      upsmon master		         	# Art des Zugriffs
                    
                    [upsslave]
                      password = upsslave
                      allowfrom = netz netz2 localhost
                      upsmon slave
                    
                    [upsadmin]
                      password = upsadmin
                      allowfrom = localhost
                      actions = SET
                      instcmds = ALL
                    
                    pi@raspberrypi-slave:~ $ sudo upsdrvctl start
                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                    Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
                    APC command table version 3.1
                    
                    Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
                    
                      Current user id: nut (112)
                    Serial port owner: root (0)
                    Serial port group: root (0)
                         Mode of port: 0755
                    
                    Things to try:
                    
                     - Use another port (with the right permissions)
                    
                     - Fix the port owner/group or permissions on this port
                    
                     - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
                       See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
                    
                    Fatal error: unusable configuration
                    Driver failed to start (exit status=1)
                    Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
                    APC command table version 3.1
                    
                    Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
                    
                      Current user id: nut (112)
                    Serial port owner: root (0)
                    Serial port group: root (0)
                         Mode of port: 0755
                    
                    Things to try:
                    
                     - Use another port (with the right permissions)
                    
                     - Fix the port owner/group or permissions on this port
                    
                     - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
                       See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
                    
                    Fatal error: unusable configuration
                    Driver failed to start (exit status=1)
                    Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
                    APC command table version 3.1
                    
                    Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
                    
                      Current user id: nut (112)
                    Serial port owner: root (0)
                    Serial port group: root (0)
                         Mode of port: 0755
                    
                    Things to try:
                    
                     - Use another port (with the right permissions)
                    
                     - Fix the port owner/group or permissions on this port
                    
                     - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
                       See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
                    
                    Fatal error: unusable configuration
                    Driver failed to start (exit status=1)
                    
                    
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @e-i-k-e last edited by

                      @e-i-k-e
                      Kennst du den hervorragenden thread von @klassisch ?

                      https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren

                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @Homoran last edited by oberfragger

                        @ChristianF Danke für die Qnap-Settings.
                        Der besseren Auffindbarkeit halber noch einmal wiederholt.

                        Ich habe die EATON 5p 1150i via USB-Kabel an mein Qnap 212-P geschlossen und folgendes aktiviert:

                        1ef244aa-b5ff-4589-a0db-f86827b5c868-image.png

                        Dann den Nut-Adapter installiert und folgende Einstellungen gewählt:
                        691357ae-72ad-463f-981f-c65c52a73227-image.png
                        IP der Qnap
                        Passwort ist 123456

                        Das wars dann schon. Leider habe ich die "Uptime" nioch nicht in den Objekten gefunden. Mal weitersuchen. Ansonsten natürlich den geposteten Link von @Homoran ansehen. Gerade dazugelernt dass meine Lösung, die mit Haken ist 😉

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          klassisch Most Active last edited by klassisch

                          @apollon77 Wie geht der TCP-Eingang mit eventuell im NUT Server gepufferten Daten um? Werden diese gequeued oder werde die alten Werte verwofen und immer nur der neueste Wert genommen, wie das mittlerweile im smartmeter Adapter der Fall ist, siehe https://forum.iobroker.net/topic/36851/solved-smartmeter-buffering-dateneingang-via-tcp ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Holger Etzel
                            Holger Etzel last edited by

                            Hallo,

                            ich habe den NUT-Adapter im iobroker am laufen. Die USV hängt an einer Synology,
                            Soweit funktioniert alles soweit.

                            Meine Frage:
                            Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.
                            Diese Datenpunkte fehlen bei mir.

                            Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?

                            im voraus schon mal danke.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Holger Etzel last edited by

                              @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                              Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?

                              wenn die Daten tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, dann ja

                              @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                              Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.

                              Welche APC und woher diese Info?
                              Und wie sehen deine Datenpunkte aus?

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Holger Etzel
                                Holger Etzel last edited by

                                @homoran

                                habe das gefunden auf: https://www.opsview.com/resources/monitoring/blog/apc-ups-monitoring-useful-oids

                                Da werden verschieden oid´s angegeben. Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.

                                Battery Information
                                Battery capacity .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0
                                Battery capacity as % of total
                                Battery temperature .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0
                                Battery temperature in Celcius of Farenheit - depending on how UPS is configured
                                Battery runtime remain .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0
                                Total battery runtime available based on current load.
                                Battery replace .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.4.0

                                UPS Output
                                Output voltage .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0
                                Output voltage from the UPS
                                Output frequency .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.2.0
                                Output frequency in Hz
                                Output load .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
                                Output load expressed as % of capacity
                                Output current .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.4.0
                                Output current in Amps

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran

                                  @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                  Welche APC

                                  bleibt leider offen 😞

                                  @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                  wie sehen deine Datenpunkte aus?

                                  Hier wäre es auch zu sehen gewesen.

                                  @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                  habe das gefunden auf:

                                  ist auch keine gerätespezifische Info.
                                  Verschiedene APC haben unterschiedlich umfangreiche Infos

                                  @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                  Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.

                                  so ist es.
                                  Da sie nicht im Netz, sondern an der Syno hängt, kommst du da zumindest so einfach nicht ran.
                                  Ob deine unbekannte APC diese Infos unterstützt, und der NUT-Server auf der Syno die unterschlägt musst du selber herausbekommen

                                  Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Holger Etzel
                                    Holger Etzel @Homoran last edited by

                                    @homoran nut.PNG

                                    so sieht das bei mir aus

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Holger Etzel last edited by

                                      @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                      so sieht das bei mir aus

                                      Danke für den Typ deiner APC!

                                      Deine Back-UPS BX kann ich hier nicht finden:
                                      https://networkupstools.org/stable-hcl.html

                                      Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Holger Etzel
                                        Holger Etzel @Homoran last edited by

                                        @homoran

                                        scheint so, das meine Datenpunkte alle vorhanden sind was der Treiber her gibt.
                                        Trotzdem schon mal danke.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Holger Etzel
                                          Holger Etzel last edited by

                                          Hallo,

                                          ich habe mal noch eine Frage.
                                          Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
                                          Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
                                          Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?

                                          Im voraus schon mal danke.

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active @Holger Etzel last edited by klassisch

                                            @holger-etzel schwer zu sagen, ob diese Eaton mehr liefern würde. Die USV sind unterschiedlich gesprächig. Wahrscheinlich verrät die 3S diese Daten gar nicht.
                                            jedenfalls setzen die typischen Treffer der Suchmaschine diesen Treiber auch ein; Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3

                                            Und auch die NUT-Seite listet den usbhid-ups für Eaton S3, Siehe dort

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            933
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            22
                                            76
                                            16295
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo