    [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • apollon77
      apollon77 last edited by

      Ich habe es bisher nur mit einer NAS probiert die direkt an einer Linux Kiste hing und da musste ich noch an der nut-Konfig auf dem "Server" schrauben das Kommandos überhaupt erlaubt waren und so.

      Keine Ahnung wie man das auf Synology macht

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active last edited by

        Das ist ja cool! Vielen Dank für den prima Adapter.

        So wird meine betagte APC Back-UPS ES 700 ja richtig gesprächig!

        Die größte Hürde war bei der Synology nach der IP-Eingabe meines Orange Pi auch auf "übernehmen" zu drücken. War bei meiner Zoomstufe aus dem Bild gerutscht 🙂

        Adapter scheint zu funktionieren, habe ups und secret eingegeben

         Zeit 	Nachricht
        nut.0	2017-10-01 07:33:17.116	info	All Nut values set
        nut.0	2017-10-01 07:33:16.876	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.8.4
        host.orangepiplus2e	2017-10-01 07:33:14.558	info	instance system.adapter.nut.0 started with pid 11153
        

        Objektdaten sind sichtbar, sogar recht viele. Die Synology ist da sehr schmallippig.

        Eigentlich müßte ich aber alles ganz anders strukturieren.

        Bei meiner Syno habe ich gegeizt und jetzt läuft sie nicht ganz so stabil. Manchmal ist die USV nicht sichtbar. Ausserdem fahre ich die Syno 3 Min nach Stromausfall runter. Damit kann sie mir auch keine Daten mehr geben. Auf die Syno kann ich nach einem Stromausfall verzichten, Router, Telefon und Hausautomatisierung sollen möglichst lange weiterlaufen.

        D.h. ich müßte auf meinem OPI einen NUT-Server installieren. Zumindest für den Raspi scheint es das zu geben, http://wynandbooysen.com/raspberry-pi-u … g-nut.html

        Dann den ioBroker auf den neuen NUT Server umstellen (wäre das 127.0.0.1 3493, wenn das auf dem gleichen OPi läuft?) und die Synology auf den Raspi verweisen.

        Dann könnte ich die Syno nach einigen Minuten runterfahren und den ioBroker erst wenn nur noch 5% Akku zur Verfügung stehen. CCU, Telefon Fritzbox und der Rest würden dann beim Spannungsverlust ausfallen.

        Hat das schon mal jemand so gemacht?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          Hi, ja mache ich so. Gibt einige Anleitungen und die nut Pakete sind „Standard Debian stuff“

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            klassisch Most Active last edited by

            Vielen Dank, dann setze ich das mal auf meine Todo Liste und fang schon mal an zu lesen und zusammenzusuchen.

            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 last edited by

              Schau mal hier im Thread ein paar Seiten vorher … da gabs das Thema inkl. Konfig schonmal

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                klassisch Most Active last edited by

                Vielen Dank, ich hab's gestern mal getestet. Da gab's aber irgendwelche Fehlermeldungen wegen fehlender dependencies. trotzdem wurden die Daten gelistet. Nach einem Neustart des orange Pi gegen allerdings nichts mehr. Werde noch ein paar Anleitungen lesen und schauen, welche am besten passt.

                Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dtp last edited by

                  @Kueppert:

                  Aaaaahhhh, ich hab es gefunden, heißt "Netzwerk-USV-Server aktivieren". Hab dort jetzt die IP von Raspberry drin und NUT läuft. Super, danke dir 🙂 `

                  Danke. Das war der entscheidende Hinweis. Nun läuft's auch mit meiner Eaton Ellipse Pro 650 an der DiskStation.

                  Gruß,

                  Thorsten

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    ChristianF last edited by

                    Hallo,

                    noch ein paar Hinweise für User eines QNAP NAS in Verbindung mit einer APC USV (mglw. auch für andere USVen geeignet):

                    • Der Name der Netzwerk-USV heißt entweder qnapups oder einfach nur ups

                    • Der Loginname ist admin und das PW dazu ist 123456

                    Im heute aktuellen QNAP OS findet mal die Dateien upsd.conf, uos.conf und upsd.user im Ordner ups unter /etc/config/ups/ , dort stehen alle Daten drin.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • S
                      Sakaschi last edited by

                      moin ich nutze ne Synology DS 414J und habe dort auch den USV Server aktiviert und meine Raspberry Pi ip wo auch IoBroker drauf läuft als zulässig eingetragen.

                      Ich nutze eine APC Back-UPS Pro 900.

                      So weit so gut, Nut bekommt wohl auch ne verbindung (leuchtet grün).

                      Leider wenn ich mir die Datenpunkte ansehe steht überall nur false und error drin…

                      Habe schon mit Name: usv passwort: secret probiert....

                      Ich glaube ich nutze einfach den falschen usv namen in dem Modul, wo finde ich heraus welchen ich eintragen muss?

                      Gruß

                      Sakaschi

                      PS:

                      Das steht im log

                      Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.xx.xx:3493

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        999_86ed1c6f-40c0-4c04-aee3-21559eb0fb05.jpeg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sakaschi last edited by

                          richtig und es geht nicht mit dem namen ups bei mir

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by

                            In welcher Reihenfolge hast du USV angeschlossen und den Adapter gestartet?

                            Ich meine mich erinnern zu können das der Adapter erst gestartet werden darf wenn die USV connected ist.

                            Mehr kann ich leider zur Diskstation nicht sagen da ich die nicht habe.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Sakaschi last edited by

                              ok kam gerade selbst auf die Lösung… Ich sage nur Firewall regeln... musste natürlich den USV port freigeben, nun gehts auch bei mir.

                              Sorry für die Belästigung, bin gerade erst darauf gekommen...

                              gruß

                              Patrick

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                Kuddel last edited by

                                Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen:

                                ad61aedc-210d-4d15-944d-4e65fcda8e74-grafik.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  e-i-k-e last edited by e-i-k-e

                                  Kann mir jemand unter die Arme greifen? Ich bekomme den NUT Server auf meinem Resperry nicht zum laufen. Bin weitestgehend nach der folgenden Anleitung vorgegangen. https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/#Administrative-Werkzeuge

                                  /etc/default/nut

                                  START_UPSD=yes
                                  UPSD_OPTIONS=""
                                  START_UPSMON=yes
                                  UPSMON_OPTIONS=""
                                  

                                  /etc/nut/ups.conf:

                                  [apc]
                                    driver = apcsmart                             # Treiber der verwendet werden $
                                    port = /sys/bus/usb/devices/usb1                                      # Port,$
                                    desc = "APC Back-UPS 700"                     # Beschreibung der USV
                                  

                                  /etc/nut/upsd.conf

                                  ACL all 0.0.0.0/0			# komplettes Netzwerk
                                  ACL localhost 127.0.0.1/32		# eigener Rechner
                                  ACL netz 192.168.3.0/24		        # Netzwerksegment 1
                                  ACL netz2 192.168.178.0/24		# Netzwerksegment 2
                                  
                                  ACCEPT localhost			# erlaubt Zugriff von localhost
                                  ACCEPT netz				# erlaubt Zugriff von netz
                                  ACCEPT netz2		        	# erlaubt Zugriff von netz2
                                  REJECT all				# verweigert Zugriff von all
                                  

                                  /etc/nut/upsd.users

                                  [upsmaster]				# Benutzername
                                    password = upsmaster    		# Passwort für den Benutzer
                                    allowfrom = localhost			# Zugriff von (man kann die ACLs verwenden)
                                    upsmon master		         	# Art des Zugriffs
                                  
                                  [upsslave]
                                    password = upsslave
                                    allowfrom = netz netz2 localhost
                                    upsmon slave
                                  
                                  [upsadmin]
                                    password = upsadmin
                                    allowfrom = localhost
                                    actions = SET
                                    instcmds = ALL
                                  
                                  pi@raspberrypi-slave:~ $ sudo upsdrvctl start
                                  Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                  Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
                                  APC command table version 3.1
                                  
                                  Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
                                  
                                    Current user id: nut (112)
                                  Serial port owner: root (0)
                                  Serial port group: root (0)
                                       Mode of port: 0755
                                  
                                  Things to try:
                                  
                                   - Use another port (with the right permissions)
                                  
                                   - Fix the port owner/group or permissions on this port
                                  
                                   - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
                                     See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
                                  
                                  Fatal error: unusable configuration
                                  Driver failed to start (exit status=1)
                                  Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
                                  APC command table version 3.1
                                  
                                  Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
                                  
                                    Current user id: nut (112)
                                  Serial port owner: root (0)
                                  Serial port group: root (0)
                                       Mode of port: 0755
                                  
                                  Things to try:
                                  
                                   - Use another port (with the right permissions)
                                  
                                   - Fix the port owner/group or permissions on this port
                                  
                                   - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
                                     See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
                                  
                                  Fatal error: unusable configuration
                                  Driver failed to start (exit status=1)
                                  Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
                                  APC command table version 3.1
                                  
                                  Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
                                  
                                    Current user id: nut (112)
                                  Serial port owner: root (0)
                                  Serial port group: root (0)
                                       Mode of port: 0755
                                  
                                  Things to try:
                                  
                                   - Use another port (with the right permissions)
                                  
                                   - Fix the port owner/group or permissions on this port
                                  
                                   - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
                                     See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
                                  
                                  Fatal error: unusable configuration
                                  Driver failed to start (exit status=1)
                                  
                                  
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @e-i-k-e last edited by

                                    @e-i-k-e
                                    Kennst du den hervorragenden thread von @klassisch ?

                                    https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren

                                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @Homoran last edited by oberfragger

                                      @ChristianF Danke für die Qnap-Settings.
                                      Der besseren Auffindbarkeit halber noch einmal wiederholt.

                                      Ich habe die EATON 5p 1150i via USB-Kabel an mein Qnap 212-P geschlossen und folgendes aktiviert:

                                      1ef244aa-b5ff-4589-a0db-f86827b5c868-image.png

                                      Dann den Nut-Adapter installiert und folgende Einstellungen gewählt:
                                      691357ae-72ad-463f-981f-c65c52a73227-image.png
                                      IP der Qnap
                                      Passwort ist 123456

                                      Das wars dann schon. Leider habe ich die "Uptime" nioch nicht in den Objekten gefunden. Mal weitersuchen. Ansonsten natürlich den geposteten Link von @Homoran ansehen. Gerade dazugelernt dass meine Lösung, die mit Haken ist 😉

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        klassisch Most Active last edited by klassisch

                                        @apollon77 Wie geht der TCP-Eingang mit eventuell im NUT Server gepufferten Daten um? Werden diese gequeued oder werde die alten Werte verwofen und immer nur der neueste Wert genommen, wie das mittlerweile im smartmeter Adapter der Fall ist, siehe https://forum.iobroker.net/topic/36851/solved-smartmeter-buffering-dateneingang-via-tcp ?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Holger Etzel
                                          Holger Etzel last edited by

                                          Hallo,

                                          ich habe den NUT-Adapter im iobroker am laufen. Die USV hängt an einer Synology,
                                          Soweit funktioniert alles soweit.

                                          Meine Frage:
                                          Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.
                                          Diese Datenpunkte fehlen bei mir.

                                          Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?

                                          im voraus schon mal danke.

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Holger Etzel last edited by

                                            @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                            Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?

                                            wenn die Daten tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, dann ja

                                            @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):

                                            Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.

                                            Welche APC und woher diese Info?
                                            Und wie sehen deine Datenpunkte aus?

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            452
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            22
                                            76
                                            16602
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo