  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

[HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
nut usv ups
233 Beiträge 29 Kommentatoren 46.5k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Hast Du noch Deine kleine APC700 oder so?

    ja!

    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

    Schickst Du Dir eine Benachrichtigung, wenn das Teil in Puffer-Betrieb und wieder raus geht?

    nein!

    Was mich jedoch wundert (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt) ist dass wenn ich die Stromversorgung des Hamsterkäfigs über die Messsteckdose ausschalte auch sofort die gemessene Netzspannung auf 0 geht.

    Als damals der Trockner den FI rausgehauen hatte war es insgesamt etwa 1h bis wir wieder nach Hause kamen, auf dem was der ioBroker geloggt hatte war auch kein Verlust der Netzspannung zu sehen. Nur die abfallende Batteriespannung und Restkapazität.

    Ich werde diesen Test mit Abschaltung der Netzversorgung über die Messsteckdose beizeiten nochmal wiederholen.

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #137

    @Homoran Habe gerade eben einen Test gemacht. Der Statuswechsel hat einige Minuten gebraucht. rückwärts ging es schneller. Batteriezustand blieb auf 100%, allerdings auch am Display der USV selbst.
    Muß mir das nochmals genauer anschauen. Ich habe allerdings 300 Sekunden Abtastintervall.
    Bei der TCP-Übertragung im Smartmeter-Adapter gab es die Eigenheit, daß die Eingangsdaten nicht geflusht wurden und es so zu einer Verzögerung und Zeitdilatation kam. Vielleicht ist das hier ähnlich.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @Homoran Habe gerade eben einen Test gemacht. Der Statuswechsel hat einige Minuten gebraucht. rückwärts ging es schneller. Batteriezustand blieb auf 100%, allerdings auch am Display der USV selbst.
      Muß mir das nochmals genauer anschauen. Ich habe allerdings 300 Sekunden Abtastintervall.
      Bei der TCP-Übertragung im Smartmeter-Adapter gab es die Eigenheit, daß die Eingangsdaten nicht geflusht wurden und es so zu einer Verzögerung und Zeitdilatation kam. Vielleicht ist das hier ähnlich.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #138

      @klassisch Danke für deine Mühen.

      ich sehe es mir -wenn ich ausreichend Zeit dafür habe- auch nochmal an.
      vielleicht schaffe ich es ja dann endlich auch den Server von der Syno auf einen X-beliebigen SBC umzustellen.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @klassisch Danke für deine Mühen.

        ich sehe es mir -wenn ich ausreichend Zeit dafür habe- auch nochmal an.
        vielleicht schaffe ich es ja dann endlich auch den Server von der Syno auf einen X-beliebigen SBC umzustellen.

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #139

        @Homoran Habe auf den NUT-OPi 30 Sekunden polltime und auf dem ioBroker ioBroker-Adapter etwas weniger, also 25 Sekunden Update time. Beim Ausschalten hat es etwas weniger als 30 Sekunden gedauert und beim Einschalten ca. 55 Sekunden. Damit könnte ich leben.
        Ich stelle die Update-Zeit des ioBroker-Adapters etwas geringer ein als die Pollzeit des Servers, damit der ioBroker die Daten schneller abholt als sie sich imServer ansammel können und sich somit kein Puffer aufbauen kann. Ob das erforderlich ist, weiß ich nicht, aber ich kann ja mal versuchen @apollon77 im NUT-Thread zu fragen.
        Nachteil dieser Einstellung ist die Datenmenge in History. Aber das könnte man notfalls durch Mittelung per JS-Skript reduzieren.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @Homoran Habe auf den NUT-OPi 30 Sekunden polltime und auf dem ioBroker ioBroker-Adapter etwas weniger, also 25 Sekunden Update time. Beim Ausschalten hat es etwas weniger als 30 Sekunden gedauert und beim Einschalten ca. 55 Sekunden. Damit könnte ich leben.
          Ich stelle die Update-Zeit des ioBroker-Adapters etwas geringer ein als die Pollzeit des Servers, damit der ioBroker die Daten schneller abholt als sie sich imServer ansammel können und sich somit kein Puffer aufbauen kann. Ob das erforderlich ist, weiß ich nicht, aber ich kann ja mal versuchen @apollon77 im NUT-Thread zu fragen.
          Nachteil dieser Einstellung ist die Datenmenge in History. Aber das könnte man notfalls durch Mittelung per JS-Skript reduzieren.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #140

          @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

          NUT-OPi 30 Sekunden polltime

          ääähm - jetzt hast du mich abgehängt!
          muss man in dem Server auch noch eine polltime konfigurieren?

          Wenn ja, dann weiß ich natürlich nicht was da in der Syno steht!
          Das wäre dann ja eine mögliche Ursache für den Spaß

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

            NUT-OPi 30 Sekunden polltime

            ääähm - jetzt hast du mich abgehängt!
            muss man in dem Server auch noch eine polltime konfigurieren?

            Wenn ja, dann weiß ich natürlich nicht was da in der Syno steht!
            Das wäre dann ja eine mögliche Ursache für den Spaß

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #141

            @Homoran wie das mit der Syno als NUT-Server ist, habe ich leider vergessen. Aber bei den NUT-Servern auf SBC wie hier im Eingangspost beschrieben, gibt es ein Configfile und in diesem steht bei mir u.a.

            [ups]
            # [cyberpower] does not work for Synology. DS needs ups
                    driver = "usbhid-ups"
                    port = "auto"
                    desc = "CyberPower"
                    pollinterval = 30
            
            

            Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.

            HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @Homoran wie das mit der Syno als NUT-Server ist, habe ich leider vergessen. Aber bei den NUT-Servern auf SBC wie hier im Eingangspost beschrieben, gibt es ein Configfile und in diesem steht bei mir u.a.

              [ups]
              # [cyberpower] does not work for Synology. DS needs ups
                      driver = "usbhid-ups"
                      port = "auto"
                      desc = "CyberPower"
                      pollinterval = 30
              
              

              Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #142

              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

              Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.

              Danke!

              Dann kann da natürlich die Ursache für die trägen Daten liegen.
              Wäre erst recht ein Grund auf deine SBC-Version umzusteigen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                @Homoran wie das mit der Syno als NUT-Server ist, habe ich leider vergessen. Aber bei den NUT-Servern auf SBC wie hier im Eingangspost beschrieben, gibt es ein Configfile und in diesem steht bei mir u.a.

                [ups]
                # [cyberpower] does not work for Synology. DS needs ups
                        driver = "usbhid-ups"
                        port = "auto"
                        desc = "CyberPower"
                        pollinterval = 30
                
                

                Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #143

                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.

                Syno_NUT.png

                so einfach über die Oberfläche nicht

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                  Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.

                  Syno_NUT.png

                  so einfach über die Oberfläche nicht

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #144

                  @Homoran ja, glaube mich dunkel zu erinnern, daß dort auch ein NUT hinterlegt ist. Aber dann müßte man finden wo der steckt und in dessen Configs rumfrickeln mit allen Rechtethmen. Und nach dem Update ist es vielleicht wieder weg.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    Was macht NUT?
                    Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                    Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                    Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.

                    Geeignete UPS (USV)
                    Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                    Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                    Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                    Nut-integratef-in-UPS.jpg
                    Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                    Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                    Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.

                    Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                    Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                    Nut-via-NAS-1.jpg
                    In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                    Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                    Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                    Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.

                    NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                    In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                    Nut-via-SBC1.jpg
                    Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                    Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte

                    apt update
                    apt upgrade
                    

                    Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                    Nut installation:

                    sudo apt install nut usbutils
                    

                    Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils

                    sudo nano /etc/nut/ups.conf
                    

                    Einfügen:

                    [ups]
                    	driver = "usbhid-ups"
                    	port = "auto"
                    	desc = "CyberPower"
                    	pollinterval = 30
                    

                    Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.

                    Sudo reboot
                    
                    sudo upsdrvctl start
                    sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                    sudo reboot
                    
                    sudo upsdrvctl start
                    sudo nano /etc/nut/nut.conf
                    

                    Eintragen:

                    MODE=netserver
                    

                    Danach den Dienst starten:

                    sudo upsd
                    

                    Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:

                    sudo upsc ups@localhost
                    

                    Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:

                    root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                    Init SSL without certificate database
                    battery.charge: 100
                    battery.charge.low: 10
                    battery.charge.warning: 20
                    battery.mfr.date: CPS
                    battery.runtime: 6690
                    battery.runtime.low: 300
                    battery.type: PbAcid
                    battery.voltage: 24.0
                    battery.voltage.nominal: 24
                    device.mfr: CPS
                    device.model: CP1500EPFCLCD
                    device.serial: CRABCD12345678
                    device.type: ups
                    driver.name: usbhid-ups
                    driver.parameter.pollfreq: 30
                    driver.parameter.pollinterval: 30
                    driver.parameter.port: auto
                    driver.parameter.synchronous: no
                    driver.version: 2.7.4
                    driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                    driver.version.internal: 0.41
                    input.transfer.high: 260
                    input.transfer.low: 170
                    input.voltage: 235.0
                    input.voltage.nominal: 230
                    output.voltage: 267.0
                    ups.beeper.status: enabled
                    ups.delay.shutdown: 20
                    ups.delay.start: 30
                    ups.load: 5
                    ups.mfr: CPS
                    ups.model: CP1500EPFCLCD
                    ups.productid: 0501
                    ups.realpower.nominal: 900
                    ups.serial: CRABCD12345678
                    ups.status: OL
                    ups.test.result: No test initiated
                    ups.timer.shutdown: -60
                    ups.timer.start: -60
                    ups.vendorid: 0764
                    root@opi2e_reserve:~#
                    

                    Weiter gehts

                    sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                    

                    Eintragen:

                    LISTEN 127.0.0.1 3493
                    LISTEN 192.168.178.123 3493
                    

                    Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                    Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird

                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    

                    Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:

                    Drei user werden erstellt
                    - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                    - monuser für die Synology
                    - upsmon_remote für den ioBroker

                    Dazu:

                    sudo nano /etc/nut/upsd.users
                    

                    Eintragen:

                    [upsmaster]
                            password = irgendwasabergutmerken
                            actions = SET
                            instcmds = ALL
                            upsmon master
                    
                    [monuser]
                    	password = secret
                    	upsmon slave
                    
                    [upsmon_remote]
                            password  = secret
                            upsmon slave
                    

                    Wieder übernehmen

                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    

                    Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.

                    Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                    Zuerst mit

                    cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                    

                    prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                    Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:

                    sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                    

                    Diese Datei sieht dann erst mal so aus:

                    [Unit]
                    Description=Network UPS Tools - power devices information server
                    After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                    # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                    # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                    # accessing successfully started, at least to audit a system.
                    Wants=nut-driver.service
                    Before=nut-monitor.service
                    
                    [Service]
                    ExecStart=/sbin/upsd
                    Type=forking
                    
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    
                    

                    Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung

                    ExecStartPre=/bin/sleep 30
                    

                    eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                    Die Datei sollte nun so aussehen

                    [Unit]
                    Description=Network UPS Tools - power devices information server
                    After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                    # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                    # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                    # accessing successfully started, at least to audit a system.
                    Wants=nut-driver.service
                    Before=nut-monitor.service
                    
                    [Service]
                    ExecStartPre=/bin/sleep 30
                    ExecStart=/sbin/upsd
                    Type=forking
                    
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    
                    

                    {
                    Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden

                    sudo nano /etc/rc.local
                    

                    Hier VOR exit=0 einfügen

                    #additions  for nut server
                    upsdrvctl start
                    upsd
                    #end additions for nut server
                    

                    } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]

                    Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel

                    IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                    Port des NUT Servers: 3493
                    NUT Name der UPS: ups
                    Aktualisierungsintervall 300s
                    Username der UPS: upsmon_remote
                    Passwort der UPS: secret
                    

                    Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                    Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                    Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                    Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel

                    Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.

                    NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                    Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                    Nut-on-ioBroker-Computer.jpg

                    Edit:
                    Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                    Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts

                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #145

                    @klassisch

                    Hallo,

                    ich hatte den Nut auf einem Raspi nach Deiner Anleitung installiert und das lief auch bis gerade eben super mit meiner APC USV. Nach einem Power off des Raspi und Restart bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:

                    nut.0	2020-12-02 13:19:43.873	error	(21087) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                    nut.0	2020-12-02 13:19:43.870	info	(21087) Start NUT update
                    

                    Was könnte das sein, bzw. wie bekomme ich es wieder ans laufen?

                    HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • qqolliQ qqolli

                      @klassisch

                      Hallo,

                      ich hatte den Nut auf einem Raspi nach Deiner Anleitung installiert und das lief auch bis gerade eben super mit meiner APC USV. Nach einem Power off des Raspi und Restart bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:

                      nut.0	2020-12-02 13:19:43.873	error	(21087) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                      nut.0	2020-12-02 13:19:43.870	info	(21087) Start NUT update
                      

                      Was könnte das sein, bzw. wie bekomme ich es wieder ans laufen?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #146

                      @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                      Nach einem Power off

                      Stecker raus??

                      @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                      Was könnte das sein

                      dann kann es von nicht gestartetem Prozess bis hin zu einem defekten Dateisystem alles sein

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                        Nach einem Power off

                        Stecker raus??

                        @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                        Was könnte das sein

                        dann kann es von nicht gestartetem Prozess bis hin zu einem defekten Dateisystem alles sein

                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #147

                        @Homoran

                        Ja, das könnte wohl sein.

                        Was ich gemacht hatte war: Mit sudo poweroff den Produktiv-Raspi runtergefahren. Der Monteur setzt einen neuen Zähler und schaltet den Strom komplett ab. Die USV springt ein und der NUT-Serverraspi hängt ebenfalls an der USV. Strom wird wieder eingeschaltet und Produktiv-Raspi fährt wieder hoch. Danach kam die besagte Fehlermeldung.

                        Der NUT-Raspi scheint aber zu funktionieren, kann mich per SSH aufschalten.

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • qqolliQ qqolli

                          @Homoran

                          Ja, das könnte wohl sein.

                          Was ich gemacht hatte war: Mit sudo poweroff den Produktiv-Raspi runtergefahren. Der Monteur setzt einen neuen Zähler und schaltet den Strom komplett ab. Die USV springt ein und der NUT-Serverraspi hängt ebenfalls an der USV. Strom wird wieder eingeschaltet und Produktiv-Raspi fährt wieder hoch. Danach kam die besagte Fehlermeldung.

                          Der NUT-Raspi scheint aber zu funktionieren, kann mich per SSH aufschalten.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #148

                          @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                          der NUT-Serverraspi hängt ebenfalls an der USV.

                          der war also nicht komplett stromlos?

                          @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                          Der NUT-Raspi scheint aber zu funktionieren, kann mich per SSH aufschalten.

                          dann mache mal einen reboot

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                            der NUT-Serverraspi hängt ebenfalls an der USV.

                            der war also nicht komplett stromlos?

                            @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                            Der NUT-Raspi scheint aber zu funktionieren, kann mich per SSH aufschalten.

                            dann mache mal einen reboot

                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #149

                            @Homoran

                            Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.

                            Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • qqolliQ qqolli

                              @Homoran

                              Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.

                              Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #150

                              @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                              @Homoran

                              Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.

                              Habe die Anleitung im Eingangspost upgedatet, weil @David-G bei seinem System Probleme mit der Rebootpersistenz hatte und @Thomas-Braun hilfreich zur Seite war. Bei neueren Systemen nutzt man hierfür systemd

                              Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?

                              Eigentlich hast Du das schon gemacht. Was sagen denn die Adaptereinstellungen? Stimmen die noch oder haben die sich verändert?

                              Mein ioBroker Rechner (Laptop) hängt auch an der USV und läuft somit immer durch. So kann ich dann per FLOT hinterher sehen, was während der Blackoutzeit passiert ist. Sowas wäre jetzt hilfreich.
                              Du kannst aber jetzt den Adapter auf debug stellen. Dann sollte er im log etwas gesprächiger werden.

                              Dann hast Du jetzt auch eine Moderne Meßeinrichtung bekommen? Dann gleich PIN besorgen und smartmeter Adapter nutzen.

                              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                @Homoran

                                Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.

                                Habe die Anleitung im Eingangspost upgedatet, weil @David-G bei seinem System Probleme mit der Rebootpersistenz hatte und @Thomas-Braun hilfreich zur Seite war. Bei neueren Systemen nutzt man hierfür systemd

                                Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?

                                Eigentlich hast Du das schon gemacht. Was sagen denn die Adaptereinstellungen? Stimmen die noch oder haben die sich verändert?

                                Mein ioBroker Rechner (Laptop) hängt auch an der USV und läuft somit immer durch. So kann ich dann per FLOT hinterher sehen, was während der Blackoutzeit passiert ist. Sowas wäre jetzt hilfreich.
                                Du kannst aber jetzt den Adapter auf debug stellen. Dann sollte er im log etwas gesprächiger werden.

                                Dann hast Du jetzt auch eine Moderne Meßeinrichtung bekommen? Dann gleich PIN besorgen und smartmeter Adapter nutzen.

                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                #151

                                @klassisch

                                anbei die aktuellen Adaptereinstellungen, mit denen es bisher funktionierte:

                                d416aa39-4933-4305-bbf5-bb1c44084a68-image.png

                                Die Debug-Ausgabe ist auch nicht besonders redefreudig:

                                nut.0	2020-12-02 15:32:33.127	debug	(26662) NUT Connection closed. Done.
                                nut.0	2020-12-02 15:32:33.125	error	(26662) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                                nut.0	2020-12-02 15:32:33.123	debug	(26662) NUT Connection ready
                                nut.0	2020-12-02 15:32:33.121	info	(26662) Start NUT update
                                

                                Ja, habe heute den Ferraris-Zähler gegen eine mME getauscht bekommen, PIN habe ich bereits eingegeben.

                                f8138116-24c9-4708-a6b7-ed704cb08267-image.png

                                Den smarten Adapter brauche ich nicht, da ich durch die PV-Anlage ein Smartmeter (Fronius) habe, das ich durch den Fronius-Adapter auch auslesen kann.

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • qqolliQ qqolli

                                  @klassisch

                                  anbei die aktuellen Adaptereinstellungen, mit denen es bisher funktionierte:

                                  d416aa39-4933-4305-bbf5-bb1c44084a68-image.png

                                  Die Debug-Ausgabe ist auch nicht besonders redefreudig:

                                  nut.0	2020-12-02 15:32:33.127	debug	(26662) NUT Connection closed. Done.
                                  nut.0	2020-12-02 15:32:33.125	error	(26662) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                                  nut.0	2020-12-02 15:32:33.123	debug	(26662) NUT Connection ready
                                  nut.0	2020-12-02 15:32:33.121	info	(26662) Start NUT update
                                  

                                  Ja, habe heute den Ferraris-Zähler gegen eine mME getauscht bekommen, PIN habe ich bereits eingegeben.

                                  f8138116-24c9-4708-a6b7-ed704cb08267-image.png

                                  Den smarten Adapter brauche ich nicht, da ich durch die PV-Anlage ein Smartmeter (Fronius) habe, das ich durch den Fronius-Adapter auch auslesen kann.

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #152

                                  @qqolli Die Adaptereinstellungen sehen aus wie meine.
                                  Ich interpretiere das log so, daß zumindest mal die Verbindung zum NUT-Server aufgebaut wird.
                                  Anscheinend scheint dort das Problem zu liegen. Vielleicht Findet er den USB Port Treiber nicht mehr?

                                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @qqolli Die Adaptereinstellungen sehen aus wie meine.
                                    Ich interpretiere das log so, daß zumindest mal die Verbindung zum NUT-Server aufgebaut wird.
                                    Anscheinend scheint dort das Problem zu liegen. Vielleicht Findet er den USB Port Treiber nicht mehr?

                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #153

                                    @klassisch

                                    Witzigerweise findet er meine APC-USV über USB:

                                    pi@NUT-Server:~ $ lsusb
                                    Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                                    Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                                    Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                    Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                    
                                    Broadcast message from nut@NUT-Server (somewhere) (Wed Dec  2 16:07:39 2020):
                                    
                                    UPS ups@localhost is unavailable
                                    

                                    Aber am Ende sagt er:

                                    UPS ups@localhost is unavailable
                                    

                                    obwohl die per USB-Kabel am NUT dran ist :-(

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • qqolliQ qqolli

                                      @klassisch

                                      Witzigerweise findet er meine APC-USV über USB:

                                      pi@NUT-Server:~ $ lsusb
                                      Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                                      Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                                      Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                      Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                      
                                      Broadcast message from nut@NUT-Server (somewhere) (Wed Dec  2 16:07:39 2020):
                                      
                                      UPS ups@localhost is unavailable
                                      

                                      Aber am Ende sagt er:

                                      UPS ups@localhost is unavailable
                                      

                                      obwohl die per USB-Kabel am NUT dran ist :-(

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #154

                                      @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                      die per USB-Kabel am NUT dran ist

                                      hast du den USB-Port gewechselt?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                        die per USB-Kabel am NUT dran ist

                                        hast du den USB-Port gewechselt?

                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #155

                                        @Homoran

                                        Nein, wirklich nichts geändert; außer wie oben beschrieben. USB-Port ist unverändert.

                                        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • qqolliQ qqolli

                                          @klassisch

                                          Hallo,

                                          ich hatte den Nut auf einem Raspi nach Deiner Anleitung installiert und das lief auch bis gerade eben super mit meiner APC USV. Nach einem Power off des Raspi und Restart bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:

                                          nut.0	2020-12-02 13:19:43.873	error	(21087) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                                          nut.0	2020-12-02 13:19:43.870	info	(21087) Start NUT update
                                          

                                          Was könnte das sein, bzw. wie bekomme ich es wieder ans laufen?

                                          David G.D Offline
                                          David G.D Offline
                                          David G.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #156

                                          @qqolli

                                          Hast du mal versucht einzustellen, dass der Dienst verzögert startet?

                                          Habe gelesen, dass teilweise wenn der Dienst zu früh startet die USB Devices oder das Netzwerk noch nicht geladen sind.

                                          Zu dem verzögerten Start steht auch was in der Anleitung.

                                          Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
                                          (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

                                          Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

                                          Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          377

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe