    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

      @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

      NUT-OPi 30 Sekunden polltime

      ääähm - jetzt hast du mich abgehängt!
      muss man in dem Server auch noch eine polltime konfigurieren?

      Wenn ja, dann weiß ich natürlich nicht was da in der Syno steht!
      Das wäre dann ja eine mögliche Ursache für den Spaß

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch

        @Homoran wie das mit der Syno als NUT-Server ist, habe ich leider vergessen. Aber bei den NUT-Servern auf SBC wie hier im Eingangspost beschrieben, gibt es ein Configfile und in diesem steht bei mir u.a.

        [ups]
        # [cyberpower] does not work for Synology. DS needs ups
                driver = "usbhid-ups"
                port = "auto"
                desc = "CyberPower"
                pollinterval = 30
        
        

        Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.

        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

          @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

          Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.

          Danke!

          Dann kann da natürlich die Ursache für die trägen Daten liegen.
          Wäre erst recht ein Grund auf deine SBC-Version umzusteigen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

            @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

            Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.

            Syno_NUT.png

            so einfach über die Oberfläche nicht

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @Homoran last edited by

              @Homoran ja, glaube mich dunkel zu erinnern, daß dort auch ein NUT hinterlegt ist. Aber dann müßte man finden wo der steckt und in dessen Configs rumfrickeln mit allen Rechtethmen. Und nach dem Update ist es vielleicht wieder weg.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • qqolli
                qqolli @klassisch last edited by

                @klassisch

                Hallo,

                ich hatte den Nut auf einem Raspi nach Deiner Anleitung installiert und das lief auch bis gerade eben super mit meiner APC USV. Nach einem Power off des Raspi und Restart bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:

                nut.0	2020-12-02 13:19:43.873	error	(21087) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                nut.0	2020-12-02 13:19:43.870	info	(21087) Start NUT update
                

                Was könnte das sein, bzw. wie bekomme ich es wieder ans laufen?

                Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by

                  @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                  Nach einem Power off

                  Stecker raus??

                  @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                  Was könnte das sein

                  dann kann es von nicht gestartetem Prozess bis hin zu einem defekten Dateisystem alles sein

                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • qqolli
                    qqolli @Homoran last edited by

                    @Homoran

                    Ja, das könnte wohl sein.

                    Was ich gemacht hatte war: Mit sudo poweroff den Produktiv-Raspi runtergefahren. Der Monteur setzt einen neuen Zähler und schaltet den Strom komplett ab. Die USV springt ein und der NUT-Serverraspi hängt ebenfalls an der USV. Strom wird wieder eingeschaltet und Produktiv-Raspi fährt wieder hoch. Danach kam die besagte Fehlermeldung.

                    Der NUT-Raspi scheint aber zu funktionieren, kann mich per SSH aufschalten.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by

                      @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                      der NUT-Serverraspi hängt ebenfalls an der USV.

                      der war also nicht komplett stromlos?

                      @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                      Der NUT-Raspi scheint aber zu funktionieren, kann mich per SSH aufschalten.

                      dann mache mal einen reboot

                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • qqolli
                        qqolli @Homoran last edited by

                        @Homoran

                        Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.

                        Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          klassisch Most Active @qqolli last edited by klassisch

                          @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                          @Homoran

                          Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.

                          Habe die Anleitung im Eingangspost upgedatet, weil @David-G bei seinem System Probleme mit der Rebootpersistenz hatte und @Thomas-Braun hilfreich zur Seite war. Bei neueren Systemen nutzt man hierfür systemd

                          Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?

                          Eigentlich hast Du das schon gemacht. Was sagen denn die Adaptereinstellungen? Stimmen die noch oder haben die sich verändert?

                          Mein ioBroker Rechner (Laptop) hängt auch an der USV und läuft somit immer durch. So kann ich dann per FLOT hinterher sehen, was während der Blackoutzeit passiert ist. Sowas wäre jetzt hilfreich.
                          Du kannst aber jetzt den Adapter auf debug stellen. Dann sollte er im log etwas gesprächiger werden.

                          Dann hast Du jetzt auch eine Moderne Meßeinrichtung bekommen? Dann gleich PIN besorgen und smartmeter Adapter nutzen.

                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • qqolli
                            qqolli @klassisch last edited by qqolli

                            @klassisch

                            anbei die aktuellen Adaptereinstellungen, mit denen es bisher funktionierte:

                            d416aa39-4933-4305-bbf5-bb1c44084a68-image.png

                            Die Debug-Ausgabe ist auch nicht besonders redefreudig:

                            nut.0	2020-12-02 15:32:33.127	debug	(26662) NUT Connection closed. Done.
                            nut.0	2020-12-02 15:32:33.125	error	(26662) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                            nut.0	2020-12-02 15:32:33.123	debug	(26662) NUT Connection ready
                            nut.0	2020-12-02 15:32:33.121	info	(26662) Start NUT update
                            

                            Ja, habe heute den Ferraris-Zähler gegen eine mME getauscht bekommen, PIN habe ich bereits eingegeben.

                            f8138116-24c9-4708-a6b7-ed704cb08267-image.png

                            Den smarten Adapter brauche ich nicht, da ich durch die PV-Anlage ein Smartmeter (Fronius) habe, das ich durch den Fronius-Adapter auch auslesen kann.

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              klassisch Most Active @qqolli last edited by

                              @qqolli Die Adaptereinstellungen sehen aus wie meine.
                              Ich interpretiere das log so, daß zumindest mal die Verbindung zum NUT-Server aufgebaut wird.
                              Anscheinend scheint dort das Problem zu liegen. Vielleicht Findet er den USB Port Treiber nicht mehr?

                              qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • qqolli
                                qqolli @klassisch last edited by

                                @klassisch

                                Witzigerweise findet er meine APC-USV über USB:

                                pi@NUT-Server:~ $ lsusb
                                Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                                Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                                Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                
                                Broadcast message from nut@NUT-Server (somewhere) (Wed Dec  2 16:07:39 2020):
                                
                                UPS ups@localhost is unavailable
                                

                                Aber am Ende sagt er:

                                UPS ups@localhost is unavailable
                                

                                obwohl die per USB-Kabel am NUT dran ist 😞

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by

                                  @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                  die per USB-Kabel am NUT dran ist

                                  hast du den USB-Port gewechselt?

                                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • qqolli
                                    qqolli @Homoran last edited by

                                    @Homoran

                                    Nein, wirklich nichts geändert; außer wie oben beschrieben. USB-Port ist unverändert.

                                    qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @qqolli last edited by

                                      @qqolli

                                      Hast du mal versucht einzustellen, dass der Dienst verzögert startet?

                                      Habe gelesen, dass teilweise wenn der Dienst zu früh startet die USB Devices oder das Netzwerk noch nicht geladen sind.

                                      Zu dem verzögerten Start steht auch was in der Anleitung.

                                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • qqolli
                                        qqolli @qqolli last edited by

                                        @Homoran @klassisch @David-G

                                        Problem gelöst 🙂

                                        sudo upsdrvctl start
                                        

                                        Dann geht es wieder. Der wird nicht automatisch nach einem Reboot gestartet.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Braun
                                          Thomas Braun Most Active @David G. last edited by

                                          @David-G @qqolli
                                          Deswegen ja auch die Zeile

                                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                          

                                          beim Start über systemd. In den 30 Sekunden hat das System dann die Zeit die Interfaces hochzufahren. Könnte man auch anders machen, funktioniert aber.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

                                            Hallo @klassisch und @all

                                            Habe jetzt endlich meine zweite APC700 in finalen Betrieb genommen und den vorbereiteten Cubie als NUT-Server angeklemmt.

                                            Leider bekomme ich beim Versuch diesen von ioBroker aus zu erreichen folgende Fehlermeldung:

                                            nut.1	2020-12-04 19:10:09.370	error	(11393) Error happend: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http://192.168.138.73 http://192.168.138.73:3493
                                            

                                            nut.1 ist korrekt, ich habe für die zweite USV eine zweite Instanz angelegt.
                                            Die IP und den Port habe ich jetzt x-mal geprüft.

                                            User und Passwort sind die nach der Anleitung als ups-remote angelegt wurden (mit slave!?!?)

                                            Lokal über putty bekomme ich mit sudo upsc ups@localhost eine brauchbare Ausgabe.

                                            Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende 😕 und für jede Hilfe dankbar

                                            EDIT:

                                            habe noch einiges versucht, Schlussendlich war das Entfernen von http:// die Lösung.
                                            Ich weiß gar nicht wo die herkam.

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            906
                                            Online

                                            31.9k